Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    21
    1
    953

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    2.4k

IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 459.3k Aufrufe 72 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • StrathColeS StrathCole

    @tom57 @Diginix Könnt ihr mir sagen, ob die neue Version nach euren Beobachtungen zwischen 10 und 90% Bewölkung eher etwas zu viel oder etwas zu wenig prognostiziert?

    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    schrieb am zuletzt editiert von Diginix
    #568

    @StrathCole In meiner Dropbox liegen ja immer die Graphen der letzten Tage. Da waren auch bewölkte dabei. Aber die 3 Wolkenwerte (low, med, high) sind seit 25.02. nur noch auf 100% was mWn ein Fehler sein muss. Die Prognose selbst war oft genug kleiner als max.

    ..:: So long! Tom ::..

    NUC7i3 (Ubuntu Proxmox VM) | Echo Dots 2+3. Gen | Xiaomi Sensoren | Mi Robot 1S | Yeelight | Sonoff | Shelly | H801 RGB | Gosund SP1 | NodeMCU+ESP32 | Kostal Plenticore PV+BYD | openWB

    StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • DiginixD Diginix

      @StrathCole In meiner Dropbox liegen ja immer die Graphen der letzten Tage. Da waren auch bewölkte dabei. Aber die 3 Wolkenwerte (low, med, high) sind seit 25.02. nur noch auf 100% was mWn ein Fehler sein muss. Die Prognose selbst war oft genug kleiner als max.

      StrathColeS Offline
      StrathColeS Offline
      StrathCole
      schrieb am zuletzt editiert von
      #569

      @Diginix Die Werte gibt es nicht mehr. Die sind jetzt nur noch in den Unterwerten pro Wetterquelle und die 3 Wolkenwerte sind nur noch Ordner. Dass da bei dir Werte drin stehen, liegt am Update, da die dabei nicht gelöscht werden.

      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • StrathColeS StrathCole

        @tom57 @Diginix Könnt ihr mir sagen, ob die neue Version nach euren Beobachtungen zwischen 10 und 90% Bewölkung eher etwas zu viel oder etwas zu wenig prognostiziert?

        T Offline
        T Offline
        tp1de
        schrieb am zuletzt editiert von
        #570

        @StrathCole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

        @tom57 @Diginix Könnt ihr mir sagen, ob die neue Version nach euren Beobachtungen zwischen 10 und 90% Bewölkung eher etwas zu viel oder etwas zu wenig prognostiziert?

        Schwierig zu sagen, tendenziell etwas zu wenig, insbesondere wenn zwischendurch mal kurz die Sonne durchkommt.
        Hier die Werte von Gestern und Vorgestern:

        e42e41d7-e998-4988-8ba1-291c4501d6c4-grafik.png

        T 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • T tp1de

          @StrathCole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

          @tom57 @Diginix Könnt ihr mir sagen, ob die neue Version nach euren Beobachtungen zwischen 10 und 90% Bewölkung eher etwas zu viel oder etwas zu wenig prognostiziert?

          Schwierig zu sagen, tendenziell etwas zu wenig, insbesondere wenn zwischendurch mal kurz die Sonne durchkommt.
          Hier die Werte von Gestern und Vorgestern:

          e42e41d7-e998-4988-8ba1-291c4501d6c4-grafik.png

          T Offline
          T Offline
          tp1de
          schrieb am zuletzt editiert von tp1de
          #571

          @StrathCole
          Dafür sind die Forecastwerte heute eher zu hoch, da am Vormittag eine leichte hohe Bewölkung vorhanden war. Auch jetzt noch:
          0451b162-9768-4dac-a598-99436bde6d1a-grafik.png

          Ich würde die Prognose erst einmal so lassen. Mal schauen, wenn wenn wir 2-3 Tage bewölktes Wetter haben.
          Für mich ist die Aussagekraft aktuell hinreichend genau. Guter Job :smiley:

          amg_666A 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • T tp1de

            @StrathCole
            Dafür sind die Forecastwerte heute eher zu hoch, da am Vormittag eine leichte hohe Bewölkung vorhanden war. Auch jetzt noch:
            0451b162-9768-4dac-a598-99436bde6d1a-grafik.png

            Ich würde die Prognose erst einmal so lassen. Mal schauen, wenn wenn wir 2-3 Tage bewölktes Wetter haben.
            Für mich ist die Aussagekraft aktuell hinreichend genau. Guter Job :smiley:

            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            schrieb am zuletzt editiert von amg_666
            #572

            @tom57 Also ich finde die Prognose relativ gut, klar kann er nicht jede Wolke mitzählen aber bei mir sind die beiden Kurven relativ eng beieinander: Image1.png

            iobroker auf proxmox container

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • StrathColeS Offline
              StrathColeS Offline
              StrathCole
              schrieb am zuletzt editiert von
              #573

              Wenn ich mir eure Werte so anschaue, bin ich ziemlich zufrieden und werde die Prognose erst einmal so lassen. Bei mir passt es auch gut, außer die Wetterdienste liegen mal voll daneben, auch das kommt natürlich vor.

              SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                schrieb am zuletzt editiert von Diginix
                #574

                Hier auch noch mal die letzten 5 Tage von mir. Nicht verwirren lassen durch die Ladeleistung und den SOC Graph.

                2020-04-11_PV_Ertrag.png

                2020-04-12_PV_Ertrag.png

                2020-04-13_PV_Ertrag.png

                2020-04-14_PV_Ertrag.png

                2020-04-15_PV_Ertrag.png

                Für mich ist ohnehin nur der ganze Tag relevant. Nicht so sehr die einzelne Stunde. Dafür hat man ja eine Batterie um das innerhalb des Tages zu kompensieren. Ich würde es auch so lassen. Du kannst das wahrscheinlich jeden Tag in die eine oder andere Richtung korrigieren. Das wird dann ggf. eine never ending story.

                Was du bisher da geleistet hast ist schon verdammt gut und vor allem wirklich smart home mit Geldsparpotential.

                ..:: So long! Tom ::..

                NUC7i3 (Ubuntu Proxmox VM) | Echo Dots 2+3. Gen | Xiaomi Sensoren | Mi Robot 1S | Yeelight | Sonoff | Shelly | H801 RGB | Gosund SP1 | NodeMCU+ESP32 | Kostal Plenticore PV+BYD | openWB

                StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • DiginixD Diginix

                  Hier auch noch mal die letzten 5 Tage von mir. Nicht verwirren lassen durch die Ladeleistung und den SOC Graph.

                  2020-04-11_PV_Ertrag.png

                  2020-04-12_PV_Ertrag.png

                  2020-04-13_PV_Ertrag.png

                  2020-04-14_PV_Ertrag.png

                  2020-04-15_PV_Ertrag.png

                  Für mich ist ohnehin nur der ganze Tag relevant. Nicht so sehr die einzelne Stunde. Dafür hat man ja eine Batterie um das innerhalb des Tages zu kompensieren. Ich würde es auch so lassen. Du kannst das wahrscheinlich jeden Tag in die eine oder andere Richtung korrigieren. Das wird dann ggf. eine never ending story.

                  Was du bisher da geleistet hast ist schon verdammt gut und vor allem wirklich smart home mit Geldsparpotential.

                  StrathColeS Offline
                  StrathColeS Offline
                  StrathCole
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #575

                  @Diginix Hast du eigentlich inzwischen mal mit der intelligenten Batteriesteuerung via Adapter probiert, ob die bei dir was bringt?

                  SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter

                  DiginixD 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • StrathColeS StrathCole

                    @Diginix Hast du eigentlich inzwischen mal mit der intelligenten Batteriesteuerung via Adapter probiert, ob die bei dir was bringt?

                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    schrieb am zuletzt editiert von Diginix
                    #576

                    @StrathCole Ja, die ist seit deinem Update aktiv und minSoC auf 15% um früh bei Bedarf erstmal etwas zu puffern.

                    Im Post oben sieht man dass der Adapter sie heute von 09:28 bis 15:28 Uhr aktiviert hatte.

                    Braucht aber noch paar mehr Tage, idealerweise mit max. Ertrag um einen Einfluss erkennen zu können.

                    ..:: So long! Tom ::..

                    NUC7i3 (Ubuntu Proxmox VM) | Echo Dots 2+3. Gen | Xiaomi Sensoren | Mi Robot 1S | Yeelight | Sonoff | Shelly | H801 RGB | Gosund SP1 | NodeMCU+ESP32 | Kostal Plenticore PV+BYD | openWB

                    StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • DiginixD Diginix

                      @StrathCole Ja, die ist seit deinem Update aktiv und minSoC auf 15% um früh bei Bedarf erstmal etwas zu puffern.

                      Im Post oben sieht man dass der Adapter sie heute von 09:28 bis 15:28 Uhr aktiviert hatte.

                      Braucht aber noch paar mehr Tage, idealerweise mit max. Ertrag um einen Einfluss erkennen zu können.

                      StrathColeS Offline
                      StrathColeS Offline
                      StrathCole
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #577

                      @Diginix Interessant wäre da noch eine (rote?) Linie für das ToGrid_P, also eingespeiste Leistung. Gerade im Vergleich zu den alten Graphen ohne die Steuerung. Wobei du die wahrscheinlich nicht aktiv hast in der Historie.

                      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter

                      DiginixD 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • StrathColeS StrathCole

                        @Diginix Interessant wäre da noch eine (rote?) Linie für das ToGrid_P, also eingespeiste Leistung. Gerade im Vergleich zu den alten Graphen ohne die Steuerung. Wobei du die wahrscheinlich nicht aktiv hast in der Historie.

                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #578

                        @StrathCole
                        Hab die letzten 3 Tage To_Grid als History und da war die intell. Bat Steuerung bis auf heute immer aus.
                        Habe die Diagramm 2 Posts weiter oben mit der zusätzliche Kurve aktualisiert. Der 11.04. ist vllt als Referenz ganz gut weil max. Ertrag und die Einspeisung begann auch erst als die Batterie voll war.

                        Schauen wir mal wie das ab sofort aussieht.

                        ..:: So long! Tom ::..

                        NUC7i3 (Ubuntu Proxmox VM) | Echo Dots 2+3. Gen | Xiaomi Sensoren | Mi Robot 1S | Yeelight | Sonoff | Shelly | H801 RGB | Gosund SP1 | NodeMCU+ESP32 | Kostal Plenticore PV+BYD | openWB

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          schrieb am zuletzt editiert von Diginix
                          #579

                          Gestern und heute waren wieder ideale Bedingungen. Im Diagramm sieht man denke ganz gut, dass die intelligente Batteriesteuerung greift und auch die Regel mit dem minSOC beachtet wird.
                          Mit dem ersten Überschuss am morgen wird die Batterie auf in meinem Fall 15% geladen. Zw. 9 und 11 Uhr dann garnicht, dafür wird komplett eingespeist. Ab 11 wird dann der SOC weiter erhöht, aber nicht mit max. Ladeleistung sondern parallel wird auch eingespeist. Ab bestimmten SOC Leveln wird die Ladeleistung auch weiter reduziert und dafür wieder mehr eingespeist. Ab ca. 13 Uhr ist die Batterie dann voll und der Überschuss "muss" eingespeist werden. Ohne die aktivierte intell. Batteriesteuerung würde an solchen Tagen die Batterie ab Sonnenaufgang mit dem gesamten Überschuss so schnell wie möglich voll geladen ohne einzuspeisen und dann wäre ab vllt 10 Uhr nur noch eingespeist worden. An den Wh für Ladung+Einspeisung innerhalb der 24h ändert sich dadurch nichts, es ist nur anders verteilt und die Batterie wird hoffentlich etwas geschohnt durch die reduzierte und verteilte Ladeleistung.

                          2020-04-20bis21_PV_Ertrag.png

                          @StrathCole Interessant finde ich, dass jeden Tag exakt 15:13 Uhr und 24 Sekunden die intell. Batsteuerung deaktiviert wird. Heute auch wieder. Und wie im Diagramm sieht, ist sie nachts auch mal aktiv. Macht das der Adapter?

                          ..:: So long! Tom ::..

                          NUC7i3 (Ubuntu Proxmox VM) | Echo Dots 2+3. Gen | Xiaomi Sensoren | Mi Robot 1S | Yeelight | Sonoff | Shelly | H801 RGB | Gosund SP1 | NodeMCU+ESP32 | Kostal Plenticore PV+BYD | openWB

                          StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • DiginixD Diginix

                            Gestern und heute waren wieder ideale Bedingungen. Im Diagramm sieht man denke ganz gut, dass die intelligente Batteriesteuerung greift und auch die Regel mit dem minSOC beachtet wird.
                            Mit dem ersten Überschuss am morgen wird die Batterie auf in meinem Fall 15% geladen. Zw. 9 und 11 Uhr dann garnicht, dafür wird komplett eingespeist. Ab 11 wird dann der SOC weiter erhöht, aber nicht mit max. Ladeleistung sondern parallel wird auch eingespeist. Ab bestimmten SOC Leveln wird die Ladeleistung auch weiter reduziert und dafür wieder mehr eingespeist. Ab ca. 13 Uhr ist die Batterie dann voll und der Überschuss "muss" eingespeist werden. Ohne die aktivierte intell. Batteriesteuerung würde an solchen Tagen die Batterie ab Sonnenaufgang mit dem gesamten Überschuss so schnell wie möglich voll geladen ohne einzuspeisen und dann wäre ab vllt 10 Uhr nur noch eingespeist worden. An den Wh für Ladung+Einspeisung innerhalb der 24h ändert sich dadurch nichts, es ist nur anders verteilt und die Batterie wird hoffentlich etwas geschohnt durch die reduzierte und verteilte Ladeleistung.

                            2020-04-20bis21_PV_Ertrag.png

                            @StrathCole Interessant finde ich, dass jeden Tag exakt 15:13 Uhr und 24 Sekunden die intell. Batsteuerung deaktiviert wird. Heute auch wieder. Und wie im Diagramm sieht, ist sie nachts auch mal aktiv. Macht das der Adapter?

                            StrathColeS Offline
                            StrathColeS Offline
                            StrathCole
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #580

                            @Diginix Ja, der Adapter aktiviert und deaktiviert die Steuerung je nach Prognose. Wenn z. B. die Prognose sagt, dass voraussichtlich die 70%-Regel nicht überschritten wird, deaktiviert er die Intelligenz.

                            Dass es bei dir keine Auswirkungen hat, außer dass die Einspeisung und Ladung anders verteilt ist, liegt nur daran, dass bei eurer Anlage die 70%-Regel nicht eingehalten wird, sie also eigentlich nicht gesetzeskonform arbeitet (glaube ich zumindest).

                            SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter

                            DiginixD 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • StrathColeS StrathCole

                              @Diginix Ja, der Adapter aktiviert und deaktiviert die Steuerung je nach Prognose. Wenn z. B. die Prognose sagt, dass voraussichtlich die 70%-Regel nicht überschritten wird, deaktiviert er die Intelligenz.

                              Dass es bei dir keine Auswirkungen hat, außer dass die Einspeisung und Ladung anders verteilt ist, liegt nur daran, dass bei eurer Anlage die 70%-Regel nicht eingehalten wird, sie also eigentlich nicht gesetzeskonform arbeitet (glaube ich zumindest).

                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #581

                              @StrathCole Ok, mich hat nur gewundert dass nun schon den 4 Tag infolge exakt 15:13:24 Uhr die intell. Batsteuerung vom Adapter deaktiviert wurde. Da muss ja in dieser Sekunde irgendwas "magisches" passieren. ;-)

                              Teilst du ansonsten meine Interpretation der Graphen, dass die Steuerung macht was sie soll und bei perfekten Tagen zumindest den Akku "schonen" dürfte durch geringere Ladeleistungen verteilt auf den Tag.

                              ..:: So long! Tom ::..

                              NUC7i3 (Ubuntu Proxmox VM) | Echo Dots 2+3. Gen | Xiaomi Sensoren | Mi Robot 1S | Yeelight | Sonoff | Shelly | H801 RGB | Gosund SP1 | NodeMCU+ESP32 | Kostal Plenticore PV+BYD | openWB

                              StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • DiginixD Diginix

                                @StrathCole Ok, mich hat nur gewundert dass nun schon den 4 Tag infolge exakt 15:13:24 Uhr die intell. Batsteuerung vom Adapter deaktiviert wurde. Da muss ja in dieser Sekunde irgendwas "magisches" passieren. ;-)

                                Teilst du ansonsten meine Interpretation der Graphen, dass die Steuerung macht was sie soll und bei perfekten Tagen zumindest den Akku "schonen" dürfte durch geringere Ladeleistungen verteilt auf den Tag.

                                StrathColeS Offline
                                StrathColeS Offline
                                StrathCole
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #582

                                @Diginix Ja, denke, das kann man schon sagen. Geringere Ladeleistung müsste schonender sein.

                                SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  schrieb am zuletzt editiert von Diginix
                                  #583

                                  @StrathCole Müssten diese 2 Werte von daswetter nicht gleich sein?

                                  548a68f4-7480-4636-bf05-298a1d6f2119-image.png

                                  btw: JS-Controller 3 meldet das im Log:

                                  plenticore.0	2020-04-28 15:27:28.263	warn	(6241) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
                                  

                                  ..:: So long! Tom ::..

                                  NUC7i3 (Ubuntu Proxmox VM) | Echo Dots 2+3. Gen | Xiaomi Sensoren | Mi Robot 1S | Yeelight | Sonoff | Shelly | H801 RGB | Gosund SP1 | NodeMCU+ESP32 | Kostal Plenticore PV+BYD | openWB

                                  StrathColeS 3 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • DiginixD Diginix

                                    @StrathCole Müssten diese 2 Werte von daswetter nicht gleich sein?

                                    548a68f4-7480-4636-bf05-298a1d6f2119-image.png

                                    btw: JS-Controller 3 meldet das im Log:

                                    plenticore.0	2020-04-28 15:27:28.263	warn	(6241) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
                                    
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathCole
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #584

                                    @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

                                    @StrathCole Müssten diese 2 Werte von daswetter nicht gleich sein?

                                    Theoretisch. Ich verwende aber den current Zweig von daswetter gar nicht, sondern nur die Stundenvorhersagen. Daraus ergibt sich dann, welche der Vorhersagestunden current ist. Die werden bei daswetter entsprechend voneinander abweichen. In deinem Fall hättest du dann bei Hour_13 denselben Wert gehabt (also zwischen 12 und 13 Uhr).

                                    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • DiginixD Diginix

                                      @StrathCole Müssten diese 2 Werte von daswetter nicht gleich sein?

                                      548a68f4-7480-4636-bf05-298a1d6f2119-image.png

                                      btw: JS-Controller 3 meldet das im Log:

                                      plenticore.0	2020-04-28 15:27:28.263	warn	(6241) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
                                      
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathCole
                                      schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
                                      #585

                                      @Diginix Schau mal bei daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.hour_value, denn das ist die Stunde, für die der current Zweig gilt. Bei mir hängt der immer so viel hinterher, dass er nutzlos ist. Jetzt gerade zeigt er z. B. 19:00 an. Der Wert stimmt entsprechend auch mit dem überein, was im Zweig daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_19 steht.

                                      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter

                                      DiginixD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • DiginixD Diginix

                                        @StrathCole Müssten diese 2 Werte von daswetter nicht gleich sein?

                                        548a68f4-7480-4636-bf05-298a1d6f2119-image.png

                                        btw: JS-Controller 3 meldet das im Log:

                                        plenticore.0	2020-04-28 15:27:28.263	warn	(6241) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
                                        
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathCole
                                        schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
                                        #586

                                        @Diginix Hm, es sei denn, dass die ihre Zeiten immer in UTC rechnen. Das würde das Ganze problematisch machen.

                                        Edit: Nein, machen sie nicht. Homepagedaten für aktuellen Zeitpunkt entsprechen Hour_21 und nicht Hour_19 oder current.

                                        SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • StrathColeS StrathCole

                                          @Diginix Schau mal bei daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.hour_value, denn das ist die Stunde, für die der current Zweig gilt. Bei mir hängt der immer so viel hinterher, dass er nutzlos ist. Jetzt gerade zeigt er z. B. 19:00 an. Der Wert stimmt entsprechend auch mit dem überein, was im Zweig daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_19 steht.

                                          DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #587

                                          @StrathCole Das passt aber auch nicht. Im daswetter Adapter ist jetzt um 23:30 Uhr current gleich hour23 = 44% und bei dir 70%.
                                          Die 70% finde ich in keinem hour Knoten vom daswetter.

                                          ..:: So long! Tom ::..

                                          NUC7i3 (Ubuntu Proxmox VM) | Echo Dots 2+3. Gen | Xiaomi Sensoren | Mi Robot 1S | Yeelight | Sonoff | Shelly | H801 RGB | Gosund SP1 | NodeMCU+ESP32 | Kostal Plenticore PV+BYD | openWB

                                          StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          461

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe