NEWS
Shelly flood
-
Guten Morgen zusammen,
ich habe seit gestern den ersten Shelly flood Melder bei mir im Einsatz. Der Shelly Adapter hat diesen anscheinend auch erkannt, kann aber noch nichts damit anfangen. Folgenden Eintrag bekommt man im Log "Configuratin for Shelly device 192.168.1.70 (undefined / undefined / SHWT-1#*****D#1) for CoAP does not exist!" Der shelly flood wird genauso über die App angelernt, wie die Schalter. Das Gerät bekommt auch eine IP Adresse, die anscheinend aber nur sporadisch abgefragt wird. Schaut man in der Shelly App nach, steht dort "Das Gerät befindet sich derzeit im Energiesparmodus" Einen Eintrag zum letzten Verbindungsaufbau kann man ebenfalls sehen. Neben der Erkennung von Wasser, misst er ja auch noch die Temperatur. Wird es somit überhaupt möglich sein, diesen dann auch in iobroker mit zu nutzen?
Gruss Joachim
-
@Espace0401 sagte in Shelly flood:
Shelly flood
Ist nicht in der Liste der supported devices
Dort am Besten ein Issue aufmachen mit dem Wunsch den Flood hinzuzufügen. Könnte aber sein das der Entwickler so ein Gerät braucht... -
Da ich selbst 2 flood-sensoren habe und vorm selben Problem stehe habe ich auf git nen issue aufgemacht.
Gruß
Johnny -
Werde ich aufnehmen, benötige aber Eure Hilfe. Ich benötige folgende Infos von Euch die ich hier beschrieben habe:
-
Hab Dir Deine Fragen auf Git beantwortet
Danke für Deine schnelle Hilfe
Gruß
Johnny -
Ich habe eben den Shelly Flood im Adapter aufgenommen (Shelly Adapter Version 3.1.0). Kann den bitte jemand testen. Am besten CoAP und MQTT.
Installation der Version 3.1.0
Einmal in ioBroker auf dem Reiter Adapter, die GitHub Katze auswählen (Installieren aus eigener URL) und dort in der Dropdownliste den Shelly Adapter auswählen. Nach der Installation auf dem Reiter Instanzen den Shelly Adapter neu starten. Im Logfile siehst Du die Versionsnummer. -
Super, teste ich gleich mal
-
Perfekt Stuebi!
Du bist mein Held!
Sogar mit Überwachung der Batteriespannung!
Und wenn ich den Flood auslöse dann geht auch schön der Datenpunkt auf true.
Perfekt.Tausend Dank
-
@PrinzEisenherz1 sagte in Shelly flood:
Perfekt Stuebi!
Du bist mein Held!
Sogar mit Überwachung der Batteriespannung!
Und wenn ich den Flood auslöse dann geht auch schön der Datenpunkt auf true.
Perfekt.Tausend Dank
Klasse, dann werde ich die Version 3.1.0 bald veröffentlichen
-
Jetzt ist mir n Schönheitsfehler aufgefallen
Und die Luftfeuchte fehlt.
Ansonsten TOP -
@PrinzEisenherz1 Also der Adapter läuft bei mir derzeit auch, allerdings ist der Shelly Flood noch nicht in der Objekt Liste aufgetaucht. In der App steht bei mir immer, dass sich das Gerät im Energiesparmodus befindet, ist das bei dir auch?
-
@Stuebi Flood hat nur Temperaturmessung und nicht noch Luftfeuchte. Kannst den letzten Satz ignorieren.
@Espace0401 Öffne mal Deinen Flood und drücke einmal auf die Taste dann kommen die Datenpunkte -
@PrinzEisenherz1 sagte in Shelly flood:
Jetzt ist mir n Schönheitsfehler aufgefallen
Und die Luftfeuchte fehlt.
Ansonsten TOPRechtschreibfehler habe ich korrigiert
-
Vielen Dank für die prompte Einbindung. Auch bei mir werden die Werte nun angezeigt. Habe heute noch einen zweiten in System eingebunden, wurde auch gleich erkannt.
-
Ich habe seit heute auch vier Shelly Flood. Doch klappt es mit dem Adapter (v3.1.0) nicht wirklich.
Folgendes habe ich getan:
-
Batterie rein
-
Mit dem Handy mit dem Shelly verbunden
-
Unter 192.168.33.1 das WLAN konfiguriert
-
Unter der neuen IP CoAP aktiviert und den SNTP-Server umgestellt.
-
Die Shelly-Cloud deaktiviert
-
Auf die aktuelle Firmware aktualisiert.
Irgendwann ist er dann in den Datenpunkten aufgetaucht.
Wenn ich ihn dann einen Alarm auslösen lasse, fängt er an zu piepsen und über die Weboberfläche meldet er 'Flood'. Doch im Adapter steht unter 'flood' immer nur 'false'. Auch nach einem längeren Alarm geht der Datenpunkt nie auf 'true'. Im Log findet sich immer nur die aktuelle RSSI und die Uptime, doch nichts zum Flood-Status.
2019-09-12 17:58:23.195 - debug: shelly.0 Set state SHWT-1#6946DC#1.uptime, Value: "00:00:28" for 192.168.1.162 (shellyflood / shellyflood-6946DC / SHWT-1#6946DC#1) 2019-09-12 17:58:23.196 - debug: shelly.0 Set state SHWT-1#6946DC#1.rssi, Value: -66 for 192.168.1.162 (shellyflood / shellyflood-6946DC / SHWT-1#6946DC#1)
Auch im 'Rain-Mode' wird nichts gemeldet.
Mache ich etwas falsch? Wie muss man den Shelly-Flood bzw. den Adapter konfigurieren damit man einen Alarm gemeldet bekommt?
-
-
@Dr-Bakterius , ich kann den Fehler leider nicht nachstellen, da ich ich keinen Shelly Flood besitze. Ist es das der neue oder alte Flood?
Kannst Du den Shelly Adapter einmal auf Debug stellen. Ich benötige dann die CoAP Message für das Geräte shellyflood / shellyflood-6946DC / SHWT-1#6946DC#1 (bitte nur diese!) .
Am besten einmal wenn Flood ausgelöst wurde und einmal im Normal Zustand. -
@Stuebi
Meinst du das?2019-09-12 17:53:58.905 - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHWT-1#6946DC#1","3412":38400,"3420":512,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,23,0],[0,33,32.5],[0,77,78]]} 2019-09-12 17:53:58.907 - debug: shelly.0 Status update received for SHWT-1#6946DC#1: {"G":[[0,23,0],[0,33,32.5],[0,77,78]]} 2019-09-12 17:53:58.907 - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHWT-1#6946DC#1 to 192.168.1.162(0) 2019-09-12 17:54:00.047 - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHWT-1#6946DC#1"} 2019-09-12 17:54:00.048 - debug: shelly.0 Device description received: {"3332":"SHWT-1#6946DC#1"} / {"blk":[{"I":1,"D":"sensors"}],"sen":[{"I":23,"D":"flood","T":"S","R":"0/1","L":1},{"I":33,"D":"temperature","T":"T","R":"-40/125","L":1},{"I":77,"D":"battery","T":"B","R":"0/100","L":1}]} 2019-09-12 17:54:00.049 - info: shelly.0 Shelly device 192.168.1.162 (shellyflood / shellyflood-6946DC / SHWT-1#6946DC#1) with CoAP connected! 2019-09-12 17:54:00.065 - debug: shelly.0 CoAP Message for SHWT-1#6946DC#1 : {"G":[[0,23,0],[0,33,32.5],[0,77,78]]} 2019-09-12 17:54:00.066 - debug: shelly.0 Create State : SHWT-1#6946DC#1.sensor.battery, Payload: {"G":[[0,23,0],[0,33,32.5],[0,77,78]]}for SHWT-1#6946DC#1 2019-09-12 17:54:00.067 - debug: shelly.0 State change : SHWT-1#6946DC#1.sensor.battery, Value: 78 for 192.168.1.162 (shellyflood / shellyflood-6946DC / SHWT-1#6946DC#1) 2019-09-12 17:54:00.068 - debug: shelly.0 Create State : SHWT-1#6946DC#1.sensor.flood, Payload: {"G":[[0,23,0],[0,33,32.5],[0,77,78]]}for SHWT-1#6946DC#1 2019-09-12 17:54:00.069 - debug: shelly.0 State change : SHWT-1#6946DC#1.sensor.flood, Value: false for 192.168.1.162 (shellyflood / shellyflood-6946DC / SHWT-1#6946DC#1) 2019-09-12 17:54:00.069 - debug: shelly.0 Create State : SHWT-1#6946DC#1.sensor.temperature, Payload: {"G":[[0,23,0],[0,33,32.5],[0,77,78]]}for SHWT-1#6946DC#1 2019-09-12 17:54:00.070 - debug: shelly.0 State change : SHWT-1#6946DC#1.sensor.temperature, Value: 32.5 for 192.168.1.162 (shellyflood / shellyflood-6946DC / SHWT-1#6946DC#1) 2019-09-12 17:54:00.138 - debug: shelly.0 Set state SHWT-1#6946DC#1.firmware, Value: false for 192.168.1.162 (shellyflood / shellyflood-6946DC / SHWT-1#6946DC#1) 2019-09-12 17:54:00.140 - debug: shelly.0 Set state SHWT-1#6946DC#1.uptime, Value: "00:02:04" for 192.168.1.162 (shellyflood / shellyflood-6946DC / SHWT-1#6946DC#1) 2019-09-12 17:54:00.141 - debug: shelly.0 Set state SHWT-1#6946DC#1.hostname, Value: "192.168.1.162" for 192.168.1.162 (shellyflood / shellyflood-6946DC / SHWT-1#6946DC#1) 2019-09-12 17:54:00.142 - debug: shelly.0 Set state SHWT-1#6946DC#1.rssi, Value: -59 for 192.168.1.162 (shellyflood / shellyflood-6946DC / SHWT-1#6946DC#1) 2019-09-12 17:54:00.258 - debug: shelly.0 Set state SHWT-1#6946DC#1.version, Value: "20190827-134233/v1.5.4@023c4f54" for 192.168.1.162 (shellyflood / shellyflood-6946DC / SHWT-1#6946DC#1)
Das kommt aber nur beim Erkennen des Shelly-Flood. Beim Alarm kommt diesbezüglich nichts.
FW ist 20190827-134233/v1.5.4@023c4f54
Und worin unterscheiden sich die neuen von den alten? Ich habe sie vorige Woche erst bei Shelly direkt neu bestellt.
Wenn ich den Shelly-Flood mit der Taste aufwecke, dauert es gefühlt eine Minute bis er erreichbar ist. Ist das normal?
Nach einem Neustart von ioBroker habe ich es hinbekommen, dass die CoAP-Werte während eines Alarms übertragen wurden. Dafür kam dann der Reset nicht durch - Alarm steht also immer noch an!
2019-09-12 20:40:20.483 - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHWT-1#6946DC#1"} 2019-09-12 20:40:20.484 - debug: shelly.0 Device description received: {"3332":"SHWT-1#6946DC#1"} / {"blk":[{"I":1,"D":"sensors"}],"sen":[{"I":23,"D":"flood","T":"S","R":"0/1","L":1},{"I":33,"D":"temperature","T":"T","R":"-40/125","L":1},{"I":77,"D":"battery","T":"B","R":"0/100","L":1}]} 2019-09-12 20:40:20.484 - info: shelly.0 Shelly device 192.168.1.162 (shellyflood / shellyflood-6946DC / SHWT-1#6946DC#1) with CoAP connected! 2019-09-12 20:40:20.489 - debug: shelly.0 CoAP Message for SHWT-1#6946DC#1 : {"G":[[0,23,1],[0,33,27.5],[0,77,100]]} 2019-09-12 20:40:20.489 - debug: shelly.0 Create State : SHWT-1#6946DC#1.sensor.battery, Payload: {"G":[[0,23,1],[0,33,27.5],[0,77,100]]}for SHWT-1#6946DC#1 2019-09-12 20:40:20.489 - debug: shelly.0 State change : SHWT-1#6946DC#1.sensor.battery, Value: 100 for 192.168.1.162 (shellyflood / shellyflood-6946DC / SHWT-1#6946DC#1) 2019-09-12 20:40:20.490 - debug: shelly.0 Create State : SHWT-1#6946DC#1.sensor.flood, Payload: {"G":[[0,23,1],[0,33,27.5],[0,77,100]]}for SHWT-1#6946DC#1 2019-09-12 20:40:20.491 - debug: shelly.0 State change : SHWT-1#6946DC#1.sensor.flood, Value: true for 192.168.1.162 (shellyflood / shellyflood-6946DC / SHWT-1#6946DC#1) 2019-09-12 20:40:20.491 - debug: shelly.0 Create State : SHWT-1#6946DC#1.sensor.temperature, Payload: {"G":[[0,23,1],[0,33,27.5],[0,77,100]]}for SHWT-1#6946DC#1 2019-09-12 20:40:20.491 - debug: shelly.0 State change : SHWT-1#6946DC#1.sensor.temperature, Value: 27.5 for 192.168.1.162 (shellyflood / shellyflood-6946DC / SHWT-1#6946DC#1) 2019-09-12 20:40:20.559 - debug: shelly.0 Set state SHWT-1#6946DC#1.firmware, Value: false for 192.168.1.162 (shellyflood / shellyflood-6946DC / SHWT-1#6946DC#1) 2019-09-12 20:40:20.561 - debug: shelly.0 Set state SHWT-1#6946DC#1.uptime, Value: "00:00:18" for 192.168.1.162 (shellyflood / shellyflood-6946DC / SHWT-1#6946DC#1) 2019-09-12 20:40:20.561 - debug: shelly.0 Set state SHWT-1#6946DC#1.hostname, Value: "192.168.1.162" for 192.168.1.162 (shellyflood / shellyflood-6946DC / SHWT-1#6946DC#1) 2019-09-12 20:40:20.562 - debug: shelly.0 Set state SHWT-1#6946DC#1.rssi, Value: -66 for 192.168.1.162 (shellyflood / shellyflood-6946DC / SHWT-1#6946DC#1) 2019-09-12 20:40:20.654 - debug: shelly.0 Set state SHSW-1#2C6A16#1.uptime, Value: "13D21:07:49" for 192.168.1.124 (shelly1 / shelly1-2C6A16 / SHSW-1#2C6A16#1) 2019-09-12 20:40:20.681 - debug: shelly.0 Set state SHWT-1#6946DC#1.version, Value: "20190827-134233/v1.5.4@023c4f54" for 192.168.1.162 (shellyflood / shellyflood-6946DC / SHWT-1#6946DC#1)
-
Laut Deinem Logfile wurde um 17:54
SHWT-1#6946DC#1.sensor.flood
, auffalse
gesetzt und um 20:20SHWT-1#6946DC#1.sensor.flood
auftrue
(alarm).
Nach Logfile sieht alles gut aus.Auszug aus Deinem Logfile:
2019-09-12 17:54:00.068 - debug: shelly.0 Create State : SHWT-1#6946DC#1.sensor.flood, Payload: {"G":[[0,23,0],[0,33,32.5],[0,77,78]]}for SHWT-1#6946DC#1 2019-09-12 17:54:00.069 - debug: shelly.0 State change : SHWT-1#6946DC#1.sensor.flood, Value: false for 192.168.1.162 (shellyflood / shellyflood-6946DC / SHWT-1#6946DC#1) 2019-09-12 20:40:20.490 - debug: shelly.0 Create State : SHWT-1#6946DC#1.sensor.flood, Payload: {"G":[[0,23,1],[0,33,27.5],[0,77,100]]}for SHWT-1#6946DC# 2019-09-12 20:40:20.491 - debug: shelly.0 State change : SHWT-1#6946DC#1.sensor.flood, Value: true for 192.168.1.162 (shellyflood / shellyflood-6946DC / SHWT-1#6946DC#1)
Nachtrag:
Wenn Du keine CoAP Nachrichten wie diese um 17:54 oder 20:20 nicht im Logfile siehst, schickt der Shelly wahrscheinlich keine. Vielleicht ist da ein Fehler in der Firmware?Wenn ich den Shelly-Flood mit der Taste aufwecke, dauert es gefühlt eine Minute bis er erreichbar ist. Ist das normal?
Ja ist normal. Da WLAN "viel" Strom verbraucht, ist der Shelly nicht durchgehend erreichbar und meldet sich alle x Sekunden/Minuten.
-
@Stuebi sagte in Shelly flood:
Wenn Du keine CoAP Nachrichten wie diese um 17:54 oder 20:20 nicht im Logfile siehst, schickt der Shelly wahrscheinlich keine. Vielleicht ist da ein Fehler in der Firmware?
Nein, diese Meldungen kommen nur einmal wenn der Shelly vom Adapter "gefunden" wird. Danach nur die 'state'-Meldungen für RSSI, Temp, Batterie und Uptime.
@PrinzEisenherz1 hat lt. seinem Screenshot ebenfalls die aktuelle FW installiert. Vielleicht kann er etwas dazu sagen ob bei ihm der Alarm korrekt gemeldet wird?!
-
Hi zusammen!
Also ich habe auch die aktuelle Firmware auf den Floods (1.5.4) und bei mir klappt es ohne Probleme.
Wenn ich ihn ins Wasser halte dann geht der State flood schön auf true und wenn ich ihn wieder aus dem Wasser nehme wieder auf false.Gruß
Johnny