Frage zu Modbus
-
Da steht was von Pollerror, ich denke mal, dass da noch eine Einstellung falsch ist.
Hast du denn mal die oberste Einstellung, RTU usw verändert?
Enrico
-
Das ist ein USB-Serial-Adapter. Also Einstellung "Serial" ist richtig.
Vierschiedene Boudrate habe ich probiert - gleiches Ergebnis.
Was ist bei diskreten Eingängen, Ausgängen, Eingangsregister und Holding Registers einzutragen?
Bei mir sind die Felder leer.
-
Hallo zusammen,
ich habe sehr ähnliches, wie das hier beschriebene Problem.
Mein Adapter hängt ebenfalls am USB Anschluss und wird auch entsprechend (/dev/ttyUSB) erkannt. Das Adernpaar geht dann zu meiner Lüftungsanlage, welche für Modbus RS485 RTU konfiguriert ist. Beide Enden habe ich mit dem Abschluss-Widerstand versehen. Wenn ich mit anderen Tools (eg. Modbus Poll oder Modbus Master) mich mit dem gleichen USB-Stick und der gleichen Hardwarekonstellation verbinden, funktioniert es sehr gut und ich kann die Coils und Register auslesen.
Mache ich das gleiche via IOBroker und dem Modbus Adapter geht es schief.
Der Adapter geht nach der Konfiguaration von Rot auf Gelb, flackert dann für eine kurze Zeit in Richtung grün, fällt dann aber wieder auf gelb zurück und bleibt dann dan.
Im Log (debug) steht dann folgendes:
modbus.0 2019-01-01 13:09:32.908 info Disconnected from slave
modbus.0 2019-01-01 13:09:32.907 info Connected to slave
modbus.0 2019-01-01 13:09:32.892 debug connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
modbus.0 2019-01-01 13:08:32.906 debug redis pmessage io.modbus.0.* io.modbus.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1546344512893,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1546344032780}
modbus.0 2019-01-01 13:08:32.904 debug redis pmessage io.modbus.0.* io.modbus.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1546344512890,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1546344512890}
modbus.0 2019-01-01 13:08:32.903 debug Cleaning up request fifo.
und das wiederholt sich dann.
Leider stehe ich jetzt im Wald und würde mich freuen, von euch einen Tipp zu bekommen.
Besten Dank schon im Voraus.
-
Ich habe nicht viel Ahnung vom Modbus, bin aber auch bei dir der Meinung, wie auch bei Rapsi, dass die Einstellung im ioBoker-Modbus-Adapter auf RTU stehen muss! Da muss, meinem Verständnis nach, nicht die Einstellung des USB-Adapters eingegeben werden, sondern, der Modbus-Typ, so habe ich bisher die Infos dazu verstanden. Ich gerade auf der Suche nach einem Modbus-Zähler und wie ich das anstellen kann.
Enrico
-
Hallo Enrico,
vielen Dank für deine Antwort, mit meinem Halbwissen würde ich aber vermuten, dass Serial ja RS485 RTU bedeutet. Eine RTU Abfrage kann aber auch über TCP erfolgen. Das geht natürlich gar nicht, weil ich keinen ETH zu Serial Adapter habe.
Beste Grüße
Thomas
-
Habe ich eingetragen. Der Adapter wird für ca. 10 sek. grün und dann wieder gelb.
Muss ich was bei diskreten Eingängen, Ausgängen, Eingangsregister und Holding eintragen? `
Hi,
ja es muss etwas eingetragen werden. Je nachdem was du machen willst, auslesen, schreiben etc.
Wichtig ist auch zu beachten das der Adapter immer das gleiche Device bleibt. Da ändert sich z.B. schon mal nach einem PI reboot.
-
Chapeau! Wendy
Das war genau der richtige Tip. In den Registern muss etwas stehen, sonst verbindet sich der Adapter nicht.
Herzlichen Dank. jetzt kann es bei mir los gehen.
-
Sehr schön.
Kannst du dann bitte noch den Titel deines ersten Posts um ein "Gelöst" ergänzen.
-
Hallo Wendy,
was muss ich denn bei Eingängen, Ausgängen usw eintragen?
Ich nutze diese Komponente:
https://www.ebay.de/itm/RS485-Konverter … 2749.l2649
https://www.ebay.de/itm/16-Kanal-RS485- ... 2749.l2649
Wo bekomme ich die Adressen her?
Hast du oder jemand Anderer eine Idee/Vorschlag?
Gruß
-
Da wirst du wohl Kontakt zum Hersteller/Verkäufer aufnehmen müssen wenn es keine Dokumentation gibt.
Aus der Ebay Auktion gehen auch keine Modbus Register hervor.