Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Modbus adapter

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.8k

Modbus adapter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
modbus adaptermodbus
981 Beiträge 141 Kommentatoren 384.4k Aufrufe 64 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • JuweiJ Offline
    JuweiJ Offline
    Juwei
    schrieb am zuletzt editiert von
    #410

    Hallo zusammen,

    ich würde gerne meinen EPEVER Solar-Regler Tracer1210AN im Wohnwagen in iobroker einbinden.

    Hierzu scheint das modbus genau der richtige Adapter zu sein, aber ich komme durch das Protokoll-Wirrwar einfach nicht durch, stehe hier absolut am Anfang :( Auch die Anleitungen im Internet zum Thema Modbus brachten mich nicht auf den richtigen Kurs, oder ich habe das falsche gelesen.

    Vielleicht kann mir hier von den Modbus-Profis ja jemand eine kleine Starthilfe geben:

    Das Protokoll ist hier beschrieben:

    http://www.solar-elektro.cz/data/dokume … otocol.pdf

    Der Solarregler hört mittels der eBox WIFI (http://www.epsolarpv.com/en/index.php/P ... /am_id/139) auf TCP-Befehle.

    Aber egal was ich wo eingebe, es funktioniert einfach nicht:
    4462_screen1.png
    4462_screen2.png
    (ich habe mit 16 bit und 32 bit einfach mal was ausgewählt und mehrere Optionen getestet, aber vermutlich bin ich hier sogar total auf dem Holzweg)

    Das Log meint dazu nur:

    modbus.0 2018-05-13 13:09:46.816 warn Poll error count: 3 code: "App Timeout"

    modbus.0 2018-05-13 13:09:41.581 info Disconnected from slave 11.11.11.254

    modbus.0 2018-05-13 13:09:40.743 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout"

    modbus.0 2018-05-13 13:09:40.609 warn Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}

    modbus.0 2018-05-13 13:09:40.576 warn Error: undefined

    modbus.0 2018-05-13 13:09:35.536 info Connected to slave 11.11.11.254

    Hmmm….

    Danke schonmal für eure Tipps!

    Beste Grüße,

    Jürgen

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      schrieb am zuletzt editiert von
      #411

      Das wird so nichts werden denke ich.

      Wenn ich das richtig verstehe Spricht der Regler Modbus über RS485 und dein WIFI Teil wandelt das in eine schöne APP/Browser anzeige um. Spuckt aber auf der WIFI Seite kein Modbus mehr aus.

      Wenn du das in iobroker haben willst musst du entweder schauen was die App in Verbindung mit dem WIFI Controller macht oder Iobroker direkt an den RS485 Anschluß des Solarreglers anschließen.

      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • JuweiJ Offline
        JuweiJ Offline
        Juwei
        schrieb am zuletzt editiert von
        #412

        Oh, schade. Das erklärt natürlich, warum so gar nichts funktioniert…

        Danke dennoch für die schnelle Antwort!

        Ich habe mal die Pakete mitgelesen, die die App an das WiFi Modul sendet, aber rauslesen geschweige denn rekonstruieren kann ich das nicht.

        Gibt es denn einen RS485 zu WiFi-Adapter, der Modbus kann?

        Oder lässt sich sowas mit einem ESP8266 realisieren?

        Über den RJ45 Port werden auch 5V ausgegeben, da könnte ich problemlos einen ESP dranhängen.

        Hmm, sieht mir nach einer Bastellösung aus...

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          schrieb am zuletzt editiert von
          #413

          @Juwei:

          Gibt es denn einen RS485 zu WiFi-Adapter, der Modbus kann? `

          Gibt es bestimmt.. alles ein frage des Geldes.

          Mit ESP habe ich mich noch nie beschäftigt.

          Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • JuweiJ Offline
            JuweiJ Offline
            Juwei
            schrieb am zuletzt editiert von
            #414

            Nach etwas Recherche habe ich nun herausgefunden, dass das WiFi-Modul offenbar doch modbus spricht:

            Ich habe auf meinem PI einen USB-Port emuliert (socat pty,link=/dev/ttyUSB0 tcp:11.11.11.254:8088) und dann mittels folgendem Script die Daten ausgelesen:

            https://github.com/toggio/PhpEpsolarTracer

            ~/PhpEpsolarTracer-master# php example_cli.php
            Info Data
            ----------------------------------
            00 Manufacturer: EPsolar Tech co., LtdTriRon1210
            01 Model: V01.42+V01.22.
            
            Rated Data
            ----------------------------------
            00 PV array rated voltage: 100V
            01 PV array rated current: 10A
            02 PV array rated power: 260W
            03 Battery rated voltage: 24V
            04 Rated charging current: 10A
            05 Rated charging power: 260W
            06 Charging Mode: 2
            07 Rated load current: 10A
            
            RealTime Data
            ----------------------------------
            00 PV array voltage: 14.5V
            01 PV array current: 0.15A
            02 PV array power: 2.23W
            03 Battery voltage: 13.15V
            04 Battery charging current: 0.17A
            05 Battery charging power: 2.23W
            06 Load voltage: 13.15V
            07 Load current: 0A
            08 Load power: 0W
            09 Battery temperature: 25.07°C
            10 Charger temperature: 28.89°C
            11 Heat sink temperature: 28.89°C
            12 Battery SOC: 75%
            13 Remote battery temperature: 0°C
            14 System rated voltage: 12V
            15 Battery status: 0
            16 Equipment status: 11
            [...]
            
            

            So, also das funktioniert.

            Jetzt muss ich nur noch herausfinden wie es funktioniert um es in Iobrokers modbus abzubilden.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • JuweiJ Offline
              JuweiJ Offline
              Juwei
              schrieb am zuletzt editiert von
              #415

              Ok, erster Milestone.

              Mit Serial auf den emulierten ttyUSB0 geht es, mittels TCP geht es nicht - jemand ne Idee?

              Aber jetzt brauche ich nochmal die Modbus-Profis im Bezug auf die 32bit Daten:
              4462_screen1.png
              Volt und Ampere sehen schon gut aus, check!

              Aber die Watt-Angabe stimmt noch nicht… :(

              So habe ich es aktuell konfiguriert:
              4462_screen2.png

              Unter http://www.solar-elektro.cz/data/dokume … otocol.pdf steht:
              ` > (4)For the data with the length of 32 bits, such as power, using the L and H registers represent the low and

              high 16 bits value,respectively. e.g.The charging input rated power is actually 3000W, multiples of 100 times,

              then the value of 0x3002 register is 0x93E0 and value of 0x3003 is 0x0004. `
              Ähh, wie ist das in iobroker zu konfigurieren??

              Mit 32bit scheint es alleine nicht zu funktionieren.

              Jemand ne Idee?

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                schrieb am zuletzt editiert von
                #416

                Kann es denn sein das bei der Watt Angabe nur der Faktor falsch ist?

                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • C Offline
                  C Offline
                  ChristianF
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #417

                  Sieh mal hier, da habe ich das gleiche Problem gehabt:

                  viewtopic.php?f=21&t=3961

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • K Offline
                    K Offline
                    kevinaus
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #418

                    Hallo zusammen,

                    ich habe ein kleines Problem mit meinen Modbus Adaptern.

                    Kurz vorweg. Ich möchte meine 2 SMA Wechselrichter nach der Adresse der PV Erzeugung abfragen.

                    Die Adresse ist die 30775 und ist auch korrekt.

                    Modbus.0 Adapter installiert eingerichtet und klappt. Jede Sekunde kommt der neue Wert vom Wechselrichter an.

                    Modbus.1 Adapter installiert –> eingerichtet und der Wert wird einmal übertragen und dann nicht mehr. Verbindung ist laut Log in Ordnung.

                    Der andere Modbus wird fleißig geupdated jedoch der zweite nicht.

                    Was habe ich getestet

                    • Modbus.2 Adapter installiert und nochmal getestet aber ohne erfolgt --> danach gelöscht

                    • Modbus.0 Adapter gestoppt und nur Modbus.1 Adapter gestartet ohne erfolg --> weiterhin wird der Modbus.1 nicht sekündlich geupdated

                    • Gesamten ioBroker neugestartet ohne erfolg

                    Jetzt kommt das kuriose:

                    Wenn ich die IP Adressen der Wechselrichter tausche und läuft weiterhin nur der erste Modbus.0 Adapter sauber.

                    Es kann also nicht an der Wechselrichterkonfiguration liegen.

                    Unter Allgemein ist auch alles gleich eingestellt bei beiden.

                    Habt ihr eine Idee warum der zweite Modbus Adapter nicht ebenfalls sekündlich die Werte bekommt / verarbeiten kann?

                    (die Werte ändern sich bei bei beiden Wechselrichtern sekündlich. Das kann ich im Webinterface bei beiden sehen)

                    Besten Dank und Grüße

                    Kevin

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • apollon77A Offline
                      apollon77A Offline
                      apollon77
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #419

                      Seeehr Strange … Welche Version nutzt du ? Die letzte offizielle ist 1.1.1

                      Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                      • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                      • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • apollon77A Offline
                        apollon77A Offline
                        apollon77
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #420

                        Für alle Leser: v2.0.2 zum Testen auf GitHub verfügbar!

                        viewtopic.php?f=36&t=14929

                        Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                        • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                        • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • K Offline
                          K Offline
                          kevinaus
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #421

                          Je genau, die 1.1.1

                          Mein ioBroker läuft in einem Docker Container auf einem Synology NAS.

                          anbei ein paar Screenshots. Vielleicht hilft es dem ein oder anderen.

                          Version:
                          7715_1.jpg

                          Modbus0
                          7715_modbu0.jpg
                          7715_modbu0_2.jpg

                          Modbus1
                          7715_modbu1.jpg
                          7715_modbu1_2.jpg

                          Objekte

                          Hier seht ihr noch das Problem.

                          PV Leistung im oberen wird jede Sekunde aktualisiert.

                          Die zweiet PV Erzeugung 1 kriegt initial den Wert und danach nur nach manuellen aktualisierungen
                          7715_objekte.jpg

                          TCP Port des zweite Wechselrichter habe ich testweise mal auf 503 gestellt. Läuft auch im Modbus.0 einwandfrei damit.

                          Einen anderen Browser habe ich auch schon getestet

                          Danke Euch

                          Grüße

                          Kevin

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • apollon77A Offline
                            apollon77A Offline
                            apollon77
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #422

                            Also zwei instanzen sollten sich nicht in die Quere kommen.

                            Auf jeden Fall kann mit einem Switch zu 2.0.2 (auch wenn risiko) besser der Fehler untersucht werden falls er dann noch da ist

                            Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                            • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                            • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                            1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • K Offline
                              K Offline
                              kevinaus
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #423

                              ich kann den modbus gerne updaten.

                              meine installation steht noch am anfang und es ist nichts wichtiges drin.

                              über das "latest" update finde ich es noch nicht. Wie kann ich es im Admin Interface manuell anstoßen?

                              Grüße

                              kevin

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • apollon77A Offline
                                apollon77A Offline
                                apollon77
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #424

                                AM bestne im anderen thread weiter, aber: Über "Custom Install" (Das Icon mit dem Github-Symbol/Katze). Dort modbus wählen und go

                                Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                                • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                                • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • R Offline
                                  R Offline
                                  Role
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #425

                                  Hallo zusammen,

                                  zunächst mal ein großes Danke an allen hier im Forum!

                                  Habe hier schon viele Lösungen und Tipps gefunden.

                                  Folgende Frage habe ich zum Modbus Adapter:

                                  Zunächst noch eine kurze Erklärung wozu ich den Modbus Adapter verwende. Ich habe einen SMA-Wechselrichter den ich über Modbus anspreche. Funktioniert sehr gut. Da ich auch den Smartmeter-Adapter installiert habe wollte ich meine bisherige harte 70-Prozent-Regelung mit der weichen ersetzen (natürlich nach Rücksprache mit dem Stromanbieter).

                                  Dies funktioniert auch, d.h. ich kann dem Wechselrichter die max. Wirkleistung in Prozent vorgeben. Dazu verwende ich das Holding Register (40016).

                                  Der Wert wird auch im Wechselrichter geschrieben, dieser regelt die Leistung dann entsprechend runter. Jedoch wird über Holding Register der Wert ja auch wieder gelesen, dabei kommt keine sinnvolle Antwort zurück, da dieses Register nur zum schreiben gedacht ist.

                                  Ist es möglich das lesen des Registers zu deaktivieren, oder evtl. ein WO(Write only)-Register einzufügen?

                                  Vielen Dank schon mal im voraus.

                                  Viele Grüße

                                  Roland

                                  iobroker auf Raspi 3

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • M Offline
                                    M Offline
                                    mcstumpfi
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #426

                                    Heyho Leute,

                                    einmal @role,

                                    solch eine Funktion habe ich noch nicht gefunden.

                                    Ich habe da noch ein anderes Anliegen. Ich spiel derzeit viel mit Wago Modbus und ioBroker herum. Nach langem hin und her, hab ich endlich Modbus sowohl als Slave, als auch als Master zum laufen bekommen.

                                    Docker mit ioBroker liegt bei mir auf einer NAS. Wago hängt im selben Netz und ist ModbusMaster im TCP-Protokoll.

                                    Wago bietet die Möglichkeit einzelne Bits einer Modbusadresse auf true zu setzen.

                                    Gibt es in IoBroker modbus schon eine Möglichkeit die Bits auf der anderen Seite einer Modbusadresse auszulesen. Damit möchte ich jetzt keine Dezimalzahl haben. Würde es nur Smart finden, 1 Adresse nutzen zu können, um 16 Geräte über Boolean anzusteuern.

                                    Das ganze wird noch mit Alexa verbunden Und soll am Ende das ganze Haus nachmöglichkeit automatisieren. Da wäre es Schön bei den Bools Adressen einsparen zu können.

                                    Anbei einmal eine Definition in der Wago:

                                    Varname AT %MX0.0: BOOL;

                                    hier würden wir das erste Bit der Adresse 12288 als Slave zur Verfügung stellen. Wenn ich allerdings mehrere Bits auf einer Adresse nutze, kann ich diese leider überhaupt nicht in IoBroker auslesen. Ich erhalte immer nur das erste Bit der Adresse. Und Wenn ich alles als Register bzw Word definiere, dass ich eine Dezimalzahl über Modbus Schicke, welche am Ende auch nur als Dezimalzahl ankommt, aber sich nicht weiter in Bits zerhacken lässt ohne weitere tools.

                                    Jemand eine Lösung dazu oder ist Blue schon dabei soetwas zu implementieren?

                                    Danke euch im Voraus.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • StabilostickS Offline
                                      StabilostickS Offline
                                      Stabilostick
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #427

                                      @kevinaus:

                                      Nutze Ananas zum tracen. http://www.tuomio.fi/ananas/

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • M Offline
                                        M Offline
                                        mcstumpfi
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #428

                                        Hab mal die Neuste Version installiert. erhalte allerdings jetzt immer Fehler wenn ich online gehen möchte mit der Instanz.

                                        ! host.Fileserver 2018-07-10 14:03:18.462 error instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                                        ! Caught 2018-07-10 14:03:18.461 error by controller[0]: port: 502 }
                                        ! Caught 2018-07-10 14:03:18.461 error by controller[0]: address: '192.168.1.56',
                                        ! Caught 2018-07-10 14:03:18.461 error by controller[0]: syscall: 'listen',
                                        ! Caught 2018-07-10 14:03:18.461 error by controller[0]: errno: 'EADDRNOTAVAIL',
                                        ! Caught 2018-07-10 14:03:18.460 error by controller[0]: code: 'EADDRNOTAVAIL',
                                        ! Caught 2018-07-10 14:03:18.460 error by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                                        ! Caught 2018-07-10 14:03:18.460 error by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
                                        ! Caught 2018-07-10 14:03:18.459 error by controller[0]: at net.js:1417:9
                                        ! Caught 2018-07-10 14:03:18.459 error by controller[0]: at listen (net.js:1307:10)
                                        ! Caught 2018-07-10 14:03:18.459 error by controller[0]: at Server._listen2 (net.js:1258:19)
                                        ! Caught 2018-07-10 14:03:18.458 error by controller[0]: at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
                                        ! Caught 2018-07-10 14:03:18.458 error by controller[0]: at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
                                        ! Caught 2018-07-10 14:03:18.457 error by controller[0]: { Error: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.1.56:502
                                        ! modbus.0 2018-07-10 14:03:18.438 info terminating
                                        ! modbus.0 2018-07-10 14:03:18.423 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                                        ! modbus.0 2018-07-10 14:03:18.423 error at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
                                        ! modbus.0 2018-07-10 14:03:18.423 error at net.js:1417:9
                                        ! modbus.0 2018-07-10 14:03:18.423 error at listen (net.js:1307:10)
                                        ! modbus.0 2018-07-10 14:03:18.423 error at Server._listen2 (net.js:1258:19)
                                        ! modbus.0 2018-07-10 14:03:18.423 error at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
                                        ! modbus.0 2018-07-10 14:03:18.423 error at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
                                        ! modbus.0 2018-07-10 14:03:18.423 error Error: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.1.56:502
                                        ! modbus.0 2018-07-10 14:03:18.420 error uncaught exception: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.1.56:502
                                        ! modbus.0 2018-07-10 14:03:17.972 info starting. Version 2.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.14.2
                                        ! host.Fileserver 2018-07-10 14:03:16.577 info instance system.adapter.modbus.0 started with pid 19112

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • apollon77A Offline
                                          apollon77A Offline
                                          apollon77
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #429

                                          master oder Slave eingestellt?

                                          Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                                          • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                                          • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          796

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe