    [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • L
      looxer01 last edited by

      @looxer01:

      Hi,

      es kann sein, dass der Wert für öffnen/schliessen nicht erkannt wird.

      es gab schon Fälle, da funktionierten die Sensoren mit 0 und 1. Hast du das mal probiert ? `
      Ok, es gibt ein Setting im Script bei der Steuerung der Ventile den Punkt 7 "Steuerung DV " . Setze den mal auf false bitte.

      vG Looxer

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • K
        kaschperle83 last edited by

        @looxer01:

        @looxer01:

        Hi,

        es kann sein, dass der Wert für öffnen/schliessen nicht erkannt wird.

        es gab schon Fälle, da funktionierten die Sensoren mit 0 und 1. Hast du das mal probiert ? `
        Ok, es gibt ein Setting im Script bei der Steuerung der Ventile den Punkt 7 "Steuerung DV " . Setze den mal auf false bitte.

        vG Looxer ` In welcher Zeil des Skripte finde ich den Eintrag ungefähr?

        Gesendet aus Hessen.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S
          shattered_dream last edited by

          Hab das ähnliche Problem… Das Programm erkennt zwar dass mein Xiaomi Sensor meldet dass die Tür offen ist...

          Aber an der Temperatur ändert sich nichts....

          Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • L
            looxer01 last edited by

            @shattered_dream:

            Hab das ähnliche Problem… Das Programm erkennt zwar dass mein Xiaomi Sensor meldet dass die Tür offen ist...

            Aber an der Temperatur ändert sich nichts.... `

            könnt ihr mal bei den Einstellungen folgendes checken

            // Tabelle der Verschlusssensoren fuer NichtHomematic Geräte
            // 5  = wenn script die Absenktemperatur setzen soll, dann false
            var NoneHMSenorTab = [];
            //                  0= Raum         1 = Datenpunkt vis vor Geraet 0.RPC-Pfad    2\. Datenpunkt Geraet    3\. Datenpunkt FensterstatusGeraeteType  4.Verschlussstatus bei geschlossen    5\. TempAbsenkung automatisch,
            NoneHMSenorTab[0] = ['initial',     'javascript.0.Heizung',                   'zwave1' ,              '1.State' ,                                   false,                                         false];
            NoneHMSenorTab[1] = ['initial',     'fhem.0',                                  'OG_DU_TF' ,            'state' ,                                    'closed',                                      false];
            NoneHMSenorTab[2] = ['initial',     'maxcube.0.devices',                        'contact_0a9d75',      'opened',                                    false,                                          true];
            
            

            und zwar muss 5. TempAbsenkung automatisch auf false stehen.

            wie sieht das bei euch aus ?

            vG Looxer

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • K
              kaschperle83 last edited by

              Ich habe beide Einstellungen an der Stelle getestet.

              Bei true erkennt er das Öffnen und meldet das der Sensor mit dem Thermostat verknüpft ist und bei false meldet er nur das sich die sensor geändert hat bzw das der Verschluss geöffnet wurde.

              Gesendet aus Hessen.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                shattered_dream last edited by

                Hab beides gecheckt…. Passt soweit...

                In der og Datei steht : script.js.common.Skript3: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist true fuer devtype = NoneHM und id mihome.0.devices.magnet_158d0001fa3382.state

                Und auf der Vis steht als Meldung : Verschluss geschlossen TemperaturAbsenkung zurueck gesetzt durch iCal Event

                Heizperiode ist auf aktiv gestellt, Anwesenheit ist auch gesetzt.... ICal wird nicht genutzt....

                In den Aufzählungen steht als Raum : enum.rooms.Küche

                Und beim Sensor hab ich folgendes eingetragen :

                NoneHMSenorTab[0] = ['Küche', 'mihome.0.devices', 'magnet_158d0001fa3382' , 'state' , false, false];

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • D
                  dav71701 last edited by

                  Hallo,

                  hänge mich mal einfach hier an da ich das gleiche Problem habe, Xiaomi Sensor wird zwar als "offen" erkannt, aber die TemperaturAbsenkung wir nicht durchgeführt.

                  2018-09-30 09:33:55.084 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorFind ID = hm-rpc.1.CUX9001002.1.STATE Raum = Büro

                  2018-09-30 09:33:55.085 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorFind ID = mihome.0.devices.magnet_158d000xxxx.state Raum = Büro

                  2018-09-30 09:33:55.087 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist true fuer devtype = NoneHM und id mihome.0.devices.magnet_158d000xxxx.state

                  2018-09-30 09:33:55.088 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorChange: Fenster mihome.0.devices.magnet_158d000xxxx.state status geaendert fuer mihome.0.devices.magnet_158d000xxxx.state Büro true

                  2018-09-30 09:33:55.088 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorChange: Raum Büro

                  2018-09-30 09:33:55.088 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorChange: Sensor ist direktverknuepft ? false

                  2018-09-30 09:33:55.089 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorChange: Sensor status ist ? true

                  schließen funktioniert wie es soll:

                  2018-09-30 09:45:52.921 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine LoopDevices:Verschluss geschlossen TemperaturAbsenkung zurueck gesetzt

                  2018-09-30 09:45:52.922 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = So Tag fuer den Schedule ist = Sa

                  2018-09-30 09:45:52.923 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 20.5 fuer Raum Büro Raumprofil ist 1

                  2018-09-30 09:45:52.923 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine ExecuteTempDetermination: raum BüroSolltemp nach Switchtime: 20.5 Findung Sa_12:00:00

                  2018-09-30 09:45:52.924 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine ExecuteTempDetermination: raum BüroSolltemp nach overrule: 20.5 Findung Verschluss geschlossen TemperaturAbsenkung zurueck gesetzt

                  2018-09-30 09:45:52.926 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Setze Büro.Source_Global_Parameter zu Verschluss geschlossen TemperaturAbsenkung zurueck gesetzt

                  2018-09-30 09:45:52.927 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Setze Büro.Source_NextTemp zu 0

                  2018-09-30 09:45:52.927 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Schedule gelöscht für Büro

                  2018-09-30 09:45:52.928 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Setze Schedule für nächste Planzeit 2 0 12 * * * für Raum Büro

                  2018-09-30 09:45:52.933 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Büro.Source_Global_Parameter

                  2018-09-30 09:45:52.937 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Büro.Source_NextTemp

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • L
                    looxer01 last edited by

                    @dav71701:

                    iaomi Sensor wird zwar als "offen" erkannt, aber die TemperaturAbsenkung wir nicht durchgeführt. `

                    Hi,

                    ist schon eigenartig, dass es nur um Xiaomi geht. Waere mal interessant zu wissen, ob es sonst noch Erfahrungen gibt mit "Nicht HM" Sensoren.

                    Ist aber wahrscheinlich Zufall und damit zu erklären, dass viele hier Xiaomi im Einsatz haben.

                    Also, beim Öffnen sollte noch die Routine "LoopDevises" durchlaufen werden. kannst du mal schauen, ob die Meldungen findest aus der Routine. Und zwar ist das hier:

