NEWS
S0 Stromzähler umrechnen in aktuelle Verbrauch
-
Hallo Eddy
Hat sofort geklappt. Was habe ich Stunden verbracht ohne Erfolg.
Danke Hansi
-
Moin,
ich denke da ist noch ein "kleiner" Fehler drin, bzw. ich Zähle den Verbrauch von einer Klimaanlage zusätzlich und wenn diese aus ist und der Wert Time = 0 ist dann kommt als verbrauch der Maximal Wert des Datenpunktes raus bei mir 9999.
Habe mal das Skript abgeändert da ich aber erst paar Tag mit ioBroker arbeite bin ich mir nicht sicher das es richtig ist, aber es scheint zu funktionieren.
Muss es im laufe des Tages noch testen.
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="0Sk;oHtQ6S:k07HPnW?7" x="63" y="88"><mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">any</field> <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="L/T2y/92sL}W_HXn2T1~"><field name="oid">mqtt.0.StromzaehlerKlima.Pulszaehler.Time</field></shadow></value> <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="iUaf[k~^|w),4x.){V+F"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="t[QH7N-2s/0#f()E*+TK"><field name="OP">GT</field> <value name="A"><block type="get_value" id="l,*,Z*N:qq6wgKXv[xRA"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">mqtt.0.StromzaehlerKlima.Pulszaehler.Time</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="12!)ey:4h!i1Vcpa_P/."><field name="NUM">0</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="We#NKwtz7+;Hz#jm.(;}"><field name="VAR">Wert</field> <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="ej+i[]|eM4x7k?O^x^E7"><field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"><shadow type="math_number" id="h5vLrf=_}6A)FIyY4iyR"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="get_value" id="l|suXsLX?BHmSza7l|iJ"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">mqtt.0.StromzaehlerKlima.Pulszaehler.Time</field></block></value> <value name="B"><shadow type="math_number" id="LM4@`W`A:}E8Y9it}x=+"><field name="NUM">1000</field></shadow></value></block></value> <next><block type="variables_set" id="~;[g2O3X(]AA,rIqaiF+"><field name="VAR">Wert</field> <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="8*o-g!6Okm;;z%}o*W65"><field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"><shadow type="math_number" id="I[7R;75:Lju`h(5wk]:}"><field name="NUM">3600</field></shadow></value> <value name="B"><shadow type="math_number" id="d6ob|)J]{ekBQ]}g`P_4"><field name="NUM">1000</field></shadow> <block type="variables_get" id="/e/c.+=#@9#.ykM}aa+*"><field name="VAR">Wert</field></block></value></block></value> <next><block type="control" id="Op`JzD}_|;6;ql1k2ON9"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Stromverbrauch_aktuell_Klima</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="math_round" id="F=.oa5q#rl**.n0;FfkU"><field name="OP">ROUND</field> <value name="NUM"><shadow type="math_number" id="P=8-%G(uftUvKd|SikfY"><field name="NUM">3.1</field></shadow> <block type="variables_get" id="0{|G%xhtf5NW3jz4NXe="><field name="VAR">Wert</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></xml>
-
Eine Sache ganz vergessen, der Wert "1000" in dem Skript, muss man noch mit seinem Wert/Ausflösung/Impule vom seinem eigenen Stromzähler abändern.
D.h. wenn 2000 Impule = 1KW ist dann dort 2000 eintragen usw.
Gruß
Eddy
-
Hallo
Stimmt . Das habe ich nicht bedacht. Ich war so froh dass mal etwas funktioniert.
Meiner hat 800 Impuls für 1 Kw
Habs mal geändert.
Ist doch mal ne gute Basis.
Gruß Hansi
-
Hallo GoodOld,
erstmal muss ich sagen das dieses Script Wunderbar funktioniert.
Kann man das noch erweitern, so das man den Tages- Wochen- Monat- und Jahresverbrauch
anzeigen lassen kann.
Leider reichen meine Kenntnisse hierüber noch nicht aus.Liebe Grüße
Jörg -
@joewanne sagte:
Tages- Wochen- Monat- und Jahresverbrauch anzeigen lassen kann.
Dafür ist der Adapter SourceAnalytix gedacht.
-
@paul53 said in S0 Stromzähler umrechnen in aktuelle Verbrauch:
Dafür ist der Adapter SourceAnalytix gedacht.
Okay, danke schon mal für die schnelle Antwort, werde ich mir dann später noch anschauen
-
@GoodOld Hy Ich hoffe du bist noch aktiv
bin auch gerade neu in ioBroker angekommen und habe dein Script entdeckt.
Grundsätzlich funktioniert es wunderbar , nur wenn ich einen Verbrauch von mehr als 3600Watt habe zeigt es nicht mehr an.
habe ein Test mit 7KW last gemacht , leider zeigt das script nie mehr als ungefähr 3568watt an.
Zähler macht 1000imp/kWh , habe die 1000 Stehen lassen
irgendeine idee ?
gruß Benny
-
oder hat jemand anderes vieleicht eine idee dazu ?
-
niemand
-
@do4bmw sagte:
Test mit 7KW last gemacht , leider zeigt das script nie mehr als ungefähr 3568watt an.
Script ? Kommen ca. 2 Impulse pro s ?
-
@paul53 said in S0 Stromzähler umrechnen in aktuelle Verbrauch:
@do4bmw sagte:
Test mit 7KW last gemacht , leider zeigt das script nie mehr als ungefähr 3568watt an.
Script ? Kommen ca. 2 Impulse pro s ?
Hy
das script habe ich von @GoodOld übernommen, sieht bei mir derzeit so aus
und ja es kann schon sein das manchmal 2 impulse pro Sek kommen ... ist das dass problem ?
gerade dann wenn man halt viele KW zieht.<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <variables> <variable id="Y*)uQOfA3A0pswm8w1GH">Wert</variable> </variables> <block type="on_ext" id="0Sk;oHtQ6S:k07HPnW?7" x="63" y="88"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">any</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="L/T2y/92sL}W_HXn2T1~"> <field name="oid">mqtt.0.DO4BMW_S0-1.Strom.Time</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="iUaf[k~^|w),4x.){V+F"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="t[QH7N-2s/0#f()E*+TK"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="l,*,Z*N:qq6wgKXv[xRA"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">mqtt.0.DO4BMW_S0-1.Strom.Time</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="12!)ey:4h!i1Vcpa_P/."> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="We#NKwtz7+;Hz#jm.(;}"> <field name="VAR" id="Y*)uQOfA3A0pswm8w1GH">Wert</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="ej+i[]|eM4x7k?O^x^E7"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="h5vLrf=_}6A)FIyY4iyR"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="l|suXsLX?BHmSza7l|iJ"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">mqtt.0.DO4BMW_S0-1.Strom.Time</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="LM4@`W`A:}E8Y9it}x=+"> <field name="NUM">1000</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="~;[g2O3X(]AA,rIqaiF+"> <field name="VAR" id="Y*)uQOfA3A0pswm8w1GH">Wert</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="8*o-g!6Okm;;z%}o*W65"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="I[7R;75:Lju`h(5wk]:}"> <field name="NUM">3600</field> </shadow> </value> <value name="B"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="d6ob|)J]{ekBQ]}g`P_4"> <field name="NUM">1000</field> </shadow> <block type="variables_get" id="/e/c.+=#@9#.ykM}aa+*"> <field name="VAR" id="Y*)uQOfA3A0pswm8w1GH">Wert</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="control" id="Op`JzD}_|;6;ql1k2ON9"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">mqtt.0.DO4BMW_S0-1.Strom.Watt2</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_round" id="F=.oa5q#rl**.n0;FfkU"> <field name="OP">ROUND</field> <value name="NUM"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="P=8-%G(uftUvKd|SikfY"> <field name="NUM">3.1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="0{|G%xhtf5NW3jz4NXe="> <field name="VAR" id="Y*)uQOfA3A0pswm8w1GH">Wert</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> </block> </xml>
-
@do4bmw sagte:
manchmal 2 impulse pro Sek kommen ... ist das dass problem ?
Bei 7 kW müssen 2 Impulse pro Sekunde kommen. Das Skript wertet allerdings eine Zeit aus und enthält keine Begrenzung. Logge mal den Trigger-Wert, der bei 7 kW etwas über 500 enthalten muss.
-
@paul53 said in S0 Stromzähler umrechnen in aktuelle Verbrauch:
@do4bmw sagte:
manchmal 2 impulse pro Sek kommen ... ist das dass problem ?
Bei 7 kW müssen 2 Impulse pro Sekunde kommen. Das Skript wertet allerdings eine Zeit aus und enthält keine Begrenzung. Logge mal den Trigger-Wert, der bei 7 kW etwas über 500 enthalten muss.
bei 7.7KW kommt hier sehr häufig der wert 1014 durch
-
@do4bmw sagte:
bei 7.7KW kommt hier sehr häufig der wert 1014 durch
Der Wert ist falsch. Du musst also die Ursache an der Quelle suchen.
-
@paul53 said in S0 Stromzähler umrechnen in aktuelle Verbrauch:
@do4bmw sagte:
bei 7.7KW kommt hier sehr häufig der wert 1014 durch
Der Wert ist falsch. Du musst also die Ursache an der Quelle suchen.
das ist der wert der mir das wemos D1 mit EasyESP als Time zurück gibt ...
ist das der wert den du meinst ?
-
-
@paul53 said in S0 Stromzähler umrechnen in aktuelle Verbrauch:
@do4bmw sagte:
ist das der wert den du meinst ?
Ja.
mein fehler
hatte ein debounce von 1000msec drin
nun ist der wert bei 468
und schon klappt es auch mit der anzeige
danke für die hilfe
-
erledigt.
-
@GoodOld Hallo, ich bin mal so frei und hol das skript wieder hoch,
Ich kann das skript bei mir nicht einfügen, ist es möglich das du mir das nochmal exportierst und schickst ?
Das Skript vom 21.Oct 2018 funktioniert soweit nur wenn ich 0 watt erzeuge, also keine impulse geschickt bekomme, werden mir immer 7 Watt angezeigt, woran kann das liegen ?