NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.4k

MegaD 328

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
430 Beiträge 28 Kommentatoren 135.3k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • B Offline
    B Offline
    Bosya
    schrieb am zuletzt editiert von
    #124

    Поигрался с новым драйвером и есть вопрос про длинное нажатие. Сейчас это работает как одинарное и двойное нажатие - true и сразу false, хотя я продолжаю держать кнопку.Хотелось бы иметь true после времени задержки, а false по отпусканию кнопки…

    2015-09-03 13:54:06.920 - debug: inMem message * megad.0.p11_P11_long val=true, ack=true, ts=1441277647, from=system.adapter.megad.0, lc=1441277647

    2015-09-03 13:54:07.126 - debug: inMem message * megad.0.p11_P11_long val=false, ack=true, ts=1441277647, from=system.adapter.megad.0, lc=1441277647

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • V Offline
      V Offline
      vtec
      schrieb am zuletzt editiert von
      #125

      А зачем?

      Вообще мега такой запрос отправляет, можете на свой скрипт направить мегу.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • B Offline
        B Offline
        Bosya
        schrieb am zuletzt editiert von
        #126

        @vtec:

        А зачем? `
        Мне это нужно для димирования. На одиночный и двойной клик вешаем какие то функции - например включение/выключение свете, общее выключение света. На длинное нажатие вешаем плавную регулировку яркости.
        @vtec:

        Вообще мега такой запрос отправляет, можете на свой скрипт направить мегу. `
        Мега не может такой запрос отправлять, так как p11_P11_long, это чисто программная переменная, которая генерируется после определенной задержки длинного нажатия и выставляется в true, а вот после этого сразу скидывается в false. Не совсем логично. Если кому надо не для димирования, то он ловит только true и пользует его, а для димирования нужен реальный false который будет генерироваться по отпусканию кнопки.

        Свой скрипт написать конечно могу, но мне тогда придется переписывать полностью все одинарные, двойные нажатия и полностью отказаться от достаточно удобного драйвера.

        А чем может помешать правильная обработка конца нажатия?

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Bluefox
          schrieb am zuletzt editiert von
          #127

          @Andrei34:

          В настройках параметры считываются шыкарно , но не записываются . `
          А можно логи? (Предварительно выставить на level=debug)

          @Andrei34:

          А в Vis ни на что не реагирует :( . `
          Поправил. Должно работать.

          Осталось выяснить, что делать с выходом в режиме PWM.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Bluefox
            schrieb am zuletzt editiert von
            #128

            @Bosya:

            Поигрался с новым драйвером и есть вопрос про длинное нажатие. Сейчас это работает как одинарное и двойное нажатие - true и сразу false, хотя я продолжаю держать кнопку.Хотелось бы иметь true после времени задержки, а false по отпусканию кнопки…

            2015-09-03 13:54:06.920 - debug: inMem message * megad.0.p11_P11_long val=true, ack=true, ts=1441277647, from=system.adapter.megad.0, lc=1441277647

            2015-09-03 13:54:07.126 - debug: inMem message * megad.0.p11_P11_long val=false, ack=true, ts=1441277647, from=system.adapter.megad.0, lc=1441277647 `
            Поправил. Установка через github, как сверху описано.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • B Offline
              B Offline
              Bosya
              schrieb am zuletzt editiert von
              #129

              @Bluefox:

              Поправил. Установка через github, как сверху описано. `
              Спасибо, это заработало отлично.

              Есть следующая проблема. Для выходов ШИМ не правильно читаются данные. Если 0 то val=false, а если 1-255 то val = true.

              Приєтом команды:

              http://192.168.24.69/sec/?pt=12&cmd=get

              255 (ШИМ Р12 - 250, val=true)

              http://192.168.24.69/sec/?cmd=all

              ;;;;;;;temp:0/hum:0;;;ON;OFF/14;<color color="red">1;temp:25/hum:33;799;1023 (ШИМ р12 - 1, val=true)

              2015-09-09 10:37:08.053 - debug: megad.0 detected new value on port [12]: false

              2015-09-09 10:37:08.078 - debug: inMem message megad.0.* megad.0.p12_P12 val=false, ack=true, ts=1441784228, from=system.adapter.megad.0, lc=1441784228
              645____.png

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Bluefox
                schrieb am zuletzt editiert von
                #130

                @Bosya:

                @Bluefox:

                Поправил. Установка через github, как сверху описано. `
                Спасибо, это заработало отлично.

                Есть следующая проблема. Для выходов ШИМ не правильно читаются данные. Если 0 то val=false, а если 1-255 то val = true.

                Приєтом команды:

                http://192.168.24.69/sec/?pt=12&cmd=get

                255 (ШИМ Р12 - 250, val=true)

                http://192.168.24.69/sec/?cmd=all

                ;;;;;;;temp:0/hum:0;;;ON;OFF/14;<color color="red">1;temp:25/hum:33;799;1023 (ШИМ р12 - 1, val=true)

                2015-09-09 10:37:08.053 - debug: megad.0 detected new value on port [12]: false

                2015-09-09 10:37:08.078 - debug: inMem message megad.0.* megad.0.p12_P12 val=false, ack=true, ts=1441784228, from=system.adapter.megad.0, lc=1441784228 `
                Поправил. Только значение скалируется от 0 до 1. Что бы получить значение как в меге надо указать фактор 256.

                Output 1 => 1 / 256 = 0.00390625

                А запись настроек в мегу работает?

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • A Offline
                  A Offline
                  Andrei34
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #131

                  @Bluefox:

                  А запись настроек в мегу работает? `
                  Да. Обновил до 0.23 , но с PWM ситуация вроде не изменилась , может я что не так делаю ? Остальное вроде работает :)

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Bluefox
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #132

                    @Andrei34:

                    @Bluefox:

                    А запись настроек в мегу работает? Да. Обновил до 0.23 , но с PWM ситуация вроде не изменилась , может я что не так делаю ? Остальное вроде работает :)
                    А ты значения пишешь или читаешь?

                    Что говорит лог с уровнем debug?

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • A Offline
                      A Offline
                      Andrei34
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #133

                      @Bluefox:

                      А ты значения пишешь или читаешь?

                      Что говорит лог с уровнем debug? `
                      Я в основном пишу . В логе ошибок нету :( Сейчас не могу показать , не дома .

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • A Offline
                        A Offline
                        Andrei34
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #134

                        @Bluefox:

                        Что говорит лог с уровнем debug? `
                        Когда переключаеш дигитал````
                        megad-0 2015-09-10 14:43:15 debug Response "Done"
                        megad-0 2015-09-10 14:43:15 debug Send command "cmd=9:0" to 192.168.10.11
                        megad-0 2015-09-10 14:43:15 info try to control megad.0.p9_P9 with 0
                        megad-0 2015-09-10 14:43:15 debug Response "Done"
                        megad-0 2015-09-10 14:43:15 debug Send command "cmd=9:0" to 192.168.10.11
                        megad-0 2015-09-10 14:43:15 info try to control megad.0.p9_P9 with 0
                        megad-0 2015-09-10 14:43:11 debug detected new value on port [15]: 431, calc state 431
                        megad-0 2015-09-10 14:43:11 debug detected new value on port [14]: 395, calc state 395
                        megad-0 2015-09-10 14:43:11 debug Response for 192.168.10.11[all]: OFF;OFF/0;temp:24/hum:41;OFF;OFF;OFF/0;ON/30;ON/7;OFF/0;ON;0;OFF;OFF;0;395;431
                        megad-0 2015-09-10 14:43:11 debug getPortState http://192.168.10.11/mar/?cmd=all

                        в vis пеключатели состояние меняют , а лампочки цвет нет , хотя переключение происходит .
                        
                        А с ШИМ в vis ничего не происходит :cry:````
                        megad-0	2015-09-10 14:53:18	info	try to control megad.0.p13_P13 with
                        megad-0	2015-09-10 14:53:18	info	try to control megad.0.p13_P13 with
                        megad-0	2015-09-10 14:53:17	info	try to control megad.0.p13_P13 with
                        megad-0	2015-09-10 14:53:17	info	try to control megad.0.p13_P13 with
                        megad-0	2015-09-10 14:53:16	info	try to control megad.0.p13_P13 with
                        megad-0	2015-09-10 14:53:16	info	try to control megad.0.p13_P13 with
                        megad-0	2015-09-10 14:53:15	info	try to control megad.0.p13_P13 with
                        megad-0	2015-09-10 14:53:15	info	try to control megad.0.p13_P13 with
                        megad-0	2015-09-10 14:53:12	debug	detected new value on port [15]: 164, calc state 164
                        megad-0	2015-09-10 14:53:12	debug	detected new value on port [14]: 90, calc state 90
                        megad-0	2015-09-10 14:53:12	debug	detected new state on port [1]: 1
                        megad-0	2015-09-10 14:53:12	debug	Response for 192.168.10.11[all]: OFF;ON/0;temp:23/hum:41;OFF;OFF;OFF/0;ON/30;ON/7;OFF/0;OFF;0;OFF;OFF;0;90;164
                        megad-0	2015-09-10 14:53:11	debug	getPortState http://192.168.10.11/mar/?cmd=all
                        
                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • B Offline
                          B Offline
                          Bosya
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #135

                          @Bluefox:

                          Поправил. Только значение скалируется от 0 до 1. Что бы получить значение как в меге надо указать фактор 256.

                          Output 1 => 1 / 256 = 0.00390625 `
                          После обновления все заработало, но я не увидел скалирования - мне сразу выдает 0т 0 до 255 (что меня вполне устраивает) или я что-то упустил?

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            Bluefox
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #136

                            @Bosya:

                            @Bluefox:

                            Поправил. Только значение скалируется от 0 до 1. Что бы получить значение как в меге надо указать фактор 256.

                            Output 1 => 1 / 256 = 0.00390625 После обновления все заработало, но я не увидел скалирования - мне сразу выдает 0т 0 до 255 (что меня вполне устраивает) или я что-то упустил?
                            Хм… Попробуй поменять настройки и верни их обратно, что бы перезаписать конфиг.

                            Должно работать.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              Bluefox
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #137

                              @Andrei34:

                              Когда переключаеш дигиталmegad-0 2015-09-10 14:43:15 debug Response "Done" megad-0 2015-09-10 14:43:15 debug Send command "cmd=9:0" to 192.168.10.11 megad-0 2015-09-10 14:43:15 info try to control megad.0.p9_P9 with 0 megad-0 2015-09-10 14:43:15 debug Response "Done" megad-0 2015-09-10 14:43:15 debug Send command "cmd=9:0" to 192.168.10.11 megad-0 2015-09-10 14:43:15 info try to control megad.0.p9_P9 with 0 megad-0 2015-09-10 14:43:11 debug detected new value on port [15]: 431, calc state 431 megad-0 2015-09-10 14:43:11 debug detected new value on port [14]: 395, calc state 395 megad-0 2015-09-10 14:43:11 debug Response for 192.168.10.11[all]: OFF;OFF/0;temp:24/hum:41;OFF;OFF;OFF/0;ON/30;ON/7;OFF/0;ON;0;OFF;OFF;0;395;431 megad-0 2015-09-10 14:43:11 debug getPortState http://192.168.10.11/mar/?cmd=all `
                              У тебя почемуто оба раза пишется 0 => "with 0". Это так задуманно?

                              @Andrei34:

                              в vis пеключатели состояние меняют , а лампочки цвет нет , хотя переключение происходит . `
                              Я так понимаю, что в vis состояние каких то виджетов меняется, а что то не меняется, но что то переключается… Короче ничего не понятно.

                              @Andrei34:

                              А с ШИМ в vis ничего не происходит :cry:megad-0 2015-09-10 14:53:18 info try to control megad.0.p13_P13 with megad-0 2015-09-10 14:53:18 info try to control megad.0.p13_P13 with megad-0 2015-09-10 14:53:17 info try to control megad.0.p13_P13 with megad-0 2015-09-10 14:53:17 info try to control megad.0.p13_P13 with megad-0 2015-09-10 14:53:16 info try to control megad.0.p13_P13 with megad-0 2015-09-10 14:53:16 info try to control megad.0.p13_P13 with megad-0 2015-09-10 14:53:15 info try to control megad.0.p13_P13 with megad-0 2015-09-10 14:53:15 info try to control megad.0.p13_P13 with megad-0 2015-09-10 14:53:12 debug detected new value on port [15]: 164, calc state 164 megad-0 2015-09-10 14:53:12 debug detected new value on port [14]: 90, calc state 90 megad-0 2015-09-10 14:53:12 debug detected new state on port [1]: 1 megad-0 2015-09-10 14:53:12 debug Response for 192.168.10.11[all]: OFF;ON/0;temp:23/hum:41;OFF;OFF;OFF/0;ON/30;ON/7;OFF/0;OFF;0;OFF;OFF;0;90;164 megad-0 2015-09-10 14:53:11 debug getPortState http://192.168.10.11/mar/?cmd=all `
                              У тебя 8 раз пишется в порт '' (ничего)..

                              ШИМ это вообще отдельная история и запись ещё не работает. Только сейчас увидел ответ на свой запрос

                              http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.ph … 360#p18722

                              Переделаю.

                              Почему у тебя на портах 14 и 15 значения больше 255?? Разве максимум не 255?

                              Не мог бы ты отдельно от vis проверить функциональость портов. Можешь поуправлять цифровыми портами через admin?

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                Bluefox
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #138

                                ` > http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.ph … 360#p18722

                                Переделаю. `
                                Переделал. Ещё раз напоминаю, что шкала от 0 до 1. То есть если надо вывести cmd=13:128 то надо записать 0.5

                                Если надо оперировать числами от 0 до 255 то надо выставить фактор 255.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • A Offline
                                  A Offline
                                  Andrei34
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #139

                                  > Почему у тебя на портах 14 и 15 значения больше 255?? Разве максимум не 255?
                                  Порты 14 и 15 изначально сделаны только как аналоговые входы и значения там от 0 до 1023 .
                                  ` > Формат ответа сервера следующий:

                                  OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;282;298 `
                                  Это из MegaD-328 API .

                                  PWM заработал :D , правда не всегда срабатывает , но работает :D . Буду переходить с ccu.io на ioBroker :D

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    Bluefox
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #140

                                    @Andrei34:

                                    > Почему у тебя на портах 14 и 15 значения больше 255?? Разве максимум не 255?
                                    Порты 14 и 15 изначально сделаны только как аналоговые входы и значения там от 0 до 1023 .
                                    ` > Формат ответа сервера следующий:

                                    OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;282;298 `
                                    Это из MegaD-328 API .

                                    PWM заработал :D , правда не всегда срабатывает , но работает :D . Буду переходить с ccu.io на ioBroker :D `
                                    Аналоговый порт входа ВСЕГДА от 0 до 1023 или он бывает до 255?
                                    2678_iobroker.2018-04-07.log

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • A Offline
                                      A Offline
                                      Andrei34
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #141

                                      @Bluefox:

                                      Аналоговый порт входа ВСЕГДА от 0 до 1023 или он бывает до 255? `
                                      Аналоговый вход от 0 до 1023 , a выход от 0 до 255 .
                                      4588_objekte.png

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        Bluefox
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #142

                                        Всё сделал изменение. Если больше никаких замечаний не будет, то публикую на npm.
                                        4588_frage_einstellungen_2.png

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          vtec
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #143

                                          Может кто у себя проверить, как быстро включается лампа при одинарном нажатии при помощи сервера? У меня такое ощущение, что задержка где то 0.5 сек и включается свет. При двойном нажатии задержки нет. Или это связано, что выставлена задержка до 600 мс на двойное нажатие?

                                          Upd: Точно, проверил, поставил задержку на 100 мс для двойного и загораться стала моментально, нужно искать компромисс между одинарным и двойным.

                                          Upd2: Пока установил в 350 мс, вроде успеваю нажать.
                                          6756_whg_og_2018_04_01__16_50.zip.pdf

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          171

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe