      Hallo zusammen,

      habe folgendes Problem.

      Habe iobroker auf meine Windows PC installiert.

      Bis dato funktionierte der Siemens Adapter ohne Probleme Es war hier eine Version 4.. beim nodejs

      Jedoch kam immer die Meldung, dass ich diese aktualiseren sollte.

      Außerdem funktionierte der Alexa2.0 Adapter nicht (war rot)

      Hab dann die neuste Version 8.12 installiert.

      Daraufhin ging der Siemens Adapter nicht mehr jedoch der Alexa2.0 Adapter.

      Da ich jedoch den Siemens Adapter sowie den Alexa Adapter benötige, habe ich den Nodejs 6.11.1 installiert.

      Jetzt ist Alexa2.0 gelb. Verbindung zu Alexa2 fehlt

      Der Siemens Adapter ist rot. Hier ist die Verbindung zu S7 wahr die anderen beiden sind falsch.

      Was ist die richtige nodejs Version damit beides funktioniert?

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • apollon77
        apollon77 last edited by

        Es liegt nicht an der nodejs Version sondern daran das Du nach solchen Upgrades ggf Module die einen nativen Teil haben neu "bauen" musst.

        geht mal in /opt/iobroker und führe dort

        sudo npm rebuild

        aus

        Wenn das nicht reicht dann noch ins iobroker-s7 Verzeichnis und dort auch

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • W
          w_tom last edited by

          Danke für die Info.

          Könntest du mir bitte genau sagen wo ich was eingeben muss bin erst neu und kenn mich noch nicht so aus.

          Würde mir echt super weiterhelfen

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • apollon77
            apollon77 last edited by

            Du musst eine SSH Shell auf machen und dort eingeben

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Wal
              Wal Developer last edited by

              Er hat ein Windows-System, da werden die Befehle so nicht gehen.

              Schau mal hier: viewtopic.php?t=15083

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • W
                w_tom last edited by

                Danke für die Info.

                Hat mir sehr geholfen

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • apollon77
                  apollon77 last edited by

                  Hatte ich überlesen 🙂 Srry

                  Aber npm rebuild sollte doch dennoch tun oder bin ich da falsch?

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • First post
                    Last post

                  Support us

                  ioBroker
                  Community Adapters
                  Donate

                  829
                  Online

                  31.8k
                  Users

                  80.0k
                  Topics

                  1.3m
                  Posts

                  3
                  7
                  1118
                  Loading More Posts
                  • Oldest to Newest
                  • Newest to Oldest
                  • Most Votes
                  Reply
                  • Reply as topic
                  Log in to reply
                  Community
                  Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                  The ioBroker Community 2014-2023
                  logo