                            Sensor = VerschlussRaumStatus(roomName);
                            if (debug) {log("Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum " + roomName + " ist " + Sensor, "info"); }
                            // Check ob ein Verschlusssensor offen ist
                            if (sensorausgeloest) {  // ein nicht direkt verknuepfter Sensor hat im Raum ausgeloest
                                // Wenn ein Verschluss des Raumes geoeffnet ist, dann wird die Temp Absenkung gemacht
                                if (Sensor) {  // steht einer der Sensoren auf offen ?
                    //                SetRoomOpen( roomName );  // in der delay tab werden evt Zeitstempel geloescht
                                    Source_GlobalParameter = "Verschluss offen TemperaturAbsenkung gesetzt";
                                    if (debug) { log("Routine LoopDevices:" +  Source_GlobalParameter, "info"); }
                                    if (Check_SensorDV(roomName) === false) {  // ist der Sensor direktverknuepft ?
                                        SetTemp(roomName, VerschlussAbsenkungsGrenze, id, false);
                                    }
                                    writelog(roomName, id, "Sensor ausgeloest - auf geoeffnet");
                                    continue;
                                } else {
                                    SetRoomClosed(roomName,ControlTab[x][12]);  // zeitstempel setzen fuer delay wenn erforderlich
                                    Source_GlobalParameter = "Raum " + roomName + " jetzt geschlossen ";
                                    if (getState(path + "." + roomName + ".Source_TimeStamp").val === "init" && getState(id).val !== VerschlussAbsenkungsGrenze ) {  // Wenn keine manuelle Temp gesetzt war
                                        Source_GlobalParameter = "Verschluss geschlossen TemperaturAbsenkung zurueck gesetzt";
                                        if (debug) { log("Routine LoopDevices:" +  Source_GlobalParameter, "info"); }
                                        ExecuteTempDetermination(roomName, id);
                                        writelog(roomName, id, "Sensor ausgeloest - auf geschlossen");
                                        continue;
                                    } // kein TimeStamp gesetzt
                                } // endif sensor status true
                            } // endif Sensor ausgeloest
                    
                            if (Sensor) {  // Wenn ein Sensor offen ist, dann mache nix
                                return;
                            }
                    
                    

                    Wenn dieser Code nicht durchlaufen wird, dann können wir den Fehler weiter eingrenzen.

                    Was hast du für Thermostate ? HM ? mit Wandthermostat ?

                    vG Looxer

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • D
                      dav71701 last edited by

                      Jetzt bin ich verwirrt, habe den Iobroker neu gestartet und jetzt ist das Verhalten genau andersrum, es wird die Absenktemperatur gesetzt aber nicht wieder zurückgesetzt :?

                      Habe im Skript folgendes eingetragen:

                      NoneHMSenorTab[3] = ['Büro', 'mihome.0.devices', 'magnet_158d000xxxxx', 'state' , false, false];

                      var VerschlussAbsenkungsGrenze = 10;

                      Log:

                      ! 2018-09-30 11:11:16.040 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorFind ID = hm-rpc.1.CUX9001002.1.STATE Raum = Büro
                      ! 2018-09-30 11:11:16.042 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorFind ID = mihome.0.devices.magnet_158d000xxxxxx.state Raum = Büro
                      ! 2018-09-30 11:11:16.043 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist false fuer devtype = NoneHM und id mihome.0.devices.magnet_158d000xxxxxx.state
                      ! 2018-09-30 11:11:16.049 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorChange: Fenster mihome.0.devices.magnet_158d000xxxxxx.state status geaendert fuer mihome.0.devices.magnet_158d000xxxxxx.state Büro false
                      ! 2018-09-30 11:11:16.050 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorChange: Raum Büro
                      ! 2018-09-30 11:11:16.051 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorChange: Sensor ist direktverknuepft ? false
                      ! 2018-09-30 11:11:16.051 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorChange: Sensor status ist ? false
                      ! 2018-09-30 11:11:16.053 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Büro ist true
                      ! 2018-09-30 11:11:16.054 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine LoopDevices:Verschluss offen TemperaturAbsenkung gesetzt
                      ! 2018-09-30 11:11:16.056 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Setze Büro.Source_Profil zu 99
                      ! 2018-09-30 11:11:16.057 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Setze Büro.Source_Global_Parameter zu Verschluss offen TemperaturAbsenkung gesetzt
                      ! 2018-09-30 11:11:16.058 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Setze Büro.Source_Schedule zu
                      ! 2018-09-30 11:11:16.064 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Büro.Source_Profil
                      ! 2018-09-30 11:11:16.069 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Büro.Source_Global_Parameter
                      ! 2018-09-30 11:11:16.074 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Büro.Source_Schedule
                      ! 2018-09-30 11:12:05.364 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.95 vis.0
                      ! 2018-09-30 11:12:06.150 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.95
                      ! 2018-09-30 11:12:56.921 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Heizungssteuerung_Büro
                      ! 2018-09-30 11:13:26.285 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Heizungssteuerung_Büro
                      ! 2018-09-30 11:13:26.317 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Büro wird jetzt ueberprueft
                      ! 2018-09-30 11:13:26.507 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine getdevice fuer Büro
                      ! 2018-09-30 11:13:26.529 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine GetDevices fuer HM Thermostate Büro - hm-rpc.0.,HM-CC-RT-DN,Heizkoerperthermostat(neu),HT,4.SET_TEMPERATURE,false,4.MANU_MODE,true,4.ACTUAL_TEMPERATURE,4.CONTROL_MODE,12,0
                      ! 2018-09-30 11:13:26.529 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Liste der Thermostate in der Control Tabelle
                      ! 2018-09-30 11:13:26.529 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Büro,hm-rpc.0.OEQ2081886.4.SET_TEMPERATURE,HM-CC-RT-DN,Thermostat Büro:4.SET_TEMPERATURE,hm-rpc.0.OEQ2081886,HT,4.SET_TEMPERATURE,4.MANU_MODE,true,4.ACTUAL_TEMPERATURE,4.CONTROL_MODE,12,0
                      ! 2018-09-30 11:13:26.618 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine GetDevices fuer HM Sensoren Büro - Büro,hm-rpc.1.CUX9001002.1.STATE,HM-Sec-SC,Fenstersensor_Büro:1.STATE,hm-rpc.1.CUX9001002,HM,1.STATE,true,false,true
                      ! 2018-09-30 11:13:26.826 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine getdevice fuer NoneHMSenorTab Büro
                      ! 2018-09-30 11:13:26.827 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine GetDevices NoneHM Sensoren: Büro - Büro,mihome.0.devices.magnet_158d000xxxxxx.state,NoneHM,Is opened,mihome.0.devices,state,Is opened,false,false,false
                      ! 2018-09-30 11:13:26.827 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Liste der relevanten Räume Büro
                      ! 2018-09-30 11:13:26.827 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine GetDevices Devices initialisiert
                      ! 2018-09-30 11:13:26.828 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                      ! 2018-09-30 11:13:28.831 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Heizungsscript verarbeitung benutzt Trigger und Events
                      ! 2018-09-30 11:13:28.844 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Büro
                      ! 2018-09-30 11:13:28.849 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Büro ist true
                      ! 2018-09-30 11:13:28.851 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Büro
                      ! 2018-09-30 11:13:28.851 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro:
                      ! 2018-09-30 11:13:28.859 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Source_last_Program_Run
                      ! 2018-09-30 11:13:28.864 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Büro.Source_last_Program_Run
                      ! 2018-09-30 11:13:41.629 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.95 vis.0
                      ! 2018-09-30 11:13:42.301 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.95
                      ! 2018-09-30 11:16:00.908 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorFind ID = hm-rpc.1.CUX9001002.1.STATE Raum = Büro
                      ! 2018-09-30 11:16:00.909 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorFind ID = mihome.0.devices.magnet_158d000xxxxxx.state Raum = Büro
                      ! 2018-09-30 11:16:00.911 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist true fuer devtype = NoneHM und id mihome.0.devices.magnet_158d000xxxxxx.state
                      ! 2018-09-30 11:16:00.912 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorChange: Fenster mihome.0.devices.magnet_158d000xxxxxx.state status geaendert fuer mihome.0.devices.magnet_158d000xxxxxx.state Büro true
                      ! 2018-09-30 11:16:00.912 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorChange: Raum Büro
                      ! 2018-09-30 11:16:00.913 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorChange: Sensor ist direktverknuepft ? false
                      ! 2018-09-30 11:16:00.913 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorChange: Sensor status ist ? true
                      ! 2018-09-30 11:16:29.561 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorFind ID = hm-rpc.1.CUX9001002.1.STATE Raum = Büro
                      ! 2018-09-30 11:16:29.562 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorFind ID = mihome.0.devices.magnet_158d000xxxxxx.state Raum = Büro
                      ! 2018-09-30 11:16:29.562 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist false fuer devtype = NoneHM und id mihome.0.devices.magnet_158d000xxxxxx.state
                      ! 2018-09-30 11:16:29.563 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorChange: Fenster mihome.0.devices.magnet_158d000xxxxxx.state status geaendert fuer mihome.0.devices.magnet_158d000xxxxxx.state Büro false
                      ! 2018-09-30 11:16:29.563 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorChange: Raum Büro
                      ! 2018-09-30 11:16:29.563 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorChange: Sensor ist direktverknuepft ? false
                      ! 2018-09-30 11:16:29.564 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorChange: Sensor status ist ? false
                      ! 2018-09-30 11:16:29.564 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Büro ist true
                      ! 2018-09-30 11:16:29.565 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine LoopDevices:Verschluss offen TemperaturAbsenkung gesetzt
                      4191_b_ro.jpg

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • L
                        looxer01 last edited by

                        @dav71701:

                        und jetzt ist das Verhalten genau andersrum, es wird die Absenktemperatur gesetzt aber nicht wieder zurückgesetzt

                        var VerschlussAbsenkungsGrenze = 10; `
                        Hi,

                        also die Abesenkungsgrenze ist notwendig, um zu unterscheiden ob eine Temperatur gesetzt worden ist aufgrund eines Fensterstatus oder ggf manuell. Das kann schon Einfluss darauf haben, ob eine Temp zurückgesetzt wird. Wenn du die Gültigkeit der manuellen Temperatur für das Büro in VIS auf "0" setzt, dann kannst du schonmal ausschliessen, dass es hier einen Zusammenhang gibt.

                        Was hast du für Thermostate ?

                        vG Looxer

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • D
                          dav71701 last edited by

                          Ich habe die HM-CC-RT-DN gestern montiert.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • L
                            looxer01 last edited by

                            @dav71701:

                            Ich habe die HM-CC-RT-DN gestern montiert. `
                            Ok, die dürften keine Probleme machen.

                            Hast du auch Wandthermostate ?

                            vG Looxer

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • D
                              dav71701 last edited by

                              nein, nur die Thermostate (das ist montiert) und die Xiaomi Sensoren und die sind noch nicht montiert, damit ich damit jetzt "spielen" kann.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • L
                                looxer01 last edited by

                                …das ist ein von mir getesteter Fall (allerdings ohne Xiaomi Sensoren, was aber keine Rolle spielen sollte)

                                Dann schicke mir doch bitte mal den Einstellungsbereich des Heizungsprogrammes. Vielleicht sehe ich was.

                                Die Verschlussabsenktemperatur empfehle ich gleich zu halten mit den Thermostaten. (Einstellung in der CCU)

                                Die ist auf der CCU mit 12 Grad im Standard eingestellt.

                                vG Looxer

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • D
                                  dav71701 last edited by

                                  folgendes ist in der CCU bzw VIS eingetragen:
                                  4191_ccu.jpg
                                  4191_b_ro.jpg

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • L
                                    looxer01 last edited by

                                    Hi,

                                    was mir auffällt ist, dass es eine Meldung gibt, dass das Büro geschlossen ist aber das Fenster auf "offen"

                                    Hast du in VIS den Datenpunkt des Sensors eingetragen ?

                                    kannst du mir das Programm (Script) auch zusenden ?

                                    vG Looxer

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • D
                                      dav71701 last edited by

                                      ja im VIS ab ich den Datenpunkt: mihome.0.devices.magnet_158d000xxxxx.state verwendet

                                      kann es sein das es Probleme macht, wenn das Skript den Xiaomi Sensor einmal als

                                      Sensor: mihome.0.devices.magnet_158d000xxxxx.state

                                      und als

                                      hm-rpc.1.CUX9001002.1.STATE Büro true

                                      findet, weil ich ja den Fensterzustand an die CCU zurückmelde?

                                      Habe mal ausprobiert den Wert auf

                                      SensorTypeTab[1] = ['hm-rpc.0.', 'HM-Sec-SC' , 'Fenstersensor (alt)' , 'HM', '1.STATE' , false, false, false ];

                                      zu setzen, was aber auch nicht funktioniert hat.

                                      ! 2018-09-30 12:36:36.877 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorFind ID = hm-rpc.1.CUX9001002.1.STATE Raum = Büro
                                      ! 2018-09-30 12:36:36.877 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorFind ID = mihome.0.devices.magnet_158d000xxxxx.state Raum = Büro
                                      ! 2018-09-30 12:36:36.880 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist true fuer devtype = NoneHM und id mihome.0.devices.magnet_158d000xxxxx.state
                                      ! 2018-09-30 12:36:36.880 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorChange: Fenster mihome.0.devices.magnet_158d000xxxxx.state status geaendert fuer mihome.0.devices.magnet_158d000xxxxx.state Büro true
                                      ! 2018-09-30 12:36:36.881 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorChange: Raum Büro
                                      ! 2018-09-30 12:36:36.881 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorChange: Sensor ist direktverknuepft ? false
                                      ! 2018-09-30 12:36:36.882 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorChange: Sensor status ist ? true
                                      ! 2018-09-30 12:36:38.149 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorFind ID = hm-rpc.1.CUX9001002.1.STATE Raum = Büro
                                      ! 2018-09-30 12:36:38.150 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist true fuer devtype = HM-Sec-SC und id hm-rpc.1.CUX9001002.1.STATE
                                      ! 2018-09-30 12:36:38.150 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorChange: Fenster hm-rpc.1.CUX9001002.1.STATE status geaendert fuer hm-rpc.1.CUX9001002.1.STATE Büro true
                                      ! 2018-09-30 12:36:38.150 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorChange: Raum Büro
                                      ! 2018-09-30 12:36:38.150 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorChange: Sensor ist direktverknuepft ? false
                                      ! 2018-09-30 12:36:38.150 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorChange: Sensor status ist ? true
                                      4191_heizungsscript_20b03_b_ro.txt
                                      4191_view_20_b_ro_init.txt

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • L
                                        looxer01 last edited by

                                        @dav71701:

                                        kann es sein das es Probleme macht, wenn das Skript den Xiaomi Sensor einmal als

                                        Sensor: mihome.0.devices.magnet_158d000xxxxx.state

                                        und als

                                        hm-rpc.1.CUX9001002.1.STATE Büro true `
                                        Ich habe mir deine Einstellungen angesehen. Sieht ok aus.

                                        Wie aber jetzt hm-rpc.1.CUX9001002.1.STATE ins Spiel kommt verstehe ich nicht. Automatisch finden dürfte das Script den nicht und eingestellt hast du den auch nicht.

                                        In der SensorTypeTab sind die Standard Homematic Geräte vordefiniert. Die Bedingungen zur Findung sind, dass

                                        • sie der vorgegebenen Instanz der RPC zugeordnet sind (z.B 0)

                                        • dass sie in den RAW Daten den Type enthalten z.B. HM-Sec-SC

                                        • dass sie dem Raum bzw einem Raum und dem Gewerk zugeordnet sind.

                                        ansonsten dürfte das Programm nichts finden. Manuell eingetragen hast du auch nichts

                                        :?:

                                        vG Looxer

                                        Ist mir rätselhaft.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • D
                                          dav71701 last edited by

                                          also m.E. kommt der Sensor hm-rpc.1.CUX9001002.1.STATE dadurch ins Spiel, weil dieser in der CCU ja als HM-Sec-SC simuliert wird.

                                          ![](</s><ATTACHMENT 4191_hm-sec-sc.jpg )[attachment=0]HM-Sec-SC.jpg[/attachment]" />

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • L
                                            looxer01 last edited by

                                            aaah, ja dann ist es klar.

                                            Dann nimm doch den manuellen Datenpunkt raus. Sollte doch dann gehen

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            410
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            climate heating javascript template
                                            115
                                            1127
                                            360605
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo