Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Set State ( Timestamp ) Zeitverzögert [gelöst].

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.5k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    990

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.3k

Set State ( Timestamp ) Zeitverzögert [gelöst].

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
110 Beiträge 3 Kommentatoren 9.8k Aufrufe
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • K Offline
    K Offline
    kasperfunsurfer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #48

    Chlor Pumpe schaltet immer beim Wechsel ein. Ph ist ja noch gar nicht weiter aktiv.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von
      #49

      Richtig. PumpePH wir bisher nur ausgeschaltet. Wie sind die Bedingungen für die Einschaltdauer ? Die gleichen wie für die PumpeChlor ?

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • K Offline
        K Offline
        kasperfunsurfer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #50

        Es soll ja wenn Pool Pumpe ein, Dosierung auf Auto und Pool Pumpe Auto die Dosierung im Wechsel Acid und Chlor erfolgen. Acid Dosierung ist ja noch nicht weiter berücksichtigt.

        Jedesmal wenn der Wechsel zwischen Acid und Chlor erfolgt läuft die Chlor Dosierpumpe. Diese sollte aber nur laufen wenn die Chlor Dosierung dran ist

        Muss da nicht noch sowas hin ???

        if (aktuellerZustand === "chlor" && dosingOK === true) {

        bevor das kommt ??

        // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen

        var orpIstWert = parseFloat(getState(idORPWert).val); // parseFloat, falls ORPWert ein String ist

        var dosingTime = 80;

        if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60;

        if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50;

        if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45;

        if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35;

        if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20;

        if (orpZielwert - orpIstWert < 5) dosingTime = 10;

        if (orpZielwert <= orpIstWert) dosingTime = 0;

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von
          #51

          @kasperfunsurfer:

          Dosierung im Wechsel Acid und Chlor erfolgen. Acid Dosierung ist ja noch nicht weiter berücksichtigt. `
          Wenn die sonstigen Bedingungen gleich sind,

                // Chlor-Dosierung starten
                if (!acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
                    // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor
                    chlor_time += dosingTime;
                    // Dosierung starten und Timer setzen
                    setState(idPumpeChlor, true);
                    setTimeout(function(){
          		setState(idPumpeChlor, false);
          	  }, dosingTime * 1000);
                }
                // PH-Dosierung starten
                if(acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpePH).val) {
                    setState(idPumpePH, true);
                    setTimeout(function(){
          		setState(idPumpePH, false);
          	  }, dosingTime * 1000);
                }
          
          

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von
            #52

            Oder soll die PH-Pumpe die volle Zykluszeit (2 min) laufen ?

                  // PH-Pumpe ausschalten, wenn Chlor-Dosierung 
                  if(!acid && getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                  // PH-Pumpe ein, wenn keine Chlor-Dosierung
                  if(acid && dosingOK && !getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, true);
            
                  // Chlor-Dosierung starten
                  if (!acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
            
            

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • K Offline
              K Offline
              kasperfunsurfer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #53

              Nein so passt es. Funktioniert schon super.

              Dosierung noch nicht abgeschaltet setzt sich selbständig zurück bei jedem Zyklus. Kann man das ändern das man das Manuell zurücksetzen muss ?

              //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet???
                    if ((getState(idPumpeChlor).val === true) || (getState(idPumpePH).val === true)) {
                       dosingTime = 0;
                       setState(idStoerung, true);
                       setState(idPumpeChlor, false);
                       setState(idPumpePH, false);
                    } else setState(idStoerung, false);
              
              
              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von
                #54

                @kasperfunsurfer:

                Dosierung noch nicht abgeschaltet setzt sich selbständig zurück bei jedem Zyklus. Kann man das ändern das man das Manuell zurücksetzen muss ? `
                Du meinst die Störung ? Dann brauchst Du einen zusätzlichen Quittierungs-Datenpunkt. Oder mit der Störung wird auch DosingAuto auf false gesetzt. Dann muss Auto manuell auf true gesetzt werden, um die Dosierung wieder zu starten.

                      //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet???
                      if (getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val) {
                         dosingTime = 0;
                         setState(idStoerung, true);
                         setState(idPumpeChlor, false);
                         setState(idPumpePH, false);
                         setState(idDosingAuto, false); // Störungsquittierung durch Aktivierung von Auto
                      } else setState(idStoerung, false);
                
                

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • K Offline
                  K Offline
                  kasperfunsurfer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #55

                  Nee so ist super…..

                  quote=paul53 post_id=185195 time=1539707652 user_id=493]
                  @kasperfunsurfer:

                  der Timestamp darf nicht äler als 3 Minuten sein. `

                  if(Date.now() - getState(idPHWert).ts < 180000)
                  

                  Wo muss das zwischen ?

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #56

                    @kasperfunsurfer:

                    Wo muss das zwischen ? `
                    Ich denke, in die Störungsabfrage ?

                          if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idPHWert).ts > 180000) {
                    
                    

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • K Offline
                      K Offline
                      kasperfunsurfer
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #57

                      Sauber richtig gut freu mich richtig das das alle so super klappt hat. Nochmal vielen DANK für die Geduld mit mir.

                      Was sind das eigentlich für Warnungen ????

                      15:27:56.865 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch:38:16)

                      15:28:36.138 [warn] javascript.0 at Dosierung (script.js.Skript1Läuft_versuch:35:4)

                      15:28:36.138 [warn] javascript.0 at script.js.Skript1Läuft_versuch:92:32

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #58

                        Da mit DosingAuto = false die Pumpen abgeschaltet werden (egal ob manuell oder durch Störung), sollte es so geändert werden:

                              //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet oder PH-Wert ist zu alt ???
                              if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idPHWert).ts > 180000) {
                                 dosingTime = 0;
                                 setState(idStoerung, true);
                                 setState(idDosingAuto, false); // Störungsquittierung durch Aktivierung von Auto
                              } else setState(idStoerung, false);
                        
                        
                        on(idDosingAuto, function(dp) {
                           if(dp.state.val) {
                              Dosierung();
                           } else {
                              if(timer) clearInterval(timer);
                              setState(idPumpeChlor, false);
                              setState(idPumpePH, false);
                           }
                        });
                        
                        

                        Durch mehrmaliges Senden des gleichen Wertes wird leicht der Duty Cycle (HomeMatic) überschritten.

                        @kasperfunsurfer:

                        Was sind das eigentlich für Warnungen ????

                        15:27:56.865 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch:38:16)

                        15:28:36.138 [warn] javascript.0 at Dosierung (script.js.Skript1Läuft_versuch:35:4)

                        15:28:36.138 [warn] javascript.0 at script.js.Skript1Läuft_versuch:92:32 `
                        Um mit den Zeilennummern etwas anfangen zu können, benötige ich das komplette aktuelle Skript.

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #59

                          Anmerkung: Wegen des Duty cycle solltest Du in allen 3 Datenpunkttriggern

                                 setState(idPumpeChlor, false);
                                 setState(idPumpePH, false)
                          
                          

                          ändern in

                                 if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                                 if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false)
                          
                          

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • K Offline
                            K Offline
                            kasperfunsurfer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #60
                            // IDS der Elemente IOBroker
                            const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";    // Umschaltung PH/Chlor
                            const idPHWert               = "parser.0.Pool-ph";                              // PH Wert von Parser Adapter
                            const idORPWert              = "parser.0.Pool-orp";                             // Chlor Wert von Parser Adapter
                            const idPumpeChlor           = "hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE";                  // Pumpe Chlor Aktor
                            const idPumpePH              = "hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE";                  // Pumpe PH Aktor
                            const idPoolPumpe            = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE";                  // Abfrage Pool Pumpe
                            const idDosingAuto           = "hm-rega.0.25168";                               // Abfrage Dosierung Auto/Hand
                            const idPoolPumpeAuto        = "hm-rega.0.19785";                               // Abfrage Pool Auto/Hand
                            const idDayTimeChlor         = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge";                // Tagesmenge Chlor 
                            const idDayTimeChlorOver     = "hm-rega.0.25721";                               // Maximale Tagesmenge Chlor ereicht
                            //const idDayTimePH            = "hm-rega.0.Ph_Zeit_Tagesmenge";                     // Tagesmenge PH
                            //const idDayTimePHOver        = "hm-rega.0.25720";                                  // Maximale Tagesmenge PH ereicht
                            const idStoerung             = "hm-rega.0.25719";                               // Störung
                            
                            // Zielwerte
                            //const idPHZielwert = 8.1;                                                     //PH Zielwert
                            const orpZielwert  = 710;                                                       //Chlor Zielwert
                            const maxTimeChlor = 270;                                                       // Chlor Tagesmenge in sec. 
                            //const maxTimePH    = "80";                                                         // PH Tagesmenge in sec.
                            
                            // interne Variablen
                            var timer;
                            var acid;
                            var dosingOK = false;
                            var chlor_time = getState(idDayTimeChlor).val;
                            var timerPool;
                            if(getState(idPoolPumpeAuto).val); {
                                timerPool = setTimeout(function() {
                            	dosingOK = getState(idPoolPumpe).val;
                                }, 120000);
                            }
                            
                            // Umschaltung Chlor / Acid im Wechsel
                            function Dosierung() {
                               acid = false;
                               setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                               timer = setInterval(function() {
                                  acid = !acid;
                                  if(acid) setState(idChlorAcidAlternative, "acid");
                                  else setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                            
                                  // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen
                                  var orpIstWert  = parseFloat(getState(idORPWert).val);                                                             // parseFloat, falls ORPWert ein String ist
                                  var dosingTime  = 80;
                                  if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60;
                                  if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50;
                                  if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45;
                                  if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35;
                                  if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20;
                                  if (orpZielwert - orpIstWert < 5)  dosingTime = 10;
                                  if (orpZielwert <= orpIstWert)     dosingTime =  0;
                            
                                  // DosingTime abhängig von PH Differenz festlegen
                                  //var PHIstWert  = parseFloat(getState(idPHWert).val);  
                                  //if (PHZielwert -  phIstWert > 0.1)  dosingTime = 35;
                                  //if (PHZielwert -  phIstWert < 0.03) dosingTime = 10;
                                  //if (PHZielwert -  phIstWert < 0.05) dosingTime = 20;
                                  //if (PHZielwert -  phIstWert < 0.1)  dosingTime = 25;
                            
                                   // Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten
                                  if (chlor_time >= maxTimeChlor) {
                                     log('Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung');
                                     dosingTime = 0;
                                     setState(idDayTimeChlorOver, true);
                                  } else setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
                            
                                 //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet oder ORP-Wert ist zu alt ???
                                   if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idORPWert).ts > 1200000) {
                                     dosingTime = 0;
                                     setState(idStoerung, true);
                                     setState(idDosingAuto, false);                                                                                        // Störungsquittierung durch Aktivierung von Auto
                                  } else setState(idStoerung, false);
                            
                                  // Chlor-Dosierung starten
                                  if (!acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
                            
                                  // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor
                                      chlor_time += dosingTime;
                            
                                  // Dosierung starten und Timer setzen
                                      setState(idPumpeChlor, true);
                                      setTimeout(function(){
                            		setState(idPumpeChlor, false);
                            	  }, dosingTime * 1000);
                                  }
                            }, 60000); // alle 1 Minuten
                            }
                            
                                  // PH-Dosierung starten
                                  if(acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpePH).val) {
                                      setState(idPumpePH, true);
                                      setTimeout(function(){
                            		setState(idPumpePH, false);
                            	  }, dosingTime * 1000);
                                  }
                            
                            // Skriptstart
                            if(getState(idDosingAuto).val) Dosierung();
                            
                            on(idDosingAuto, function(dp) {
                               if(dp.state.val) {
                                  Dosierung();
                               } else {
                                  if(timer) clearInterval(timer);
                                  if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                                  if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                               }
                            });
                            
                            // Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben nach einschalten Pumpe
                            on(idPoolPumpe, function(dp) { 
                               if(timerPool) clearTimeout(timerPool);
                               if(dp.state.val && getState(idPoolPumpeAuto).val) {
                                    timerPool = setTimeout(function() {
                            	     dosingOK = true;
                                    }, 120000);                                                            
                                } else {
                                    dosingOK = false;
                                    if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                                    if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                               }
                            });
                            
                            on(idPoolPumpeAuto, function(dp) { 
                               if(dp.state.val && getState(idPoolPumpe).val) {
                                   dosingOK = true;
                               } else {
                                   dosingOK = false;
                                   if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                                   if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                               }
                            });
                            
                            // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel
                            schedule ("30 0 0 * * *", function() { 
                            
                            // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten
                               setState(idDayTimeChlorOver, false);
                               chlor_time = 0;
                               setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
                            });
                            
                            

                            16:26:08.825 [warn] javascript.0 at Dosierung (script.js.Skript1Läuft_versuch2:38:4)

                            16:26:08.826 [warn] javascript.0 at script.js.Skript1Läuft_versuch2:103:32

                            16:27:08.819 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch2:41:16)

                            16:28:08.844 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch2:42:12)

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #61

                              @kasperfunsurfer:

                              16:26:08.825 [warn] javascript.0 at Dosierung (script.js.Skript1Läuft_versuch2:38:4)

                              16:27:08.819 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch2:41:16)

                              16:28:08.844 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch2:42:12) `
                              Ist der Datenpunkt "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid" vom Typ "string" ?
                              @kasperfunsurfer:

                              16:26:08.826 [warn] javascript.0 at script.js.Skript1Läuft_versuch2:103:32 `
                              Hier kann ich keinen Fehler erkennen:

                              if(getState(idDosingAuto).val) Dosierung();
                              
                              

                              Schreib es mal so:

                              if(getState(idDosingAuto).val) {
                                  Dosierung();
                              }
                              
                              

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #62

                                Du hast die PH-Dosierung außerhalb des Intervalls plaziert. Das macht keinen Sinn. Ich habe es korrigiert.

                                // IDS der Elemente IOBroker
                                const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";    // Umschaltung PH/Chlor
                                const idPHWert               = "parser.0.Pool-ph";                              // PH Wert von Parser Adapter
                                const idORPWert              = "parser.0.Pool-orp";                             // Chlor Wert von Parser Adapter
                                const idPumpeChlor           = "hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE";                  // Pumpe Chlor Aktor
                                const idPumpePH              = "hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE";                  // Pumpe PH Aktor
                                const idPoolPumpe            = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE";                  // Abfrage Pool Pumpe
                                const idDosingAuto           = "hm-rega.0.25168";                               // Abfrage Dosierung Auto/Hand
                                const idPoolPumpeAuto        = "hm-rega.0.19785";                               // Abfrage Pool Auto/Hand
                                const idDayTimeChlor         = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge";                // Tagesmenge Chlor 
                                const idDayTimeChlorOver     = "hm-rega.0.25721";                               // Maximale Tagesmenge Chlor ereicht
                                //const idDayTimePH            = "hm-rega.0.Ph_Zeit_Tagesmenge";                     // Tagesmenge PH
                                //const idDayTimePHOver        = "hm-rega.0.25720";                                  // Maximale Tagesmenge PH ereicht
                                const idStoerung             = "hm-rega.0.25719";                               // Störung
                                
                                // Zielwerte
                                //const idPHZielwert = 8.1;                                                     //PH Zielwert
                                const orpZielwert  = 710;                                                       //Chlor Zielwert
                                const maxTimeChlor = 270;                                                       // Chlor Tagesmenge in sec. 
                                //const maxTimePH    = "80";                                                         // PH Tagesmenge in sec.
                                
                                // interne Variablen
                                var timer;
                                var acid;
                                var dosingOK = false;
                                var chlor_time = getState(idDayTimeChlor).val;
                                var timerPool;
                                if(getState(idPoolPumpeAuto).val); {
                                    timerPool = setTimeout(function() {
                                	dosingOK = getState(idPoolPumpe).val;
                                    }, 120000);
                                }
                                
                                // Umschaltung Chlor / Acid im Wechsel
                                function Dosierung() {
                                   acid = false;
                                   setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                                   timer = setInterval(function() {
                                      acid = !acid;
                                      if(acid) setState(idChlorAcidAlternative, "acid");
                                      else setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                                
                                      // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen
                                      var orpIstWert  = parseFloat(getState(idORPWert).val);                                                             // parseFloat, falls ORPWert ein String ist
                                      var dosingTime  = 80;
                                      if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60;
                                      if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50;
                                      if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45;
                                      if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35;
                                      if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20;
                                      if (orpZielwert - orpIstWert < 5)  dosingTime = 10;
                                      if (orpZielwert <= orpIstWert)     dosingTime =  0;
                                
                                      // DosingTime abhängig von PH Differenz festlegen
                                      //var PHIstWert  = parseFloat(getState(idPHWert).val);  
                                      //if (PHZielwert -  phIstWert > 0.1)  dosingTime = 35;
                                      //if (PHZielwert -  phIstWert < 0.03) dosingTime = 10;
                                      //if (PHZielwert -  phIstWert < 0.05) dosingTime = 20;
                                      //if (PHZielwert -  phIstWert < 0.1)  dosingTime = 25;
                                
                                       // Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten
                                      if (chlor_time >= maxTimeChlor) {
                                         log('Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung');
                                         dosingTime = 0;
                                         setState(idDayTimeChlorOver, true);
                                      } else setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
                                
                                     //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet oder ORP-Wert ist zu alt ???
                                       if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idORPWert).ts > 1200000) {
                                         dosingTime = 0;
                                         setState(idStoerung, true);
                                         setState(idDosingAuto, false);                                                                                        // Störungsquittierung durch Aktivierung von Auto
                                      } else setState(idStoerung, false);
                                
                                      // Chlor-Dosierung starten
                                      if (!acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
                                
                                      // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor
                                          chlor_time += dosingTime;
                                
                                      // Dosierung starten und Timer setzen
                                          setState(idPumpeChlor, true);
                                          setTimeout(function(){
                                		      setState(idPumpeChlor, false);
                                	      }, dosingTime * 1000);
                                      }
                                
                                      // PH-Dosierung starten
                                      if(acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpePH).val) {
                                          setState(idPumpePH, true);
                                          setTimeout(function(){
                                		      setState(idPumpePH, false);
                                	      }, dosingTime * 1000);
                                      }
                                    }, 60000); // alle 1 Minuten
                                }
                                
                                // Skriptstart
                                if(getState(idDosingAuto).val) {
                                	Dosierung();
                                }
                                
                                on(idDosingAuto, function(dp) {
                                   if(dp.state.val) {
                                      Dosierung();
                                   } else {
                                      if(timer) clearInterval(timer);
                                      if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                                      if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                                   }
                                });
                                
                                // Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben nach einschalten Pumpe
                                on(idPoolPumpe, function(dp) { 
                                   if(timerPool) clearTimeout(timerPool);
                                   if(dp.state.val && getState(idPoolPumpeAuto).val) {
                                        timerPool = setTimeout(function() {
                                	      dosingOK = true;
                                        }, 120000);                                                            
                                   } else {
                                        dosingOK = false;
                                        if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                                        if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                                   }
                                });
                                
                                on(idPoolPumpeAuto, function(dp) { 
                                   if(dp.state.val && getState(idPoolPumpe).val) {
                                       dosingOK = true;
                                   } else {
                                       dosingOK = false;
                                       if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                                       if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                                   }
                                });
                                
                                // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel
                                schedule ("30 0 0 * * *", function() { 
                                
                                // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten
                                   setState(idDayTimeChlorOver, false);
                                   chlor_time = 0;
                                   setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
                                });
                                
                                

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • K Offline
                                  K Offline
                                  kasperfunsurfer
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #63

                                  @paul53:

                                  @kasperfunsurfer:

                                  16:26:08.825 [warn] javascript.0 at Dosierung (script.js.Skript1Läuft_versuch2:38:4)

                                  16:27:08.819 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch2:41:16)

                                  16:28:08.844 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch2:42:12) `
                                  Ist der Datenpunkt "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid" vom Typ "string" ?
                                  @kasperfunsurfer:

                                  16:26:08.826 [warn] javascript.0 at script.js.Skript1Läuft_versuch2:103:32 `
                                  Hier kann ich keinen Fehler erkennen:

                                  if(getState(idDosingAuto).val) Dosierung();
                                  
                                  

                                  Schreib es mal so:

                                  if(getState(idDosingAuto).val) {
                                      Dosierung();
                                  }
                                  
                                  ```` `  
                                  

                                  Wo stelle ich das ein. Habe eine Variable in Iobroker erstellt. Kommt nicht von der Homematic. Es gibt nur Logikwert,Zeichenkette,Zahl,Feld,Objekt und gemischt. Habe alle durchprobiert ändert sich nicht…

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #64

                                    @kasperfunsurfer:

                                    Kommt nicht von der Homematic. Es gibt nur Logikwert,Zeichenkette,Zahl,Feld,Objekt und gemischt. Habe alle durchprobiert ändert sich nicht… `

                                    const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";    // Umschaltung PH/Chlor
                                    
                                    

                                    Ein Datenpunkt "hm-rega.0…" kommt nicht von HomeMatic ?

                                    Zeichenkette wäre richtig, wenn das Skript passen soll.

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • K Offline
                                      K Offline
                                      kasperfunsurfer
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #65

                                      Jetzt haut es hin musste erst neu Starten. Der Datenpunkt kommt nicht direkt von Homematic. Ist nur dort in dem Ordner erzeugt worden.

                                      Kannst hier noch mal kurz drüber schauen ob das so korrekt ist ?

                                      // IDS der Elemente IOBroker
                                      const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";    // Umschaltung PH/Chlor
                                      const idPHWert               = "parser.0.Pool-ph";                              // PH Wert von Parser Adapter
                                      const idORPWert              = "parser.0.Pool-orp";                             // Chlor Wert von Parser Adapter
                                      const idPumpeChlor           = "hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE";                  // Pumpe Chlor Aktor
                                      const idPumpePH              = "hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE";                  // Pumpe PH Aktor
                                      const idPoolPumpe            = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE";                  // Abfrage Pool Pumpe
                                      const idDosingAuto           = "hm-rega.0.25168";                               // Abfrage Dosierung Auto/Hand
                                      const idPoolPumpeAuto        = "hm-rega.0.19785";                               // Abfrage Pool Auto/Hand
                                      const idDayTimeChlor         = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge";                // Tagesmenge Chlor 
                                      const idDayTimeChlorOver     = "hm-rega.0.25721";                               // Maximale Tagesmenge Chlor ereicht
                                      const idDayTimePH            = "hm-rega.0.Ph_Zeit_Tagesmenge";                     // Tagesmenge PH
                                      const idDayTimePHOver        = "hm-rega.0.25720";                                  // Maximale Tagesmenge PH ereicht
                                      const idStoerung             = "hm-rega.0.25719";                               // Störung
                                      
                                      // Zielwerte
                                      const idPHZielwert = 8.1;                                                       //PH Zielwert
                                      const orpZielwert  = 705;                                                       //Chlor Zielwert
                                      const maxTimeChlor = 270;                                                       // Chlor Tagesmenge in sec. 
                                      const maxTimePH    = 80;                                                        // PH Tagesmenge in sec.
                                      
                                      // interne Variablen
                                      var timer;
                                      var acid;
                                      var dosingOK = false;
                                      var chlor_time = getState(idDayTimeChlor).val;
                                      var ph_time    = getState(idDayTimePH).val;
                                      var timerPool;
                                      if(getState(idPoolPumpeAuto).val); {
                                          timerPool = setTimeout(function() {
                                      	dosingOK = getState(idPoolPumpe).val;
                                          }, 120000);
                                      }
                                      
                                      // Umschaltung Chlor / Acid im Wechsel
                                      function Dosierung() {
                                         acid = false;
                                         setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                                         timer = setInterval(function() {
                                            acid = !acid;
                                            if(acid) setState(idChlorAcidAlternative, "acid");
                                            else setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                                      
                                            // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen
                                            var orpIstWert  = parseFloat(getState(idORPWert).val);                                                             // parseFloat, falls ORPWert ein String ist
                                            var dosingTime  = 80;
                                            if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60;
                                            if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50;
                                            if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45;
                                            if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35;
                                            if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20;
                                            if (orpZielwert - orpIstWert < 5)  dosingTime = 10;
                                            if (orpZielwert <= orpIstWert)     dosingTime =  0;
                                      
                                            // DosingTime abhängig von PH Differenz festlegen
                                            var PHIstWert  = parseFloat(getState(idPHWert).val);  
                                            if (PHZielwert -  phIstWert > 0.1)  dosingTime = 35;
                                            if (PHZielwert -  phIstWert < 0.03) dosingTime = 10;
                                            if (PHZielwert -  phIstWert < 0.05) dosingTime = 20;
                                            if (PHZielwert -  phIstWert < 0.1)  dosingTime = 25;
                                      
                                             // Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten
                                            if (chlor_time >= maxTimeChlor) {
                                               log('Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung');
                                               dosingTime = 0;
                                               setState(idDayTimeChlorOver, true);
                                            } else setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
                                      
                                            // Check, ob die Tagesdosierung PH noch nicht überschritten
                                            if (ph_time >= maxTimePH) {
                                               log('Tagesmenge PH erreicht -> keine Dosierung');
                                               dosingTime = 0;
                                               setState(idDayTimePHOver, true);
                                            } else setState(idDayTimePHOver, ph_time);
                                      
                                           //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet oder ORP-Wert,PH-Wert ist zu alt ???
                                             if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idORPWert).ts > 1200000)  || Date.now() - getState(idPHWert).ts > 1200000) {
                                               dosingTime = 0;
                                               setState(idStoerung, true);
                                               setState(idDosingAuto, false);                                                                                        // Störungsquittierung durch Aktivierung von Auto
                                            } else setState(idStoerung, false);
                                      
                                            // Chlor-Dosierung starten
                                            if (!acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
                                      
                                            // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor
                                                chlor_time += dosingTime;
                                      
                                           // Dosierung starten und Timer setzen ORP
                                                setState(idPumpeChlor, true);
                                                setTimeout(function(){
                                      		      setState(idPumpeChlor, false);
                                      	      }, dosingTime * 1000);
                                            }
                                      
                                            // PH-Dosierung starten
                                            if(acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpePH).val) {
                                      
                                            // Fortschreibung Tagesdosierung PH
                                                ph_time += dosingTime;
                                      
                                            // Dosierung starten und Timer setzen PH
                                                setState(idPumpePH, true);
                                                setTimeout(function(){
                                      		      setState(idPumpePH, false);
                                      	      }, dosingTime * 1000);
                                            }
                                          }, 60000); // alle 1 Minuten
                                      }
                                      
                                      // Skriptstart
                                      if(getState(idDosingAuto).val) {
                                          Dosierung();
                                      
                                      }
                                      
                                      on(idDosingAuto, function(dp) {
                                         if(dp.state.val) {
                                            Dosierung();
                                         } else {
                                            if(timer) clearInterval(timer);
                                            if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                                            if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                                         }
                                      });
                                      
                                      // Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben nach einschalten Pumpe
                                      on(idPoolPumpe, function(dp) { 
                                         if(timerPool) clearTimeout(timerPool);
                                         if(dp.state.val && getState(idPoolPumpeAuto).val) {
                                              timerPool = setTimeout(function() {
                                      	      dosingOK = true;
                                              }, 120000);                                                            
                                         } else {
                                              dosingOK = false;
                                              if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                                              if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                                         }
                                      });
                                      
                                      on(idPoolPumpeAuto, function(dp) { 
                                         if(dp.state.val && getState(idPoolPumpe).val) {
                                             dosingOK = true;
                                         } else {
                                             dosingOK = false;
                                             if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                                             if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                                         }
                                      });
                                      
                                      // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel
                                      schedule ("30 0 0 * * *", function() { 
                                      
                                      // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten
                                         setState(idDayTimeChlorOver, false);
                                         chlor_time = 0;
                                         setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
                                      });
                                      
                                      

                                      Irgendwas passt hier nicht

                                      //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet oder ORP-Wert,PH-Wert ist zu alt ???
                                             if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idORPWert).ts > 1200000)  || Date.now() - getState(idPHWert).ts > 1200000) {
                                               dosingTime = 0;
                                               setState(idStoerung, true);
                                               setState(idDosingAuto, false);                                                                                        // Störungsquittierung durch Aktivierung von Auto
                                            } else setState(idStoerung, false);
                                      
                                      
                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • paul53P Offline
                                        paul53P Offline
                                        paul53
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #66

                                        @kasperfunsurfer:

                                        Der Datenpunkt kommt nicht direkt von Homematic. Ist nur dort in dem Ordner erzeugt worden. `
                                        Das sollte man nicht machen, denn dann kann er bei der nächsten Synchronisation des Adapters wieder gelöscht werden. Eigene Datenpunkte unter javascript.0 anlegen !
                                        @kasperfunsurfer:

                                        Irgendwas passt hier nicht `
                                        Was passt nicht ?

                                        Genügt es nicht, einen Zeitstempel abzufragen ? Der Parser-Adapter aktualisiert alle Datenpunkte gleichzeitig (glaube ich).

                                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • K Offline
                                          K Offline
                                          kasperfunsurfer
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #67

                                          In dem Unteren Script passt irgendetwas nicht. Frage den Zeitstempel von Orp und PH ab.

                                          javascript.0 script.js.Paul_Pool_änderung compile failed: at script.js.Paul_Pool_änderung:81

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          311

                                          Online

                                          32.6k

                                          Benutzer

                                          82.3k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe