Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. HM Aktor für 1 Sek einschalten

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

HM Aktor für 1 Sek einschalten

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Skripten / Logik
blocklyjavascript
15 Beiträge 3 Kommentatoren 770 Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • A Altersrentner

    Hallo,
    Ich möchte einen Kanal des HM-LC-Sw4-Ba-PCB
    für 1 sek oder weniger einschalten. Damit soll ein Impuls erreicht werden.
    Ist das möglich?
    Danke
    Gruß Michael

    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    Forum Testing Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #2

    @Altersrentner sagte in HM Aktor für 1 Sek einschalten:

    Hallo,
    Ich möchte einen Kanal des HM-LC-Sw4-Ba-PCB
    für 1 sek oder weniger einschalten. Damit soll ein Impuls erreicht werden.
    Ist das möglich?
    Danke
    Gruß Michael

    Ich schalte meinen Türsummer (HMIP PCB) für drei Sekunden, geht ja auch kürzer...

    Screenshot_20191023-202820_Chrome.jpg

    A 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • dslraserD dslraser

      @Altersrentner sagte in HM Aktor für 1 Sek einschalten:

      Hallo,
      Ich möchte einen Kanal des HM-LC-Sw4-Ba-PCB
      für 1 sek oder weniger einschalten. Damit soll ein Impuls erreicht werden.
      Ist das möglich?
      Danke
      Gruß Michael

      Ich schalte meinen Türsummer (HMIP PCB) für drei Sekunden, geht ja auch kürzer...

      Screenshot_20191023-202820_Chrome.jpg

      A Offline
      A Offline
      Altersrentner
      schrieb am zuletzt editiert von
      #3

      @dslraser
      Danke für Deine Nachricht. Du schaltest über eine Fernbedienung
      bzw. über einen Schalter. Ich möchte den Kanal über den vis Button
      grün/rot schalten. Geschaltet werden soll die Impulsspule eines Hunterventils.
      Dabei muss bei jedem Schaltimpuls für ca <1 sek. Spannung mit wechselnder Polarität anliegen.
      Gruß Michael

      GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • A Altersrentner

        @dslraser
        Danke für Deine Nachricht. Du schaltest über eine Fernbedienung
        bzw. über einen Schalter. Ich möchte den Kanal über den vis Button
        grün/rot schalten. Geschaltet werden soll die Impulsspule eines Hunterventils.
        Dabei muss bei jedem Schaltimpuls für ca <1 sek. Spannung mit wechselnder Polarität anliegen.
        Gruß Michael

        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        schrieb am zuletzt editiert von
        #4

        @Altersrentner

        Vorschlag : Du kannst auch in der CCU den Wert für den Aktor festlegen

        1.JPG

        Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

        A 1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • GlasfaserG Glasfaser

          @Altersrentner

          Vorschlag : Du kannst auch in der CCU den Wert für den Aktor festlegen

          1.JPG

          A Offline
          A Offline
          Altersrentner
          schrieb am zuletzt editiert von
          #5

          @Glasfaser
          Hallo,
          Daran hatte ich auch schon gedacht. Aber das geht nicht,
          C3.jpg
          da keine Einstellmöglichkeiten vorhanden.
          Gruß Michael

          dslraserD 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • A Altersrentner

            @Glasfaser
            Hallo,
            Daran hatte ich auch schon gedacht. Aber das geht nicht,
            C3.jpg
            da keine Einstellmöglichkeiten vorhanden.
            Gruß Michael

            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            Forum Testing Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #6

            @Altersrentner
            womit geschaltet wird ist doch egal, oder ich verstehe nicht was Du meinst ?
            Du könntest Dir doch auch einen eigenen Datenpunkt erstellen und den zum schalten benutzen. Ich schalte zum Beispiel Kanal 3 mit der Fernbedienung oder mit einen Schalter, diesen Kanal 3 könnte man ja auch mit einem eigenen DP schalten.
            Welche Datenpunkte stehen Dir denn in ioBroker zur Verfügung ?
            Sieht bei mir so aus:

            Screenshot_20191023-221103_Chrome.jpg

            A 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • dslraserD dslraser

              @Altersrentner
              womit geschaltet wird ist doch egal, oder ich verstehe nicht was Du meinst ?
              Du könntest Dir doch auch einen eigenen Datenpunkt erstellen und den zum schalten benutzen. Ich schalte zum Beispiel Kanal 3 mit der Fernbedienung oder mit einen Schalter, diesen Kanal 3 könnte man ja auch mit einem eigenen DP schalten.
              Welche Datenpunkte stehen Dir denn in ioBroker zur Verfügung ?
              Sieht bei mir so aus:

              Screenshot_20191023-221103_Chrome.jpg

              A Offline
              A Offline
              Altersrentner
              schrieb am zuletzt editiert von
              #7

              @dslraser
              Habe jetzt einen Datenpunkt Hunter Ventil angelegt.
              Der steht im Trigger, Bei steuere ist der state des Aktor Kanals eingetragen.
              Das Icon hat als ID den eigenen Datenpunkt Hunter Ventil bekommen.
              Nach dem Blockly sollte es funktionieren.
              HV.jpg
              Überprüfen werde ich es morgen.
              Gruß Michael

              dslraserD 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • A Altersrentner

                @dslraser
                Habe jetzt einen Datenpunkt Hunter Ventil angelegt.
                Der steht im Trigger, Bei steuere ist der state des Aktor Kanals eingetragen.
                Das Icon hat als ID den eigenen Datenpunkt Hunter Ventil bekommen.
                Nach dem Blockly sollte es funktionieren.
                HV.jpg
                Überprüfen werde ich es morgen.
                Gruß Michael

                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                Forum Testing Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #8

                @Altersrentner
                als was hast Du Deinen DP angelegt ?
                Als Button oder als Switch ?
                Ich frage nur wegen dem Trigger ?

                A 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • dslraserD dslraser

                  @Altersrentner
                  als was hast Du Deinen DP angelegt ?
                  Als Button oder als Switch ?
                  Ich frage nur wegen dem Trigger ?

                  A Offline
                  A Offline
                  Altersrentner
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #9

                  @dslraser
                  Guten Morgen,
                  der DP ist als Switch angelegt.
                  Spricht etwas dagegen?
                  Habe gerade getestet. Es funktioniert.
                  Nun muss ich nur sehen, das ich ein kleines
                  12V Relais mit zweipoligem Wechsler bekomme.
                  Damit realisiere ich dann die Umpolung und
                  das Beregnungsventil ist funktionstüchtig.
                  Gruß Michael

                  dslraserD 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • A Altersrentner

                    @dslraser
                    Guten Morgen,
                    der DP ist als Switch angelegt.
                    Spricht etwas dagegen?
                    Habe gerade getestet. Es funktioniert.
                    Nun muss ich nur sehen, das ich ein kleines
                    12V Relais mit zweipoligem Wechsler bekomme.
                    Damit realisiere ich dann die Umpolung und
                    das Beregnungsventil ist funktionstüchtig.
                    Gruß Michael

                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    Forum Testing Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #10

                    @Altersrentner sagte in HM Aktor für 1 Sek einschalten:

                    der DP ist als Switch angelegt.
                    Spricht etwas dagegen?

                    Nein, spricht nichts dagegen.
                    In meinem Beispiel oben sind die Trigger alle Button, deshalb verwende ich im Trigger "wurde aktualisiert", weil Button immer true sind, deshalb ist auch keine Prüfung auf true/false in meinem Blockly.

                    In Deinem Blockly ist der Trigger "wurde geändert", als Switch. Da sollte dann vielleicht noch eine Prüfung auf true mit rein und auch der Trigger sollte auf false zurück gesetzt werden, weil "wurde geändert" ist dann nicht nur von von true auf false gültig, sondern auch anders herum.
                    Verstehst Du was ich meine ?

                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • dslraserD dslraser

                      @Altersrentner sagte in HM Aktor für 1 Sek einschalten:

                      der DP ist als Switch angelegt.
                      Spricht etwas dagegen?

                      Nein, spricht nichts dagegen.
                      In meinem Beispiel oben sind die Trigger alle Button, deshalb verwende ich im Trigger "wurde aktualisiert", weil Button immer true sind, deshalb ist auch keine Prüfung auf true/false in meinem Blockly.

                      In Deinem Blockly ist der Trigger "wurde geändert", als Switch. Da sollte dann vielleicht noch eine Prüfung auf true mit rein und auch der Trigger sollte auf false zurück gesetzt werden, weil "wurde geändert" ist dann nicht nur von von true auf false gültig, sondern auch anders herum.
                      Verstehst Du was ich meine ?

                      A Offline
                      A Offline
                      Altersrentner
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #11

                      @dslraser
                      Danke für Deine Nachricht.
                      Ich denke zu verstehen, was Du meinst, aber wie soll ich das angehen?
                      Gruß Michael

                      dslraserD 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • A Altersrentner

                        @dslraser
                        Danke für Deine Nachricht.
                        Ich denke zu verstehen, was Du meinst, aber wie soll ich das angehen?
                        Gruß Michael

                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        Forum Testing Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #12

                        @Altersrentner
                        am einfachsten ist ein Button, so wie in meinem Beispiel.

                        Wenn ein Switch, dann so ungefähr

                        Bildschirmfoto 2019-10-24 um 20.35.14.png

                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • dslraserD dslraser

                          @Altersrentner
                          am einfachsten ist ein Button, so wie in meinem Beispiel.

                          Wenn ein Switch, dann so ungefähr

                          Bildschirmfoto 2019-10-24 um 20.35.14.png

                          A Offline
                          A Offline
                          Altersrentner
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #13

                          @dslraser
                          Danke; habe Rolle auf Button geändert und den Trigger
                          auf " wurde aktualisiert " gestellt.
                          Läuft so weit! Morgen sollte das Relais kommen,
                          dann weiß ich, ob die Ansteuerung der Spule klappt.
                          Gruß Michael

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • A Offline
                            A Offline
                            Altersrentner
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #14

                            Hallo,
                            Das Relais ist zwischenzeitlich eingetroffen. Leider so wie ich dachte
                            klappt es nicht.
                            Als Schaltaktor wird ein HM 4 Kanal Aktor HM-LC-Sw4-Ba-PCB
                            verwendet. Auf Kanal 4 wird ein Relais angesteuert, das die Polarität für die
                            Impulsspule wechselt. Damit keine Dauerspannung an der Spule anliegt
                            wird über Kanal 3 ein weiteres Relais geschaltet. Dieses sorgt dafür,
                            dass die Spannung nach dem Schaltvorgang unterbrochen wird.
                            Schaltvorgang:
                            Aktor Kanal 3: EIN>AUS schaltet die Spule auf auf, Wasser läuft
                            Aktor Kanal 4: EIN>Kanal 3 EIN>Kanal 3 AUS>Kanal 4 AUS, Wasser stop.
                            Nach dieser Schaltreihenfolge öffnet und schließt die Spule und
                            ist nach dem Schalten spannungslos. Inwieweit jetzt noch Verzögerungen integriert werden müssen, ist noch unklar.
                            Nun versuche ich den Vorgang mit einem Blockly umzusetzen.
                            Ich habe aber keine Ahnung wie ich anfangen soll.
                            Hat jemand eine Idee?
                            Gruß Michael

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • A Offline
                              A Offline
                              Altersrentner
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #15

                              Hallo,
                              Nach langem probieren habe ich es wohl gepackt.
                              Der Schaltvorgang wird so ausgeführt wie verlangt.
                              Kann hier bitte mal jemand überprüfen, ob das Blockly so bleiben kann,
                              oder ob es Verbesserungen gibt.Hunter Ventil.jpg
                              Geschaltet soll das Ventil über die rot markierten Button werden.
                              vis Hunter Ventil Test.jpg
                              Links Ventil auf -- rechts Ventil zu
                              Sie sind in vis.0 so eingestellt, das,
                              wenn aus (falsch) grün und wenn ein (wahr) rot signalisiert wird.
                              Diese Konstellation ist jetzt nicht mehr gegeben. Beide Taster zeigen rot. das Ventil ist aber zu.
                              Gibt es eine Möglichkeit das zu realisieren?
                              Oder sollte ich für diese Frage einen neuen Betreff aufmachen?
                              Gruß Michael

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              Antworten
                              • In einem neuen Thema antworten
                              Anmelden zum Antworten
                              • Älteste zuerst
                              • Neuste zuerst
                              • Meiste Stimmen


                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate

                              549

                              Online

                              32.7k

                              Benutzer

                              82.3k

                              Themen

                              1.3m

                              Beiträge
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                              ioBroker Community 2014-2025
                              logo
                              • Anmelden

                              • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                              • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                              • Erster Beitrag
                                Letzter Beitrag
                              0
                              • Home
                              • Aktuell
                              • Tags
                              • Ungelesen 0
                              • Kategorien
                              • Unreplied
                              • Beliebt
                              • GitHub
                              • Docu
                              • Hilfe