NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.3k

Einbindung FS20-Komponenten

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
133 Beiträge 17 Kommentatoren 27.5k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • A Offline
    A Offline
    Altersrentner
    schrieb am zuletzt editiert von
    #106

    Hallo LausiD,

    Schau dir bitte mal mein Fhem-Ausschnitt an.
    7666_k-dim_06_50_100.png
    Wenn ich auf das dim-Fenster klicke, öffnen die Dimmschritte.

    Ein Klick auf die gewünschte Helligkeit dimmt die Lampe (absolut zuverlässig).

    Gleichzeitig ändert sich links daneben das Lampenicon von weiss in gelb/weiss

    und ein Balkendiagramm erscheint, den Prozentschritten angepasst.

    Geht so etwas in ioBroker?

    Gruß Michael

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      schrieb am zuletzt editiert von
      #107

      Hallo Michael,

      deine Frage ist ein VIS Thema und da bin ich leider der falsche Ansprechpartner

      Gruß

      LausiD

      Doku zum FHEM Adapter
      Aktuelles zum FHEM Adapter
      Test FHEM Adapter

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M Offline
        M Offline
        muehni
        schrieb am zuletzt editiert von
        #108

        Hallo in die Runde,

        Ich habe mich vor kurzem zu ioBroker entschlossen. Läuft auf einem RaspberryPi 3+ und mit SonOff-TH16 auch prima! Allerdings bekomme ich meine "alten" FS20-Komponenten nicht eingebunden.

        Was läuft ist der Cul-Adapter (0.4.0) zusammen mit einem Nano-Cul-Stick. Die Einstellungen das Cut-Adapters sind:

        Serial-Port: /dev/ttyUSB0

        Baud-Rate: 38.400

        Modus: SlowRF (FS20,….)

        Typ: SCC

        IP/Hostname: 127.0.0.1

        Port: 23

        Damit erkennt der Cul-Adapter den Stick und meldet unter Info - connection auch "true".

        Weiter wird auch eine FS20 ST-2 Funksteckdose erkannt und eingetragen. (Sowie eine weitere Komponente von der ich noch nicht weiss, welche es ist ...) Auf dem Foto ist der Stick nicht eingesteckt, daher "false".

        9890_bildschirmfoto.png

        Was ich nicht hinbekomme ist das Schalten per Script, das so aussieht (und von mamu stammt):

        …

        console.log('Schalter ein');

        sendTo("cul.0", "send", {"raw": 'FB211293811'});

        sendTo("cul.0", "send", {"raw": 'FB211293811', "protocol":"FS20", "housecode":"B211", "address":"29", "command":"11"});

        ...

        Mittlerweile habe ich diverse Syntax- und Adress-Kombinationen von "sendTo's" ausprobiert aber die FS20-Funksteckdose will nicht reagieren.

        Wo bin ich auf dem Holzweg?

        Schönen Gruß,

        Werner

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • A Offline
          A Offline
          Altersrentner
          schrieb am zuletzt editiert von
          #109

          Hallo Werner,

          Da sind wir ja nun schon 2 Leidensgenossen hinsichtzlich FS20.

          Ich habe versucht Dein Bild nachzuvollziehen. Bei mir erscxheint kein Devices.

          Auf einem PI2B läuft bei mir Fhem. Nach Installation eines Nano Cul wurden etwa

          50 FS20 Komponenten automatisch aus einem FHZ 1300PC System in Fhem eingebunden.

          Über den Fhem Adapter kann ich mehr oder weniger diese Aktoren schalten.

          Siehe Blockly:
          7666_k-blockly_led_neu.png
          LED state ist ein FS20 Unterputzschalter. Mit Schaltern gibt es keine Probleme.

          Mit Dimmern bin ich aber noch nicht weiter gekommen. Die Situation ist, das über

          den Aktor bestimmte %Werte vorgegeben werden. Diese sind im ioBroker nicht programmiert.

          Wenn ein Dimmer 0 = aus OK, 100 = ein OK, die Zwischenstufen funktionieren nur, sollte zufällig ein

          vorgegebener FS20 Wert angeklickt werden.

          Wenn man ein Skript mit den Vorgaben schreiben könnte klappt es mit den Dimmern bestimmt auch.

          Leider bin ich nicht in der Lage so ein Skript zu schreiben.

          Besser wäre ein Blockly.

          Gruß Michael

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • LausiDL Offline
            LausiDL Offline
            LausiD
            schrieb am zuletzt editiert von
            #110

            Hallo Michael,

            bist ja leider noch nicht weiter gekommen :-(

            Schick mir doch mal das Ergebnis von "jsonlist2 [deinDimmer]" aus FHEM.

            Damit kann ich es bei mir einlesen und mal anschauen..

            Gruß

            LausiD

            Doku zum FHEM Adapter
            Aktuelles zum FHEM Adapter
            Test FHEM Adapter

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M Offline
              M Offline
              muehni
              schrieb am zuletzt editiert von
              #111

              Hallo Michael,

              meine FS20-Komponenten sind überwiegend Unterputz gelegt. Mit zwei FS20-Raumthermostaten schalte ich das Ganze. Eine FHZ… oder eine ähnliche Schaltzentrale hatte ich nicht im Einsatz. Das gilt für eine Etage, die zweite Etage hatte ich mit einfachen kabelgebundenen Thermostaten ausgestattet. Das war seinerzeit günstig und an Smarthome war noch nicht zu denken. Jetzt verabschieden sich die "billigen" Thermostate nach und nach und diese ersetzte ich durch Sonoff-Aktoren. Das funktioniert auch prima. Die FS20-Aktoren sind noch alle ok, bis auf beide Funkthermostate. Deshalb möchte ich die FS20-Aktoren gerne noch weiter betreiben. Allerdings werde ich den Umweg über FHEM nicht machen. Dazu ist mir der Installations- und Pflegeaufwand zu groß. Wenn es für ioBroker keine befriedigende Lösung gibt, werde ich die FS20-Komponenten kurzerhand durch Sonoff oder Shelly ersetzen.

              Aber vielleicht gibt es für die FS20 doch noch eine direkte Lösung in ioBroker...

              Schönen Gruß, Werner

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • A Offline
                A Offline
                Altersrentner
                schrieb am zuletzt editiert von
                #112

                Hallo LausiD,

                Danke für Deine Nachricht.

                Was meinst Du damit:
                > "jsonlist2 [deinDimmer]" aus FHEM.
                Andere Frage:

                Es muss doch ein Skript für z.B diesen Dimmer geben:
                7666_k-dimmer.png
                Wo kann ich das finden?

                Und ist das änderbar?

                Wenn ja , könnte man die vorgegebenen Werte aus Fhem dort einbinden

                und dann sollte es gehen. Oder liege ich da falsch.

                Gruß Michael

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • LausiDL Offline
                  LausiDL Offline
                  LausiD
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #113

                  @Altersrentner:

                  Was meinst Du damit:

                  "jsonlist2 [deinDimmer]" aus FHEM. `

                  Du gibst in der FHEM Befehlszeile zB "jsonlist2 switch00" ein.

                  switch00 ersetzt du mit dem Namen deines Dimmers

                  Dann bekommst du was in der Form angezeigt

                  {

                  "Arg":"switch00",

                  "Results": [

                  {

                  "Name"…..

                  das kopierst du und schickst es mir zu

                  Doku zum FHEM Adapter
                  Aktuelles zum FHEM Adapter
                  Test FHEM Adapter

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • A Offline
                    A Offline
                    Altersrentner
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #114

                    Hallo Werner,

                    Meine FS20 Installation stammt ebenfals aus einer Zeit,

                    da Smart Home noch unbekannt war. Ich wurde damals nur belächelt.

                    Aber die Steuerung funktioniert noch heute zu unserer Zufriedenheit.

                    Bei mir ist es so, das sich jetzt langsam die HMS100T verabschieden. Ich hatte diese

                    Sensoren zur Temperaturmessung in der Wand und Fußbodenheizung eingesetzt.

                    Für mich war der Drahtfühler wichtig, da ich die Werte direkt In den Heizkreisen

                    messe. Jetzt stehe ich vor dem Problem entweder wieder FS20 HMS oder HM.

                    Aber die sind nicht mit FS20 kompatibel und sind zudem noch sehr teuer.

                    Gruß Michael

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • A Offline
                      A Offline
                      Altersrentner
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #115

                      Hallo LausiD,

                      Das hat geklappt

                        {
                        "Arg":"Dimmer_TV",
                        "Results": [
                        {
                          "Name":"Dimmer_TV",
                          "PossibleSets":"dim06% dim100% dim12% dim18% dim25% dim31% dim37% dim43% dim50% dim56% dim62% dim68% dim75% dim81% dim87% dim93% dimdown dimup dimupdown off off-for-timer on on-100-for-timer-prev on-for-timer on-old-for-timer on-old-for-timer-prev ramp-off-time ramp-on-time reset sendstate timer toggle dim:slider,0,6.25,100 intervals off-till off-till-overnight on-till-overnight blink on-till",
                          "PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap:textField-long group room suppressReading userReadings:textField-long verbose:0,1,2,3,4,5 IODev follow-on-for-timer:1,0 follow-on-timer do_not_notify:1,0 ignore:1,0 dummy:1,0 showtime:1,0 useSetExtensions:0,1 event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading oldreadings stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading model:dummyDimmer,dummySender,dummySimple,fs20as1,fs20as4,fs20bf,fs20bs,fs20di,fs20di10,fs20du,fs20fms,fs20hgs,fs20irl,fs20kse,fs20ls,fs20ms2,fs20pira,fs20piri,fs20piru,fs20rgbsa,fs20rst,fs20rsu,fs20s16,fs20s20,fs20s4,fs20s4a,fs20s4m,fs20s4u,fs20s4ub,fs20s8,fs20s8m,fs20sa,fs20sd,fs20si3,fs20sig,fs20sm4,fs20sm8,fs20sn,fs20sr,fs20ss,fs20st,fs20st2,fs20str,fs20su,fs20sv,fs20tc1,fs20tc6,fs20tfk,fs20tk,fs20ue1,fs20usr,fs20uts,fs20ws1,fs20ze cmdIcon devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride userattr",
                          "Internals": {
                            "BTN": "0e",
                            "CFGFN": "",
                            "DEF": "34122141 1143",
                            "LASTInputDev": "nanoCUL",
                            "MSGCNT": "5",
                            "NAME": "Dimmer_TV",
                            "NR": "840",
                            "STATE": "dim81%",
                            "TYPE": "FS20",
                            "XMIT": "b14c",
                            "nanoCUL_MSGCNT": "5",
                            "nanoCUL_RAWMSG": "810b04xx0101a001b14c0e000d",
                            "nanoCUL_RSSI": "-80.5",
                            "nanoCUL_TIME": "2018-11-22 22:12:38"
                          },
                          "Readings": {      "state": { "Value":"dim81%", "Time":"2018-11-22 22:12:38" } },
                          "Attributes": {
                            "IODev": "nanoCUL",
                            "group": "Lampe,Dimmer",
                            "room": "Test,FS20",
                            "webCmd": "1"
                          }
                        }  ],
                        "totalResultsReturned":1
                      }  
                      

                      Hilft das weiter?

                      Gruß Michael

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • LausiDL Offline
                        LausiDL Offline
                        LausiD
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #116

                        Danke…

                        Kannst du in FHEM mit dimup und dimdown heller/dunkler machen?

                        Doku zum FHEM Adapter
                        Aktuelles zum FHEM Adapter
                        Test FHEM Adapter

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • A Offline
                          A Offline
                          Altersrentner
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #117

                          Hallo LausiD,

                          Ich bin mir nicht sicher;

                          Du meinst

                          ioBroker/Objekte/fhem.o/Dimmer_TV

                          Dort reagiert der Dimmer nicht bei dimup und dimdown.

                          Wenn ich unter:

                          ID dim, Name Dimmer_TV dim, Typ state, Rolle level dimmer , Funktion switch, Wert Vorgaben aus Fhem

                          eingebe reagiert er richtig.

                          Gruß Michael

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • LausiDL Offline
                            LausiDL Offline
                            LausiD
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #118

                            Nein, ich meinte ob in FHEM dimup und dimdown funktioniert.

                            Evt. könnte ich in IoBroker einen button daraus machen

                            Gruß

                            LausiD

                            Doku zum FHEM Adapter
                            Aktuelles zum FHEM Adapter
                            Test FHEM Adapter

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • A Offline
                              A Offline
                              Altersrentner
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #119

                              Hallo,

                              nein das funktioniert nicht. Zumindest habe ich es nicht

                              hin bekommen. Aber schau dir mal das Bild an.

                              Habe gerade den Slider erstellt.

                              Der funktioniert prima. Kannst Du den verwenden?
                              7666_k-dimmer_neu.png
                              Gruß Michael

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • LausiDL Offline
                                LausiDL Offline
                                LausiD
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #120

                                Hallo Michael,

                                vermutlich nicht, auch dieser Slider wird die Werte im Schritt 6.5 verwenden :-(

                                Habe mal folgendes geändert:

                                Objekte on,off,dim06 usw von FS20 werden jetzt als Button in ioBroker angelegt. Damit kannst du zumindest für jede dieser Funktionen in VIS einen Button anlegen.

                                Dazu Update FHEM Adapter von github, FS20 Objekt in ioBroker löschen oder fhem.1.info.Configurations.autoRole auf "true" setzen.

                                Gruß

                                LausiD

                                Doku zum FHEM Adapter
                                Aktuelles zum FHEM Adapter
                                Test FHEM Adapter

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • A Offline
                                  A Offline
                                  Altersrentner
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #121

                                  Hallo LausiD,

                                  Ich bitte um Entschuldigung, das ich mich erst heute melde,

                                  Deine Nachricht wurde geschrieben als wir schon im Flieger saßen.

                                  Leider habe ich erst heute auf dem Smartphone über Tapertalk von Deiner

                                  Nachricht erfahren.

                                  Es wurde zwar hier der Benachrichtigungshaken gesetzt aber oftmals gibt es

                                  keinen Hinweise auf neue Benachrichtigungen.

                                  Deinen Vorschlag werde ich testen wenn wir wieder zu Hause sind.

                                  Danke für die Unterstützung.

                                  Was ich nicht glauben kann ist, das ich der letzte Mohikaner :shock: :shock: :shock: bin der noch FS20 Komponenten

                                  sprich Dimmer einsetzt. Andere Nutzer sollten doch Lösungswege gefunden haben.

                                  Könnte sich die Situation ändern, wenn ich die Dimmer direkt in ioBroker einbinde?

                                  Nur es gibt halt keinen FS20 Adapter.

                                  Im vis muss es doch für den Icon Dimmer einen Code/Skript geben.

                                  Wo kann ich den finden?

                                  Danke!

                                  freundliche Grüße

                                  Michael

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • LausiDL Offline
                                    LausiDL Offline
                                    LausiD
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #122

                                    Hallo Michael.

                                    dann noch einen schönen Urlaub :-)

                                    Alternativ dazu kannst du hiermit noch ein PullDown Menü in VIS erstellen

                                    [{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"fhem.0.fs20.dim","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"0;100;6;12;18","texts":"Aus;Ein;dim6;dim12;dim18","height":"100","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"595px","top":"246px","width":"167px","height":"23px"},"widgetSet":"jqui"}]

                                    Gruß

                                    LausiD

                                    Doku zum FHEM Adapter
                                    Aktuelles zum FHEM Adapter
                                    Test FHEM Adapter

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • A Offline
                                      A Offline
                                      Altersrentner
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #123

                                      Hallo LausiD,

                                      Danke für die Urlaubsgrüße und

                                      natürlich auch für den Code.

                                      Werde ich wie schon gesagt testen wenn

                                      wir wieder zu Hause sind.

                                      Offen bleibt die Frage nach einem FS20 Adapter

                                      bzw. nach einem Adapter der FS20 erkennt.

                                      Ich frage deshalb so beharrlich, weil ich sehr viele

                                      FS20 Teile im Einsatz habe. Den größten Anteil bilden

                                      Hutschienenschalter und Hutschienendimmer. Sie gegen HM

                                      zu wechseln ist auf der einen Seite sehr kostspielig und zum Anderen

                                      hängt dort eine Heizungssteuerung dran,

                                      die wieder neu programmiert werden müsste.

                                      So weit so gut.

                                      Mit freundlichen Grüßen

                                      Michael

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • F Offline
                                        F Offline
                                        Flyor87
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #124

                                        Ich müsste das Thema nochmals von vorne aufgreifen, und bräuchte eine Erklärung für dumme.

                                        Ich hab einige FS20 Geräte (Schalter, Dimmer, Bewegugnsmelder…) im Einsatz. Gibt es eine einfache und günstige Lösung, die mit IO Broker ansteuern zu können? Ich besitze keine FS20 Zentrale, die Geräte greifen im Moment direkt auf Ihren Sender / Empfänger zu.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • W Online
                                          W Online
                                          Wildbill
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #125

                                          Hi,

                                          für die paar FS20-Geräte und FHT bzw. FHTTK , also generell alles was über 433Mhz läuft habe ich parallel zum iobroker in einer eigenen VM FHEM laufen welches den CUL steuert. FHEM aber wirklich nur als reine Geräteverwaltung. Alles weitere geschieht dann mit den jeweiligen FHEM-Datenpunkten im iobroker. Der CUL-Adapter von iobroker kann da leider nicht alles ansprechen, was der CUL an sich kann, bei FHEM läuft es problemlos.

                                          Da FHEM recht schlank ist und nicht viele Ressourcen benlötigt fällt das u.U. gar nicht auf, wenn man das parallel laufen hat…

                                          Gruss, Jürgen

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          857

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe