@FoodFighter said in Test Adapter BSB_LAN v0.0.x:
or (537) Error: ETIMEDOUT
Kann ich mir gerade nicht erklären.
Der BSB Adapter selbst kann immer nur eine Verbindung, wenn jemand anders gerade Daten abfrägt bekommst du keine Antwort. Hast du andere Geräte die hier Abfragen stellen?
Du könntest mal versuchen einen Dauerping zu machen und prüfen ob der stabil ist. (ggf. resettet der Adapter?)
Und du könntest schauen, ob du per Browser auch solche Timeouts bekommst. (z.B. den 5 minuten intervall selbst mal nachstellen mit dem Browser)warum es mit den 60s geht kann ich gerade auch nicht sagen - noch dazu, da 5minuten ja ein vielfaches von 60s ist.
Welches Ethernet shield hast du drauf? Ich hatte ein China W5500, bei dem brach die Verbindung irgendwann komplett ab. ist aber wieder ein anderes fehlerbild hier.
-
Hast du andere Geräte die hier Abfragen stellen?
Negativ, ganz ohne Zweifel, da hängt momentan nur der iobroker-Adapter drauf und Fragt die Therme aus.
Du könntest mal versuchen einen Dauerping zu machen und prüfen ob der stabil ist.
Sehr gute Idee...Ping läuft!
Sieht aber in den letzten 12 Minuten eher unspektakulär aus, keine Paketverluste bisher.ob du per Browser auch solche Timeouts bekommst.
Habe ich tatsächlich versucht, da gab es keine Probleme.
Ich vermute aber, dass der Browser einfach mehrere retrys macht, wenn was nicht klappt.
Das macht dein Adapter scheinbar ja erst wieder beim nächsten Zeitintervall, wenn ich das richtig deute.warum es mit den 60s geht kann ich gerade auch nicht sagen
Genau das finde ich auch komisch. mit 10s geht es, mit 60 auch - mehr habe ich noch nicht probiert.
Es macht fast den Anschein, als würde sich der Arduino "schlafen legen", wenn er zu lange nichts gefragt wurde und muss sich dann erst berappeln, wenn eine neue Anfrage kommt.
Es ist offensichtlich, dass jede zweite Abfrage durch geht, wenn das Intervall größer als (getestete) 60s ist.Welches Ethernet shield hast du drauf?
Das hier...ein ganz einfaches und günstiges W5100.
Ich habe in der Tat schon davon gelesen, dass es damit Probleme mit der Verbindungsstabilität geben könnte und dass es da eins..zwei Workarounds mit RC-Gliedern und Widerständen gibt.
Vielleicht teste ich das einfach mal aus.
Bisher habe ich das ehrlich gesagt nicht ganz ernst genommen, da die Verbindung über den Browser ja tadellos klappte.Es scheint ja so, als wäre ich der Einzige, bei dem größere Intervalle zu Verbindungsproblemen führen...also muss es an meiner Hardware liegen (schon mal gut zu wissen!).
Nur mal aus Neugier -> Was habt ihr so für Abfrageintervalle eingestellt?
-
Ja, ich hab mir dann das originale shield gekauft.
Hab 10s drin, stört jetzt auch nicht
-
Probier mal die Version hier über Github installation:
https://forum.iobroker.net/topic/31724/test-adapter-bsblan-v0-1-x-github-write-supportHab soeben einen Retry eingebaut.
-
@hacki11
Ich werde es morgen Nachmittag erst testen können.
Bist du sicher, dass die 0.1.0 auf github wirklich die aktuellste Version mitsamt dieses Retrys ist?
Wenn mich nicht alles täuscht, sind die jüngsten Dateien auf github vom 30.03.20 :? -
@FoodFighter Push vergessen
-
Sorry, gestern habe ich es nicht mehr geschafft - dafür jetzt.
Dein Retry scheint perfekt zu funktionieren.2020-04-05 11:23:24.025 - info: host.iobroker "system.adapter.bsblan.0" enabled 2020-04-05 11:23:24.056 - info: host.iobroker instance system.adapter.bsblan.0 started with pid 2441 2020-04-05 11:23:25.519 - debug: bsblan.0 (2441) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 2020-04-05 11:23:25.582 - debug: bsblan.0 (2441) Objects client ready ... initialize now 2020-04-05 11:23:25.588 - debug: bsblan.0 (2441) Objects create System PubSub Client 2020-04-05 11:23:25.589 - debug: bsblan.0 (2441) Objects create User PubSub Client 2020-04-05 11:23:25.590 - debug: bsblan.0 (2441) Objects client initialize lua scripts 2020-04-05 11:23:25.601 - debug: bsblan.0 (2441) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 2020-04-05 11:23:25.608 - debug: bsblan.0 (2441) objectDB connected 2020-04-05 11:23:25.610 - debug: bsblan.0 (2441) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 2020-04-05 11:23:25.616 - debug: bsblan.0 (2441) States create User PubSub Client 2020-04-05 11:23:25.618 - debug: bsblan.0 (2441) States create System PubSub Client 2020-04-05 11:23:25.625 - debug: bsblan.0 (2441) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 2020-04-05 11:23:25.626 - debug: bsblan.0 (2441) statesDB connected 2020-04-05 11:23:26.453 - info: bsblan.0 (2441) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bsblan, node: v10.19.0 2020-04-05 11:23:26.508 - info: bsblan.0 (2441) Values found: 1610,1612,1641,1642,1645,1663,700,710,712,8310,8311,8312,8314,8315,8338,8339,8740,8741,8831,8852,8950,8951 2020-04-05 11:23:26.514 - debug: bsblan.0 (2441) Fetch values ... 2020-04-05 11:23:26.586 - info: bsblan.0 (2441) Migrate bsblan.0.TWW_Durchl'erhitzertemp_(8852): remove empty states 2020-04-05 11:23:26.586 - warn: bsblan.0 (2441) Used invalid characters: bsblan.0.TWW_Durchl'erhitzertemp_(8852) changed to bsblan.0.TWW_Durchl_erhitzertemp_(8852) 2020-04-05 11:23:26.597 - info: bsblan.0 (2441) Connection established successfully 2020-04-05 11:23:32.263 - debug: bsblan.0 (2441) {"700":{"name":"Betriebsart","value":"2","unit":"","desc":"Reduziert","dataType":1},"710":{"name":"Komfortsollwert","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"712":{"name":"Reduziertsollwert","value":"18.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1610":{"name":"TWW Nennsollwert","value":"55.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1612":{"name":"TWW Reduziertsollwert","value":"45.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1641":{"name":"Legionellenfkt. Periodizität","value":"7","unit":"Tage","desc":"","dataType":0},"1642":{"name":"Legionellenfkt. Wochentag","value":"7","unit":"","desc":"Sonntag","dataType":1},"1645":{"name":"Legionellenfkt. Sollwert","value":"65.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1663":{"name":"Zirkulations Sollwert","value":"55.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8310":{"name":"Kesseltemperatur","value":"56.3","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8311":{"name":"Kesselsollwert","value":"50.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8312":{"name":"Kesselschaltpunkt","value":"45.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8314":{"name":"Kesselrücklauftemperatur Ist","value":"51.1","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8315":{"name":"Kesselrücklauftemperatur Soll","value":"8.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8338":{"name":"Betriebsstunden Heizbetrieb","value":"1503","unit":"h","desc":"","dataType":0},"8339":{"name":"Betriebsstunden TWW","value":"196","unit":"h","desc":"","dataType":0},"8740":{"name":"Raumtemperatur 1","value":"21.2","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8741":{"name":"Raumsollwert 1","value":"18.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8831":{"name":"Trinkwassersollwert","value":"55.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8852":{"name":"TWW Durchl'erhitzertemp","value":"33.7","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8950":{"name":"Schienenvorlauftemperatur","value":"56.3","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8951":{"name":"Schienenvorlaufsollwert","value":"---","unit":"°C","desc":"","dataType":0}} 2020-04-05 11:23:32.275 - debug: bsblan.0 (2441) Reset Timer 2020-04-05 11:24:14.794 - debug: bsblan.0 (2441) system.adapter.admin.0: logging false 2020-04-05 11:24:38.981 - debug: bsblan.0 (2441) system.adapter.admin.0: logging true 2020-04-05 11:28:32.277 - debug: bsblan.0 (2441) Fetch values ... 2020-04-05 11:28:57.079 - debug: bsblan.0 (2441) {"700":{"name":"Betriebsart","value":"2","unit":"","desc":"Reduziert","dataType":1},"710":{"name":"Komfortsollwert","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"712":{"name":"Reduziertsollwert","value":"18.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1610":{"name":"TWW Nennsollwert","value":"55.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1612":{"name":"TWW Reduziertsollwert","value":"45.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1641":{"name":"Legionellenfkt. Periodizität","value":"7","unit":"Tage","desc":"","dataType":0},"1642":{"name":"Legionellenfkt. Wochentag","value":"7","unit":"","desc":"Sonntag","dataType":1},"1645":{"name":"Legionellenfkt. Sollwert","value":"65.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1663":{"name":"Zirkulations Sollwert","value":"55.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8310":{"name":"Kesseltemperatur","value":"55.3","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8311":{"name":"Kesselsollwert","value":"50.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8312":{"name":"Kesselschaltpunkt","value":"45.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8314":{"name":"Kesselrücklauftemperatur Ist","value":"50.4","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8315":{"name":"Kesselrücklauftemperatur Soll","value":"8.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8338":{"name":"Betriebsstunden Heizbetrieb","value":"1503","unit":"h","desc":"","dataType":0},"8339":{"name":"Betriebsstunden TWW","value":"196","unit":"h","desc":"","dataType":0},"8740":{"name":"Raumtemperatur 1","value":"21.3","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8741":{"name":"Raumsollwert 1","value":"18.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8831":{"name":"Trinkwassersollwert","value":"55.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8852":{"name":"TWW Durchl'erhitzertemp","value":"33.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8950":{"name":"Schienenvorlauftemperatur","value":"55.3","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8951":{"name":"Schienenvorlaufsollwert","value":"---","unit":"°C","desc":"","dataType":0}} 2020-04-05 11:28:57.085 - debug: bsblan.0 (2441) Reset Timer 2020-04-05 11:33:57.086 - debug: bsblan.0 (2441) Fetch values ... 2020-04-05 11:34:18.761 - debug: bsblan.0 (2441) {"700":{"name":"Betriebsart","value":"2","unit":"","desc":"Reduziert","dataType":1},"710":{"name":"Komfortsollwert","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"712":{"name":"Reduziertsollwert","value":"18.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1610":{"name":"TWW Nennsollwert","value":"55.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1612":{"name":"TWW Reduziertsollwert","value":"45.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1641":{"name":"Legionellenfkt. Periodizität","value":"7","unit":"Tage","desc":"","dataType":0},"1642":{"name":"Legionellenfkt. Wochentag","value":"7","unit":"","desc":"Sonntag","dataType":1},"1645":{"name":"Legionellenfkt. Sollwert","value":"65.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1663":{"name":"Zirkulations Sollwert","value":"55.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8310":{"name":"Kesseltemperatur","value":"54.6","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8311":{"name":"Kesselsollwert","value":"50.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8312":{"name":"Kesselschaltpunkt","value":"45.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8314":{"name":"Kesselrücklauftemperatur Ist","value":"49.6","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8315":{"name":"Kesselrücklauftemperatur Soll","value":"8.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8338":{"name":"Betriebsstunden Heizbetrieb","value":"1503","unit":"h","desc":"","dataType":0},"8339":{"name":"Betriebsstunden TWW","value":"196","unit":"h","desc":"","dataType":0},"8740":{"name":"Raumtemperatur 1","value":"21.3","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8741":{"name":"Raumsollwert 1","value":"18.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8831":{"name":"Trinkwassersollwert","value":"55.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8852":{"name":"TWW Durchl'erhitzertemp","value":"32.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8950":{"name":"Schienenvorlauftemperatur","value":"54.6","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8951":{"name":"Schienenvorlaufsollwert","value":"---","unit":"°C","desc":"","dataType":0}} 2020-04-05 11:34:18.765 - debug: bsblan.0 (2441) Reset Timer 2020-04-05 11:39:18.767 - debug: bsblan.0 (2441) Fetch values ... 2020-04-05 11:39:43.586 - debug: bsblan.0 (2441) {"700":{"name":"Betriebsart","value":"2","unit":"","desc":"Reduziert","dataType":1},"710":{"name":"Komfortsollwert","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"712":{"name":"Reduziertsollwert","value":"18.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1610":{"name":"TWW Nennsollwert","value":"55.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1612":{"name":"TWW Reduziertsollwert","value":"45.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1641":{"name":"Legionellenfkt. Periodizität","value":"7","unit":"Tage","desc":"","dataType":0},"1642":{"name":"Legionellenfkt. Wochentag","value":"7","unit":"","desc":"Sonntag","dataType":1},"1645":{"name":"Legionellenfkt. Sollwert","value":"65.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1663":{"name":"Zirkulations Sollwert","value":"55.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8310":{"name":"Kesseltemperatur","value":"61.3","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8311":{"name":"Kesselsollwert","value":"50.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8312":{"name":"Kesselschaltpunkt","value":"45.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8314":{"name":"Kesselrücklauftemperatur Ist","value":"56.9","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8315":{"name":"Kesselrücklauftemperatur Soll","value":"8.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8338":{"name":"Betriebsstunden Heizbetrieb","value":"1503","unit":"h","desc":"","dataType":0},"8339":{"name":"Betriebsstunden TWW","value":"196","unit":"h","desc":"","dataType":0},"8740":{"name":"Raumtemperatur 1","value":"21.4","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8741":{"name":"Raumsollwert 1","value":"18.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8831":{"name":"Trinkwassersollwert","value":"55.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8852":{"name":"TWW Durchl'erhitzertemp","value":"44.2","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8950":{"name":"Schienenvorlauftemperatur","value":"61.3","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8951":{"name":"Schienenvorlaufsollwert","value":"---","unit":"°C","desc":"","dataType":0}} 2020-04-05 11:39:43.599 - debug: bsblan.0 (2441) Reset Timer 2020-04-05 11:44:43.601 - debug: bsblan.0 (2441) Fetch values ... 2020-04-05 11:45:05.244 - debug: bsblan.0 (2441) {"700":{"name":"Betriebsart","value":"2","unit":"","desc":"Reduziert","dataType":1},"710":{"name":"Komfortsollwert","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"712":{"name":"Reduziertsollwert","value":"18.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1610":{"name":"TWW Nennsollwert","value":"55.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1612":{"name":"TWW Reduziertsollwert","value":"45.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1641":{"name":"Legionellenfkt. Periodizität","value":"7","unit":"Tage","desc":"","dataType":0},"1642":{"name":"Legionellenfkt. Wochentag","value":"7","unit":"","desc":"Sonntag","dataType":1},"1645":{"name":"Legionellenfkt. Sollwert","value":"65.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1663":{"name":"Zirkulations Sollwert","value":"55.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8310":{"name":"Kesseltemperatur","value":"60.9","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8311":{"name":"Kesselsollwert","value":"50.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8312":{"name":"Kesselschaltpunkt","value":"45.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8314":{"name":"Kesselrücklauftemperatur Ist","value":"55.4","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8315":{"name":"Kesselrücklauftemperatur Soll","value":"8.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8338":{"name":"Betriebsstunden Heizbetrieb","value":"1503","unit":"h","desc":"","dataType":0},"8339":{"name":"Betriebsstunden TWW","value":"196","unit":"h","desc":"","dataType":0},"8740":{"name":"Raumtemperatur 1","value":"21.4","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8741":{"name":"Raumsollwert 1","value":"18.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8831":{"name":"Trinkwassersollwert","value":"55.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8852":{"name":"TWW Durchl'erhitzertemp","value":"39.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8950":{"name":"Schienenvorlauftemperatur","value":"60.9","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8951":{"name":"Schienenvorlaufsollwert","value":"---","unit":"°C","desc":"","dataType":0}} 2020-04-05 11:45:05.252 - debug: bsblan.0 (2441) Reset Timer 2020-04-05 11:47:26.668 - debug: bsblan.0 (2441) system.adapter.admin.0: logging false 2020-04-05 11:47:44.519 - info: bsblan.0 (2441) Sending write request for bsblan.0.Betriebsart_(700) (value: 1) 2020-04-05 11:47:54.364 - info: bsblan.0 (2441) Sending write request for bsblan.0.Betriebsart_(700) (value: 3) 2020-04-05 11:47:54.634 - debug: bsblan.0 (2441) Received write response: {"700":{"status":1}} 2020-04-05 11:47:54.926 - debug: bsblan.0 (2441) {"700":{"name":"Betriebsart","value":"3","unit":"","desc":"Komfort","dataType":1}} 2020-04-05 11:48:00.870 - debug: bsblan.0 (2441) Received write response: {"700":{"status":1}} 2020-04-05 11:48:01.158 - debug: bsblan.0 (2441) {"700":{"name":"Betriebsart","value":"1","unit":"","desc":"Automatik","dataType":1}} 2020-04-05 11:48:10.986 - info: bsblan.0 (2441) Sending write request for bsblan.0.Betriebsart_(700) (value: 3) 2020-04-05 11:48:11.250 - debug: bsblan.0 (2441) Received write response: {"700":{"status":1}} 2020-04-05 11:48:11.543 - debug: bsblan.0 (2441) {"700":{"name":"Betriebsart","value":"3","unit":"","desc":"Komfort","dataType":1}} 2020-04-05 11:48:26.706 - debug: bsblan.0 (2441) system.adapter.admin.0: logging true 2020-04-05 11:48:47.838 - debug: bsblan.0 (2441) system.adapter.admin.0: logging false 2020-04-05 11:48:48.195 - debug: bsblan.0 (2441) system.adapter.admin.0: logging true 2020-04-05 11:50:05.254 - debug: bsblan.0 (2441) Fetch values ... 2020-04-05 11:50:10.876 - debug: bsblan.0 (2441) {"700":{"name":"Betriebsart","value":"3","unit":"","desc":"Komfort","dataType":1},"710":{"name":"Komfortsollwert","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"712":{"name":"Reduziertsollwert","value":"18.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1610":{"name":"TWW Nennsollwert","value":"55.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1612":{"name":"TWW Reduziertsollwert","value":"45.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1641":{"name":"Legionellenfkt. Periodizität","value":"7","unit":"Tage","desc":"","dataType":0},"1642":{"name":"Legionellenfkt. Wochentag","value":"7","unit":"","desc":"Sonntag","dataType":1},"1645":{"name":"Legionellenfkt. Sollwert","value":"65.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1663":{"name":"Zirkulations Sollwert","value":"55.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8310":{"name":"Kesseltemperatur","value":"20.6","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8311":{"name":"Kesselsollwert","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8312":{"name":"Kesselschaltpunkt","value":"17.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8314":{"name":"Kesselrücklauftemperatur Ist","value":"18.7","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8315":{"name":"Kesselrücklauftemperatur Soll","value":"8.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8338":{"name":"Betriebsstunden Heizbetrieb","value":"1503","unit":"h","desc":"","dataType":0},"8339":{"name":"Betriebsstunden TWW","value":"196","unit":"h","desc":"","dataType":0},"8740":{"name":"Raumtemperatur 1","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8741":{"name":"Raumsollwert 1","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8831":{"name":"Trinkwassersollwert","value":"55.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8852":{"name":"TWW Durchl'erhitzertemp","value":"36.2","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8950":{"name":"Schienenvorlauftemperatur","value":"20.6","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8951":{"name":"Schienenvorlaufsollwert","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0}} 2020-04-05 11:50:10.882 - debug: bsblan.0 (2441) Reset Timer 2020-04-05 11:55:10.883 - debug: bsblan.0 (2441) Fetch values ... 2020-04-05 11:55:32.439 - debug: bsblan.0 (2441) {"700":{"name":"Betriebsart","value":"3","unit":"","desc":"Komfort","dataType":1},"710":{"name":"Komfortsollwert","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"712":{"name":"Reduziertsollwert","value":"18.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1610":{"name":"TWW Nennsollwert","value":"55.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1612":{"name":"TWW Reduziertsollwert","value":"45.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1641":{"name":"Legionellenfkt. Periodizität","value":"7","unit":"Tage","desc":"","dataType":0},"1642":{"name":"Legionellenfkt. Wochentag","value":"7","unit":"","desc":"Sonntag","dataType":1},"1645":{"name":"Legionellenfkt. Sollwert","value":"65.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1663":{"name":"Zirkulations Sollwert","value":"55.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8310":{"name":"Kesseltemperatur","value":"19.2","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8311":{"name":"Kesselsollwert","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8312":{"name":"Kesselschaltpunkt","value":"17.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8314":{"name":"Kesselrücklauftemperatur Ist","value":"19.3","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8315":{"name":"Kesselrücklauftemperatur Soll","value":"8.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8338":{"name":"Betriebsstunden Heizbetrieb","value":"1503","unit":"h","desc":"","dataType":0},"8339":{"name":"Betriebsstunden TWW","value":"196","unit":"h","desc":"","dataType":0},"8740":{"name":"Raumtemperatur 1","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8741":{"name":"Raumsollwert 1","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8831":{"name":"Trinkwassersollwert","value":"55.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8852":{"name":"TWW Durchl'erhitzertemp","value":"33.7","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8950":{"name":"Schienenvorlauftemperatur","value":"19.2","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8951":{"name":"Schienenvorlaufsollwert","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0}} 2020-04-05 11:55:32.446 - debug: bsblan.0 (2441) Reset Timer 2020-04-05 12:00:32.447 - debug: bsblan.0 (2441) Fetch values ... 2020-04-05 12:00:54.030 - debug: bsblan.0 (2441) {"700":{"name":"Betriebsart","value":"3","unit":"","desc":"Komfort","dataType":1},"710":{"name":"Komfortsollwert","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"712":{"name":"Reduziertsollwert","value":"18.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1610":{"name":"TWW Nennsollwert","value":"55.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1612":{"name":"TWW Reduziertsollwert","value":"45.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1641":{"name":"Legionellenfkt. Periodizität","value":"7","unit":"Tage","desc":"","dataType":0},"1642":{"name":"Legionellenfkt. Wochentag","value":"7","unit":"","desc":"Sonntag","dataType":1},"1645":{"name":"Legionellenfkt. Sollwert","value":"65.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1663":{"name":"Zirkulations Sollwert","value":"55.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8310":{"name":"Kesseltemperatur","value":"19.2","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8311":{"name":"Kesselsollwert","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8312":{"name":"Kesselschaltpunkt","value":"17.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8314":{"name":"Kesselrücklauftemperatur Ist","value":"19.3","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8315":{"name":"Kesselrücklauftemperatur Soll","value":"8.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8338":{"name":"Betriebsstunden Heizbetrieb","value":"1503","unit":"h","desc":"","dataType":0},"8339":{"name":"Betriebsstunden TWW","value":"196","unit":"h","desc":"","dataType":0},"8740":{"name":"Raumtemperatur 1","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8741":{"name":"Raumsollwert 1","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8831":{"name":"Trinkwassersollwert","value":"55.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8852":{"name":"TWW Durchl'erhitzertemp","value":"31.7","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8950":{"name":"Schienenvorlauftemperatur","value":"19.2","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8951":{"name":"Schienenvorlaufsollwert","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0}} 2020-04-05 12:00:54.036 - debug: bsblan.0 (2441) Reset Timer 2020-04-05 12:05:54.037 - debug: bsblan.0 (2441) Fetch values ... 2020-04-05 12:06:15.745 - debug: bsblan.0 (2441) {"700":{"name":"Betriebsart","value":"3","unit":"","desc":"Komfort","dataType":1},"710":{"name":"Komfortsollwert","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"712":{"name":"Reduziertsollwert","value":"18.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1610":{"name":"TWW Nennsollwert","value":"55.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1612":{"name":"TWW Reduziertsollwert","value":"45.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1641":{"name":"Legionellenfkt. Periodizität","value":"7","unit":"Tage","desc":"","dataType":0},"1642":{"name":"Legionellenfkt. Wochentag","value":"7","unit":"","desc":"Sonntag","dataType":1},"1645":{"name":"Legionellenfkt. Sollwert","value":"65.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1663":{"name":"Zirkulations Sollwert","value":"55.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8310":{"name":"Kesseltemperatur","value":"19.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8311":{"name":"Kesselsollwert","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8312":{"name":"Kesselschaltpunkt","value":"17.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8314":{"name":"Kesselrücklauftemperatur Ist","value":"19.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8315":{"name":"Kesselrücklauftemperatur Soll","value":"8.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8338":{"name":"Betriebsstunden Heizbetrieb","value":"1503","unit":"h","desc":"","dataType":0},"8339":{"name":"Betriebsstunden TWW","value":"196","unit":"h","desc":"","dataType":0},"8740":{"name":"Raumtemperatur 1","value":"21.6","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8741":{"name":"Raumsollwert 1","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8831":{"name":"Trinkwassersollwert","value":"55.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8852":{"name":"TWW Durchl'erhitzertemp","value":"30.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8950":{"name":"Schienenvorlauftemperatur","value":"19.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8951":{"name":"Schienenvorlaufsollwert","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0}} 2020-04-05 12:06:15.751 - debug: bsblan.0 (2441) Reset Timer 2020-04-05 12:11:15.753 - debug: bsblan.0 (2441) Fetch values ... 2020-04-05 12:11:40.432 - debug: bsblan.0 (2441) {"700":{"name":"Betriebsart","value":"3","unit":"","desc":"Komfort","dataType":1},"710":{"name":"Komfortsollwert","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"712":{"name":"Reduziertsollwert","value":"18.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1610":{"name":"TWW Nennsollwert","value":"55.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1612":{"name":"TWW Reduziertsollwert","value":"45.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1641":{"name":"Legionellenfkt. Periodizität","value":"7","unit":"Tage","desc":"","dataType":0},"1642":{"name":"Legionellenfkt. Wochentag","value":"7","unit":"","desc":"Sonntag","dataType":1},"1645":{"name":"Legionellenfkt. Sollwert","value":"65.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1663":{"name":"Zirkulations Sollwert","value":"55.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8310":{"name":"Kesseltemperatur","value":"18.7","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8311":{"name":"Kesselsollwert","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8312":{"name":"Kesselschaltpunkt","value":"17.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8314":{"name":"Kesselrücklauftemperatur Ist","value":"18.8","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8315":{"name":"Kesselrücklauftemperatur Soll","value":"8.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8338":{"name":"Betriebsstunden Heizbetrieb","value":"1503","unit":"h","desc":"","dataType":0},"8339":{"name":"Betriebsstunden TWW","value":"196","unit":"h","desc":"","dataType":0},"8740":{"name":"Raumtemperatur 1","value":"21.6","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8741":{"name":"Raumsollwert 1","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8831":{"name":"Trinkwassersollwert","value":"55.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8852":{"name":"TWW Durchl'erhitzertemp","value":"28.7","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8950":{"name":"Schienenvorlauftemperatur","value":"18.7","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8951":{"name":"Schienenvorlaufsollwert","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0}} 2020-04-05 12:11:40.435 - debug: bsblan.0 (2441) Reset Timer 2020-04-05 12:16:40.436 - debug: bsblan.0 (2441) Fetch values ... 2020-04-05 12:17:02.238 - debug: bsblan.0 (2441) {"700":{"name":"Betriebsart","value":"3","unit":"","desc":"Komfort","dataType":1},"710":{"name":"Komfortsollwert","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"712":{"name":"Reduziertsollwert","value":"18.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1610":{"name":"TWW Nennsollwert","value":"55.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1612":{"name":"TWW Reduziertsollwert","value":"45.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1641":{"name":"Legionellenfkt. Periodizität","value":"7","unit":"Tage","desc":"","dataType":0},"1642":{"name":"Legionellenfkt. Wochentag","value":"7","unit":"","desc":"Sonntag","dataType":1},"1645":{"name":"Legionellenfkt. Sollwert","value":"65.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1663":{"name":"Zirkulations Sollwert","value":"55.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8310":{"name":"Kesseltemperatur","value":"18.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8311":{"name":"Kesselsollwert","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8312":{"name":"Kesselschaltpunkt","value":"17.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8314":{"name":"Kesselrücklauftemperatur Ist","value":"18.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8315":{"name":"Kesselrücklauftemperatur Soll","value":"8.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8338":{"name":"Betriebsstunden Heizbetrieb","value":"1503","unit":"h","desc":"","dataType":0},"8339":{"name":"Betriebsstunden TWW","value":"196","unit":"h","desc":"","dataType":0},"8740":{"name":"Raumtemperatur 1","value":"21.6","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8741":{"name":"Raumsollwert 1","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8831":{"name":"Trinkwassersollwert","value":"55.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8852":{"name":"TWW Durchl'erhitzertemp","value":"32.9","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8950":{"name":"Schienenvorlauftemperatur","value":"18.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8951":{"name":"Schienenvorlaufsollwert","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0}} 2020-04-05 12:17:02.244 - debug: bsblan.0 (2441) Reset Timer 2020-04-05 12:22:02.247 - debug: bsblan.0 (2441) Fetch values ... 2020-04-05 12:22:24.023 - debug: bsblan.0 (2441) {"700":{"name":"Betriebsart","value":"3","unit":"","desc":"Komfort","dataType":1},"710":{"name":"Komfortsollwert","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"712":{"name":"Reduziertsollwert","value":"18.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1610":{"name":"TWW Nennsollwert","value":"55.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1612":{"name":"TWW Reduziertsollwert","value":"45.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1641":{"name":"Legionellenfkt. Periodizität","value":"7","unit":"Tage","desc":"","dataType":0},"1642":{"name":"Legionellenfkt. Wochentag","value":"7","unit":"","desc":"Sonntag","dataType":1},"1645":{"name":"Legionellenfkt. Sollwert","value":"65.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1663":{"name":"Zirkulations Sollwert","value":"55.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8310":{"name":"Kesseltemperatur","value":"18.4","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8311":{"name":"Kesselsollwert","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8312":{"name":"Kesselschaltpunkt","value":"17.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8314":{"name":"Kesselrücklauftemperatur Ist","value":"18.4","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8315":{"name":"Kesselrücklauftemperatur Soll","value":"8.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8338":{"name":"Betriebsstunden Heizbetrieb","value":"1503","unit":"h","desc":"","dataType":0},"8339":{"name":"Betriebsstunden TWW","value":"196","unit":"h","desc":"","dataType":0},"8740":{"name":"Raumtemperatur 1","value":"21.6","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8741":{"name":"Raumsollwert 1","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8831":{"name":"Trinkwassersollwert","value":"55.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8852":{"name":"TWW Durchl'erhitzertemp","value":"30.3","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8950":{"name":"Schienenvorlauftemperatur","value":"18.4","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8951":{"name":"Schienenvorlaufsollwert","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0}} 2020-04-05 12:22:24.025 - debug: bsblan.0 (2441) Reset Timer 2020-04-05 12:27:24.025 - debug: bsblan.0 (2441) Fetch values ... 2020-04-05 12:27:45.585 - debug: bsblan.0 (2441) {"700":{"name":"Betriebsart","value":"3","unit":"","desc":"Komfort","dataType":1},"710":{"name":"Komfortsollwert","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"712":{"name":"Reduziertsollwert","value":"18.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1610":{"name":"TWW Nennsollwert","value":"55.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1612":{"name":"TWW Reduziertsollwert","value":"45.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1641":{"name":"Legionellenfkt. Periodizität","value":"7","unit":"Tage","desc":"","dataType":0},"1642":{"name":"Legionellenfkt. Wochentag","value":"7","unit":"","desc":"Sonntag","dataType":1},"1645":{"name":"Legionellenfkt. Sollwert","value":"65.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"1663":{"name":"Zirkulations Sollwert","value":"55.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8310":{"name":"Kesseltemperatur","value":"18.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8311":{"name":"Kesselsollwert","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8312":{"name":"Kesselschaltpunkt","value":"17.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8314":{"name":"Kesselrücklauftemperatur Ist","value":"18.2","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8315":{"name":"Kesselrücklauftemperatur Soll","value":"8.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8338":{"name":"Betriebsstunden Heizbetrieb","value":"1503","unit":"h","desc":"","dataType":0},"8339":{"name":"Betriebsstunden TWW","value":"196","unit":"h","desc":"","dataType":0},"8740":{"name":"Raumtemperatur 1","value":"21.7","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8741":{"name":"Raumsollwert 1","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8831":{"name":"Trinkwassersollwert","value":"55.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8852":{"name":"TWW Durchl'erhitzertemp","value":"28.4","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8950":{"name":"Schienenvorlauftemperatur","value":"18.0","unit":"°C","desc":"","dataType":0},"8951":{"name":"Schienenvorlaufsollwert","value":"21.5","unit":"°C","desc":"","dataType":0}} 2020-04-05 12:27:45.588 - debug: bsblan.0 (2441) Reset Timer
Läuft jetzt seit knapp 1h im 5Min-Zyklus.
Keinerlei Fehler mehr.
Danke dafür! -
Top, so soll’s sein.
Das warning sollte ich mir mal ansehen -
Ich seh gerade, du hast die Schreibfunktion getestet. Feedback in dem anderen thread wäre gut. Ohne antworten kann ich den nicht in stable Bringen
-
Feedback ist raus.
Btw: bisher immer noch keinen einzigen Abbruch der Kommunikation -> scheint also wirklich gut und richtig gewesen zu sein.
War es gewollt, dass du den Retry nachgepflegt hast, die Versionsnummer aber auf 0.1.0 stehen blieb?
Wäre eine solche Änderung nicht Grund genug für die 0.1.1? -
Die 0.1.0 ist nicht released, daher kein Problem
-
Alles klar,
dann erstmal vielen Dank für deine Arbeit, die erleichtert mir grad einiges -
<Hallo zusammen,
ich habe eine LWWP von Fujitsu Modell Watestage wisst Ihr ob das mit meiner WP auch geht?
-
Hier ist eine Auflistung kompatibler Geräte:
https://github.com/fredlcore/bsb_lanScheint als wär die Watestage dabei. Wichtig ist, dass die bsb_lan Software mit deiner Steuerung kompatibel ist. Ist das der Fall, kannst du am Ende auch mit dem BSBLAN Adapter von IOBroker arbeiten.
-
@hacki11 said in Test Adapter BSB_LAN v0.0.x:
bsb_lan Software
wie finde ich eaus kompatibel ist? und wie wird das Ganze an die WP angeschlossen
-
@Malz1902 hier ist eine hervorragende Anleitung dafür: https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN
-
Habe mir jetzt bei Frederik die BSB Platine bestellt und einen Arduino Due sowie eine W5500 Ethernet Shied.
Meine WP hat die Siemens RVS21 Steuerung. -
@hacki11
Values (comma- or new line separated numbers)
Hier werden die Parameternummer eingetragen die ich abfragen möchte, versteh ich das richtig? -
@Malz1902 ganz genau, alles abzufragen wäre ein Overkill, daher kann jeder seine Wünsche selbst konfigurieren
-
@hacki11
Vielen Dank, sobald die Sachen alle da sind werde ich mich ans basteln machen und dann mal schauen wie das Ganze so ist