Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Entwicklung
  4. Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.0k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    697

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.0k

Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Entwicklung
419 Beiträge 17 Kommentatoren 88.7k Aufrufe 12 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Q Offline
    Q Offline
    Qlink
    schrieb am zuletzt editiert von Qlink
    #381

    @unltdnetworx

    Hab kein Update oder ähnliches gemacht.
    Hat den ganzen Sommer tadellos funktioniert ...

    Verstehe auch nicht ganz wieso er den Kühlungs DP in iobroker scheinbar als einzigen nicht aktualisiert ... Alles andere wird richtig angezeigt bzw. übernommen...

    Wie kann ich den Adapter dazu bringen, dass er diesen Wert neu einliest ?
    Kann ich den DP einfach löschen ?

    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Q Qlink

      @unltdnetworx

      Hab kein Update oder ähnliches gemacht.
      Hat den ganzen Sommer tadellos funktioniert ...

      Verstehe auch nicht ganz wieso er den Kühlungs DP in iobroker scheinbar als einzigen nicht aktualisiert ... Alles andere wird richtig angezeigt bzw. übernommen...

      Wie kann ich den Adapter dazu bringen, dass er diesen Wert neu einliest ?
      Kann ich den DP einfach löschen ?

      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #382

      @Qlink
      Genau. Du kannst den Datenpunkt einfach löschen. Nach deiner eingestellten Intervalldauer wird er einfach wieder angelegt. Alternativ Adapter neustarten.

      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • J Offline
        J Offline
        JB_Mystery
        schrieb am zuletzt editiert von
        #383

        @unltdnetworx
        Kannst du mir bitte kurz helfen? Ich versuche über die Betriebsstatusmeldung "Verdichter" mir eine Mail zu schreiben, wenn der Verdichter angegangen ist. Ich versuche es wie nachfolgend, aber leider kommt die Mail nicht. Hängt bestimmt mit dem undefinierten Zustand der Variablen zusammen, wenn sie nicht da ist. Bin aber für jede Anmerkung dankbar. Mail-Adresse natürlich als Dummy. Andere Mails kommen an, also ist dort nicht der Fehler. Vielen Dank.

        on({id: 'stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.VERDICHTER', change: "ne"}, function (obj) {
            if (getState('stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.VERDICHTER').val === true) {
                if (getState('stiebel-isg.0.Info.FACHMANN.PROZESSWERTE.POSITION_VENTIL').val == 2) {
                    sendTo("email", {
                        from:    "ioBroker Heizung <xy@z.de>",
                        to:      "xy@z.de",
                        subject: "Heizung",
                        text:    "Heizbetrieb - Verdichter ist angegangen und läuft. "
                    });
                }
                if (getState('stiebel-isg.0.Info.FACHMANN.PROZESSWERTE.POSITION_VENTIL').val == 4) {
                    sendTo("email", {
                        from:    "ioBroker Heizung <xy@z.de>",
                        to:      "xy@z.de",
                        subject: "Warmwasser",
                        text:    "Warmwasserbetrieb - Verdichter ist angegangen und läuft. "
                    });
                }
            }
        });
        
        unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #384

          @JB_Mystery
          Ich kenn mich zwar mit Javascript nicht aus, aber ist das normal das du 3 "=" Zeichen nach dem .val schreiben musst?

          Mach doch mal ein Blockly, das hier funktioniert bei mir einwandfrei:

          Blockly.JPG

          unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • nik82N nik82

            @JB_Mystery
            Ich kenn mich zwar mit Javascript nicht aus, aber ist das normal das du 3 "=" Zeichen nach dem .val schreiben musst?

            Mach doch mal ein Blockly, das hier funktioniert bei mir einwandfrei:

            Blockly.JPG

            unltdnetworxU Offline
            unltdnetworxU Offline
            unltdnetworx
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #385

            @nik82
            Das mit den === bewirkt das gleiche wie == mit dem Unterschied, dass der Typ exakt übereinstimmen muss. Also true muss vom Typ boolean sein. Bei den 2= wird auch der Datentyp konvertiert. Sollte also auch 1 statt true akzeptieren.

            Gruß, Michael
            Weitere Infos im Profil.
            Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • J JB_Mystery

              @unltdnetworx
              Kannst du mir bitte kurz helfen? Ich versuche über die Betriebsstatusmeldung "Verdichter" mir eine Mail zu schreiben, wenn der Verdichter angegangen ist. Ich versuche es wie nachfolgend, aber leider kommt die Mail nicht. Hängt bestimmt mit dem undefinierten Zustand der Variablen zusammen, wenn sie nicht da ist. Bin aber für jede Anmerkung dankbar. Mail-Adresse natürlich als Dummy. Andere Mails kommen an, also ist dort nicht der Fehler. Vielen Dank.

              on({id: 'stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.VERDICHTER', change: "ne"}, function (obj) {
                  if (getState('stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.VERDICHTER').val === true) {
                      if (getState('stiebel-isg.0.Info.FACHMANN.PROZESSWERTE.POSITION_VENTIL').val == 2) {
                          sendTo("email", {
                              from:    "ioBroker Heizung <xy@z.de>",
                              to:      "xy@z.de",
                              subject: "Heizung",
                              text:    "Heizbetrieb - Verdichter ist angegangen und läuft. "
                          });
                      }
                      if (getState('stiebel-isg.0.Info.FACHMANN.PROZESSWERTE.POSITION_VENTIL').val == 4) {
                          sendTo("email", {
                              from:    "ioBroker Heizung <xy@z.de>",
                              to:      "xy@z.de",
                              subject: "Warmwasser",
                              text:    "Warmwasserbetrieb - Verdichter ist angegangen und läuft. "
                          });
                      }
                  }
              });
              
              unltdnetworxU Offline
              unltdnetworxU Offline
              unltdnetworx
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #386

              @JB_Mystery
              Das wäre auch mein Vorschlag gewesen, erst mal mit Blockly testen. Oder den Punkt mal loggen lassen und schauen, ob er überhaupt geschrieben wird.

              Ich schau mir das später mal an, bin gerade unterwegs.

              Gruß, Michael
              Weitere Infos im Profil.
              Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • J Offline
                J Offline
                JB_Mystery
                schrieb am zuletzt editiert von
                #387

                Habe ein Blockly versucht, leider mit gleichem Ergebnis; keine Mail kam. Wobei ich dazu sagen muss, dass es mein erstes Blockly ist.

                Blockly.jpg
                Habe extra Screenshots gemacht, während Warmwasser erzeugt wurde, damit das true zu sehen ist.

                LOG.jpg
                Verdichter.jpg

                Bin für jeden Tipp bzw. Hilfe dankbar.

                J 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von nik82
                  #388

                  Mach doch erstmal eines, mach oben beim Blockly statt "geändert" auf "aktualisiert", dann machst gleich nach dem Verdichter = wahr eine Email und schaust erstmal ob die Email kommt wenn der Verdichter sich ändern und dann gehst den nächsten Schritt.

                  P.S. Bei dem Ventil könnte es auch sein das du die 2 nicht als Zahl sondern als Text angeben musst.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • unltdnetworxU Offline
                    unltdnetworxU Offline
                    unltdnetworx
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #389

                    Oder statt einer E-Mail ein Log schreiben lassen. Dann hat man sofort Rückmeldung und ein weiteres Problem ausgeschlossen.

                    Gruß, Michael
                    Weitere Infos im Profil.
                    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • J Offline
                      J Offline
                      JB_Mystery
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #390

                      Ich habe jetzt die letzten Tage weiter rum experimentiert. Dabei hat sich rausgestellt, dass ich e-Mails senden kann. Daran liegt es nicht.
                      Weder Javascript noch Blockly erkennen die Änderung von Werten. Aber warum verstehe ich nicht, da der Wert WAHR zu sein scheint. Siehe dazu Test-Blockly und Log-Auszug. Da ich nicht jeden Tag Warmwasser erzeuge, bin ich für die Testung auf die Pumpe gewechselt. Sind aber die selben Probleme.
                      Habt ihr dazu jetzt noch Ideen? Bin für alles Dankbar.

                      Pumpe.jpg
                      LOG2.jpg

                      unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • J JB_Mystery

                        Ich habe jetzt die letzten Tage weiter rum experimentiert. Dabei hat sich rausgestellt, dass ich e-Mails senden kann. Daran liegt es nicht.
                        Weder Javascript noch Blockly erkennen die Änderung von Werten. Aber warum verstehe ich nicht, da der Wert WAHR zu sein scheint. Siehe dazu Test-Blockly und Log-Auszug. Da ich nicht jeden Tag Warmwasser erzeuge, bin ich für die Testung auf die Pumpe gewechselt. Sind aber die selben Probleme.
                        Habt ihr dazu jetzt noch Ideen? Bin für alles Dankbar.

                        Pumpe.jpg
                        LOG2.jpg

                        unltdnetworxU Offline
                        unltdnetworxU Offline
                        unltdnetworx
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                        #391

                        @JB_Mystery
                        Teste doch mal dein erstes Skript mit einem Log nach der ersten Abfrage (Verdichter). Und bau dir ein anderes Skript und teste, ob die Stufen des Ventils auch wirklich als Zahlen abgefragt werden.

                        Also lediglich ein Skript, das einmalig beim Ausführen auf 4 bzw. "4" testet.

                        Hatte schon öfter das Problem, dass Zahlen als Strings angegeben werden müssen.

                        Gruß, Michael
                        Weitere Infos im Profil.
                        Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • J Offline
                          J Offline
                          JB_Mystery
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #392

                          Ich bin etwas weiter. Egal wie ich eine Änderung abfrage Blockly oder Javascript, sie wird nicht erkannt. Warum weis ich nicht. Nur Aktualisiert bzw. Vergleich auf Wahr wird ausgeführt.

                          on({id: 'stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZKREISPUMPE', change: "ne"}, function (obj) {
                              log ("Verdichter Änderung");
                              if (getState('stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZKREISPUMPE').val === true) {
                                  log ("Verdichter = TRUE");
                                  if (getState('stiebel-isg.0.Info.FACHMANN.PROZESSWERTE.POSITION_VENTIL').val = 2) log ("Verdichter = Heizbetrieb - Vergleich Zahl");
                                  if (getState('stiebel-isg.0.Info.FACHMANN.PROZESSWERTE.POSITION_VENTIL').val = 4) log ("Verdichter = Warmwasserbetrieb - Vergleich Zahl");
                                  if (getState('stiebel-isg.0.Info.FACHMANN.PROZESSWERTE.POSITION_VENTIL').val = "2") log ("Verdichter = Heizbetrieb - Vergleich String");
                                  if (getState('stiebel-isg.0.Info.FACHMANN.PROZESSWERTE.POSITION_VENTIL').val = "4") log ("Verdichter = Warmwasserbetrieb - Vergleich String");
                              }
                          });
                          

                          Hier kam überhaupt kein Log. Die Ventil Geschichte gehe ich an, wenn ich die Änderung Verdichter mitbekomme.

                          Log3.jpg

                          Auch hier wurden immer nur aktualisiert und WAHR ausgegeben im LOG.

                          Kann es sein, dass beides die Änderung von undefiniert zu WAHR nicht als Änderung wahrnimmt?
                          Wie kann ich sonst auf die erstmalige Steigende Flanke von Verdichter reagieren? Außer jetzt eine Variable zu setzen, die die Ausführung des Scriptes verhintert beim erneuten Aufruf. Wenn alles nichts Hilft, dann werde ich natürlich diesen Workaround machen.

                          unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • J JB_Mystery

                            Ich bin etwas weiter. Egal wie ich eine Änderung abfrage Blockly oder Javascript, sie wird nicht erkannt. Warum weis ich nicht. Nur Aktualisiert bzw. Vergleich auf Wahr wird ausgeführt.

                            on({id: 'stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZKREISPUMPE', change: "ne"}, function (obj) {
                                log ("Verdichter Änderung");
                                if (getState('stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZKREISPUMPE').val === true) {
                                    log ("Verdichter = TRUE");
                                    if (getState('stiebel-isg.0.Info.FACHMANN.PROZESSWERTE.POSITION_VENTIL').val = 2) log ("Verdichter = Heizbetrieb - Vergleich Zahl");
                                    if (getState('stiebel-isg.0.Info.FACHMANN.PROZESSWERTE.POSITION_VENTIL').val = 4) log ("Verdichter = Warmwasserbetrieb - Vergleich Zahl");
                                    if (getState('stiebel-isg.0.Info.FACHMANN.PROZESSWERTE.POSITION_VENTIL').val = "2") log ("Verdichter = Heizbetrieb - Vergleich String");
                                    if (getState('stiebel-isg.0.Info.FACHMANN.PROZESSWERTE.POSITION_VENTIL').val = "4") log ("Verdichter = Warmwasserbetrieb - Vergleich String");
                                }
                            });
                            

                            Hier kam überhaupt kein Log. Die Ventil Geschichte gehe ich an, wenn ich die Änderung Verdichter mitbekomme.

                            Log3.jpg

                            Auch hier wurden immer nur aktualisiert und WAHR ausgegeben im LOG.

                            Kann es sein, dass beides die Änderung von undefiniert zu WAHR nicht als Änderung wahrnimmt?
                            Wie kann ich sonst auf die erstmalige Steigende Flanke von Verdichter reagieren? Außer jetzt eine Variable zu setzen, die die Ausführung des Scriptes verhintert beim erneuten Aufruf. Wenn alles nichts Hilft, dann werde ich natürlich diesen Workaround machen.

                            unltdnetworxU Offline
                            unltdnetworxU Offline
                            unltdnetworx
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #393

                            @JB_Mystery
                            Jetzt wird mir gerade klar, wo das Problem bei dir liegt. Stand wohl auf dem Schlauch.

                            Du wirst keine Änderung mitbekommen, da die ISG Oberfläche keine wirkliche Änderung vollzieht. Die Heizkreispumpe wird (meine ich aus dem Kopf) nur mittels eines Symbols auf der Startseite angezeigt oder eben nicht. Daher wird der Datenpunkt nur auf "true" oder eben gar nicht gesetzt. Somit ändert sich der Wert auch nicht sondern wird lediglich ungültig nach einer bestimmten Zeit.

                            Gruß, Michael
                            Weitere Infos im Profil.
                            Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • J Offline
                              J Offline
                              JB_Mystery
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #394

                              Das weis ich ja, deswegen schrieb ich ja undefiniert. Dann verstehe ich aber nicht, warum es bei @nik82 funktioniert und auch bei mir früher mal ging. Versuche gerade den Workaround zu Basteln. Werde berichten.

                              @nik82 sagte in Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg:

                              @JB_Mystery
                              Ich kenn mich zwar mit Javascript nicht aus, aber ist das normal das du 3 "=" Zeichen nach dem .val schreiben musst?

                              Mach doch mal ein Blockly, das hier funktioniert bei mir einwandfrei:

                              Blockly.JPG

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • nik82N Offline
                                nik82N Offline
                                nik82
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #395

                                Also bei mir wird auch nur WAHR ausgewertet, sonst nichts. Alles andere geht nicht, das haben wir ja alles schon zig seiten vorher mal diskutiert.
                                Werde mal nochmal einen Test machen und gebe dann nochmal Bescheid.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • J Offline
                                  J Offline
                                  JB_Mystery
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #396

                                  @nik82
                                  Aber dein Starttrigger ist Elektrische Nacherwärmung geändert, oder bin ich da falsch? Und dies wird nur einmal ausgeführt, oder? Sonst müsstest du ja permanent die Telegramme bekommen.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • nik82N Offline
                                    nik82N Offline
                                    nik82
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #397

                                    Ja, weil der Zustand von undefiniert in wahr ist ja eine Änderung und von wahr auf undefiniert müsste er auch eine Änderung erkennen. Aber ich werd das mal mit z.B. Warmwasser nochmal testen und gebe Bescheid.
                                    Denn der Heizstab wird so schnell hoffentlich nicht einschalten:-)

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • nik82N Offline
                                      nik82N Offline
                                      nik82
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #398

                                      So habe es jetzt getestet und es funktioniert einwandfrei mit diesem Script:

                                      1.JPG

                                      Ergebniss:

                                      2.JPG

                                      @JB_Mystery
                                      Bei deinem Testscript oben hast du erstens den Trigger auf aktualisiert und nicht auf geändert, dann hast du nochmal eine "falls" Abfrage in der "falls" Abfrage.

                                      Jetzt mach doch mal eines, mach GENAU mein Script oben und als Ausgabe wenn du nicht Telegram willst, mach einfach Email oder Debug out, aber mach mal GENAU das Script und gib uns Bescheid was dann passiert.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • J Offline
                                        J Offline
                                        JB_Mystery
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #399

                                        Habe dies getestet:
                                        Blockly2.jpg
                                        Ergebnis: Es kam kein LOG.

                                        Bin dann weiter auf die Suche gegangen. Mein Wert scheint irgendwie auf TRUE zu stehen, obwohl er nirgends als TRUE dargestellt zu sein scheint.
                                        Objekte.jpg

                                        schedule("*/50 * * * * *", function () { //alle 30 Sek.
                                            if (getState('stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZKREISPUMPE').val = true) log ("Heizkreispumpe AN = TRUE; " + getState('stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZKREISPUMPE').val);
                                        });
                                        

                                        Log3.jpg

                                        Ich habe jetzt auch die Log Funktion aktiviert und die minimalen Pumpenzyklen erhöht, so dass ich heute mehrmals testen kann. Also mal abwarten. Ich weis nur nicht, was es bringt? Objekte kein Eintrag und auch im Flot sehe ich kein true.

                                        Idee: Wie kann ich die undefinierten Werte (bei mir anscheinend TRUE) = false setzen, wenn sie nicht true sind? Oder geht das im Adapter?

                                        Ich verzweifel hier noch.

                                        unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • nik82N Offline
                                          nik82N Offline
                                          nik82
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #400

                                          Es geht ja darum mal zu wissen ob bei dir generell etwas nicht stimmt und dann können wir ja weiter schauen.

                                          Wenn die Heizkreispumpe läuft, geht denn dann dein Objekt auf TRUE? Weil laut Screenshot oben ist es ja undefiniert, also steht gar nichts drin. Du loggst ja den Wert mit der History oder? Zeig mal was er da alles drin hat.

                                          Ich hab da auch mal etwas gebastelt um die Werte statt undefiniert auf FALSE zu setzen:

                                          1.JPG

                                          Das funktioniert auch, ABER es ist nicht nötig, denn der TRUE wert wird immer richtig dargestellt und das reicht, deswegen müssen wir ja wissen ob das bei dir der Fall ist, denn wenn der TRUE Wert nicht richtig dargestellt wird, dann ist ja überhaupt was faul.

                                          unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          774

                                          Online

                                          32.6k

                                          Benutzer

                                          82.0k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe