NEWS
Rollo öffnen nach einschalten des Lichtes
-
@xbow42
Alles klar, dann habe ich das mit dem Zeitstempel schon mal verstanden.Script funktioniert allerdings nur bedingt.
Habe um dies zu testen einfach mal ein aktuelles Zeitintervall definiert.
Die Rollos werden auch nach dem definierten Timeout hochgefahren.Allerdings werden sie auch hochgefahren, wenn der Lichtschalter im Bad innerhalb der 30 Sekunden betätigt wird. Also muss beim Trigger für das Badfenster etwas noch nicht passen.
-
@Baki074
Dann bau mal ein paar debug-Bausteine mit jeweils aussagekräftem Text an die neuralgischen Punkte, damit du siehst wo es hängt -
hab gerade in einem anderen Beitrag von @Paul gelesen das Zeitstempel ein ms-Wert ist
denn dem so ist, pass mal bei dem Badlichschalter-Trigger an- debug<[[Zeitstempel]-[AusloeserTS]]
- die 30 an zu 30000.
die Bedingung im oberen Trigger würde ich auch abändern.
z.Z. wenn ein Fenster nicht ganz offen ist werden immer beide mit 100 angesteuert, macht zwar nichts aber von der Logik nicht so toll. -
@xbow42 said in Rollo öffnen nach einschalten des Lichtes:
hab gerade in einem anderen Beitrag von @Paul gelesen das Zeitstempel ein ms-Wert ist
denn dem so ist, pass mal bei dem Badlichschalter-Trigger andebug<[[Zeitstempel]-[AusloeserTS]]
die 30 an zu 30000.Hat leider auch nicht den gewünschten Erfolg gebracht.
Ich habe auch die Verlinkungen der Objekt IDs nochmals kontrolliert, also ob ich den richtigen Schalter gewählt habe.. Auch hier hat alles gepasst.ICh habe auch versucht den Zimmerschalter ein - und gleich wieder auszuschalten und dann innerhalb der 30 Sekunden den Badschalter zu betätigen. Einige dieser "Schalterszenarien" habe ich probiert. Hat aber leider auch nichts gebracht.
Übrigens, das Skript sieht nun folgendermaßen aus:
-
@Baki074 Was liefert der Datenpunkt 'switch' für Werte?
-
ich kann kein debugbaustein sehen
was kommt für ein wert wenn du im 2. Trigger (badfenster) den baustein einbaust?
kommt überhaut ein wert, spricht löst der trigger überhaupt aus? -
@Homoran said in Rollo öffnen nach einschalten des Lichtes:
Was liefert der Datenpunkt 'switch' für Werte?
true oder false.
@xbow42 said in Rollo öffnen nach einschalten des Lichtes:
kommt überhaut ein wert, spricht löst der trigger überhaupt aus?
Ich erhalte folgende Zeile:
17:11:43.804 info javascript.0 (1216) script.js.Rollosteuerung.Rollosteuerung_Zimmer: NaNAllerdings weiß ich nicht für was NaN steht.
-
not a number; also sowas wie kein gültiger Wert.
Dass der Zeitstempel nicht gültig ist kann ich mit nicht vorstellen. Vermutlich hat Ausloeser keinen gültigen wert.
Bist du sicher das du nur eine Variable verwendest. Der Fehler ist vielleicht weil ich oben noch mit AusloeserTS gearbeitet habe. Muss also da auch AusloeserTS heißen, sorry. -
@xbow42 said in Rollo öffnen nach einschalten des Lichtes:
Der Fehler ist vielleicht weil ich oben noch mit AusloeserTS gearbeitet habe. Muss also da auch AusloeserTS heißen, sorry.
Habe ich bereits mit AusloeserTS im Script. War also bereits richtig.
Zeitstempel ist ja auch nur eine Variable, oder?
Zumindest habe ich diese als Variable angelegt, also gleich wie AusloeserTS. -
@Baki074 sagte in Rollo öffnen nach einschalten des Lichtes:
Zeitstempel ist ja auch nur eine Variable, oder?
nein - das findest du unter Trigger und ist der Zeitstempel des Triggers
(ist ein Baustein mit pulldown)
-
Aha, das war also schon mal ein Punkt ^^
Leider funktioniert das Script immer noch nicht.Langsam bin ich echt am Verzweifeln... Ansonsten muss ich mir was anderes überlegen.
Ist halt doof, da das Script für mich eigentlich schlüssig wirkt. -
mit der Aussage sollen wir jetzt die Glaskugel anschmeißen?
was für Werte geben deine Debug-Bausteine aus?
an welchen Stellen hast du welche eingebaut?
zeig mal das Script und die logausgaben dazu. -
Jetzt hats geklappt!
Allerdings keine Ahnung warum. Ich habe mit einem debug Baustein getestet welcher Wert rauskommt wenn ich den Badlichtschalter innerhalb 30 Sekunden betätige. Wert war 7225. Also nach knapp sieben Sekunden habe ich den Schalter betätigt.Dann habe ich einfach nochmal die Bedingung für den Badlichtschalter neu "gebaut".
Dann hat's funktioniert!Ich danke euch für eure Hilfe!