Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. PWM Steuerung mit Fade

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    324

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.5k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

PWM Steuerung mit Fade

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
97 Beiträge 2 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • AphofisA Aphofis

    @paul53
    OK bauchlöchern
    also 70 entspricht den schritten 30 bis 100 also 70% die gezählt werden.
    entspricht 1% schritt bei 2 sek dann 28,57 ms und bei 1,9 sek 27,14 ms

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von
    #17

    @Aphofis sagte:

    also 70 entspricht den schritten 30 bis 100 also 70% die gezählt werden.
    entspricht 1% schritt bei 2 sek dann 28,57 ms und bei 1,9 sek 27,14 ms

    Exakt.

    @Aphofis sagte in PWM Steuerung mit Fade:

    es muss von 30 rauf auf 100 dann runter auf 30 und wieder hoch auf 100 und wieder runter auf 30
    normal soll sie dann wieder von vorne anfangen also in einer schleife.

    Blockly_temp.JPG

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • paul53P paul53

      @Aphofis sagte:

      also 70 entspricht den schritten 30 bis 100 also 70% die gezählt werden.
      entspricht 1% schritt bei 2 sek dann 28,57 ms und bei 1,9 sek 27,14 ms

      Exakt.

      @Aphofis sagte in PWM Steuerung mit Fade:

      es muss von 30 rauf auf 100 dann runter auf 30 und wieder hoch auf 100 und wieder runter auf 30
      normal soll sie dann wieder von vorne anfangen also in einer schleife.

      Blockly_temp.JPG

      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      schrieb am zuletzt editiert von
      #18

      @Aphofis

      Spitze!
      Mal eine Persöhliche Frage, hast du sowas gelernt?
      Also programmieren oder angeeignet?
      Das echt der Hammer was du an Steuerungen aus dem Zauberhut holst. :+1: :+1: :+1:

      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        schrieb am zuletzt editiert von
        #19

        @paul53
        ist es so Korrekt?

        var sequenzial, Intervall, spannung, Intervall2;
        
        /**
         * Beschreibe diese Funktion …
         */
        function Welle() {
          Intervall = setInterval(function () {
            spannung = (typeof spannung == 'number' ? spannung : 0) + 1;
            setState("sonoff.0.Aqua_Float_Pumps.Sequenzial_Float"/*Sequenzial_Float*/, spannung);
            if (spannung >= 100) {
              (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
              Intervall2 = setInterval(function () {
                spannung = (typeof spannung == 'number' ? spannung : 0) + -1;
                setState("sonoff.0.Aqua_Float_Pumps.Sequenzial_Float"/*Sequenzial_Float*/, spannung);
                if (spannung <= 30) {
                  (function () {if (Intervall2) {clearInterval(Intervall2); Intervall2 = null;}})();
                  if (sequenzial) {
                    Welle();
                  }
                }
              }, 29);
            }
          }, 27);
        }
        
        
        on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float_Pumps.Sequenzial', change: "ne"}, function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          var oldValue = obj.oldState.val;
          sequenzial = (obj.state ? obj.state.val : "");
          if (sequenzial) {
            spannung = 30;
            setState("sonoff.0.Aqua_Float_Pumps.Sequenzial_Float"/*Sequenzial_Float*/, spannung);
            Welle();
          }
        });
        
        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • AphofisA Aphofis

          @Aphofis

          Spitze!
          Mal eine Persöhliche Frage, hast du sowas gelernt?
          Also programmieren oder angeeignet?
          Das echt der Hammer was du an Steuerungen aus dem Zauberhut holst. :+1: :+1: :+1:

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von
          #20

          @Aphofis sagte:

          angeeignet?

          Ja.

          @Aphofis sagte in PWM Steuerung mit Fade:

          ist es so Korrekt?

          Sieht gut aus.

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • paul53P paul53

            @Aphofis sagte:

            angeeignet?

            Ja.

            @Aphofis sagte in PWM Steuerung mit Fade:

            ist es so Korrekt?

            Sieht gut aus.

            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
            #21

            @paul53
            Echt Hut ab! Ich kenne ja nun einige Script Sprachen und hatte damals auch viel mit C++ am Hut wenn dir das vllt noch was sagt der IRC also Internet Relay Chat der vorgänger von ICQ alias Mirc.
            Aber einen Trick gibts da sicherlich auch nicht, um Blockly besser zu verstehen.
            Ich denke, entweder man schnallt es oder man schnallt es nicht.
            Wenn ich eine fertige Steuerung sehe, kann ich mir den Ablauf vorstellen aber selsbt programmieren klappt nicht so ganz.
            Zumindest wenn es um so komplexe Steuerungen geht.

            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              schrieb am zuletzt editiert von
              #22

              @paul53
              Ich hatte mir die Strömungen mal rausgeschrieben, dann siehst du vllt was ich vor habe an Strömungs Programmen.
              Ich hoffe du wirst schlau draus.

              IMG_5136.jpg
              IMG_5137.jpg
              Wie gesagt Sequenzial war falsch rum, so wie die jetzige Steuerung ist ist es perfekt.
              fehlen nur noch die drei anderen.
              Nur wie man von 30% dann zb in in 530 ms rauf geht auf 100% und dann abruppt runter auf 30% dort halten für 600 ms und dann wieder von vorne. weiß ich eher nicht.

              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • AphofisA Aphofis

                @paul53
                Ich hatte mir die Strömungen mal rausgeschrieben, dann siehst du vllt was ich vor habe an Strömungs Programmen.
                Ich hoffe du wirst schlau draus.

                IMG_5136.jpg
                IMG_5137.jpg
                Wie gesagt Sequenzial war falsch rum, so wie die jetzige Steuerung ist ist es perfekt.
                fehlen nur noch die drei anderen.
                Nur wie man von 30% dann zb in in 530 ms rauf geht auf 100% und dann abruppt runter auf 30% dort halten für 600 ms und dann wieder von vorne. weiß ich eher nicht.

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von
                #23

                @Aphofis sagte:

                Nur wie man von 30% dann zb in in 530 ms rauf geht auf 100%

                Von 30% auf 100% wie gehabt - aber bitte nicht in 1 % Schritten (CPU-Last)

                und dann abruppt runter auf 30%

                falls spannung >= 100
                setze spannung auf 30
                steuere DP mit spannung

                dort halten für 600 ms und dann wieder von vorne.

                Timeout 600 ms: Funktion wieder aufrufen

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • AphofisA Aphofis

                  @paul53
                  Echt Hut ab! Ich kenne ja nun einige Script Sprachen und hatte damals auch viel mit C++ am Hut wenn dir das vllt noch was sagt der IRC also Internet Relay Chat der vorgänger von ICQ alias Mirc.
                  Aber einen Trick gibts da sicherlich auch nicht, um Blockly besser zu verstehen.
                  Ich denke, entweder man schnallt es oder man schnallt es nicht.
                  Wenn ich eine fertige Steuerung sehe, kann ich mir den Ablauf vorstellen aber selsbt programmieren klappt nicht so ganz.
                  Zumindest wenn es um so komplexe Steuerungen geht.

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #24

                  @Aphofis sagte:

                  Ich kenne ja nun einige Script Sprachen und hatte damals auch viel mit C++ am Hut

                  Dann sollte Javascript nicht schwer fallen. Meine ioBroker-Skripte erstelle ich nur in Javascript, denn Blockly hat Einschränkungen und finde ich umständlicher.

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • paul53P paul53

                    @Aphofis sagte:

                    Ich kenne ja nun einige Script Sprachen und hatte damals auch viel mit C++ am Hut

                    Dann sollte Javascript nicht schwer fallen. Meine ioBroker-Skripte erstelle ich nur in Javascript, denn Blockly hat Einschränkungen und finde ich umständlicher.

                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #25

                    @paul53
                    Mann mann mann ne also blöcke da kann ich mir eher was vorstellen aber jeder wie er kann.
                    Liegt vllt daran weil ich Handwerker bin aber dem einen liegt es mehr dem anderen weniger.
                    Zu meinem Glück, gibt es ja nette Menschen wie dich, die mir bei sowas helfen.:grin:

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #26

                      @paul53
                      ist es möglich das man zb zwei Datenpunkte zu Sequenzial anlegt in die man dann zb Sequenzial_up und Sequenzial_down die 2000 ms und 1900 ms angibt und in der Steuerung werden die ms für 1 % errechnet und dann für die beiden Timeouts benutzt.

                      paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #27

                        Also hab jetzt mal einen Datenpunkt in meinem Datenpunkt Ordner erstellt.
                        Dann einen ESP geflashed und 4 PWM Kanäle erstellt.
                        Den Datenpunkt Sequenzial als Logikwert switch eingestellt und in der steuerung verknüpft
                        genau so den Level Dimmer vom PWM Channel 1 verknüpft
                        wenn ich nun den Datenpunkt auf true setze läuft die Steuerung los und man sieht den PWM Channel los rennen doch lässt sich leider der Datenpunkt Sequenzial nicht mehr abschalten.
                        Wenn ich in der Weboberfläche vom Sonoff in die Konsole gucke sieht man wie die Werte per MQTT rein kommen und verabrietet werden.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • AphofisA Aphofis

                          @paul53
                          ist es möglich das man zb zwei Datenpunkte zu Sequenzial anlegt in die man dann zb Sequenzial_up und Sequenzial_down die 2000 ms und 1900 ms angibt und in der Steuerung werden die ms für 1 % errechnet und dann für die beiden Timeouts benutzt.

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #28

                          @Aphofis sagte in PWM Steuerung mit Fade:

                          ist es möglich das man zb zwei Datenpunkte zu Sequenzial anlegt in die man dann zb Sequenzial_up und Sequenzial_down die 2000 ms und 1900 ms angibt und in der Steuerung werden die ms für 1 % errechnet und dann für die beiden Timeouts benutzt.

                          In Javascript kein Problem, aber in Blockly so nicht möglich, da Zeiten im Intervall Konstanten sind. In Blockly kann man nur die Stufenweite (1 %/-1,05 %) variabel gestalten.

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • AphofisA Aphofis

                            @paul53
                            ist es möglich das man zb zwei Datenpunkte zu Sequenzial anlegt in die man dann zb Sequenzial_up und Sequenzial_down die 2000 ms und 1900 ms angibt und in der Steuerung werden die ms für 1 % errechnet und dann für die beiden Timeouts benutzt.

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von paul53
                            #29

                            @Aphofis
                            MIt einer festen Zykluszeit von 25 ms und einem variablen Delta sollte es so funktionieren:

                            Blockly_temp.JPG

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • paul53P paul53

                              @Aphofis
                              MIt einer festen Zykluszeit von 25 ms und einem variablen Delta sollte es so funktionieren:

                              Blockly_temp.JPG

                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                              #30

                              @paul53
                              dh delta ist der variable wert der aus den Datenpunkten ermittelt wird und dann in der Steuerung zu den 25 ms dazu gezählt wird!?
                              Gebe ich in den Datenpunkten dann ms oder sek ein !?
                              Eine Lösung dazu das die Steuerung abgeschaltet werden kann hast du nicht!?
                              Kann es sein das der Pi überlastet ist mit der Art steuerung !?

                              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • AphofisA Aphofis

                                @paul53
                                dh delta ist der variable wert der aus den Datenpunkten ermittelt wird und dann in der Steuerung zu den 25 ms dazu gezählt wird!?
                                Gebe ich in den Datenpunkten dann ms oder sek ein !?
                                Eine Lösung dazu das die Steuerung abgeschaltet werden kann hast du nicht!?
                                Kann es sein das der Pi überlastet ist mit der Art steuerung !?

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                #31

                                @Aphofis sagte:

                                delta ist der variable wert der aus den Datenpunkten ermittelt wird

                                Ja.

                                @Aphofis sagte in PWM Steuerung mit Fade:

                                und dann in der Steuerung zu den 25 ms dazu gezählt wird!?

                                Nein, um den Wert delta ändert sich die Spannung (in %) alle 25 ms.

                                @Aphofis sagte in PWM Steuerung mit Fade:

                                Gebe ich in den Datenpunkten dann ms oder sek ein !?

                                Steht doch im Kommentar: ms

                                @Aphofis sagte in PWM Steuerung mit Fade:

                                Eine Lösung dazu das die Steuerung abgeschaltet werden kann hast du nicht!?

                                Mit stop zyklische Ausführung Intervall wird bei 30 % abgeschaltet, wenn der Datenpunkt "sonoff.0.Aqua_Float_Pumps.Sequenzial" false ist. Soll die Spannung auf 0 % gehen ?

                                @Aphofis sagte in PWM Steuerung mit Fade:

                                Kann es sein das der Pi überlastet ist mit der Art steuerung !?

                                Das ist gut möglich, denn eine Zykluszeit von 25 ms ist sehr ambitioniert.

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • paul53P paul53

                                  @Aphofis sagte:

                                  delta ist der variable wert der aus den Datenpunkten ermittelt wird

                                  Ja.

                                  @Aphofis sagte in PWM Steuerung mit Fade:

                                  und dann in der Steuerung zu den 25 ms dazu gezählt wird!?

                                  Nein, um den Wert delta ändert sich die Spannung (in %) alle 25 ms.

                                  @Aphofis sagte in PWM Steuerung mit Fade:

                                  Gebe ich in den Datenpunkten dann ms oder sek ein !?

                                  Steht doch im Kommentar: ms

                                  @Aphofis sagte in PWM Steuerung mit Fade:

                                  Eine Lösung dazu das die Steuerung abgeschaltet werden kann hast du nicht!?

                                  Mit stop zyklische Ausführung Intervall wird bei 30 % abgeschaltet, wenn der Datenpunkt "sonoff.0.Aqua_Float_Pumps.Sequenzial" false ist. Soll die Spannung auf 0 % gehen ?

                                  @Aphofis sagte in PWM Steuerung mit Fade:

                                  Kann es sein das der Pi überlastet ist mit der Art steuerung !?

                                  Das ist gut möglich, denn eine Zykluszeit von 25 ms ist sehr ambitioniert.

                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #32

                                  @paul53
                                  Also es ist ja nur eine von vier Steuerungen und jede für sich soll ja so lange in einer Schleife laufen bis ein anderer der Datenpunkte auf true gesetzt wird.
                                  Es sollte dann nachher so aussehen:

                                  Programm (Zeitsteuerung wann welcher Datenpunkt aktiv sein soll "Sequenzial, Intervall, Pulse und Wellengang)

                                  Sequenzial (true/false)
                                  Sequenzial_Wave_Up (Wellenlänge hoch in ms)
                                  Sequenzial_Wave_Down (Wellenlänge runter in ms)

                                  Intervall (true/false)
                                  Intervall_Wave_Down (Wellenlänge runter in ms)
                                  Intervall_Wave_Hold (Wellenlänge halten in ms)

                                  Pulse (true/false)
                                  Pulse_Wave_Up (Wellenlänge hoch in ms)
                                  Pulse_Wave_Stop (Wellenlänge Stop in ms)

                                  Wellengang (true/false)
                                  Wellengang_Wave_Up (Wellenlänge hoch in ms)
                                  Wellengang_Wave_Hold (Wellenlänge halten in ms)

                                  Wie man es nun bewerkställigt das sich der Datenpunkt abschalten lässt, weiß ich auch nicht.
                                  Im Test Modus mit einem virtuellen Datenpunkt funktionierte es aber mit einem verknüpften ESP über die Level Dimmer funktion bleibt der Datenpunkt im true und ich muss den ESP neustarten, damit ich den Datenpunkt stoppen kann. Ich hatte natürlich noch nicht versucht wenn es dann alle Datenpunkte gibt wie es dann ist wenn der Programm Ablauf die Datenpunkte schaltet ob das dann geht !?

                                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #33

                                    @paul53
                                    ist es so korrekt?

                                    var inc, dec, sequenzial, spannung, delta, Intervall;
                                    
                                    
                                    inc = 1750 / getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Sequenzial_Wave_Up").val;
                                    dec = -1750 / getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Sequenzial_Wave_Down").val;
                                    on({id: 'Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Sequenzial', change: "ne"}, function (obj) {
                                      var value = obj.state.val;
                                      var oldValue = obj.oldState.val;
                                      sequenzial = (obj.state ? obj.state.val : "");
                                      if (sequenzial) {
                                        spannung = 30;
                                        setState("sonoff.0.Aqua_Wave.Channel1"/*Aqua_Wave_Pump_1*/, spannung);
                                        delta = inc;
                                        Intervall = setInterval(function () {
                                          spannung = (typeof spannung == 'number' ? spannung : 0) + delta;
                                          setState("sonoff.0.Aqua_Wave.Channel1"/*Aqua_Wave_Pump_1*/, spannung);
                                          if (spannung >= 100) {
                                            delta = dec;
                                          }
                                          if (spannung <= 30) {
                                            delta = inc;
                                            if (!sequenzial) {
                                              (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
                                            }
                                          }
                                        }, 25);
                                      }
                                    });
                                    // Sequenzial_Up (ms)
                                    on({id: 'Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Sequenzial_Wave_Up', change: "ne"}, function (obj) {
                                      var value = obj.state.val;
                                      var oldValue = obj.oldState.val;
                                      inc = 1750 / (obj.state ? obj.state.val : "");
                                    });
                                    // Sequenzial_Down (ms)
                                    on({id: 'Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Sequenzial_Wave_Down', change: "ne"}, function (obj) {
                                      var value = obj.state.val;
                                      var oldValue = obj.oldState.val;
                                      dec = -1750 + (obj.state ? obj.state.val : "");
                                    });
                                    
                                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • AphofisA Aphofis

                                      @paul53
                                      ist es so korrekt?

                                      var inc, dec, sequenzial, spannung, delta, Intervall;
                                      
                                      
                                      inc = 1750 / getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Sequenzial_Wave_Up").val;
                                      dec = -1750 / getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Sequenzial_Wave_Down").val;
                                      on({id: 'Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Sequenzial', change: "ne"}, function (obj) {
                                        var value = obj.state.val;
                                        var oldValue = obj.oldState.val;
                                        sequenzial = (obj.state ? obj.state.val : "");
                                        if (sequenzial) {
                                          spannung = 30;
                                          setState("sonoff.0.Aqua_Wave.Channel1"/*Aqua_Wave_Pump_1*/, spannung);
                                          delta = inc;
                                          Intervall = setInterval(function () {
                                            spannung = (typeof spannung == 'number' ? spannung : 0) + delta;
                                            setState("sonoff.0.Aqua_Wave.Channel1"/*Aqua_Wave_Pump_1*/, spannung);
                                            if (spannung >= 100) {
                                              delta = dec;
                                            }
                                            if (spannung <= 30) {
                                              delta = inc;
                                              if (!sequenzial) {
                                                (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
                                              }
                                            }
                                          }, 25);
                                        }
                                      });
                                      // Sequenzial_Up (ms)
                                      on({id: 'Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Sequenzial_Wave_Up', change: "ne"}, function (obj) {
                                        var value = obj.state.val;
                                        var oldValue = obj.oldState.val;
                                        inc = 1750 / (obj.state ? obj.state.val : "");
                                      });
                                      // Sequenzial_Down (ms)
                                      on({id: 'Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Sequenzial_Wave_Down', change: "ne"}, function (obj) {
                                        var value = obj.state.val;
                                        var oldValue = obj.oldState.val;
                                        dec = -1750 + (obj.state ? obj.state.val : "");
                                      });
                                      
                                      paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #34

                                      @Aphofis sagte:

                                      ist es so korrekt?

                                      Sieht gut aus.

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • paul53P paul53

                                        @Aphofis sagte:

                                        ist es so korrekt?

                                        Sieht gut aus.

                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #35

                                        @paul53 OK
                                        Ich erstelle dann heute abend mal ein Programm was die Datenpunkte schaltet.

                                        wie ist es mit wellengang
                                        da geht die Steuerung in 0,53 sek von 30 auf 100 und stoppt dann auf 30 und wird da für 0,6 sek gehalten und geht dann wieder hoch auf 100%
                                        Dann kann ich zumindest diese zwei Steuerungen testen ob das Programm es dann schafft hin und her zu schalten oder ob es dann auch hängen bleibt

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • AphofisA Aphofis

                                          @paul53
                                          Also es ist ja nur eine von vier Steuerungen und jede für sich soll ja so lange in einer Schleife laufen bis ein anderer der Datenpunkte auf true gesetzt wird.
                                          Es sollte dann nachher so aussehen:

                                          Programm (Zeitsteuerung wann welcher Datenpunkt aktiv sein soll "Sequenzial, Intervall, Pulse und Wellengang)

                                          Sequenzial (true/false)
                                          Sequenzial_Wave_Up (Wellenlänge hoch in ms)
                                          Sequenzial_Wave_Down (Wellenlänge runter in ms)

                                          Intervall (true/false)
                                          Intervall_Wave_Down (Wellenlänge runter in ms)
                                          Intervall_Wave_Hold (Wellenlänge halten in ms)

                                          Pulse (true/false)
                                          Pulse_Wave_Up (Wellenlänge hoch in ms)
                                          Pulse_Wave_Stop (Wellenlänge Stop in ms)

                                          Wellengang (true/false)
                                          Wellengang_Wave_Up (Wellenlänge hoch in ms)
                                          Wellengang_Wave_Hold (Wellenlänge halten in ms)

                                          Wie man es nun bewerkställigt das sich der Datenpunkt abschalten lässt, weiß ich auch nicht.
                                          Im Test Modus mit einem virtuellen Datenpunkt funktionierte es aber mit einem verknüpften ESP über die Level Dimmer funktion bleibt der Datenpunkt im true und ich muss den ESP neustarten, damit ich den Datenpunkt stoppen kann. Ich hatte natürlich noch nicht versucht wenn es dann alle Datenpunkte gibt wie es dann ist wenn der Programm Ablauf die Datenpunkte schaltet ob das dann geht !?

                                          paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #36

                                          @Aphofis sagte:

                                          Also es ist ja nur eine von vier Steuerungen und jede für sich soll ja so lange in einer Schleife laufen bis ein anderer der Datenpunkte auf true gesetzt wird.

                                          Weshalb verwendest Du keine Werteliste mit den 5 Zuständen Aus/Sequenzial/Intervall/Pulse/Wellengang, denn es kann immer nur einer der Zustände aktiv sein und es sollte zwischen zwei aktiven Zuständen immer für mind. 5 s der Zustand "Aus" (0) geschaltet werden.

                                          Werteliste_Wellen.JPG

                                          Die Abfrage bei "Sequenzial" lautet dann:
                                          falls Wert == 1 setze sequenzial auf true
                                          sonst setze sequential auf false

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          539

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe