NEWS
MQTT Adapter sendet gesetzte Zustände nicht
-
Hallo,
ich habe unter ioBroker den MQTT Adapter installiert, außerdem den Zigbee Adapter mit einem geflasheten CC2531 Stick. Wenn ich ein Topic publishe, z.B. unter /zigbee/BulbId/switch, dann schreibt ioBroker die korrekten Werte in die Datenpunkt variable unter Objekte. Side werden aber nicht zum Gerät übertragen. Wenn ich den Wert einmal anklicke und auf das Häkchen dahinter klicke, dann wird er korrekt gesendet.
Muss ich irgendwo im ZIgbee Adapter oder MQTT Adapter aktivieren, dass ioBroker die Werte nicht nur lokal im Raspberry Pi setzen, sondern auch an das Gerät senden soll?
Das setzen der Datenounkte per Blockly Script funktioniert.
VIelen Dank!
Achim -
Ich kann ein Blockly Script erstellen das auf Werte vom MQTT Adapter reagiert und in abhängigkeit davon die Werte im Zigbee adapter setzt. Dadurch kann ich dann meine Osram Lampe steuern. Es wäre natürlich eleganter wenn ich die Werte direkt per MQTT in den Zigbee Adapter schreiben könnte. Wie gesagt, in Iobroker werden sie korrekt aktualisiert, nur leider nicht an das Gerät übermittelt...
-
Das ist ja ärgerlich! War mir eigentlich sicher, dass es bei einer alten Installation schon mal funktioniert hatte :confused:
Ich betreibe momentan 4 Osram ZIgbee Bulbs, die jeweils 4 Parameter haben. Muss ich dann per Blockly insgesamt 16 kleine Blöcke erstellen, oder geht das irgendwie generischer?
-
Aha.
Der normale Weg, den ich in iobroker mit mqtt kenne ist so, dass der mqtt-Adapter die entsprechenden Topics empfängt und dazu einen Datenpunkt in Objekte - mqtt.0.topic... anlegt.
Das wird dann per Script überwacht und bearbeitet.Ein direktes Schreiben in einen Datenpunkt eines anderen Adapters habe ich noch nicht gesehen.
Wie du das am kürzesten in Blockly umsetzt, muss du testen.
Es lassen sich in einemTrigger ja mehrere Datenpunkte auf Änderung/Aktualisierung überwachen... -
Okay. Auf jeden Fall Danke schon mal für die Antwort.
Und ja, die Datenpunkte lassen sich direkt schreiben, also per Nachricht zu dem Topic "zigbee/0/BulbId/Parameter". Im MQTT Ordner landen sie dann nur, wenn BulbID oder Parameter unter /zigbee/0/* nicht existieren. Nur, obwohl die Werte dort korrekt aktualisiert werden, übermittelt sie der MQTT Adapter dann nicht ans Gerät. Aber wie gesagt, ich denke das hatte schon mal funktioniert...
-
Ich habe es jetzt hinbekommen, die Zustände auf den Bulbs direkt zu setzen. Die Option "Unterschiedliche Namen für setzen und lesen" muss zusätzlich zu "Sende auch Zustände" aktiviert sein. Danach muss der Parameter unter dem Topic
"/zigbee/0/BulbId/ParameterId/set"
gesetzt werden. :grinning: