Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. MegaD 328

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.6k

MegaD 328

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
430 Beiträge 28 Kommentatoren 135.4k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Bluefox
    schrieb am zuletzt editiert von
    #178

    Заработало? Мне важно знать, что бы написать на ab-log форуме, что драйвер готов.

    (Проблему с поиском устройств я ещё решу)

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • B Offline
      B Offline
      Bosya
      schrieb am zuletzt editiert von
      #179

      Вчера поставил третью мегу - сегодня буду тестить… Может я где-то провтыкал....
      6305_hm_tuersensor.png

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • B Offline
        B Offline
        Bosya
        schrieb am zuletzt editiert von
        #180

        Третья мега пока не заработала - проблемы коммутации.
        @Bluefox:

        А что загорается и тухнет? `
        Разобрался - сначала сама мега переключает выход (11:2) - потом аналогичная команда приходит от сервера… Убираешь команду в поле Action - все отлично работает через сервер. Возвращаешь Action и убираешь настройки сервера - все работает через контролер. Теперь вопрос - почему мега не ждет выполнения команды от сервера? Может он ей что-то не так отвечает? На 0 меге все отлично. Проблемы на 2 (1 пока не работает).

        PS. Решил симитировать запросы меги (192.168.15.15 - сервер)

        Отправил команду http://192.168.15.15/0/?pt=3

        Ответ: OK

        Отправил команду http://192.168.15.15/1/?pt=3

        Ответ: OK->

        Отправил команду http://192.168.15.15/2/?pt=3

        Ответ: OK->

        Таким образом проблема в драйвере - он некорректно отвечает не 0 меге.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Bluefox
          schrieb am zuletzt editiert von
          #181

          Ты имеешь ввиду

          OK****->****

          ?

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Bluefox
            schrieb am zuletzt editiert von
            #182

            Поправил

            ### 0.2.10 (2015-09-26)
            * (bluefox) return "OK" and not "OK->" to other than 0 instances
            
            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Bluefox
              schrieb am zuletzt editiert von
              #183

              Может мне кто нибудь записать с WireShark, как происходит поиск МегаД? Очень надо.

              Тогда я смогу доделать драйвер полностью.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • V Offline
                V Offline
                vtec
                schrieb am zuletzt editiert von
                #184

                Неправильно считываются настройки, если стоит галочка как на скрине ниже.
                255_mega-conf.png

                Данная галочка говорит нам, что: если сервер доступен то используется режим P&R. Если нет, то: mode P, act 7:2

                Как бы это галочка главнее чем поле режим.

                А настройки считались как: mode P, act 7:2 (в настройках выставилось: при замыкании, двойное нажатие. Долгого нажатия нет и и режим выставился при замыкании).

                Код этой галочки:

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • V Offline
                  V Offline
                  vtec
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #185

                  @Bluefox:

                  Может мне кто нибудь записать с WireShark, как происходит поиск МегаД? Очень надо.

                  Тогда я смогу доделать драйвер полностью. `
                  Отправил в личку.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Bluefox
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #186

                    @vtec:

                    Неправильно считываются настройки, если стоит галочка как на скрине ниже.
                    filename="mega-conf.png" index="0">~~

                    Данная галочка говорит нам, что: если сервер доступен то используется режим P&R. Если нет, то: mode P, act 7:2

                    Как бы это галочка главнее чем поле режим.

                    А настройки считались как: mode P, act 7:2 (в настройках выставилось: при замыкании, двойное нажатие. Долгого нажатия нет и и режим выставился при замыкании).

                    Код этой галочки: `
                    Походу не мне надо одному о документации заботится. По моему об этом нигде не написано.

                    Спасибо.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • V Offline
                      V Offline
                      vtec
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #187

                      @Bluefox:

                      @vtec:

                      Неправильно считываются настройки, если стоит галочка как на скрине ниже.
                      filename="mega-conf.png" index="0">~~

                      Данная галочка говорит нам, что: если сервер доступен то используется режим P&R. Если нет, то: mode P, act 7:2

                      Как бы это галочка главнее чем поле режим.

                      А настройки считались как: mode P, act 7:2 (в настройках выставилось: при замыкании, двойное нажатие. Долгого нажатия нет и и режим выставился при замыкании).

                      Код этой галочки: `
                      Походу не мне надо одному о документации заботится. По моему об этом нигде не написано.

                      Спасибо. `
                      Я про это Андрею писал, сам так же по форуму лазил искал описание.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • B Offline
                        B Offline
                        Bosya
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #188

                        @Bluefox:

                        Ты имеешь ввиду

                        OK->

                        ? `
                        Именно это я и имел в виду.

                        Драйвер обновил, но не помогло. Проверил браузером и теперь везде OK, но в Mozilla было замечено что шрифт OK отличается для 0 и остальных. Дальнейший анализ показал, что у ответов сервера разный тип.

                        Для 0 это - text/html, а для остальных - text/plain.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • B Offline
                          B Offline
                          Bosya
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #189

                          @Bluefox:

                          Походу не мне надо одному о документации заботится. По моему об этом нигде не написано.

                          Спасибо. `
                          Описано. Я отже холел об этом написать.

                          http://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-328

                          Mode - очень важный и интересный параметр, позволяющий использовать устройство в широком спектре задач. Эта опция определяет режим входа

                          P - устройство реагирует (то есть отправляет сообщения на сервер, выполняет сценарии и т.д.) только при замыкании контакта/выключателя

                          R - устройство реагирует только при размыкании контакта/выключателя

                          P&R - устройство реагирует как на замыкание, так и на размыкания контакта.

                          В каких случаях это может потребоваться? Не буду брать для примера ситуации с управлением инженерным оборудованием. Квартирный звонок. Нажали - звонит, отжали - не звонит. Это режим "P&R" - при нажатии на кнопку звонка отправляется сообщение на сервер, включается соответствующий выход устройства. При отжатии снова отправляется сообщение на сервер, выключается выход устройства. Другой пример. Подключение к устройству охранных датчиков движения. Да, устройство вполне подходит для построения в том числе охранных систем! По умолчанию контакт датчика замкнут и система понимает, что датчик функционирует. При фиксации движения в зоне действия датчика, он размыкает контакт, что является тревожным сигналом. Тогда режим входа настраивается как "R"

                          Флажок (чекбокс) справа от поля Mode указывает, что при наличии сервера, устройство отправляет на сервер сообщения всегда в режиме P&R, а при его отсутствии Action выполняется только в том режиме, который установлен в Mode.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • B Offline
                            B Offline
                            Bosya
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #190

                            Вчера всплыла еще такая вещь - при снятии галочки "двойное нажатие" перестали работать скрипты на одиночное нажатие:

                            on("megad.0.p9_P9", function (obj) {
                                if (obj.newState.val === true) {
                                  request(Lamp4);
                                }
                            });
                            

                            В чем может быть подвох? Галочку вернул - она почти не мешает, но это лишняя нагрузка на систему и лишняя задержка для ожидания того, чего не нужно…

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • V Offline
                              V Offline
                              vtec
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #191

                              Bluefox, если порт настроен как P&R (при изменении), как я должен написать скрипт, чтобы по нажатию физической кнопки, в vis так же отображалось что лампочка горит.

                              При нажатии лампочки в vis переменной megad.0.p7_P7 устанавливаетcя значение в true, физическая лампа загорается. Если я нажимаю на кнопку (короткое нажатие), то переменной присваивается true и соответственно при отжатии присваивается false. Что приводит в vis к выключению лампочки.

                              UPD. Ошибочка, меняется состояние с true на false это у кнопки (megad.0.p0_P0). Все равно не могу понять :)

                              UPD. Правильно ли я мыслю?

                              on('megad.0.p0_P0', function (obj) {
                                  if (obj.newState.val === true && getState('megad.0.p7_P7').val === false) {
                                      setState ('megad.0.p7_P7', true);
                                      log('вкл. порт 7, короткое нажатие');
                                  }else if(obj.newState.val === true && getState('megad.0.p7_P7').val === true){
                                      setState ('megad.0.p7_P7', false);
                                      log('выкл. порт 7, короткое нажатие');
                                  }
                              });
                              
                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                Bluefox
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #192

                                Пофиксил misc для входа. Добавил параметер "Дребезг". Поправил поиск.

                                Что это такое? По имени naf
                                48_megad-port-adc.jpg

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  Bluefox
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #193

                                  @Bosya:

                                  Вчера всплыла еще такая вещь - при снятии галочки "двойное нажатие" перестали работать скрипты на одиночное нажатие:

                                  on("megad.0.p9_P9", function (obj) {
                                      if (obj.newState.val === true) {
                                        request(Lamp4);
                                      }
                                  });
                                  

                                  В чем может быть подвох? Галочку вернул - она почти не мешает, но это лишняя нагрузка на систему и лишняя задержка для ожидания того, чего не нужно… `
                                  Просто там генерировались 0 и 1 вместо true и false.

                                  Можешь в последней версии 0.2.11 поменять строку 934 с

                                      adapter.setState(config.id, config.value, true);
                                  
                                  

                                  на

                                      adapter.setState(config.id, !!config.value, true);
                                  
                                  
                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    Bluefox
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #194

                                    @vtec:

                                    Bluefox, если порт настроен как P&R (при изменении), как я должен написать скрипт, чтобы по нажатию физической кнопки, в vis так же отображалось что лампочка горит.

                                    При нажатии лампочки в vis переменной megad.0.p7_P7 устанавливаетcя значение в true, физическая лампа загорается. Если я нажимаю на кнопку (короткое нажатие), то переменной присваивается true и соответственно при отжатии присваивается false. Что приводит в vis к выключению лампочки.

                                    UPD. Ошибочка, меняется состояние с true на false это у кнопки (megad.0.p0_P0). Все равно не могу понять :)

                                    UPD. Правильно ли я мыслю?

                                    on('megad.0.p0_P0', function (obj) {
                                        if (obj.newState.val === true && getState('megad.0.p7_P7').val === false) {
                                            setState ('megad.0.p7_P7', true);
                                            log('вкл. порт 7, короткое нажатие');
                                        }else if(obj.newState.val === true && getState('megad.0.p7_P7').val === true){
                                            setState ('megad.0.p7_P7', false);
                                            log('выкл. порт 7, короткое нажатие');
                                        }
                                    });
                                    ```` `  
                                    

                                    Да всё правильно. Работает? Лампочку в виз надо рисовать по megad.0.p7_P7.

                                    Вот так

                                    [{"tpl":"tplMfdSocketCtrl","data":{"oid":"megad.0.p7_P7","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"asButton":true,"oidTrue":"megad.0.p0_P0","oidFalse":"megad.0.p0_P0","oidTrueValue":"false","oidFalseValue":"true","invert_state":false,"iconColor":"#143afa","icon_off":"/vis/widgets/jqui-mfd/img/light_light_dim_0.svg","icon_on":"/vis/widgets/jqui-mfd/img/light_light_dim_100.svg","invert_icon":false},"style":{"left":"680px","top":"176px"},"widgetSet":"jqui-mfd"}]
                                    
                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      vtec
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #195

                                      Да, заработало.

                                      В твоем элементе у меня почему то значки не отобразились и он не заработал. В логе: <u>megad-0 2015-09-29 00:17:40 error Cannot write the read only port megad.0.p0_P0</u>

                                      И как влияет ID объекта при true: megad.0.p0_P0 и ID объекта при false: megad.0.p0_P0 на лампочку (для чего это нужно)?

                                      У меня вот такой элемент работает

                                      [{"tpl":"tplHqButton","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"oid":"megad.0.p7_P7","min":"false","max":"true","iconName":"img/bulb_off.png","btIconWidth":"56","offsetAuto":"true","leftOffset":"15","topOffset":"55","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12"},"style":{"left":"485px","top":"233px"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                                      
                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        vtec
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #196

                                        Нажатие кнопки поиска

                                        Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                        Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at Socket.StatesInMemClient.client.on.connectionTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
                                        Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1891:34)
                                        Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at Adapter.emit (events.js:95:17)
                                        Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at Adapter.adapter.config.ports.(anonymous function).value (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:87:17)
                                        Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at discoverMega (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:702:17)
                                        Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at discoverMegaOnIP (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:671:24)
                                        Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at Object.exports.createSocket (dgram.js:130:10)
                                        Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at new Socket (dgram.js:113:16)
                                        Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at newHandle (dgram.js:88:9)
                                        Error:	2015-09-29 00:31:30	error	Bad socket type specified. Valid types are: udp4, udp6
                                        message	2015-09-29 00:31:30	error	messagebox.system.adapter.megad.0 [object Object] Bad socket type specified. Valid types are: udp4, udp6
                                        

                                        Если используется модуль Datagram Sockets, то там написано: Creates a datagram Socket of the specified types. Valid types are udp4 and udp6.
                                        6305_flot_lueftung.png

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          Bluefox
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #197

                                          @vtec:

                                          Нажатие кнопки поиска

                                          Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                          Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at Socket.StatesInMemClient.client.on.connectionTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
                                          Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1891:34)
                                          Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at Adapter.emit (events.js:95:17)
                                          Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at Adapter.adapter.config.ports.(anonymous function).value (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:87:17)
                                          Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at discoverMega (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:702:17)
                                          Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at discoverMegaOnIP (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:671:24)
                                          Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at Object.exports.createSocket (dgram.js:130:10)
                                          Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at new Socket (dgram.js:113:16)
                                          Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at newHandle (dgram.js:88:9)
                                          Error:	2015-09-29 00:31:30	error	Bad socket type specified. Valid types are: udp4, udp6
                                          message	2015-09-29 00:31:30	error	messagebox.system.adapter.megad.0 [object Object] Bad socket type specified. Valid types are: udp4, udp6
                                          

                                          Если используется модуль Datagram Sockets, то там написано: Creates a datagram Socket of the specified types. Valid types are udp4 and udp6. `
                                          Версия node.js старая… Попробуй поменять строчку 671 в main.js на

                                          var client = dgram.createSocket('udp4');
                                          
                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          310

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe