NEWS
KNX Adapter überholt
-
@Centurytt: Auf deinem Screenshot ist zu sehen, dass kein Datentyp angegeben ist. Für den Schalter sollte das 1.001 sein, denke ich. Vielleicht hilft das ja. `
Leider nein…. hab den Datentyp auf 1.001 geändert jetzt schalten alle auf dem Aktor angelegte GAs
-
@Centurytt: Auf deinem Screenshot ist zu sehen, dass kein Datentyp angegeben ist. Für den Schalter sollte das 1.001 sein, denke ich. Vielleicht hilft das ja. `
Leider nein…. hab den Datentyp auf 1.001 geändert jetzt schalten alle auf dem Aktor angelegte GAs `
So passt wieder… aber leider hat der Datentyp keinen Einfluss...ich hab da wo anders den Wurm drin
-
Ich hab das hier in den Logs:
knx.0 2018-08-08 19:31:54.198 info STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
knx.0 2018-08-08 19:31:54.198 info … not able to close connection, because already closed
knx.0 2018-08-08 19:31:54.196 info Connection persists.....closing now
knx.0 2018-08-08 19:31:54.195 info Change state from STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0)
knx.0 2018-08-08 19:31:54.195 info STATE_DISCONNECT_REQUEST : Transistion from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) not possible because of cancelled connection.
knx.0 2018-08-08 19:31:54.194 info Change state from STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15)
knx.0 2018-08-08 19:31:54.194 info ( END ) Sending DISCONNECT_REQUEST : 06 10 02 09 00 10 3f 00 08 01 c0 a8 01 4a ee 0e ChID : 0 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 0 msgCode : [o
knx.0 2018-08-08 19:31:54.191 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
knx.0 2018-08-08 19:31:54.191 info ... not able to close connection, because already closed
knx.0 2018-08-08 19:31:54.187 info Connection persists.....closing now
knx.0 2018-08-08 19:31:54.186 info Change state from STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0)
Sieht so aus als schliesst der KNX Adapter immer die Verbindung ? Sollte die nicht immer offen sein ?
-
Hallo Centurytt,
Poste bitte mal die ersten 20 Zeilen aus dem log.
VG
chefkoch009
-
Hallo Centurytt,
Poste bitte mal die ersten 20 Zeilen aus dem log.
VG
chefkoch009 `
Hallo Chefkoch,
anbei das Log von heute komplett. Ich weiss nicht obs nicht an der ETS Prg. liegt. aber auch bei Datentyp schalten wird kein Status an ioBroker übermittelt, wenn der Schalter manuell betätigt wird ??? Bin Ratlos. Danke
8174_iobroker.2018-08-09.log.zip -
Hallo centurytt,
In deinem log steht, das du Node v6.14 verwendest. Update diese bitte auf Version 8.xx
VG
chefkoch009
-
Hallo centurytt,
In deinem log steht, das du Node v6.14 verwendest. Update diese bitte auf Version 8.xx
VG
chefkoch009 `
Ja hab ich gemacht …
-
Hallo Zusammen,
ich habe mir ioBroker auf meinen Raspberry installiert. Leider kann ich aber scheinbar über KNX weder empfangen noch senden.
Der folgende Block an Logmeldungen wiederholt sich alle 10 Sekunden. Ist das normal oder deutet das auf ein Problem hin?
<size size="85">__knx.0 2018-08-11 20:05:51.758 info Change state from STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_READY(7)
knx.0 2018-08-11 20:05:51.757 info Change state from STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6)
knx.0 2018-08-11 20:05:51.757 info Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE : 06 10 02 08 00 08 01 00 192.168.1.101:3671 ChID : 1 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 0 msgCode : [object Ob
knx.0 2018-08-11 20:05:51.757 info Change state from STATE_READY(7) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5)
knx.0 2018-08-11 20:05:51.756 info Send : conCheck Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 01 00 08 01 c0 a8 01 65 85 7a sent to 127.0.0.1:3671
knx.0 2018-08-11 20:05:51.745 info checkConnectionState 127.0.0.1 State : true__</size>
Wenn ich versuche das Treppenlicht einzuschalten, bekomme ich folgenden Log:
<size size="85">__knx.0 2018-08-11 20:14:29.555 info Change state from STATE_READY(7) to STATE_READY(7)
knx.0 2018-08-11 20:14:29.555 info Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
knx.0 2018-08-11 20:14:29.555 info ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
knx.0 2018-08-11 20:14:29.553 info ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 01 00 00 ChID : 1 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 1
knx.0 2018-08-11 20:14:29.449 info =====> STATE_TUNNELING_ACK 3
knx.0 2018-08-11 20:14:29.448 info Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
knx.0 2018-08-11 20:14:29.447 info Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
knx.0 2018-08-11 20:14:29.446 info WRITE : mappedName : Treppe UG/EG dest : 0/0/3 val: 1 (DPT1.001) Treppe_UG_EG
knx.0 2018-08-11 20:14:29.446 info ( 3 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK ) : 06 10 04 20 00 15 04 01 00 00 2e 00 bc e0 11 81 00 03 01 00 81 1
knx.0 2018-08-11 20:14:29.445 info ==> easy-knx.js: signal runtime : 0s 14.18136ms
knx.0 2018-08-11 20:14:29.445 info Change state from STATE_TUNNELLING_SENT_DATA_ACK_RECV(11) to STATE_READY(7)
knx.0 2018-08-11 20:14:29.445 info ==> successful acknowledged previous package… processing next of 0
knx.0 2018-08-11 20:14:29.444 info ( 2 ) Received TUNNEL_ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 01 00 00 from 192.168.1.101:3671 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 1 GA : 0/0/0
knx.0 2018-08-11 20:14:29.444 info STATE_TUNNELlING_WAIT_SENT_ACK: received ACK for previous self sent package
knx.0 2018-08-11 20:14:29.443 info Change state from STATE_TUNNELlING_WAIT_SENT_ACK(9) to STATE_TUNNELLING_SENT_DATA_ACK_RECV(11)
knx.0 2018-08-11 20:14:29.443 info Change state from STATE_TUNNELLING_SENT_DATA(8) to STATE_TUNNELlING_WAIT_SENT_ACK(9)
knx.0 2018-08-11 20:14:29.443 info easy-knx: task.data : 06 10 04 20 00 15 04 01 00 00 11 00 bc e0 11 81 00 03 01 00 81 byteLen : 21
knx.0 2018-08-11 20:14:29.442 info ( 1 ) Send : GroupValueWrite : 06 10 04 20 00 15 04 01 00 00 11 00 bc e0 11 81 00 03 01 00 81 sent to 127.0.0.1:3671 ChID: 1 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 0 delay : 12
knx.0 2018-08-11 20:14:29.442 info Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_SENT_DATA(8)
knx.0 2018-08-11 20:14:29.442 info BINARY CHANGE change from 1 to 1
knx.0 2018-08-11 20:14:29.441 info add to Buffer cnt: 102 : 06 10 04 20 00 15 04 01 00 00 11 00 bc e0 11 81 00 03 01 00 81 queue.length : 0 GA : 0/0/3
knx.0 2018-08-11 20:14:29.441 info easy-knx.js groupValueWrite value: 1 dpt : DPT1.001{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,21,4,1,0,0,17,0,188,224,17,129,0,3,1,0,129]}
knx.0 2018-08-11 20:14:29.428 info main.js : tGA.write on Statechange : 0/0/3 P-074F-0_GA-3 typeof val: number 1 DPT1.001__</size>
In meinen Augen sieht der Log so aus als hätte alles funktioniert. Aber KNXD zeigt überhautp keine Reaktion. Getestet habe ich mit KNXD 0.12.16 und 0.14.24-3
Folgende Parameter habe ich für KNXD verwendet:
./knxd –eibaddr=1.1.128 --client-addrs=1.1.129:8 -D -T -R -S -i -t1023 --listen-local=/tmp/knx -B single -b usb:
Das schalten mit knxtool groupswrite funktioniert anstandslos.
Was mich ein wenig verwundert ist, das die IP Adresse 192.168.1.101 auftaucht obwohl doch die Loopback Adresse konfiguriert ist.
Hier noch Infos über mein System:
<size size="85">__Plattform: linux
Die Architektur: arm
CPUs: 1
Geschwindigkeit: 700 MHz
Modell: ARMv6-compatible processor rev 7 (v6l)
RAM: 433.4 MB
System uptime: 1 T. 03:06:49
Node.js: v8.11.3
NPM: 4.6.1
Adapter zählen: 183
Uptime: 23:49:58__</size>
<size size="85">KNX Adapter ist die Version 1.0.15</size>
Viele Grüße,
Conny
-
Wie hast du denn KNX Programmiert mit ETS ? Verwendest du einen IP GW zum verbinden um auf den Bus zu connecten?
-
Ich habe den KNX mit ETS 5 über ein Züblin USB Adapter programmiert.
Dieser USB Adapter steckt nun am Raspberry und knxd stellt die Verbindung zwischen USB und IP Basierter Kommunikation her.
Über knxtool kann ich auch Lampen schalten und sehe was auf dem Bus gesendet wird.
Ich habe jetzt auch mal getestet ob ich mit der ETS über den Raspberry auf den KNX komme. Der Busmonitor funktioniert aber es lassen sich keine Komponenten auslesen oder neu Programmieren. Da bricht ETS immer mit einem Timeout ab. Möglicherweise habe ich also noch ein Problem mit knxd und nicht mit dem Adapter.
Viele Grüße,
Conny
-
Ich habe jetzt noch mal mit Wireshark mitgeschnüffelt.
Auch hier sieht man das alle 10 Sekunden ein Request geschickt wird:
Ist das nun normal oder nicht?
Aber auch das Schalten sieht so aus als würde es funktionieren:
Wenn ich das richtig verstehe schickt ioBroker (Port 36277) den Request die Gruppe zu schreiben (Paket 3).
Und dann kommt doch vom knxd (Port 3671) genau die gleiche Information zurück (Paket 5).
Was ich nicht verstehe ist, warum schickt knxd das Paket ohne etwas auf den KNX zu schieben?
Kann mir hier jemand Bestätigen, dass der KNX Adapter sich korrekt verhält?
Dann lasse ich Euch hier in Ruhe und suche beim knxd weiter.
Viele Grüße,
Conny
-
Sorry das ich schon wieder schreibe, bevor überhaupt jemand die Chance hat zu antworten.
Aber ich habe gerade noch etwas entdeckt, was möglicherweise doch am Adapter liegen könnte.
Immer wenn knxd Daten senden, dann scheint die Verbindung abzubrechen und der Adapter verbindet sich erneut und nutzt einen neuen Port:
Meine Vermutung ist, dass knxd die Verbindung löscht, da kein Ack auf die Pakete 343 und 344 gesendet wird.
Viele Grüße,
Conny
-
Hallo,
@c-m-m: starte mal bitte den knxd ohne "-R".
@all: Tut mir leid das ich momentan etwas kurz angebunden bin, wird sich aber bald wieder ändern.
VG
chefkoch009
-
Ich habe den KNX mit ETS 5 über ein Züblin USB Adapter programmiert.
Dieser USB Adapter steckt nun am Raspberry und knxd stellt die Verbindung zwischen USB und IP Basierter Kommunikation her.
Über knxtool kann ich auch Lampen schalten und sehe was auf dem Bus gesendet wird.
Ich habe jetzt auch mal getestet ob ich mit der ETS über den Raspberry auf den KNX komme. Der Busmonitor funktioniert aber es lassen sich keine Komponenten auslesen oder neu Programmieren. Da bricht ETS immer mit einem Timeout ab. Möglicherweise habe ich also noch ein Problem mit knxd und nicht mit dem Adapter.
Viele Grüße,
Conny `
So, also wenn du nur KNXTool verwendest siehst du auch den Status der einzelnen Schalter. Siehst du auch den Status der Schalter wenn du den Lichtschalter manuell betätigst ? Das heisst wenn du ihn betätigst ändert sich der Status im Tool ?
Bzgl. USB - muss nochmal suchen- bilde ich mir ein, dass es da Schwierigkeiten mit dem Senden und Empfangen gibt. Im FHEM Forum gibts da ja auch paar Threads. Ich verwende ein IP Gateway das ich via ETS 5.5 programmiert habe, aber den Status der Schalter/Taster nicht in den ioBroker bekomme wenn ich den Taster manuell betätige. Wenn das aber bei dir funzt dürfte ich mir die Konfig deiner ETS KNXprj. Datei mal ansehen ?
Der Aufbau der Verbindung alle paar Sekunden ist aber bei mir auch, das ist, das KeepAllive und der Adapter schließt die Verbindung. Beim IP GW kann ständig geschalten werden solange der Adapter läuft obwohl im Log…. habe es oben gepostet ebenfalls Verbindungsaufbau alle paar Sekunden stattfinden. Ausserdem Wrong Channel ID Meldungen die ich ebenfalls nicht nachvollziehen kann.
lg
Tom
-
Hallo Zusammen,
ich habe mir ioBroker auf meinen Raspberry installiert. Leider kann ich aber scheinbar über KNX weder empfangen noch senden.
Der folgende Block an Logmeldungen wiederholt sich alle 10 Sekunden. Ist das normal oder deutet das auf ein Problem hin?
<size size="85">__knx.0 2018-08-11 20:05:51.758 info Change state from STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_READY(7)
knx.0 2018-08-11 20:05:51.757 info Change state from STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6)
knx.0 2018-08-11 20:05:51.757 info Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE : 06 10 02 08 00 08 01 00 192.168.1.101:3671 ChID : 1 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 0 msgCode : [object Ob
knx.0 2018-08-11 20:05:51.757 info Change state from STATE_READY(7) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5)
knx.0 2018-08-11 20:05:51.756 info Send : conCheck Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 01 00 08 01 c0 a8 01 65 85 7a sent to 127.0.0.1:3671
knx.0 2018-08-11 20:05:51.745 info checkConnectionState 127.0.0.1 State : true__</size>
Wenn ich versuche das Treppenlicht einzuschalten, bekomme ich folgenden Log:
<size size="85">__knx.0 2018-08-11 20:14:29.555 info Change state from STATE_READY(7) to STATE_READY(7)
knx.0 2018-08-11 20:14:29.555 info Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
knx.0 2018-08-11 20:14:29.555 info ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
knx.0 2018-08-11 20:14:29.553 info ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 01 00 00 ChID : 1 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 1
knx.0 2018-08-11 20:14:29.449 info =====> STATE_TUNNELING_ACK 3
knx.0 2018-08-11 20:14:29.448 info Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
knx.0 2018-08-11 20:14:29.447 info Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
knx.0 2018-08-11 20:14:29.446 info WRITE : mappedName : Treppe UG/EG dest : 0/0/3 val: 1 (DPT1.001) Treppe_UG_EG
knx.0 2018-08-11 20:14:29.446 info ( 3 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK ) : 06 10 04 20 00 15 04 01 00 00 2e 00 bc e0 11 81 00 03 01 00 81 1
knx.0 2018-08-11 20:14:29.445 info ==> easy-knx.js: signal runtime : 0s 14.18136ms
knx.0 2018-08-11 20:14:29.445 info Change state from STATE_TUNNELLING_SENT_DATA_ACK_RECV(11) to STATE_READY(7)
knx.0 2018-08-11 20:14:29.445 info ==> successful acknowledged previous package… processing next of 0
knx.0 2018-08-11 20:14:29.444 info ( 2 ) Received TUNNEL_ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 01 00 00 from 192.168.1.101:3671 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 1 GA : 0/0/0
knx.0 2018-08-11 20:14:29.444 info STATE_TUNNELlING_WAIT_SENT_ACK: received ACK for previous self sent package
knx.0 2018-08-11 20:14:29.443 info Change state from STATE_TUNNELlING_WAIT_SENT_ACK(9) to STATE_TUNNELLING_SENT_DATA_ACK_RECV(11)
knx.0 2018-08-11 20:14:29.443 info Change state from STATE_TUNNELLING_SENT_DATA(8) to STATE_TUNNELlING_WAIT_SENT_ACK(9)
knx.0 2018-08-11 20:14:29.443 info easy-knx: task.data : 06 10 04 20 00 15 04 01 00 00 11 00 bc e0 11 81 00 03 01 00 81 byteLen : 21
knx.0 2018-08-11 20:14:29.442 info ( 1 ) Send : GroupValueWrite : 06 10 04 20 00 15 04 01 00 00 11 00 bc e0 11 81 00 03 01 00 81 sent to 127.0.0.1:3671 ChID: 1 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 0 delay : 12
knx.0 2018-08-11 20:14:29.442 info Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_SENT_DATA(8)
knx.0 2018-08-11 20:14:29.442 info BINARY CHANGE change from 1 to 1
knx.0 2018-08-11 20:14:29.441 info add to Buffer cnt: 102 : 06 10 04 20 00 15 04 01 00 00 11 00 bc e0 11 81 00 03 01 00 81 queue.length : 0 GA : 0/0/3
knx.0 2018-08-11 20:14:29.441 info easy-knx.js groupValueWrite value: 1 dpt : DPT1.001{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,21,4,1,0,0,17,0,188,224,17,129,0,3,1,0,129]}
knx.0 2018-08-11 20:14:29.428 info main.js : tGA.write on Statechange : 0/0/3 P-074F-0_GA-3 typeof val: number 1 DPT1.001__</size>
In meinen Augen sieht der Log so aus als hätte alles funktioniert. Aber KNXD zeigt überhautp keine Reaktion. Getestet habe ich mit KNXD 0.12.16 und 0.14.24-3
Folgende Parameter habe ich für KNXD verwendet:
./knxd –eibaddr=1.1.128 --client-addrs=1.1.129:8 -D -T -R -S -i -t1023 --listen-local=/tmp/knx -B single -b usb:
Das schalten mit knxtool groupswrite funktioniert anstandslos.
Was mich ein wenig verwundert ist, das die IP Adresse 192.168.1.101 auftaucht obwohl doch die Loopback Adresse konfiguriert ist.
Hier noch Infos über mein System:
<size size="85">__Plattform: linux
Die Architektur: arm
CPUs: 1
Geschwindigkeit: 700 MHz
Modell: ARMv6-compatible processor rev 7 (v6l)
RAM: 433.4 MB
System uptime: 1 T. 03:06:49
Node.js: v8.11.3
NPM: 4.6.1
Adapter zählen: 183
Uptime: 23:49:58__</size>
<size size="85">KNX Adapter ist die Version 1.0.15</size>
Viele Grüße,
Conny `
nochmal… läuft KNXD am gleichen RPi ? wie ioBroker ? und im KNX Adapter hast du 127.0.0.1 eingetragen ? schonmal mit der eigentlichen IP versucht ?
-
> nochmal… läuft KNXD am gleichen RPi ? wie ioBroker ? und im KNX Adapter hast du 127.0.0.1 eingetragen ? schonmal mit der eigentlichen IP versucht ?
Ja läuft beides auf demselben RPi. Die eigentliche IP habe ich auch schon probiert.> So, also wenn du nur KNXTool verwendest siehst du auch den Status der einzelnen Schalter. Siehst du auch den Status der Schalter wenn du den Lichtschalter manuell betätigst ? Das heisst wenn du ihn betätigst ändert sich der Status im Tool ?
Mit grouplisten sehe ich wenn ich einen Schalter betätige.> Bzgl. USB - muss nochmal suchen- bilde ich mir ein, dass es da Schwierigkeiten mit dem Senden und Empfangen gibt. Im FHEM Forum gibts da ja auch paar Threads. Ich verwende ein IP Gateway das ich via ETS 5.5 programmiert habe, aber den Status der Schalter/Taster nicht in den ioBroker bekomme wenn ich den Taster manuell betätige. Wenn das aber bei dir funzt dürfte ich mir die Konfig deiner ETS KNXprj. Datei mal ansehen ?
Es hat jetzt gelegentlich mal funktioniert, das ich aus ioBroker heraus eine Lampe schalten konnte. Ich habe das Gefühl das es so lange funktioniert bis knxd etwas an ioBroker schickt. Jedenfalls sobald ich einen Taster betätige kann ich danach nichts mehr mit ioBroker schalten. Eine Statusänderung sehe ich in ioBroker auch nicht.> @c-m-m: starte mal bitte den knxd ohne "-R".
Das bring bei mir keine Änderung.Ich habe das Gefühl, dass ich es hier mit zwei Bugs zu tun habe, einen im KNX Adapter, sodass die empfangenen L_Data.ind nicht mit einem ACK bestätigt werden. Der andere Bug scheint in knxd zu liegen. Hier bekomme ich teilweise USB timeouts und die Version 0.14 stürzt sogar gelegentlich ab.
-
Hallo
habe für meine Rollos ua folgende GA´s:
Wohnzimmer Großes Fenster auf\ab (relativ, dies benötige ich für die Taster)
Wohnzimmer Großes Fenster Status
Wohnzimmer Großes Fenster Absolute Position (dies nutze ich zb. in meiner Vis)
Nun ist es so das bei einen Import die GA auf\ab und Status als Pärchen erkannt werden, dann haut allerdings der Status in vis nicht mehr hin sobald ich diesen am Taster ändere.
Also habe ich manuell die Absolute GA und die Status GA zuzammen geführt, nur leider überschreibt ein neuer Import Vorgang diese Einstellung immer wieder. Habe bereits auf node 8 aktualisert und beim Importieren den Haken bei nur neue Objekte Importieren gesetzt, ohne Erfolg.
Kann ich noch etwas ändern?!
Gruß Wolfgang
-
Gibts jemanden bei dem der KNX Adapter die Zuweisungen der DatenPunkte aus ETS ordnungsgemäß macht ? und das KNX Projekt im ETS programmiert wurde ? Würde mir das KNXproj. File gerne mal ansehen um zu sehen was ich falsch mache ?
Danke
lg
Tom
-
Hallo,
ich habe nach einem Crash meiner alten IOBROKER-Installation auf einem Raspi 3 eine Instanz mit dem fertigen Image (Homematic All-In-One mit piVCCU) neu aufgesetzt. Soweit funktioniert alles… nur leider der KNX-Adapter nicht, der früher aber ohne Probleme funktioniert hat...
Installiert ist der KNX-Adapter in Version 1.0.15 - aber er startet einfach nicht....
Wenn man auf die Instanz zur Konfiguration klickt, kommt die Fehlermeldung: File index_m.html not found
Jemand ggf. Lust zu helfen bzw. einen Tipp für mich ?
Danke !!!
-
Hast du einen Adapter Upload gemacht?