      Hallo,

      erstmal Danke für den Adapter.

      Habe Probleme mit der CWL300. Die Heizung, Mischer, Solar sind i.O.

      Bei der CWL wird das richtige Zeitprogramm angezeigt, aber keine Temperaturen (Zuluft/Abluft).

      Lüftung kann auch nicht angesteuert werden bzw. keine Änderungen feststellbar.

      Jemand eine Idee woran das liegen kann ??

      Im LOG zeigt er Probleme an fängt mit dieser Meldung an:

      wolf.1 2018-08-04 09:54:20.913 error Can't parse DP : 149 - data: 0620f080001504000000f006009500010095030100 - length: 21

      Node Versionen

      Node 10.7.0

      NPM 6.3.0

      Grüße

      Klaus

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • S
        schrorg last edited by

        Hallo zusammen,

        exakt dieses Problem habe ich auch:

        2018-08-30 08:18:09.300  - info: wolf.1 starting. Version 0.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf, node: v6.14.3
        2018-08-30 08:19:14.977  - error: wolf.1 Can't parse DP : 149 - data: 0620f080001504000000f006009500010095030100 - length: 21
        2018-08-30 08:19:15.613  - error: wolf.1 uncaught exception: "list" argument must be an Array of Buffers
        2018-08-30 08:19:15.615  - error: wolf.1 TypeError: "list" argument must be an Array of Buffers
            at Function.Buffer.concat (buffer.js:314:13)
            at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf/wolf.js:467:48)
            at emitTwo (events.js:106:13)
            at Adapter.emit (events.js:191:7)
            at Immediate. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3194:38)
            at runCallback (timers.js:672:20)
            at tryOnImmediate (timers.js:645:5)
            at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:617:5)
        2018-08-30 08:19:16.166  - info: wolf.1 terminating
        2018-08-30 08:19:16.188  - error: Caught by controller[0]: TypeError: "list" argument must be an Array of Buffers
        2018-08-30 08:19:16.189  - error: Caught by controller[0]:     at Function.Buffer.concat (buffer.js:314:13)
        2018-08-30 08:19:16.190  - error: Caught by controller[0]:     at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf/wolf.js:467:48)
        2018-08-30 08:19:16.190  - error: Caught by controller[0]:     at emitTwo (events.js:106:13)
        2018-08-30 08:19:16.190  - error: Caught by controller[0]:     at Adapter.emit (events.js:191:7)
        2018-08-30 08:19:16.191  - error: Caught by controller[0]:     at Immediate. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3194:38)
        2018-08-30 08:19:16.191  - error: Caught by controller[0]:     at runCallback (timers.js:672:20)
        2018-08-30 08:19:16.192  - error: Caught by controller[0]:     at tryOnImmediate (timers.js:645:5)
        2018-08-30 08:19:16.192  - error: Caught by controller[0]:     at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:617:5)
        2018-08-30 08:19:16.193  - error: host.pi-2 instance system.adapter.wolf.1 terminated with code 0 (OK)
        2018-08-30 08:19:16.194  - info: host.pi-2 Restart adapter system.adapter.wolf.1 because enabled
        2018-08-30 08:19:46.214  - info: host.pi-2 instance system.adapter.wolf.1 started with pid 1218</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
        

        Und dann geht's von vorne los.

        Wie bekomme ich denn diese Problematik in den Griff bevor es wieder kälter wird? 🙂

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • E
          Einklaus last edited by

          Habe Iobroker auch auf einen Pi aufgesetzt (NOde 8.X), war aber das gleiche Ergebnis.

          CWL habe ich abgewählt. Einen Sinn hat es ja aktuell nicht.

          Bei der Wolf Heizung habe ich alle Zeitprogramme gelöscht, Parameter Reset gemacht und …. Fehler war immer noch da.

          Wenn ich Zeit habe muss ich mal in den Adapter schauen ob mir was auffällt. Bin allerdings nicht gerade ein Wissender 😉

          Grüße Klaus

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • apollon77
            apollon77 last edited by

            Der erste Schritt wäre mal ein GitHub-Issue mit dem Fehler anzulegen wenn es da noch nicht gemeldet ist. Wenn es schon gemeldet ist hängt EUch an den Thread da dran.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • apollon77
              apollon77 last edited by

              PS: Auf Github gibt es eine 1.0.0 … vllt die mal testen? Mal mindestens sollte die 1.0.0 eine andere Zeilennummer für die Fehlermeldung haben und daher einfacher zum Fixen!

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • E
                Einklaus last edited by

                Hallo Apollon,

                hatte es mit der 0.9.2 und mit der 1.0.0 versucht. Hatte auch eine zweite Instanz angelegt, bei der nur die CWL angewählt war.

                Ergebnis war immer noch eine Fehler Serie. Mit dem Melden ist eine super Idee.

                Bin leider noch ein Neuling und daher bin ich gar nicht auf die Idee gekommen.

                Danke dir

                Wolf.2	2018-09-02 17:33:45.119	error	Can't parse DP : 157 - data: 0620f080001704000000f006009d0001009d0303000000 - length: 23
                wolf.2	2018-09-02 17:33:44.974	error	Can't parse DP : 156 - data: 0620f080001704000000f006009c0001009c0303000000 - length: 23
                wolf.2	2018-09-02 17:33:44.816	error	at processImmediate (timers.js:646:5)
                wolf.2	2018-09-02 17:33:44.816	error	at tryOnImmediate (timers.js:664:5)
                wolf.2	2018-09-02 17:33:44.816	error	at runCallback (timers.js:693:18)
                wolf.2	2018-09-02 17:33:44.816	error	at Immediate. <anonymous>(D:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:3429:38)
                wolf.2	2018-09-02 17:33:44.816	error	at Adapter.emit (events.js:182:13)
                wolf.2	2018-09-02 17:33:44.816	error	at Adapter. <anonymous>(D:\ioBroker\node_modules\iobroker.wolf\wolf.js:460:48)
                wolf.2	2018-09-02 17:33:44.816	error	at Function.concat (buffer.js:479:13)
                wolf.2	2018-09-02 17:33:44.816	error	TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "list[1]" argument must be one of type Array, Buffer, or Uint8Array. Received type string
                wolf.2	2018-09-02 17:33:44.815	error	uncaught exception: The "list[1]" argument must be one of type Array, Buffer, or Uint8Array. Received type string
                wolf.2	2018-09-02 17:33:44.670	error	at processImmediate (timers.js:646:5)
                wolf.2	2018-09-02 17:33:44.670	error	at tryOnImmediate (timers.js:664:5)
                wolf.2	2018-09-02 17:33:44.670	error	at runCallback (timers.js:693:18)
                wolf.2	2018-09-02 17:33:44.670	error	at Immediate. <anonymous>(D:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:3429:38)
                wolf.2	2018-09-02 17:33:44.670	error	at Adapter.emit (events.js:182:13)
                wolf.2	2018-09-02 17:33:44.670	error	at Adapter. <anonymous>(D:\ioBroker\node_modules\iobroker.wolf\wolf.js:460:48)
                wolf.2	2018-09-02 17:33:44.670	error	at Function.concat (buffer.js:479:13)
                wolf.2	2018-09-02 17:33:44.670	error	TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "list[1]" argument must be one of type Array, Buffer, or Uint8Array. Received type string
                wolf.2	2018-09-02 17:33:44.670	error	uncaught exception: The "list[1]" argument must be one of type Array, Buffer, or Uint8Array. Received type string
                wolf.2	2018-09-02 17:33:42.219	error	Can't parse DP : 149 - data: 0620f080001504000000f006009500010095030100 - length: 21</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                
                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • E
                  Einklaus last edited by

                  Hallo,

                  konnte die CWl anwählen indem ich folgendes gemacht habe.

                  In der Wolf.js steht die Zeile
                  > } else if (datapoints[dp].name == "Programmwahl CWL") {
                  diese muss durch
                  > } else if (datapoints[dp].name == "Programm CWL") {

                  ersetzt werden (Name war nur Falsch geschrieben, in der Datapoints.json steht Programm CWL) .

                  Hatte dann den > Can't parse DP : 149 - data: 0620f080001504000000f006009500010095030100 - length: 21 Fehler weg.

                  Zusätzlich scheint er Probleme mit den Parametern der Zeitenprogramme (154,155,156,157,159,160,161,162) zu haben.

                  Hier habe ich in der Dateidatapoints.json den Type auf DPT_Switch geändert.

                  Er zeigt wohl jetzt keine vernünftigen Daten dort an, aber der Rest wird angezeigt.

                  Leider habe ich Null Ahnung von Jvascript/Json, so dass ich den Fehler nicht wirklich gefunden habe.

                  Eher ein bisschen …... nicht schön aber es klappt irgendwie 🙂

                  Bei dem Parametern für 175 muss bei Einheit nebenbei nur "" stehen. Er zeigt sonst als Einheit "Heizgerät(1)" an.

                  Hier meine geänderte Cwl Reihe in der datapoints.json ` > {

                  "148": {

                  "name": "Störung",

                  "type": "DPT_Switch",

                  "rw": "r",

                  "einheit": ""

                  },

                  "149": {

                  "name": "Programm CWL",

                  "type": "DPT_DHWMode",

                  "rw": "rw",

                  "einheit": ""

                  },

                  "150": {

                  "name": "Zeitprogramm 1",

                  "type": "DPT_Switch",

                  "rw": "rw",

                  "einheit": ""

                  },

                  "151": {

                  "name": "Zeitprogramm 2",

                  "type": "DPT_Switch",

                  "rw": "rw",

                  "einheit": ""

                  },

                  "152": {

                  "name": "Zeitprogramm 3",

                  "type": "DPT_Switch",

                  "rw": "rw",

                  "einheit": ""

                  },

                  "153": {

                  "name": "Zeitweise Intensivlüftung AN/AUS",

                  "type": "DPT_Switch",

                  "rw": "rw",

                  "einheit": ""

                  },

                  "154": {

                  "name": "Zeitweise Intensivlüftung Startdatum",

                  "type": "DPT_Switch",

                  "rw": "rw",

                  "einheit": ""

                  },

                  "155": {

                  "name": "Zeitweise Intensivlüftung Enddatum",

                  "type": "DPT_Switch",

                  "rw": "rw",

                  "einheit": ""

                  },

                  "156": {

                  "name": "Zeitweise Intensivlüftung Startzeit",

                  "type": "DPT_Switch",

                  "rw": "rw",

                  "einheit": ""

                  },

                  "157": {

                  "name": "Zeitweise Intensivlüftung Endzeit",

                  "type": "DPT_Switch",

                  "rw": "rw",

                  "einheit": ""

                  },

                  "158": {

                  "name": "Zeitweiser Feuchteschutz AN/AUS",

                  "type": "DPT_Switch",

                  "rw": "rw",

                  "einheit": ""

                  },

                  "159": {

                  "name": "Zeitweiser Feuchteschutz Startdatum",

                  "type": "DPT_Switch",

                  "rw": "rw",

                  "einheit": ""

                  },

                  "160": {

                  "name": "Zeitweiser Feuchteschutz Enddatum",

                  "type": "DPT_Switch",

                  "rw": "rw",

                  "einheit": ""

                  },

                  "161": {

                  "name": "Zeitweiser Feuchteschutz Startzeit",

                  "type": "DPT_Switch",

                  "rw": "rw",

                  "einheit": ""

                  },

                  "162": {

                  "name": "Zeitweiser Feuchteschutz Endzeit",

                  "type": "DPT_Switch",

                  "rw": "rw",

                  "einheit": ""

                  },

                  "163": {

                  "name": "Lüftungsstufe",

                  "type": "DPT_Scaling",

                  "rw": "r",

                  "einheit": "%"

                  },

                  "164": {

                  "name": "Ablufttemperatur",

                  "type": "DPT_Value_Temp",

                  "rw": "r",

                  "einheit": "°C"

                  },

                  "165": {

                  "name": "Frischlufttemperatur",

                  "type": "DPT_Value_Temp",

                  "rw": "r",

                  "einheit": "°C"

                  },

                  "166": {

                  "name": "Luftdurchsatz Zuluft",

                  "type": "DPT_FlowRate_m3/h",

                  "rw": "r",

                  "einheit": "m³/h"

                  },

                  "167": {

                  "name": "Luftdurchsatz Abluft",

                  "type": "DPT_FlowRate_m3/h",

                  "rw": "r",

                  "einheit": "m³/h"

                  },

                  "168": {

                  "name": "Bypass Initialisierung",

                  "type": "DPT_Bool",

                  "rw": "r",

                  "einheit": ""

                  },

                  "169": {

                  "name": "Bypass öffnet/offen",

                  "type": "DPT_Bool",

                  "rw": "r",

                  "einheit": ""

                  },

                  "170": {

                  "name": "Bypass schließt/geschlossen",

                  "type": "DPT_Bool",

                  "rw": "r",

                  "einheit": ""

                  },

                  "171": {

                  "name": "Bypass Fehler",

                  "type": "DPT_Bool",

                  "rw": "r",

                  "einheit": ""

                  },

                  "172": {

                  "name": "Frost Status: Initialisierung/Warte",

                  "type": "DPT_Bool",

                  "rw": "r",

                  "einheit": ""

                  },

                  "173": {

                  "name": "Frost Status: Kein Frost",

                  "type": "DPT_Bool",

                  "rw": "r",

                  "einheit": ""

                  },

                  "174": {

                  "name": "Frost Status: Vorwärmer",

                  "type": "DPT_Bool",

                  "rw": "r",

                  "einheit": ""

                  },

                  "175": {

                  "name": "Frost Status: Fehler/Unausgeglichen",

                  "type": "DPT_Bool",

                  "rw": "r",

                  "einheit": ""

                  },

                  } `

                  Was mir dann aufgefallen ist, dass ich bei eingestellten 100m3/h Luft den Wert 9980000 stehen hatte.

                  Hier muss wiederum bei der Wolf.js folgendes geändert werden

                  Alt:
                  ` > } else if (type == 'DPT_FlowRate_m3/h') {

                  return dec.decodeDPT13(data) `

                  Neu:
                  ` > } else if (type == 'DPT_FlowRate_m3/h') {

                  return Math.round(dec.decodeDPT13(data) / 10000) // Berechnung m3/h `

                  Achso, die Wolf.js steht im Verzeichnis node_modules/iobroker.wolf

                  die Datei datapoints.json steht im Verzeichnis node_modules/iobroker.wolf/js

                  Hoffe dem einen oder anderen damit helfen zu können

                  Gruß

                  Klaus

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • apollon77
                    apollon77 last edited by

                    Machst du bitte ein issue im GitHub mit genau genau diesen Infos auf? Dann kann man das anpassen… und auch der Entwickler sieht es.

                    Gesendet vom Handy ...

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • E
                      Einklaus last edited by

                      Schon erledigt,

                      ebenfalls ein link zu diesem Beitrag.

                      Gruß

                      Klaus

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • T
                        Trademan last edited by

                        Auch wenn der letzte Beitrag hier schon ein paar Tage her ist platziere ich hier mal eine Frage dazu (hoffe hier ist sie richtig aufgehoben):

                        Ich bekomme beim Schreiben zum Mischermodul im Log immer folgende Warnung angezeigt:

                        warn

                        at Object. <anonymous>(script.js.common.Heizung.Hauptprog_Winterzeit_draft:301:9)

                        warn

                        Wrong type of wolf.0.bm2.78: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.

                        Und zwar unabhängig davon, ob ich für "Standby" eine 0 oder "Standby" mit setState schreibe.

                        Davon ab macht das Programm was es soll. Deutet das auf die Verwendung eines falschen types hin?

                        Danke, falls jemand helfen kann!</anonymous>

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • E
                          Einklaus last edited by

                          Hallo,

                          habe nur eine BM. Kenne den Parameter 78 nicht (meine BM hat die Parameter 53-66).
                          7732_wolf.png

                          Was mich aber vor allen wundert, habe beim Mischer Modul kein Parameter bei dem ich Standby reinschreiben könnte.
                          7732_wolf2.png

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • T
                            Trademan last edited by

                            Hi,

                            danke für die Info. Im MM kann ich auch keinen State schreiben, nur in den BM. Das 2. BM ist für die Bedienung des Mischermoduls MM. Sieht bei mir dann so aus:
                            3976_screens.png

                            Der Parameter 78 war hier auch falsch: Das ist die Sollwertkorrektur. Habe aber den gleichen Fehler bei allen Parametern in denen ich Schreibe also 57, 58, 65, 70, 78.

                            so also leider im Log:

                            Wrong type of wolf.0.bm1.57: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • E
                              Einklaus last edited by

                              Warum auch immer steht bei den Parameter die Art auf Logikwert. Dieses auf Zeichenkette ändern (bei Objekte bei dem entsprechenden Parameter rechts auf den Stift(?) klicken)
                              7732_wolf2.png
                              7732_wolf3.png

                              danach konnte ich ohne Probleme (und Fehlermeldung im Log) mit Blockly den Parameter ändern
                              7732_wolf4.png

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • K
                                kukli31 last edited by

                                Gibt es auch einen Adapter für ISM7i ?

                                Das wäre super <emoji seq="1f44d-1f3fb">👍🏻</emoji>

                                LG Jürgen

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • E
                                  Einklaus last edited by

                                  Laut meiner Info geht es nur über den Umweg mit FHEM.

                                  Habe es selber aber nicht realisiert.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • T
                                    Trademan last edited by

                                    Das war es, vielen Dank @Einklaus. Habe ein bisschen zwischen Zahl, gemischt und Zeichenkette herumprobiert und jetzt läuft es fehlerfrei. Danke für die Hilfe!!!

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • T
                                      Trademan last edited by

                                      @kukli31:

                                      Gibt es auch einen Adapter für ISM7i ?

                                      Das wäre super <emoji seq="1f44d-1f3fb">👍🏻</emoji>

                                      LG Jürgen `

                                      Hallo Jürgen,

                                      ich hatte vorher auch das ism7i und bin zur Einbindung umgestiegen. Der Aus- und Einbau ist schnell erledigt und der Verkaufspreis für das gebrauchte ism7 auf eBay recht gut. Vielleicht ist der Wechsel einfacher als über FHEM.

                                      VG

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • E
                                        Einklaus last edited by

                                        Habe noch die ISM7 bei mir liegen. War für Fehlerdiagnosen/Einstellungen der Heizung ein super Sache.

                                        Die ISM8 ist da schon sehr stark eingeschränkt.

                                        Nutze sie eigentliche nur zu Visualisierung

                                        Aber nunmal besser als nichts 😉

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • W
                                          WolfUser01 last edited by

                                          Bei mir startet der Adapter zwar, liest aus, terminiert aber gleich mal wieder:

                                          undefined2019-02-04 22:42:48.051 - info: host.KirschCola object change system.adapter.wolf.0
                                          2019-02-04 22:42:48.082 - info: host.KirschCola instance system.adapter.wolf.0 started with pid 3504
                                          2019-02-04 22:42:51.237 - info: wolf.0 starting. Version 0.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf, node: v8.15.0
                                          2019-02-04 22:43:17.449 - error: wolf.0 uncaught exception: "list" argument must be an Array of Buffer or Uint8Array instances
                                          2019-02-04 22:43:17.453 - error: wolf.0 TypeError: "list" argument must be an Array of Buffer or Uint8Array instances
                                          at Function.Buffer.concat (buffer.js:446:13)
                                          at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf/wolf.js:467:48)
                                          at emitTwo (events.js:126:13)
                                          at Adapter.emit (events.js:214:7)
                                          at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3429:38)
                                          at runCallback (timers.js:810:20)
                                          at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                                          at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
                                          2019-02-04 22:43:17.565 - error: wolf.0 uncaught exception: "list" argument must be an Array of Buffer or Uint8Array instances
                                          2019-02-04 22:43:17.566 - error: wolf.0 TypeError: "list" argument must be an Array of Buffer or Uint8Array instances
                                          at Function.Buffer.concat (buffer.js:446:13)
                                          at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf/wolf.js:467:48)
                                          at emitTwo (events.js:126:13)
                                          at Adapter.emit (events.js:214:7)
                                          at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3429:38)
                                          at runCallback (timers.js:810:20)
                                          at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                                          at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
                                          2019-02-04 22:43:17.705 - error: wolf.0 Can't parse DP : 156 - data: 0620f080001704000000f006009c0001009c03030d0000 - length: 23
                                          2019-02-04 22:43:17.865 - error: wolf.0 Can't parse DP : 157 - data: 0620f080001704000000f006009d0001009d03030d1400 - length: 23
                                          2019-02-04 22:43:17.966 - info: wolf.0 terminating
                                          2019-02-04 22:43:18.001 - error: Caught by controller[0]: TypeError: "list" argument must be an Array of Buffer or Uint8Array instances
                                          2019-02-04 22:43:18.002 - error: Caught by controller[0]: at Function.Buffer.concat (buffer.js:446:13)
                                          2019-02-04 22:43:18.003 - error: Caught by controller[0]: at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf/wolf.js:467:48)
                                          2019-02-04 22:43:18.003 - error: Caught by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
                                          2019-02-04 22:43:18.004 - error: Caught by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:214:7)
                                          2019-02-04 22:43:18.005 - error: Caught by controller[0]: at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3429:38)
                                          2019-02-04 22:43:18.005 - error: Caught by controller[0]: at runCallback (timers.js:810:20)
                                          2019-02-04 22:43:18.006 - error: Caught by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                                          2019-02-04 22:43:18.006 - error: Caught by controller[0]: at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
                                          2019-02-04 22:43:18.007 - error: Caught by controller[1]: TypeError: "list" argument must be an Array of Buffer or Uint8Array instances
                                          2019-02-04 22:43:18.007 - error: Caught by controller[1]: at Function.Buffer.concat (buffer.js:446:13)
                                          2019-02-04 22:43:18.008 - error: Caught by controller[1]: at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf/wolf.js:467:48)
                                          2019-02-04 22:43:18.009 - error: Caught by controller[1]: at emitTwo (events.js:126:13)
                                          2019-02-04 22:43:18.010 - error: Caught by controller[1]: at Adapter.emit (events.js:214:7)
                                          2019-02-04 22:43:18.010 - error: Caught by controller[1]: at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3429:38)
                                          2019-02-04 22:43:18.011 - error: Caught by controller[1]: at runCallback (timers.js:810:20)
                                          2019-02-04 22:43:18.011 - error: Caught by controller[1]: at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                                          2019-02-04 22:43:18.012 - error: Caught by controller[1]: at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
                                          2019-02-04 22:43:18.013 - error: host.KirschCola instance system.adapter.wolf.0 terminated with code 0 (OK)
                                          2019-02-04 22:43:18.013 - info: host.KirschCola Restart adapter system.adapter.wolf.0 because enabled
                                          

                                          hat jemand eine Idee?

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • E
                                            Einklaus last edited by

                                            Hallo,

                                            nimm die CWL mal raus (bei der Instanz abwählen) und schaue ob die Fehler noch auftreten.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            508
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            21
                                            103
                                            15301
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo