NEWS
Homematic Rolladenschalter
-
Hallo Zusammen,
ist die XML-API auf der CCU installiert?
Welche Version?
Wie ist die Firewall auf der CCU betreffend XML-RPC eingestellt?
Wie ist die Firewall auf der CCU betreffend Remote HomeMatic-Script API eingestellt?
Das bitte auch mal checken
Herzliche Grüße
Equilora aka Harald
-
Kannst auch mal den Adapter stoppen, Instanz auf Debug stellen, Objekte löschen, in der Instanz den Haken "Geräte einmalig…." rein, Instanz starten.
log Posten bzw. schauen ob er die States überhaupt aus der CCU ausließt. `
Versuche ich gleich mal, habe das aber noch nie gemacht, war noch nicht nötig.
Muss erst suche, wie man das anstellt.
-
@equilora:ist die XML-API auf der CCU installiert? Ich habe nicht extra aufgespielt, wo kann ich das sehen
Welche Version?
Wie ist die Firewall auf der CCU betreffend XML-RPC eingestellt?
Wie ist die Firewall auf der CCU betreffend Remote HomeMatic-Script API eingestellt?
Equilora aka Harald `
ist die XML-API auf der CCU installiert? Ich habe nicht extra aufgespielt, wo kann ich das sehen
Welche Version? –>2.31.25-25
Wie ist die Firewall auf der CCU betreffend XML-RPC eingestellt?
Wie ist die Firewall auf der CCU betreffend Remote HomeMatic-Script API eingestellt?
![](</s><ATTACHMENT )[attachment=0]Firewall CCU.JPG[/attachment]" /> -
Diese XML-Api installiert, aber keine Verbesserung
![](</s><ATTACHMENT )[attachment=0]XML CCU.JPG[/attachment]" /> -
Very helpful thread.
-
Hmmm…
der Aktor HM-LC-JA1PBUFM ist leider bekannt für zickiges Verhalten.
Die XML-API Version ist OK, ich vermute mal das kein Problem mit IoBroker ist, der Aktor wie oben geschrieben ist bekannt dafür das er sich
einfach "aufhängt" und keine Befehle mehr entgegennimmt.
1. Weitere Frage, kannst Du den Aktor über die CCU eigene Applikation ansteuern?
2. Kannst Du den Aktor bitte einfach mal stromlos machen und nochmal testen.
Herzliche Grüße
Equilora aka Harald
-
Vielen Dank schon mal für die Hilfestellung.
1. Bisher konnte ich ohne Probleme über die CCU selbst die Rollos bedienen. Am Schalter selbst auch immer zu 100%
2. werde ich heute Abend mal probieren und berichten.
Gestern nach einspielen der API auf der CCU tauchten im ioBroker plötzlich doch mehr Werte auf.
Habe das jetzt nicht mehr so genau vor Augen, aber ein Wert hieß irgendwas mit Level; ich konnte aber keinen Wert eintragen sondern da war nur ein Drop-down menu , aber ich konnte da nicht auswählen.
Poste nachher mal einen Screenshot.
-
Servus Tadek,
> Gestern nach einspielen der API auf der CCU tauchten im ioBroker plötzlich doch mehr Werte auf.
Dann denke ich mal lag es an der fehlenden API Schnittstelle
Herzliche Grüße
Equilora aka Harald
-
hallo zurück,
ich habe endlich wieder bissl Zeit gefunden:
ich habe nun weitere Punkte, unter anderem
-
Level
-
Level_Slats
in beiden sehe ich eine %-Angabe; kann aber keinen Wert angeben, sonder nur unter folgenden Dingen auswählen:
Old_Level
No_modification
-
-
Mal ne blöde Frage,
steuerst du Jalousien oder Rolladen ?
Mal aus dem HM Forum:
der HM-LC-Ja1PBU-FM ist ausschließlich für Jalousien vorgesehen: - bei Jalousien kann der Neigungswinkel der einzelnen Lamellen zusätzlich zur Behanghöhe verstellt werden. der HM-LC-BL1PBU-FM ist ausschließlich für Rollläden verwendbar: - Rollläden können ausschließlich herauf- oder herabgefahren werden. Der Jalousieaktor ist ausschließlich als Bausatz verfügbar, der Rollladenaktor kann als Bausatz sowie als Fertiggerät bezogen werden.
Demnach hast du den Aktor für Jalousien, ist das richtig?`
Zeige doch jetzt mal einen Screenshot der DP und was du daran nicht ändern kannst!