Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. [gelöst] Osmose Wasser Aktuell & Max Verbrauch

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    524

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

[gelöst] Osmose Wasser Aktuell & Max Verbrauch

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
79 Beiträge 2 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    schrieb am zuletzt editiert von
    #53

    @paul53
    Ich hatte das Script ja umgemodelt auch auf meine Triton Lösungszählung.
    Dazu wollte ich einen Zähler mit einem Datenpunkt nutzen der jeden Tag um 23:59 den ml_pro_Tag datenpunkt vom Verbrauch von dem Füllstand abzieht. Damit ich zb bei Rest 500 ml eine Meldung rausgeben kann das ich neue Triton Lösungen kaufen muss. Bzw damit ich weiss wie viel Lösung noch übrig ist.
    Wäre das so korrekt?

    var Triton_L_C3_B6sung_1_F_C3_BCllstand, Abzug;
    
    
    Triton_L_C3_B6sung_1_F_C3_BCllstand = getState("Aqua_Control.0.Triton.Lösung_1.Verbrauch.Triton_Lösung_1_Füllstand").val;
    schedule("59 23 * * *", function () {
      Abzug = Triton_L_C3_B6sung_1_F_C3_BCllstand - getState("Aqua_Control.0.Triton.Lösung_1.Verbrauch.Triton_Lösung_1_pro_Tag").val;
      setState("Aqua_Control.0.Triton.Lösung_1.Verbrauch.Triton_Lösung_1_Füllstand"/*Triton_Lösung_1_Füllstand*/, Abzug, true);
    });
    
    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • AphofisA Aphofis

      @paul53
      Ich hatte das Script ja umgemodelt auch auf meine Triton Lösungszählung.
      Dazu wollte ich einen Zähler mit einem Datenpunkt nutzen der jeden Tag um 23:59 den ml_pro_Tag datenpunkt vom Verbrauch von dem Füllstand abzieht. Damit ich zb bei Rest 500 ml eine Meldung rausgeben kann das ich neue Triton Lösungen kaufen muss. Bzw damit ich weiss wie viel Lösung noch übrig ist.
      Wäre das so korrekt?

      var Triton_L_C3_B6sung_1_F_C3_BCllstand, Abzug;
      
      
      Triton_L_C3_B6sung_1_F_C3_BCllstand = getState("Aqua_Control.0.Triton.Lösung_1.Verbrauch.Triton_Lösung_1_Füllstand").val;
      schedule("59 23 * * *", function () {
        Abzug = Triton_L_C3_B6sung_1_F_C3_BCllstand - getState("Aqua_Control.0.Triton.Lösung_1.Verbrauch.Triton_Lösung_1_pro_Tag").val;
        setState("Aqua_Control.0.Triton.Lösung_1.Verbrauch.Triton_Lösung_1_Füllstand"/*Triton_Lösung_1_Füllstand*/, Abzug, true);
      });
      
      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von
      #54

      @Aphofis sagte:

      Wäre das so korrekt?

      Nein, Zeile 4 muss als erstes innerhalb des Schedule ausgeführt werden, da der Wert sonst nur einmal bei Skriptstart ermittelt wird.

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • paul53P paul53

        @Aphofis sagte:

        Wäre das so korrekt?

        Nein, Zeile 4 muss als erstes innerhalb des Schedule ausgeführt werden, da der Wert sonst nur einmal bei Skriptstart ermittelt wird.

        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        schrieb am zuletzt editiert von
        #55

        @paul53
        also so?

        var Triton_L_C3_B6sung_1_F_C3_BCllstand, Abzug;
        
        
        Triton_L_C3_B6sung_1_F_C3_BCllstand = getState("Aqua_Control.0.Triton.Lösung_1.Verbrauch.Triton_Lösung_1_Füllstand").val;
        schedule("59 23 * * *", function () {
          setState("Aqua_Control.0.Triton.Lösung_1.Verbrauch.Triton_Lösung_1_Füllstand"/*Triton_Lösung_1_Füllstand*/, Abzug, true);
          Abzug = Triton_L_C3_B6sung_1_F_C3_BCllstand - getState("Aqua_Control.0.Triton.Lösung_1.Verbrauch.Triton_Lösung_1_pro_Tag").val;
        });
        
        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • AphofisA Aphofis

          @paul53
          also so?

          var Triton_L_C3_B6sung_1_F_C3_BCllstand, Abzug;
          
          
          Triton_L_C3_B6sung_1_F_C3_BCllstand = getState("Aqua_Control.0.Triton.Lösung_1.Verbrauch.Triton_Lösung_1_Füllstand").val;
          schedule("59 23 * * *", function () {
            setState("Aqua_Control.0.Triton.Lösung_1.Verbrauch.Triton_Lösung_1_Füllstand"/*Triton_Lösung_1_Füllstand*/, Abzug, true);
            Abzug = Triton_L_C3_B6sung_1_F_C3_BCllstand - getState("Aqua_Control.0.Triton.Lösung_1.Verbrauch.Triton_Lösung_1_pro_Tag").val;
          });
          
          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von
          #56

          @Aphofis sagte:

          also so?

          Nein, so:

          var Triton_L_C3_B6sung_1_F_C3_BCllstand, Abzug;
           
           
          schedule("59 23 * * *", function () {
            Triton_L_C3_B6sung_1_F_C3_BCllstand = getState("Aqua_Control.0.Triton.Lösung_1.Verbrauch.Triton_Lösung_1_Füllstand").val;
            Abzug = Triton_L_C3_B6sung_1_F_C3_BCllstand - getState("Aqua_Control.0.Triton.Lösung_1.Verbrauch.Triton_Lösung_1_pro_Tag").val;
            setState("Aqua_Control.0.Triton.Lösung_1.Verbrauch.Triton_Lösung_1_Füllstand"/*Triton_Lösung_1_Füllstand*/, Abzug, true);
          });
          

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • paul53P paul53

            @Aphofis sagte:

            also so?

            Nein, so:

            var Triton_L_C3_B6sung_1_F_C3_BCllstand, Abzug;
             
             
            schedule("59 23 * * *", function () {
              Triton_L_C3_B6sung_1_F_C3_BCllstand = getState("Aqua_Control.0.Triton.Lösung_1.Verbrauch.Triton_Lösung_1_Füllstand").val;
              Abzug = Triton_L_C3_B6sung_1_F_C3_BCllstand - getState("Aqua_Control.0.Triton.Lösung_1.Verbrauch.Triton_Lösung_1_pro_Tag").val;
              setState("Aqua_Control.0.Triton.Lösung_1.Verbrauch.Triton_Lösung_1_Füllstand"/*Triton_Lösung_1_Füllstand*/, Abzug, true);
            });
            
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
            #57

            @paul53
            OK hab ich !

            var Triton_L_C3_B6sung_2_F_C3_BCllstand, Abzug;
            
            
            schedule("59 23 * * *", function () {
              Triton_L_C3_B6sung_2_F_C3_BCllstand = getState("Aqua_Control.0.Triton.Lösung_2.Verbrauch.Triton_Lösung_2_Füllstand").val;
              Abzug = Triton_L_C3_B6sung_2_F_C3_BCllstand - getState("Aqua_Control.0.Triton.Lösung_2.Verbrauch.Triton_Lösung_2_Füllstand").val;
              setState("Aqua_Control.0.Triton.Lösung_2.Verbrauch.Triton_Lösung_2_Füllstand"/*Triton_Lösung_2_Füllstand*/, Abzug, true);
            });
            
            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              schrieb am zuletzt editiert von
              #58

              @paul53
              Ich hatte das so erstellt, nur leider wird so nix von dem Füllstand Datenpunkt (5000ml) abgezogen.

              var Triton_L_C3_B6sung_1_F_C3_BCllstand, Abzug;
              
              
              schedule("59 23 * * *", function () {
                Triton_L_C3_B6sung_1_F_C3_BCllstand = getState("Aqua_Control.0.Triton.Lösung_1.Verbrauch.Triton_Lösung_1_Füllstand").val;
                Abzug = Triton_L_C3_B6sung_1_F_C3_BCllstand - getState("Aqua_Control.0.Triton.Lösung_1.Verbrauch.Triton_Lösung_1_pro_Tag").val;
                setState("Aqua_Control.0.Triton.Lösung_1.Verbrauch.Triton_Lösung_1_Füllstand"/*Triton_Lösung_1_Füllstand*/, Abzug, true);
              });
              

              vorher war es so:

              var Triton_L_C3_B6sung_1_F_C3_BCllstand, Abzug;
              
              
              Triton_L_C3_B6sung_1_F_C3_BCllstand = getState("Aqua_Control.0.Triton.Lösung_1.Verbrauch.Triton_Lösung_1_Füllstand").val;
              schedule("59 23 * * *", function () {
                Abzug = Triton_L_C3_B6sung_1_F_C3_BCllstand - getState("Aqua_Control.0.Triton.Lösung_1.Verbrauch.Triton_Lösung_1_pro_Tag").val;
                setState("Aqua_Control.0.Triton.Lösung_1.Verbrauch.Triton_Lösung_1_Füllstand"/*Triton_Lösung_1_Füllstand*/, Abzug, true);
              });
              

              Da wurde vom Füllstand Datenpunkt abgezogen. vllt sollte ich nicht ml_pro_Tag abziehen sindern jedes mal nur ml_Aktuell dann ist es vllt einfacher ohne die Zeit Steuerung um 23:59

              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • AphofisA Aphofis

                @paul53
                Ich hatte das so erstellt, nur leider wird so nix von dem Füllstand Datenpunkt (5000ml) abgezogen.

                var Triton_L_C3_B6sung_1_F_C3_BCllstand, Abzug;
                
                
                schedule("59 23 * * *", function () {
                  Triton_L_C3_B6sung_1_F_C3_BCllstand = getState("Aqua_Control.0.Triton.Lösung_1.Verbrauch.Triton_Lösung_1_Füllstand").val;
                  Abzug = Triton_L_C3_B6sung_1_F_C3_BCllstand - getState("Aqua_Control.0.Triton.Lösung_1.Verbrauch.Triton_Lösung_1_pro_Tag").val;
                  setState("Aqua_Control.0.Triton.Lösung_1.Verbrauch.Triton_Lösung_1_Füllstand"/*Triton_Lösung_1_Füllstand*/, Abzug, true);
                });
                

                vorher war es so:

                var Triton_L_C3_B6sung_1_F_C3_BCllstand, Abzug;
                
                
                Triton_L_C3_B6sung_1_F_C3_BCllstand = getState("Aqua_Control.0.Triton.Lösung_1.Verbrauch.Triton_Lösung_1_Füllstand").val;
                schedule("59 23 * * *", function () {
                  Abzug = Triton_L_C3_B6sung_1_F_C3_BCllstand - getState("Aqua_Control.0.Triton.Lösung_1.Verbrauch.Triton_Lösung_1_pro_Tag").val;
                  setState("Aqua_Control.0.Triton.Lösung_1.Verbrauch.Triton_Lösung_1_Füllstand"/*Triton_Lösung_1_Füllstand*/, Abzug, true);
                });
                

                Da wurde vom Füllstand Datenpunkt abgezogen. vllt sollte ich nicht ml_pro_Tag abziehen sindern jedes mal nur ml_Aktuell dann ist es vllt einfacher ohne die Zeit Steuerung um 23:59

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von
                #59

                @Aphofis sagte:

                leider wird so nix von dem Füllstand Datenpunkt (5000ml) abgezogen.

                Der Abzug des Tagesverbrauchs erfolgt täglich um 23:59 Uhr.

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @Aphofis sagte:

                  leider wird so nix von dem Füllstand Datenpunkt (5000ml) abgezogen.

                  Der Abzug des Tagesverbrauchs erfolgt täglich um 23:59 Uhr.

                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #60

                  @paul53
                  Ich bin schon ganz wuschig!
                  Ja na klar ich stand mal wieder im Wald!

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #61

                    @paul53
                    ist es so nicht auch möglich!?
                    immer wenn der aktuelle wert geändert wurde das dann vom Füllstand abgezogen wird!?

                    var Triton_L_C3_B6sung_2_F_C3_BCllstand, Abzug;
                    
                    
                    Triton_L_C3_B6sung_2_F_C3_BCllstand = getState("Aqua_Control.0.Triton.Lösung_2.Verbrauch.Triton_Lösung_2_Füllstand").val;
                    on({id: 'Aqua_Control.0.Triton.Lösung_2.Verbrauch.Triton_Aktuell_2', change: "ne"}, function (obj) {
                      var value = obj.state.val;
                      var oldValue = obj.oldState.val;
                      Abzug = Triton_L_C3_B6sung_2_F_C3_BCllstand - getState("Aqua_Control.0.Triton.Lösung_2.Verbrauch.Triton_Aktuell_2").val;
                      setState("Aqua_Control.0.Triton.Lösung_2.Verbrauch.Triton_Lösung_2_Füllstand"/*Triton_Lösung_2_Füllstand*/, Abzug, true);
                    });
                    
                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • AphofisA Aphofis

                      @paul53
                      ist es so nicht auch möglich!?
                      immer wenn der aktuelle wert geändert wurde das dann vom Füllstand abgezogen wird!?

                      var Triton_L_C3_B6sung_2_F_C3_BCllstand, Abzug;
                      
                      
                      Triton_L_C3_B6sung_2_F_C3_BCllstand = getState("Aqua_Control.0.Triton.Lösung_2.Verbrauch.Triton_Lösung_2_Füllstand").val;
                      on({id: 'Aqua_Control.0.Triton.Lösung_2.Verbrauch.Triton_Aktuell_2', change: "ne"}, function (obj) {
                        var value = obj.state.val;
                        var oldValue = obj.oldState.val;
                        Abzug = Triton_L_C3_B6sung_2_F_C3_BCllstand - getState("Aqua_Control.0.Triton.Lösung_2.Verbrauch.Triton_Aktuell_2").val;
                        setState("Aqua_Control.0.Triton.Lösung_2.Verbrauch.Triton_Lösung_2_Füllstand"/*Triton_Lösung_2_Füllstand*/, Abzug, true);
                      });
                      
                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #62

                      @Aphofis sagte:

                      ist es so nicht auch möglich!?

                      Ja, wenn "Triton_Aktuell_2" ein kumulativer Wert ist, sich also ständig erhöht.

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • paul53P paul53

                        @Aphofis sagte:

                        ist es so nicht auch möglich!?

                        Ja, wenn "Triton_Aktuell_2" ein kumulativer Wert ist, sich also ständig erhöht.

                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                        #63

                        @paul53
                        ne ne leider nicht also z.B.
                        Lösung 1 ist momentan auf den Tag verteilt alle 4 Std 3 - 3 - 3 - 2 - 2 - 2 ml
                        Lösung 2, 3a und 3b sind 6 mal 2 ml also bleibt der aktuell Wert eigntl immer gleich bis auf der wechsel zwischen 3 und 2 ml ansonsten ist er immer gleich

                        Ich weiß nicht wie man es man das sobald aktuell dosiert wurde egal ob der wert gleich ist oder sich geändert hat dann abgezogen wird.
                        z.B. eben um 23:59 wurde von Lösung 1 vom Füllstand die Tagesmenge abgezogen die Füllstände von Lösung 2, 3a und 3b wurden einfach auf null gesetzt. Obgleich alle vier Steuerungen gleich sind.

                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #64

                          @paul53
                          Es gibt leider noch ein Problem!
                          Wenn zb der ESP mal nicht erreichbar ist und dann wieder erreichbar ist, scheint es so das true oder false nicht geprüft werden. Da nach dem neu verbinden des ESP mit dem Sonoff Adapter in Iobroker wird keine Osmose dosiert.
                          Was das Script ja eigntl machen sollte.

                          var Restzeit, Magnetventil_Kontrolle, Magnetventil_Kontrolle, timeout;
                          
                          /**
                           * Beschreibe diese Funktion …
                           */
                          function Magnetventil_Ein() {
                            if (!Magnetventil_Kontrolle && Restzeit > 0) {
                              Magnetventil_Kontrolle = setInterval(function () {
                                if (Restzeit > 0 && getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER1").val) {
                                  Restzeit = (typeof Restzeit == 'number' ? Restzeit : 0) + -1;
                                } else {
                                  setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
                                  (function () {if (Magnetventil_Kontrolle) {clearInterval(Magnetventil_Kontrolle); Magnetventil_Kontrolle = null;}})();
                                  sendTo("telegram.0", "send", {
                                      text: ('Magnetventil ist eingeschaltet')
                                  });
                                }
                              }, 2000);
                              setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, true);
                              timeout = setTimeout(function () {
                                sendTo("telegram.0", "send", {
                                    text: ('Magnetventil ist ausgeschaltet')
                                });
                              }, 4000);
                              (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                            }
                          }
                          
                          
                          Restzeit = 150;
                          Magnetventil_Kontrolle = null;
                          
                          on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER1', change: "gt"}, function (obj) {
                            var value = obj.state.val;
                            var oldValue = obj.oldState.val;
                            Magnetventil_Ein();
                          });
                          schedule("0 0 * * *", function () {
                            Restzeit = 150;
                            if (getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER1").val) {
                              Magnetventil_Ein();
                            }
                          });
                          

                          Nun weiß ich nicht woran es liegen könnte.
                          Ich werde Heute auch meine Fritzbox tauschen da ich vermute das die einen Knax weg hat.
                          Was das Gerät alles fröhliches treibt dauert jetzt zu lange das zu erklären. Nur so viel
                          Geräte mit fester IP werden raus geschmissen. Geräte die Einen Fritzbox internen Namen vergeben haben und eine feste IP zugewiesen bekommen haben tauchen im Netzwerk nicht mehr auf oder noch netter andere Geräte haben auf einmal den Namen eines anderen Gerätes oder noch besser werden weder im WLAN noch in der Netzwerk Liste der Geräte angezeit aber wenn man die IP adresse kennt komischerweise und viel Glück hat erreicht man das Gerät per IP adresse. gut das iobroker die Geräte per MAC Adresse verbindet bzw per MQTT.
                          da kommen noch einige Punkte dazu also Gerät tauschen ansonsten wenn das nix hilft stelle ich einen zusätzlichen 2,4 und 5 Ghz WLAN Router auf über den die Steuerungs Geräte zu meinem Aquarium fest verbunden werden und dann ist Ruhe im Karton.

                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • AphofisA Aphofis

                            @paul53
                            ne ne leider nicht also z.B.
                            Lösung 1 ist momentan auf den Tag verteilt alle 4 Std 3 - 3 - 3 - 2 - 2 - 2 ml
                            Lösung 2, 3a und 3b sind 6 mal 2 ml also bleibt der aktuell Wert eigntl immer gleich bis auf der wechsel zwischen 3 und 2 ml ansonsten ist er immer gleich

                            Ich weiß nicht wie man es man das sobald aktuell dosiert wurde egal ob der wert gleich ist oder sich geändert hat dann abgezogen wird.
                            z.B. eben um 23:59 wurde von Lösung 1 vom Füllstand die Tagesmenge abgezogen die Füllstände von Lösung 2, 3a und 3b wurden einfach auf null gesetzt. Obgleich alle vier Steuerungen gleich sind.

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #65

                            @Aphofis sagte:

                            sobald aktuell dosiert wurde egal ob der wert gleich ist oder sich geändert hat dann abgezogen wird.

                            Unter der Vorausstzung, dass der Dosierwert nach jeder Dosierung aktualisiert wird, sollte es so funktionieren:

                            Blockly_temp.JPG

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • AphofisA Aphofis

                              @paul53
                              Es gibt leider noch ein Problem!
                              Wenn zb der ESP mal nicht erreichbar ist und dann wieder erreichbar ist, scheint es so das true oder false nicht geprüft werden. Da nach dem neu verbinden des ESP mit dem Sonoff Adapter in Iobroker wird keine Osmose dosiert.
                              Was das Script ja eigntl machen sollte.

                              var Restzeit, Magnetventil_Kontrolle, Magnetventil_Kontrolle, timeout;
                              
                              /**
                               * Beschreibe diese Funktion …
                               */
                              function Magnetventil_Ein() {
                                if (!Magnetventil_Kontrolle && Restzeit > 0) {
                                  Magnetventil_Kontrolle = setInterval(function () {
                                    if (Restzeit > 0 && getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER1").val) {
                                      Restzeit = (typeof Restzeit == 'number' ? Restzeit : 0) + -1;
                                    } else {
                                      setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
                                      (function () {if (Magnetventil_Kontrolle) {clearInterval(Magnetventil_Kontrolle); Magnetventil_Kontrolle = null;}})();
                                      sendTo("telegram.0", "send", {
                                          text: ('Magnetventil ist eingeschaltet')
                                      });
                                    }
                                  }, 2000);
                                  setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, true);
                                  timeout = setTimeout(function () {
                                    sendTo("telegram.0", "send", {
                                        text: ('Magnetventil ist ausgeschaltet')
                                    });
                                  }, 4000);
                                  (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                                }
                              }
                              
                              
                              Restzeit = 150;
                              Magnetventil_Kontrolle = null;
                              
                              on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER1', change: "gt"}, function (obj) {
                                var value = obj.state.val;
                                var oldValue = obj.oldState.val;
                                Magnetventil_Ein();
                              });
                              schedule("0 0 * * *", function () {
                                Restzeit = 150;
                                if (getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER1").val) {
                                  Magnetventil_Ein();
                                }
                              });
                              

                              Nun weiß ich nicht woran es liegen könnte.
                              Ich werde Heute auch meine Fritzbox tauschen da ich vermute das die einen Knax weg hat.
                              Was das Gerät alles fröhliches treibt dauert jetzt zu lange das zu erklären. Nur so viel
                              Geräte mit fester IP werden raus geschmissen. Geräte die Einen Fritzbox internen Namen vergeben haben und eine feste IP zugewiesen bekommen haben tauchen im Netzwerk nicht mehr auf oder noch netter andere Geräte haben auf einmal den Namen eines anderen Gerätes oder noch besser werden weder im WLAN noch in der Netzwerk Liste der Geräte angezeit aber wenn man die IP adresse kennt komischerweise und viel Glück hat erreicht man das Gerät per IP adresse. gut das iobroker die Geräte per MAC Adresse verbindet bzw per MQTT.
                              da kommen noch einige Punkte dazu also Gerät tauschen ansonsten wenn das nix hilft stelle ich einen zusätzlichen 2,4 und 5 Ghz WLAN Router auf über den die Steuerungs Geräte zu meinem Aquarium fest verbunden werden und dann ist Ruhe im Karton.

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #66

                              @Aphofis
                              Javascript-Code, Zeile 1: Es gibt 2 Variablen mit dem Bezeichner Magnetventil_Kontrolle !

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • paul53P paul53

                                @Aphofis
                                Javascript-Code, Zeile 1: Es gibt 2 Variablen mit dem Bezeichner Magnetventil_Kontrolle !

                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                                #67

                                @paul53
                                und was mache ich da jetzt!?
                                falsche Variable gelöscht

                                var Restzeit, Magnetventil_Kontrolle, timeout;
                                
                                /**
                                 * Beschreibe diese Funktion …
                                 */
                                function Magnetventil_Ein() {
                                  if (!Magnetventil_Kontrolle && Restzeit > 0) {
                                    Magnetventil_Kontrolle = setInterval(function () {
                                      if (Restzeit > 0 && getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER1").val) {
                                        Restzeit = (typeof Restzeit == 'number' ? Restzeit : 0) + -1;
                                      } else {
                                        setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
                                        (function () {if (Magnetventil_Kontrolle) {clearInterval(Magnetventil_Kontrolle); Magnetventil_Kontrolle = null;}})();
                                        sendTo("telegram.0", "send", {
                                            text: ('Magnetventil ist eingeschaltet')
                                        });
                                      }
                                    }, 2000);
                                    setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, true);
                                    timeout = setTimeout(function () {
                                      sendTo("telegram.0", "send", {
                                          text: ('Magnetventil ist ausgeschaltet')
                                      });
                                    }, 4000);
                                    (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                                  }
                                }
                                
                                
                                Restzeit = 150;
                                Magnetventil_Kontrolle = null;
                                
                                on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER1', change: "gt"}, function (obj) {
                                  var value = obj.state.val;
                                  var oldValue = obj.oldState.val;
                                  Magnetventil_Ein();
                                });
                                schedule("0 0 * * *", function () {
                                  Restzeit = 150;
                                  if (getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER1").val) {
                                    Magnetventil_Ein();
                                  }
                                });
                                
                                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • AphofisA Aphofis

                                  @paul53
                                  und was mache ich da jetzt!?
                                  falsche Variable gelöscht

                                  var Restzeit, Magnetventil_Kontrolle, timeout;
                                  
                                  /**
                                   * Beschreibe diese Funktion …
                                   */
                                  function Magnetventil_Ein() {
                                    if (!Magnetventil_Kontrolle && Restzeit > 0) {
                                      Magnetventil_Kontrolle = setInterval(function () {
                                        if (Restzeit > 0 && getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER1").val) {
                                          Restzeit = (typeof Restzeit == 'number' ? Restzeit : 0) + -1;
                                        } else {
                                          setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
                                          (function () {if (Magnetventil_Kontrolle) {clearInterval(Magnetventil_Kontrolle); Magnetventil_Kontrolle = null;}})();
                                          sendTo("telegram.0", "send", {
                                              text: ('Magnetventil ist eingeschaltet')
                                          });
                                        }
                                      }, 2000);
                                      setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, true);
                                      timeout = setTimeout(function () {
                                        sendTo("telegram.0", "send", {
                                            text: ('Magnetventil ist ausgeschaltet')
                                        });
                                      }, 4000);
                                      (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                                    }
                                  }
                                  
                                  
                                  Restzeit = 150;
                                  Magnetventil_Kontrolle = null;
                                  
                                  on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER1', change: "gt"}, function (obj) {
                                    var value = obj.state.val;
                                    var oldValue = obj.oldState.val;
                                    Magnetventil_Ein();
                                  });
                                  schedule("0 0 * * *", function () {
                                    Restzeit = 150;
                                    if (getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER1").val) {
                                      Magnetventil_Ein();
                                    }
                                  });
                                  
                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #68

                                  @Aphofis sagte:

                                  falsche Variable gelöscht

                                  Wieso ? Sieht doch gut aus.

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • paul53P paul53

                                    @Aphofis sagte:

                                    falsche Variable gelöscht

                                    Wieso ? Sieht doch gut aus.

                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                                    #69

                                    @paul53
                                    Ja habe ich mir auch gedacht. Nur wie die zweite Variable entstanden ist keine Ahnung.
                                    vllt tomatos on my eyes
                                    Normal erstelle ich eine Variable nur einmal

                                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • AphofisA Aphofis

                                      @paul53
                                      Ja habe ich mir auch gedacht. Nur wie die zweite Variable entstanden ist keine Ahnung.
                                      vllt tomatos on my eyes
                                      Normal erstelle ich eine Variable nur einmal

                                      paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                      #70

                                      @Aphofis sagte:

                                      Normal erstelle ich eine Variable nur einmal

                                      Timer-Variablen dürfen gar nicht manuell erstellt werden ! Problem ist, dass sie erst sichtbar sind, wenn man eine andere Variable in das Fenster zieht und danach die Timer-Variable selektiert. Der Timer muss ebenfalls schon im Editorfenster vorhanden sein. Issue auf Github existiert bereits.

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • paul53P paul53

                                        @Aphofis sagte:

                                        Normal erstelle ich eine Variable nur einmal

                                        Timer-Variablen dürfen gar nicht manuell erstellt werden ! Problem ist, dass sie erst sichtbar sind, wenn man eine andere Variable in das Fenster zieht und danach die Timer-Variable selektiert. Der Timer muss ebenfalls schon im Editorfenster vorhanden sein. Issue auf Github existiert bereits.

                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #71

                                        @paul53
                                        Verstehe ich nicht wie du das meinst

                                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • AphofisA Aphofis

                                          @paul53
                                          Verstehe ich nicht wie du das meinst

                                          paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                          #72

                                          @Aphofis
                                          Wenn ein Timer erstellt wurde, sieht man die Variable timeout nicht.
                                          Blockly_temp.JPG
                                          Erst wenn man eine andere Variable (dummy) erstellt hat, kann man z.B. setze dummy auf in das Fenster ziehen und anschließend timeout selektieren.
                                          Blockly_temp2.JPG
                                          Das Problem: Da man die Variable timeout zum in das Fenster ziehen nicht zur Auswahl hat, ist man geneigt, eine weitere Variable timeout zu erstellen.
                                          Blockly_temp.JPG

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
                                          1
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          888

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe