      eifeladmin last edited by

      Hallo Community,

      ich würde gerne über Modus meinen Wechselrichter auslesen.
      Hab dazu mit dem Sunny Explorer über den Benutzer Installateuer das Protokoll freigeschaltet und neugestartet.
      Im Adapter habe ich die IP Adresse, Port und ID eingetragen.
      SMA PDF
      Laut diesem PDF am Seite 56 habe ich versucht das Eingangsregister beispielsweise mit dem Register 30513 auszulesen. Leider ohne Erfolg, es werden keine Werte übertragen und die Instanz bleibt immer gelb.

      Habt Ihr einen Tipp für mich?

      Vielen Dank

      Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by

        Die SMA Wechselrichter werden hier im Forum mehrfach behandelt und auch erfolgreich ausgelesen.

        Es sollten auch einige Screenshots vorhanden sein mit funktionierenden Einstellungen.

        Schon die Suche bemüht?

        Habe nur das Handy zur Hand und kann meine Settings deshalb nicht posten.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • E
          eifeladmin last edited by

          Ja hab ich.
          Hab alle Einstellungen getestet wie auf den Screenshots ersichtlich, funktioniert leider nicht.
          Mich wundert halt das die Instanz auf Gelb bleibt. Bedeutet das es liegt gar keine Kommunikation vor? Oder das es einen Fehler am Register gibt.

          G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • G
            Garf @eifeladmin last edited by

            @eifeladmin sagte in Modbus SMA STP 8000TL-20:

            Bedeutet das es liegt gar keine Kommunikation vor? Oder das es einen Fehler am Register gibt.

            Vielleicht hilft dir dieses Thema weiter: Wechslrichter-Modbus
            Ich würde nach dem Ausschlußverfahren vorgehen, ansonsten stochert man nur im Nebel herum.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • wendy2702
              wendy2702 last edited by

              Kann beides bedeuten.

              Ist die Ip Adresse vom WR denn überhaupt erreichbar?

              Mal das logfile vom Modbus Adapter auf debug gestellt und geschaut ob es mehr Informationen gibt?

              E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • E
                eifeladmin last edited by

                Ja die IP Adresse ist erreichbar.
                Ich kann ja über den Sunny Explorer und die App zugreifen.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • wendy2702
                  wendy2702 last edited by

                  Du kannst also vom iobroker Rechner den wechselrichter z.b. Per Ping erreichen?

                  Was sagt das logfile?

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • E
                    eifeladmin last edited by

                    Hab mal gerade das QModMaster versucht. Das funktioniert auch nicht.
                    Versuch mal einen neustart vom Wechselrichter.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • E
                      eifeladmin last edited by

                      Ok der neustart hat wohl was gebracht. Jetzt muss ich nur die richtigen Register raus bekommen. Danke

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • E
                        eifeladmin @wendy2702 last edited by

                        @wendy2702 sagte in Modbus SMA STP 8000TL-20:

                        Kann beides bedeuten.

                        Ist die Ip Adresse vom WR denn überhaupt erreichbar?

                        Mal das logfile vom Modbus Adapter auf debug gestellt und geschaut ob es mehr Informationen gibt?

                        Hi,

                        ich habe jetzt die Kommunikation soweit am laufen.
                        Leider kommen bei ein Paar Einträge nur komische Werte bei rum.
                        Hatte auch schon eine Zeit gewartet aber es ändert sich nicht.

                        Wie kann ich den das Log von der ModBus Instanz auf Debug stellen?

                        Danke.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • wendy2702
                          wendy2702 last edited by

                          Sicher der der WR die Werte wirklich liefert?

                          Debug aktivieren:

                          Expertenmodus und dann von Info auf Debug stellen:

                          87fed8a5-201f-4981-8034-dbe9243b2b98-image.png

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • E
                            eifeladmin last edited by

                            Ok vielen Dank.

                            Kann es sein das bestimmte Werte nicht ausgelesen werden können.

                            adfd745f-646d-4f4f-95d9-c1eab04b01c1-image.png

                            Laut der Doku müsste das funktionieren, es werden aber nur komische Werte ausgelesen.

                            Röstkartoffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Röstkartoffel
                              Röstkartoffel @eifeladmin last edited by Röstkartoffel

                              @eifeladmin

                              Deine komischen Werte sind normal, wenn Eingangsregister abgefragt werden, die es so nicht gibt.

                              Trage mal testweise diese ein, die benutze ich bei meinem WR:
                              Modbus.JPG

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • E
                                eifeladmin last edited by

                                Gesamtertrag und Tagesertrag funktionieren, nur die anderen nicht.

                                807b7b61-1e7b-4033-a54d-9dd2f60898b7-image.png

                                Ich würde auch noch gerne den Status des Multifunktionsrelais abfragen aber das hat feste Werte und diese werden nicht übermittelt.

                                Röstkartoffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Röstkartoffel
                                  Röstkartoffel @eifeladmin last edited by

                                  @eifeladmin
                                  Der Minus-Wert bei 30775_PVLeistung ist korrekt und wird angezeigt, da jetzt kein Ertrag stattfindet. Der Status des WR lautet: "wartet auf PV Spannung"
                                  Da sollte dann morgen bei Sonnenlicht ein richtiger Wert stehen.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • E
                                    eifeladmin last edited by

                                    Sorry das ist jetzt bisschen blöd gelaufen.
                                    Der Wert Pv Leistung funktioniert.
                                    Aber die Werte Verbrauchszähler, Netzbezug, Netzeinspeisung, Zählerstand und Multifunktionsrelais nicht.
                                    Daher meine Frage ob man eventuell nicht alles auslesen kann.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 last edited by

                                      Das abfragen der Register kann nur gehen wenn dem WR diese Daten mitgeteilt werden.

                                      Wenn überhaupt könnte das in Verbindung mit dem Sunny Home Manager 2.0 oder dem Sunny Energy Meter funktionieren.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • R
                                        ralalla last edited by

                                        Wie wendy schon schreibt, woher kennt dein WR den Netzbezug ?
                                        Kann der diesen selber messen ?
                                        Bei mir sieht es z.B. so aus:
                                        d6a4c9d3-b634-4537-a85f-9d1dac99d403-grafik.png

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • E
                                          eifeladmin last edited by

                                          Ich hab es einen SMA Energie Meter.
                                          Den Adapter dazu hatte ich auch schon mal getestet nur erschließen die Werte daraus für mich nicht so richtig.
                                          4EAFA0F1-702D-4881-9D8E-E35F321BD5D7.jpeg

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 last edited by

                                            Ich habe keinen Energy Meter.

                                            Ich nutze den Smartmeter Adapter zum auslesen des Zählers vom EVU und habe noch einen eigenen Modbus 2 richtungszähler verbaut für aktuellen Bezug / Einspeisung.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            911
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.2k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            modbus sma wechelrichter
                                            6
                                            21
                                            1954
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo