NEWS
Adatper Wolf
-
Es giebt was neues
nicht installierte Geräte solten nun nicht mehr erstellt werden auch wenn sie auf Auto stehen. Wie zb. das hg0 (hoffe ich )
mit dem "Value_Volume_Flow" und "Power" bin ich nicht so richtig weiter gekommen ich lasse jetzt mal eine Testausgabe ins log schreiben.
die sieht so aus
2015-11-06 01:45:29.698 - info: wolf.0 incomming Device: sm1 Datapoint: 146 Datapoint_name: Durchfluss Datapoint_type: DPT_Value_Volume_Flow Data: 0620f080001604000000f00600920001009203020000 Lengh: 22 Value: 0 2015-11-06 01:45:29.909 - info: wolf.0 incomming Device: sm1 Datapoint: 147 Datapoint_name: aktuelle Leistung Datapoint_type: DPT_Power Data: 0620f080001604000000f00600930001009303024500 Lengh: 22 Value: 3277
kannst du davon hier mal ein paar posten. Es kommt mir am meisten auf die letzten vier stellen bei Daten an.
-
Ich habe das hg-0 noch immer drin. Oder muss ich die Instanz wieder ganz löschen und neu installieren?
Hier die ersten Logs:
wolf-0 2015-11-07 13:15:14 info Value: 0 wolf-0 2015-11-07 13:15:14 info Lengh: 22 wolf-0 2015-11-07 13:15:14 info Data: 0620f080001604000000f00600bf000100bf03020000 wolf-0 2015-11-07 13:15:14 info Datapoint_type: DPT_Power wolf-0 2015-11-07 13:15:14 info Datapoint_name: Leistungsaufnahme wolf-0 2015-11-07 13:15:14 info Datapoint: 191 wolf-0 2015-11-07 13:15:14 info Device: hg0 wolf-0 2015-11-07 13:15:14 info incomming wolf-0 2015-11-07 13:15:11 info Value: 3277 wolf-0 2015-11-07 13:15:11 info Lengh: 22 wolf-0 2015-11-07 13:15:11 info Data: 0620f080001604000000f00600b3000100b303024500 wolf-0 2015-11-07 13:15:11 info Datapoint_type: DPT_Power wolf-0 2015-11-07 13:15:11 info Datapoint_name: Kühlleistung wolf-0 2015-11-07 13:15:11 info Datapoint: 179 wolf-0 2015-11-07 13:15:11 info Device: hg0 wolf-0 2015-11-07 13:15:11 info incomming wolf-0 2015-11-07 13:15:10 info Value: 3277 wolf-0 2015-11-07 13:15:10 info Lengh: 22 wolf-0 2015-11-07 13:15:10 info Data: 0620f080001604000000f00600b2000100b203024500 wolf-0 2015-11-07 13:15:10 info Datapoint_type: DPT_Power wolf-0 2015-11-07 13:15:10 info Datapoint_name: Heizleistung wolf-0 2015-11-07 13:15:10 info Datapoint: 178 wolf-0 2015-11-07 13:15:10 info Device: hg0 wolf-0 2015-11-07 13:15:10 info incomming wolf-0 2015-11-07 13:15:10 info Value: 3277 wolf-0 2015-11-07 13:15:10 info Lengh: 22 wolf-0 2015-11-07 13:15:10 info Data: 0620f080001604000000f00600930001009303024500 wolf-0 2015-11-07 13:15:10 info Datapoint_type: DPT_Power wolf-0 2015-11-07 13:15:10 info Datapoint_name: aktuelle Leistung wolf-0 2015-11-07 13:15:10 info Datapoint: 147 wolf-0 2015-11-07 13:15:10 info Device: sm1 wolf-0 2015-11-07 13:15:10 info incomming wolf-0 2015-11-07 13:15:10 info Value: 0 wolf-0 2015-11-07 13:15:10 info Lengh: 22 wolf-0 2015-11-07 13:15:10 info Data: 0620f080001604000000f00600920001009203020000 wolf-0 2015-11-07 13:15:10 info Datapoint_type: DPT_Value_Volume_Flow wolf-0 2015-11-07 13:15:10 info Datapoint_name: Durchfluss wolf-0 2015-11-07 13:15:10 info Datapoint: 146 wolf-0 2015-11-07 13:15:10 info Device: sm1 wolf-0 2015-11-07 13:15:10 info incomming wolf-0 2015-11-07 13:15:08 info Value: 0 wolf-0 2015-11-07 13:15:08 info Lengh: 22 wolf-0 2015-11-07 13:15:08 info Data: 0620f080001604000000f006008b0001008b03020000 wolf-0 2015-11-07 13:15:08 info Datapoint_type: DPT_Value_Volume_Flow wolf-0 2015-11-07 13:15:08 info Datapoint_name: Eingang E2 (Durchfluss) wolf-0 2015-11-07 13:15:08 info Datapoint: 139 wolf-0 2015-11-07 13:15:08 info Device: sm1 wolf-0 2015-11-07 13:15:08 info incomming wolf-0 2015-11-07 13:14:08 info starting. Version 0.0.9 in D:/iobroker/node_modules/iobroker.wolf
Und noch mehr:
wolf-0 2015-11-07 14:51:10 info Value: 0 wolf-0 2015-11-07 14:51:10 info Lengh: 22 wolf-0 2015-11-07 14:51:10 info Data: 0620f080001604000000f00600bf000100bf03020000 wolf-0 2015-11-07 14:51:10 info Datapoint_type: DPT_Power wolf-0 2015-11-07 14:51:10 info Datapoint_name: Leistungsaufnahme wolf-0 2015-11-07 14:51:10 info Datapoint: 191 wolf-0 2015-11-07 14:51:10 info Device: hg0 wolf-0 2015-11-07 14:51:10 info incomming wolf-0 2015-11-07 14:51:07 info Value: 3277 wolf-0 2015-11-07 14:51:07 info Lengh: 22 wolf-0 2015-11-07 14:51:07 info Data: 0620f080001604000000f00600b3000100b303024500 wolf-0 2015-11-07 14:51:07 info Datapoint_type: DPT_Power wolf-0 2015-11-07 14:51:07 info Datapoint_name: Kühlleistung wolf-0 2015-11-07 14:51:07 info Datapoint: 179 wolf-0 2015-11-07 14:51:07 info Device: hg0 wolf-0 2015-11-07 14:51:07 info incomming wolf-0 2015-11-07 14:51:07 info Value: 3277 wolf-0 2015-11-07 14:51:07 info Lengh: 22 wolf-0 2015-11-07 14:51:07 info Data: 0620f080001604000000f00600b2000100b203024500 wolf-0 2015-11-07 14:51:07 info Datapoint_type: DPT_Power wolf-0 2015-11-07 14:51:07 info Datapoint_name: Heizleistung wolf-0 2015-11-07 14:51:07 info Datapoint: 178 wolf-0 2015-11-07 14:51:07 info Device: hg0 wolf-0 2015-11-07 14:51:07 info incomming wolf-0 2015-11-07 14:50:59 info Value: 3277 wolf-0 2015-11-07 14:50:59 info Lengh: 22 wolf-0 2015-11-07 14:50:59 info Data: 0620f080001604000000f00600930001009303024500 wolf-0 2015-11-07 14:50:59 info Datapoint_type: DPT_Power wolf-0 2015-11-07 14:50:59 info Datapoint_name: aktuelle Leistung wolf-0 2015-11-07 14:50:59 info Datapoint: 147 wolf-0 2015-11-07 14:50:59 info Device: sm1 wolf-0 2015-11-07 14:50:59 info incomming wolf-0 2015-11-07 14:50:54 info Value: 0 wolf-0 2015-11-07 14:50:54 info Lengh: 22 wolf-0 2015-11-07 14:50:54 info Data: 0620f080001604000000f00600920001009203020000 wolf-0 2015-11-07 14:50:54 info Datapoint_type: DPT_Value_Volume_Flow wolf-0 2015-11-07 14:50:54 info Datapoint_name: Durchfluss wolf-0 2015-11-07 14:50:54 info Datapoint: 146 wolf-0 2015-11-07 14:50:54 info Device: sm1 wolf-0 2015-11-07 14:50:54 info incomming wolf-0 2015-11-07 14:50:48 info Value: 0 wolf-0 2015-11-07 14:50:48 info Lengh: 22 wolf-0 2015-11-07 14:50:48 info Data: 0620f080001604000000f006008b0001008b03020000 wolf-0 2015-11-07 14:50:48 info Datapoint_type: DPT_Value_Volume_Flow wolf-0 2015-11-07 14:50:48 info Datapoint_name: Eingang E2 (Durchfluss) wolf-0 2015-11-07 14:50:48 info Datapoint: 139 wolf-0 2015-11-07 14:50:48 info Device: sm1 wolf-0 2015-11-07 14:50:48 info incomming wolf-0 2015-11-07 14:18:39 info Value: 0 wolf-0 2015-11-07 14:18:39 info Lengh: 22 wolf-0 2015-11-07 14:18:39 info Data: 0620f080001604000000f00600bf000100bf03020000 wolf-0 2015-11-07 14:18:39 info Datapoint_type: DPT_Power wolf-0 2015-11-07 14:18:39 info Datapoint_name: Leistungsaufnahme wolf-0 2015-11-07 14:18:39 info Datapoint: 191 wolf-0 2015-11-07 14:18:39 info Device: hg0 wolf-0 2015-11-07 14:18:39 info incomming wolf-0 2015-11-07 14:18:33 info Value: 3277 wolf-0 2015-11-07 14:18:33 info Lengh: 22 wolf-0 2015-11-07 14:18:33 info Data: 0620f080001604000000f00600b3000100b303024500 wolf-0 2015-11-07 14:18:33 info Datapoint_type: DPT_Power wolf-0 2015-11-07 14:18:33 info Datapoint_name: Kühlleistung wolf-0 2015-11-07 14:18:33 info Datapoint: 179 wolf-0 2015-11-07 14:18:33 info Device: hg0 wolf-0 2015-11-07 14:18:33 info incomming wolf-0 2015-11-07 14:18:32 info Value: 3277 wolf-0 2015-11-07 14:18:32 info Lengh: 22 wolf-0 2015-11-07 14:18:32 info Data: 0620f080001604000000f00600b2000100b203024500 wolf-0 2015-11-07 14:18:32 info Datapoint_type: DPT_Power wolf-0 2015-11-07 14:18:32 info Datapoint_name: Heizleistung wolf-0 2015-11-07 14:18:32 info Datapoint: 178 wolf-0 2015-11-07 14:18:32 info Device: hg0 wolf-0 2015-11-07 14:18:32 info incomming wolf-0 2015-11-07 14:18:31 info Value: 3277 wolf-0 2015-11-07 14:18:31 info Lengh: 22 wolf-0 2015-11-07 14:18:31 info Data: 0620f080001604000000f00600930001009303024500 wolf-0 2015-11-07 14:18:31 info Datapoint_type: DPT_Power wolf-0 2015-11-07 14:18:31 info Datapoint_name: aktuelle Leistung wolf-0 2015-11-07 14:18:31 info Datapoint: 147 wolf-0 2015-11-07 14:18:31 info Device: sm1 wolf-0 2015-11-07 14:18:31 info incomming wolf-0 2015-11-07 14:18:30 info Value: 0 wolf-0 2015-11-07 14:18:30 info Lengh: 22 wolf-0 2015-11-07 14:18:30 info Data: 0620f080001604000000f00600920001009203020000 wolf-0 2015-11-07 14:18:30 info Datapoint_type: DPT_Value_Volume_Flow wolf-0 2015-11-07 14:18:30 info Datapoint_name: Durchfluss wolf-0 2015-11-07 14:18:30 info Datapoint: 146 wolf-0 2015-11-07 14:18:30 info Device: sm1 wolf-0 2015-11-07 14:18:30 info incomming wolf-0 2015-11-07 14:18:24 info Value: 0 wolf-0 2015-11-07 14:18:24 info Lengh: 22 wolf-0 2015-11-07 14:18:24 info Data: 0620f080001604000000f006008b0001008b03020000 wolf-0 2015-11-07 14:18:24 info Datapoint_type: DPT_Value_Volume_Flow wolf-0 2015-11-07 14:18:24 info Datapoint_name: Eingang E2 (Durchfluss) wolf-0 2015-11-07 14:18:24 info Datapoint: 139 wolf-0 2015-11-07 14:18:24 info Device: sm1 wolf-0 2015-11-07 14:18:24 info incomming wolf-0 2015-11-07 13:47:02 info Value: 0 wolf-0 2015-11-07 13:47:02 info Lengh: 22 wolf-0 2015-11-07 13:47:02 info Data: 0620f080001604000000f00600bf000100bf03020000 wolf-0 2015-11-07 13:47:02 info Datapoint_type: DPT_Power wolf-0 2015-11-07 13:47:02 info Datapoint_name: Leistungsaufnahme wolf-0 2015-11-07 13:47:02 info Datapoint: 191 wolf-0 2015-11-07 13:47:02 info Device: hg0 wolf-0 2015-11-07 13:47:02 info incomming wolf-0 2015-11-07 13:47:01 info Value: 3277 wolf-0 2015-11-07 13:47:01 info Lengh: 22 wolf-0 2015-11-07 13:47:01 info Data: 0620f080001604000000f00600b3000100b303024500 wolf-0 2015-11-07 13:47:01 info Datapoint_type: DPT_Power wolf-0 2015-11-07 13:47:01 info Datapoint_name: Kühlleistung wolf-0 2015-11-07 13:47:01 info Datapoint: 179 wolf-0 2015-11-07 13:47:01 info Device: hg0 wolf-0 2015-11-07 13:47:01 info incomming wolf-0 2015-11-07 13:47:00 info Value: 3277 wolf-0 2015-11-07 13:47:00 info Lengh: 22 wolf-0 2015-11-07 13:47:00 info Data: 0620f080001604000000f00600b2000100b203024500 wolf-0 2015-11-07 13:47:00 info Datapoint_type: DPT_Power wolf-0 2015-11-07 13:47:00 info Datapoint_name: Heizleistung wolf-0 2015-11-07 13:47:00 info Datapoint: 178 wolf-0 2015-11-07 13:47:00 info Device: hg0 wolf-0 2015-11-07 13:47:00 info incomming wolf-0 2015-11-07 13:46:59 info Value: 3277 wolf-0 2015-11-07 13:46:59 info Lengh: 22 wolf-0 2015-11-07 13:46:59 info Data: 0620f080001604000000f00600930001009303024500 wolf-0 2015-11-07 13:46:59 info Datapoint_type: DPT_Power wolf-0 2015-11-07 13:46:59 info Datapoint_name: aktuelle Leistung wolf-0 2015-11-07 13:46:59 info Datapoint: 147 wolf-0 2015-11-07 13:46:59 info Device: sm1 wolf-0 2015-11-07 13:46:59 info incomming wolf-0 2015-11-07 13:46:59 info Value: 0 wolf-0 2015-11-07 13:46:59 info Lengh: 22 wolf-0 2015-11-07 13:46:59 info Data: 0620f080001604000000f00600920001009203020000 wolf-0 2015-11-07 13:46:59 info Datapoint_type: DPT_Value_Volume_Flow wolf-0 2015-11-07 13:46:59 info Datapoint_name: Durchfluss wolf-0 2015-11-07 13:46:59 info Datapoint: 146 wolf-0 2015-11-07 13:46:59 info Device: sm1 wolf-0 2015-11-07 13:46:59 info incomming
-
Das hg-0 musst du per Hand löschen. Einfach im ioBroker.admin, unter Objekte, beim Ordner hg-0 ganz rechts auf den Mülleimer
Der Adapter wird nie Geräte Löschen ausser es wird auf "off" (hg-0 davon ausgenommen). Da man davon ausgehen muss das wenn es einmal da war und dann auf Störung geht das es auch kaputt ist und nicht einfach weg.
Zu deinem log:
Der sieht leider genauso aus wie bei mir immer 00 00 oder 45 00 am ende. Hast du einen duchflussmesser bei dir am Soloarmodul ?
Edit: Ich habe mich jetzt mal mit dem BM-2 beschäfigt und rausgefunden wie man parameter im Solarmodul ändert. Ich habe jetzt bei mir mal die Wärmemengenmessung activirt und sieh da ich bekomme Werte ( ich muss morgen mal im Keller kucken ob ich nicht auf die schnelle einen impusgenerrator hinbekomme und mir ein paar Poties als temperaturfühler bauen) Dann kann ich das richtig Testen
Ps. Da bei dir keine Werte kommen kuck dir mal die Seite 34 (SOL08 und SOL09) und Seite 41 im "Montage und Bedienungsanleitung Solarmodul SM2"
-
-
Ich habe mir die Einstellungen des Solarmoduls mal genauer angeschaut und verstehe nun auch, wieso auf dem BM2 keine Leistungsdaten der Solarkollektoren angezeigt wurden: mit fehlt auch der Rücklaufsensor bzw. der Wärmemengenzähler inkl. Durchflussmesser. Ich glaube, hier muss ich nochmal mit meinem Installateur sprechen :roll:
Hier kann ich wohl erstmal nicht weiterhelfen.
Du hattest geschrieben, dass es erste Tests gibt Werte zu setzen. Kann ich das auch schon testen?
-
Du hattest geschrieben, dass es erste Tests gibt Werte zu setzen. Kann ich das auch schon testen? `
Du kannst den Durchflussmesser auf konstanten Durchfluss setzen und als Rücklauffühler einen Wiederstand anschliesen
-
Mit "Werte setzen" meinte ich Daten ans ISM8i zu senden.
Sent from my iPhone using Tapatalk
-
Mit "Werte setzen" meinte ich Daten ans ISM8i zu senden.
Sent from my iPhone using Tapatalk `
Ja in der nächsten Version heute oder morgen arbeite grad na zwei bis drei dingen gleichzeitig :roll:
-
Hallo,
bin auch seit einiger Zeit stolzer Hausbesitzer und habe natürlich eine Wolf Heizung.
Nun würde ich gerne die Heizung in ioBroker einbinden. Habe damals schon drüber nachgedacht doch mit dem ism7 ging es ja nicht und mit einem eBus Adapter war wohl auch nichts zu machen aber mit dem ism8 gibt's nun endlich eine praktikable Möglichkeit…
Wo kann man den das ism8 einzeln und günstig ordern? Habe bis jetzt nur das "teure" Set gefunden...
Grüße
barthezz
3734_2018-09-08_14_35_59-window.png -
Hallo
es giebt eine neue Version in der man jetzt auch daten ans ism8 Senden kann.
zur info:
Programmwahl Mischer && Programmwahl Heizkreis
0 oder Standby
1 oder Automatikbetrieb
2 oder Heizbetrieb
3 oder Sparbetrieb
Programmwahl Warmwasser
0 oder Standby
1 oder Automatikbetrieb
2 oder Dauerbetrieb
Warmwassersolltemperatur
20 bis 65
Sparfaktor
0 bis 10
Sollwertkorrektur
-4 bis 4
schreibare "Switch"
'On', 'on', 'Enable', '1', 'true', 1, true = true
alles andere ist false
Ps. würde mich über Feedback freuen ob es klappt.
-
Danke für die Weiterentwicklung, dass hilft mir sehr.
Die Auswahl der Zeitprogramme und der Betriebsmodi funktioniert super.
Wenn ich jedoch eine Sollwertkorrektur sende, dann wird dieser Wert zwar am BM angezeigt aber nicht im iobroker bestätigt. Liegt das evtl. daran, dass man unterschiedliche Sollwertkorrekturen pro Heizkreis am BM garnicht einstellen kann? Hier werden immer alle Sollwertkorrektur für alle Heizkreise gemeinsam verschoben.
Die Einstellung des Sparfaktors habe ich noch nicht getestet.
-
Danke für die Weiterentwicklung, dass hilft mir sehr.
Die Auswahl der Zeitprogramme und der Betriebsmodi funktioniert super.
Wenn ich jedoch eine Sollwertkorrektur sende, dann wird dieser Wert zwar am BM angezeigt aber nicht im iobroker bestätigt. Liegt das evtl. daran, dass man unterschiedliche Sollwertkorrekturen pro Heizkreis am BM garnicht einstellen kann? Hier werden immer alle Sollwertkorrektur für alle Heizkreise gemeinsam verschoben.
Die Einstellung des Sparfaktors habe ich noch nicht getestet. `
Ne da habe ich was vergessen mach ich heute abend.
Das große Problem warum es auch längerge dauert hat ist das mir das ISM8 nicht quetiert das es eine Änderung empfangen hat. Das ist sehr schade da man sich dann leider nicht sicher sein kann das der gesendete Wert auch angenommen wurde. Es giebt auch keinen Fehler wenn man etwas falsches sendet.
Ich muss jetzt einfach nur den Wert in iobroker nach dem senden ändern und hoffen das es beim ISM8 angenommen wurde. Das ist nicht grade schon
Also bitte unbedingt melden wenn du einen Mode oder Wert änderst aber die Änderung nicht am BM sichtbar ist. Sollte es da zu Problemen kommen muss ich nochmal mit Firma Wolf Sprechen ob man da was ändern kann.
-
Wenn ich jedoch eine Sollwertkorrektur sende, dann wird dieser Wert zwar am BM angezeigt `
Noch mal eine Kleine frage ist das wirklich so ?
Weil ich habe nochmal nachgeschaut ich bestätige den Wert in ioBroker im moment immer wenn er gesendet wird.
Ich habe nur noch einen kleinen Fehler gefunden. Das wenn man einen kleineren "Sollwertkorrektur" als -4 einträgt wird er auf +4 korrigiert
-
Noch mal eine Kleine frage ist das wirklich so ?
Weil ich habe nochmal nachgeschaut ich bestätige den Wert in ioBroker im moment immer wenn er gesendet wird. `
Das mit den nicht bestätigten Werten war wohl eine Fehlmeldung.Mir ist aber noch ein Fehler im Wolf-Adapter aufgefallen:
Es scheinen einige Datenpunkte vom Typ boolean zu sein, die es eigentlich nicht sind, z.B.: 137-Temperatur Kollektor 1.
Aber auch 141-Status Solarkreispumpe SKP1 nimmt die Werte On/Off an und kann daher nicht boolean sein. boolean kann nur true/false.
Das Problem kommt offenbar nur zum Tragen, wenn die Werte über den SQL-Adapter historisiert werden. Hier der entsprechende Thread dazu:
http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 341#p23233
Wäre super, wenn du das noch korrigieren könntest.
-
Hallo,
Kann man eigentlich auch Fehlermeldungen vom Brenner auslesen? Neulich stand mein Kessel still und hätte gerne unterwegs die Fehlermeldung bekommen.
Vielen Dank und viele Grüße, Sebastian
-
Mal eine Frage,
Gemäß der ISM8i Doku wird die Brennerzeit nicht geloogt.
Also weis man leider nicht die Betriebsstunden.
Ist sowas geplant oder kann man sich diese auch anderweitig besorgen - annähern über andere Methoden?
-
Mal eine Frage,
Gemäß der ISM8i Doku wird die Brennerzeit nicht geloogt.
Also weis man leider nicht die Betriebsstunden.
Ist sowas geplant oder kann man sich diese auch anderweitig besorgen - annähern über andere Methoden? `
Du könntest einen der Historie- bzw. SQL-Adapter hierzu verwenden. Einfach Datenpunkt "Status Brenner / Flamme" loggen und auswerten. -
Interessanter Ansatz.
Ich schau mal, wie das mit dem display wert harmoniert
-
Wie weit ist denn der Wolf Adapter bis jetzt? Funktioniert er wie erwartet? Baue gerade n Haus und überlege ob ich die Daten über den "IoBroker Wolf Adapte"r in meine Steuerung rufe oder ob ich den KNX Adapter nutzen soll. Wer hat Erfahrungen mit welchem Adapter?
-
Läuft einwandfrei!
Gesendet von iPhone mit Tapatalk