Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Heizungssteuerung

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    10
    1
    313

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.5k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.4k

Heizungssteuerung

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
24 Beiträge 3 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • BuZZyB Offline
    BuZZyB Offline
    BuZZy
    schrieb am zuletzt editiert von
    #4

    Du musst beachten, dass du alle Ventile prüfen musst, bevor du eine Aktion an der Therme auslöst.

    Wenn z.B. das erste Ventil über 40% ist, und das nächste geprüfte dann unter 30% ist wird an und sofort wieder ausgeschaltet.

    Also am besten alle Ventile die über 40% sind zählen und alle die unter 30% sind auch zählen..

    Dann prüfen ob alle unter 30% sind -> ausschalten

    prüfen ob eins über 40% ist -> anschalten.

    z.B. so:

    Angenommen. alle *.valveposition Datenpunkte sind in der Aufzählung enum.functions.heizungsventile (das wird in der ersten Zeile vom Script definiert)

    Wenn ein Ventil über 40 ist, soll angeschaltet werden.

    Wenn alle Ventile unter 30 sind, soll ausgeschaltet werden.

    var cacheVentile = $('channel(functions=heizungsventile)[state.id=*.valveposition]');
    
    function therme() {
        var drunter = 0;
        var drueber = 0;
    
        cacheVentile.each(function (id) {
            if (getState(id).val > 40) {
                drueber++;
            }
            if (getState(id).val < 30) {
                drunter++;
            }
        });
    
        if (drunter >= 1 && drueber === 0) {
            setState("fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state", false);
        }
        if (drueber >= 1) {
            setState("fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state", true);
        }
    
    }
    
    cacheVentile.on(function (obj) {
        therme();
    });
    

    Gruß

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von
      #5

      @BuZZy:

      alle Ventile die über 40% sind zählen und alle die unter 30% sind auch zählen..

      Dann prüfen ob alle unter 30% sind -> ausschalten

      prüfen ob eins über 40% ist -> anschalten. `
      Alternative: Maximale Ventilstellung aller Ventile ermitten; wenn max > 40% ein, wenn max < 30% aus.

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • BuZZyB Offline
        BuZZyB Offline
        BuZZy
        schrieb am zuletzt editiert von
        #6

        @paul53:

        Alternative: Maximale Ventilstellung aller Ventile ermitten; wenn max > 40% ein, wenn max < 30% aus. `
        Das ist wirklich noch besser. Ich liebe dieses Forum. :D ..

        Würde dann etwa so aussehen:

        var cacheVentile = $('channel(functions=heizungsventile)[state.id=*.valveposition]');
        
        function therme() {
            var highest = 0;
        
            cacheVentile.each(function(id) {
                if (getState(id).val > highest) {
                    highest = getState(id).val;
                }
            });
        
            if (highest <= 30) {
                setState("fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state", false);
            }
            if (highest >= 40) {
                setState("fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state", true);
            }
        
        }
        
        cacheVentile.on(function(obj) {
            therme();
        });
        

        Gruß

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • N Offline
          N Offline
          nolimitek
          schrieb am zuletzt editiert von
          #7

          Danke für die rasche Hilfe.

          Aber irgendwie hab ich hier einen Hund drinne :-)

          Leider passiert nämlich nix :-)

          Anbei 2 Screenshots

          Habe ich irgendwo einen Denkfehler ??

          lg

          Chris
          6416_script.jpg
          6416_aufz.jpg

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • BuZZyB Offline
            BuZZyB Offline
            BuZZy
            schrieb am zuletzt editiert von
            #8

            Ändere die erste Zeile von:var cacheVentile = $('channel(functions=heizungsventile)[state.id=*.valveposition]');in````
            var cacheVentile = $('state(functions=heizungsventile)');

            
            Und versuch es dann nochmal.
            
            Gruß
            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • N Offline
              N Offline
              nolimitek
              schrieb am zuletzt editiert von
              #9

              Funktioniert :D :D

              Vielen Dank. Erste Baustelle fertig.

              Die restlichen Sachen bekomme ich glaube ich mit Blockly und & Co selbst hin

              Wahnsinns Forum echt

              lg

              Chris

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von
                #10

                @nolimitek:

                Funktioniert `
                Dann markiere bitta das Thema als gelöst (im Betreff des ersten Beitrags).

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • N Offline
                  N Offline
                  nolimitek
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #11

                  Zu früh gefreut :twisted:

                  Das Script verbläst mi die credits schneller als ich schauen kann :-)

                  Jedes mal wenn sich ein Ventil verändert schickt es einen befehl an den Schalter

                  siehe

                  fhem.0	2018-03-15 16:34:22.659	info	fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state.true ==> writeFHEM: set HA_Heizung_Schalter on
                  fhem.0	2018-03-15 16:34:03.517	info	fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state.true ==> writeFHEM: set HA_Heizung_Schalter on
                  fhem.0	2018-03-15 16:32:40.554	info	fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state.true ==> writeFHEM: set HA_Heizung_Schalter on
                  fhem.0	2018-03-15 16:32:39.354	info	fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state.true ==> writeFHEM: set HA_Heizung_Schalter on
                  fhem.0	2018-03-15 16:30:37.377	info	fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state.true ==> writeFHEM: set HA_Heizung_Schalter on
                  fhem.0	2018-03-15 16:30:35.793	info	fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state.true ==> writeFHEM: set HA_Heizung_Schalter on
                  fhem.0	2018-03-15 16:29:43.956	info	fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state.true ==> writeFHEM: set HA_Heizung_Schalter on
                  fhem.0	2018-03-15 16:28:00.133	info	fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state.true ==> writeFHEM: set HA_Heizung_Schalter on
                  fhem.0	2018-03-15 16:27:58.931	info	fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state.true ==> writeFHEM: set HA_Heizung_Schalter on
                  fhem.0	2018-03-15 16:23:19.912	info	fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state.true ==> writeFHEM: set HA_Heizung_Schalter on
                  fhem.0	2018-03-15 16:23:18.668	info	fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state.true ==> writeFHEM: set HA_Heizung_Schalter on
                  fhem.0	2018-03-15 16:22:11.590	info	fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state.true ==> writeFHEM: set HA_Heizung_Schalter on
                  fhem.0	2018-03-15 16:15:42.659	info	fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state.true ==> writeFHEM: set HA_Heizung_Schalter on
                  

                  kann man da evtl noch eine if abfrage mit einbauen zb wenn schalter bereits ein dann nichts machen.. wenn schalter aus dann einschalten . In fhem den perl code könnte ich aber in java bin ich noch ne nuss :-)

                  lg

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #12

                    @nolimitek:

                    kann man da evtl noch eine if abfrage mit einbauen zb wenn schalter bereits ein dann nichts machen.. wenn schalter aus dann einschalten `
                    Kann man.

                    const idAktor = "fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state";
                    
                    var cacheVentile = $('state(functions=heizungsventile)');
                    var aktor = getState(idAktor).val;
                    
                    function therme() {
                        var highest = 0;
                    
                        cacheVentile.each(function(id) {
                            if (getState(id).val > highest) {
                                highest = getState(id).val;
                            }
                        });
                    
                        if (highest <= 30 && aktor) {
                            setState(idAktor, false);
                        }
                        if (highest >= 40 && !aktor) {
                            setState(idAktor, true);
                        }
                    }
                    
                    therme(); // Skriptstart
                    
                    cacheVentile.on(therme);
                    
                    on({id: idAktor, ack: true}, function(dp) {
                       aktor = dp.state.val;
                    });
                    

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • N Offline
                      N Offline
                      nolimitek
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #13

                      Vielen Dank für den super duper Support :-)

                      Sorry für die späte Rückmeldung. Funktioniert super

                      Habe jetzt in der Zwischenzeit an meiner Fhem Installation etwas gebastelt und iobroker hinten angestellt.

                      Ist es auch möglich statt der Abfrage der Ventilstellung die Temperatur herzunehmen .

                      Also zb so

                      Alle ist Temperaturen wieder in eine Aufzählung.

                      und dann eine Abfrage

                      Soll Temperatur (Ist Temperatur + 0,5 Grad) = Therme ausschalten

                      Soll Temperatur (Ist Temperatur - 0,5 Grad) = Therme einschalten

                      Also zb Soll Temperatur = 22,5 Grad

                      Ist Temperatur ist 23 Grad also Therme ausschalten

                      Ist Temperatur ist 22 Grad als Therme einschalten

                      Vielen Dank für Eure Hilfe vorab

                      Will jetzt demnächst wenn ich alle meine Befehle von Fhem zu Iobroker portieren konnte auf Iobroker komplett umsteigen

                      (Nach der Heizperiode ) :-)

                      lg

                      Chris

                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • BuZZyB Offline
                        BuZZyB Offline
                        BuZZy
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #14

                        Klar, höchste ist Temperatur feststellen, mit höchster soll Temperatur vergleichen… ;)

                        Gruß

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • N nolimitek

                          Vielen Dank für den super duper Support :-)

                          Sorry für die späte Rückmeldung. Funktioniert super

                          Habe jetzt in der Zwischenzeit an meiner Fhem Installation etwas gebastelt und iobroker hinten angestellt.

                          Ist es auch möglich statt der Abfrage der Ventilstellung die Temperatur herzunehmen .

                          Also zb so

                          Alle ist Temperaturen wieder in eine Aufzählung.

                          und dann eine Abfrage

                          Soll Temperatur (Ist Temperatur + 0,5 Grad) = Therme ausschalten

                          Soll Temperatur (Ist Temperatur - 0,5 Grad) = Therme einschalten

                          Also zb Soll Temperatur = 22,5 Grad

                          Ist Temperatur ist 23 Grad also Therme ausschalten

                          Ist Temperatur ist 22 Grad als Therme einschalten

                          Vielen Dank für Eure Hilfe vorab

                          Will jetzt demnächst wenn ich alle meine Befehle von Fhem zu Iobroker portieren konnte auf Iobroker komplett umsteigen

                          (Nach der Heizperiode ) :-)

                          lg

                          Chris

                          N Offline
                          N Offline
                          nolimitek
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #15

                          Bin nun endlich dabei von Fhem auf Iobroker umzusteigen

                          Habe nun dieses Script im Einsatz wie oben beschrieben

                          const idAktor = "sonoff.0.DVES_12A646.POWER1";
                           
                          var cacheVentile = $('state(functions=heizungsventile)');
                          var aktor = getState(idAktor).val;
                           
                          function therme() {
                              var highest = 0;
                           
                              cacheVentile.each(function(id) {
                                  if (getState(id).val > highest) {
                                      highest = getState(id).val;
                                  }
                              });
                           
                              if (highest <= 30 && aktor) {
                                  setState(idAktor, false);
                              }
                              if (highest >= 60 && !aktor) {
                                  setState(idAktor, true);
                              }
                          }
                           
                          therme(); // Skriptstart
                           
                          cacheVentile.on(therme);
                           
                          on({id: idAktor, ack: true}, function(dp) {
                             aktor = dp.state.val;
                          });
                          

                          Ansich sollte der Schalter erst unter 30 Prozentt Ventilöffnung ausschalten
                          Er schaltet aber bereits früher ab. Soeben waren noch 2 Thermostet über 30% Ventilöffnung und das Script hat den Schalter aber ausgeschalten

                          Jemand eine Idee warum dem so ist

                          besten Dank

                          lg
                          Chris

                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • N nolimitek

                            Bin nun endlich dabei von Fhem auf Iobroker umzusteigen

                            Habe nun dieses Script im Einsatz wie oben beschrieben

                            const idAktor = "sonoff.0.DVES_12A646.POWER1";
                             
                            var cacheVentile = $('state(functions=heizungsventile)');
                            var aktor = getState(idAktor).val;
                             
                            function therme() {
                                var highest = 0;
                             
                                cacheVentile.each(function(id) {
                                    if (getState(id).val > highest) {
                                        highest = getState(id).val;
                                    }
                                });
                             
                                if (highest <= 30 && aktor) {
                                    setState(idAktor, false);
                                }
                                if (highest >= 60 && !aktor) {
                                    setState(idAktor, true);
                                }
                            }
                             
                            therme(); // Skriptstart
                             
                            cacheVentile.on(therme);
                             
                            on({id: idAktor, ack: true}, function(dp) {
                               aktor = dp.state.val;
                            });
                            

                            Ansich sollte der Schalter erst unter 30 Prozentt Ventilöffnung ausschalten
                            Er schaltet aber bereits früher ab. Soeben waren noch 2 Thermostet über 30% Ventilöffnung und das Script hat den Schalter aber ausgeschalten

                            Jemand eine Idee warum dem so ist

                            besten Dank

                            lg
                            Chris

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #16

                            @nolimitek
                            Der Selektor ist richtig ?
                            Kann getestet werden mit

                            $('state(functions=heizungsventile)').each(function(id, i) {
                               log(id);
                            });
                            

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            N 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • paul53P paul53

                              @nolimitek
                              Der Selektor ist richtig ?
                              Kann getestet werden mit

                              $('state(functions=heizungsventile)').each(function(id, i) {
                                 log(id);
                              });
                              
                              N Offline
                              N Offline
                              nolimitek
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #17

                              @paul53

                              Danke für die rasche Antwort.
                              Was meinst du mit Selektor ?

                              lg

                              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • N nolimitek

                                @paul53

                                Danke für die rasche Antwort.
                                Was meinst du mit Selektor ?

                                lg

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #18

                                @nolimitek sagte:

                                Was meinst du mit Selektor ?

                                Der Ausdruck mit dem $ nennt sich Selektor.

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                N 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • paul53P paul53

                                  @nolimitek sagte:

                                  Was meinst du mit Selektor ?

                                  Der Ausdruck mit dem $ nennt sich Selektor.

                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nolimitek
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #19

                                  @paul53

                                  Da kommt dann im Log folgendes.
                                  Das Script hat doch mit den anderen Blocklys gar nichts zu tun . ???

                                  javascript.0	2020-12-30 20:12:44.573	info	(5874) script.js.Heizung.Pumpeheizung: registered 10 subscriptions and 0 schedules
                                  javascript.0	2020-12-30 20:12:44.571	info	(5874) script.js.Heizung.Pumpeheizung: fhem.0.01_Thermostat_Wohnzimmer.valveposition
                                  javascript.0	2020-12-30 20:12:44.571	info	(5874) script.js.Heizung.Pumpeheizung: fhem.0.01_Thermostat_Wintergarten.valveposition
                                  javascript.0	2020-12-30 20:12:44.570	info	(5874) script.js.Heizung.Pumpeheizung: fhem.0.01_Thermostat_Vorraum.valveposition
                                  javascript.0	2020-12-30 20:12:44.570	info	(5874) script.js.Heizung.Pumpeheizung: fhem.0.01_Thermostat_Kueche.valveposition
                                  javascript.0	2020-12-30 20:12:44.570	info	(5874) script.js.Heizung.Pumpeheizung: fhem.0.01_Thermostat_Kinderzimmer.valveposition
                                  javascript.0	2020-12-30 20:12:44.569	info	(5874) script.js.Heizung.Pumpeheizung: fhem.0.01_Thermostat_Gaestezimmer.valveposition
                                  javascript.0	2020-12-30 20:12:44.569	info	(5874) script.js.Heizung.Pumpeheizung: fhem.0.01_Thermostat_Esszimmer.valveposition
                                  javascript.0	2020-12-30 20:12:44.566	info	(5874) script.js.Heizung.Pumpeheizung: fhem.0.01_Thermostat_Buegelzimmer.valveposition
                                  javascript.0	2020-12-30 20:12:44.526	info	(5874) Start javascript script.js.Heizung.Pumpeheizung
                                  javascript.0	2020-12-30 20:12:44.525	info	(5874) script.js.Heizung.WCOBEN_Heizung: registered 10 subscriptions and 0 schedules
                                  javascript.0	2020-12-30 20:12:44.524	info	(5874) script.js.Heizung.WCOBEN_Heizung: fhem.0.01_Thermostat_Wohnzimmer.valveposition
                                  javascript.0	2020-12-30 20:12:44.524	info	(5874) script.js.Heizung.WCOBEN_Heizung: fhem.0.01_Thermostat_Wintergarten.valveposition
                                  javascript.0	2020-12-30 20:12:44.523	info	(5874) script.js.Heizung.WCOBEN_Heizung: fhem.0.01_Thermostat_Vorraum.valveposition
                                  javascript.0	2020-12-30 20:12:44.523	info	(5874) script.js.Heizung.WCOBEN_Heizung: fhem.0.01_Thermostat_Kueche.valveposition
                                  javascript.0	2020-12-30 20:12:44.523	info	(5874) script.js.Heizung.WCOBEN_Heizung: fhem.0.01_Thermostat_Kinderzimmer.valveposition
                                  javascript.0	2020-12-30 20:12:44.523	info	(5874) script.js.Heizung.WCOBEN_Heizung: fhem.0.01_Thermostat_Gaestezimmer.valveposition
                                  javascript.0	2020-12-30 20:12:44.523	info	(5874) script.js.Heizung.WCOBEN_Heizung: fhem.0.01_Thermostat_Esszimmer.valveposition
                                  javascript.0	2020-12-30 20:12:44.522	info	(5874) script.js.Heizung.WCOBEN_Heizung: fhem.0.01_Thermostat_Buegelzimmer.valveposition
                                  javascript.0	2020-12-30 20:12:44.508	info	(5874) Start javascript script.js.Heizung.WCOBEN_Heizung
                                  javascript.0	2020-12-30 20:12:44.507	info	(5874) script.js.Heizung.Badezimmer_heizung: registered 10 subscriptions and 0 schedules
                                  javascript.0	2020-12-30 20:12:44.506	info	(5874) script.js.Heizung.Badezimmer_heizung: fhem.0.01_Thermostat_Wohnzimmer.valveposition
                                  javascript.0	2020-12-30 20:12:44.505	info	(5874) script.js.Heizung.Badezimmer_heizung: fhem.0.01_Thermostat_Wintergarten.valveposition
                                  javascript.0	2020-12-30 20:12:44.505	info	(5874) script.js.Heizung.Badezimmer_heizung: fhem.0.01_Thermostat_Vorraum.valveposition
                                  javascript.0	2020-12-30 20:12:44.505	info	(5874) script.js.Heizung.Badezimmer_heizung: fhem.0.01_Thermostat_Kueche.valveposition
                                  javascript.0	2020-12-30 20:12:44.504	info	(5874) script.js.Heizung.Badezimmer_heizung: fhem.0.01_Thermostat_Kinderzimmer.valveposition
                                  javascript.0	2020-12-30 20:12:44.504	info	(5874) script.js.Heizung.Badezimmer_heizung: fhem.0.01_Thermostat_Gaestezimmer.valveposition
                                  javascript.0	2020-12-30 20:12:44.503	info	(5874) script.js.Heizung.Badezimmer_heizung: fhem.0.01_Thermostat_Esszimmer.valveposition
                                  javascript.0	2020-12-30 20:12:44.503	info	(5874) script.js.Heizung.Badezimmer_heizung: fhem.0.01_Thermostat_Buegelzimmer.valveposition
                                  javascript.0	2020-12-30 20:12:44.480	info	(5874) Start javascript script.js.Heizung.Badezimmer_heizung
                                  javascript.0	2020-12-30 20:12:44.479	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht1: registered 9 subscriptions and 2 schedules
                                  javascript.0	2020-12-30 20:12:44.474	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht1: fhem.0.01_Thermostat_Wohnzimmer.valveposition
                                  javascript.0	2020-12-30 20:12:44.474	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht1: fhem.0.01_Thermostat_Wintergarten.valveposition
                                  javascript.0	2020-12-30 20:12:44.473	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht1: fhem.0.01_Thermostat_Vorraum.valveposition
                                  javascript.0	2020-12-30 20:12:44.473	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht1: fhem.0.01_Thermostat_Kueche.valveposition
                                  javascript.0	2020-12-30 20:12:44.472	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht1: fhem.0.01_Thermostat_Kinderzimmer.valveposition
                                  javascript.0	2020-12-30 20:12:44.472	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht1: fhem.0.01_Thermostat_Gaestezimmer.valveposition
                                  javascript.0	2020-12-30 20:12:44.471	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht1: fhem.0.01_Thermostat_Esszimmer.valveposition
                                  javascript.0	2020-12-30 20:12:44.471	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht1: fhem.0.01_Thermostat_Buegelzimmer.valveposition
                                  javascript.0	2020-12-30 20:12:44.453	info	(5874) Start javascript script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht1
                                  javascript.0	2020-12-30 20:12:44.452	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Solar_aus_Nacht: registered 9 subscriptions and 2 schedules
                                  javascript.0	2020-12-30 20:12:44.444	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Solar_aus_Nacht: fhem.0.01_Thermostat_Wohnzimmer.valveposition
                                  javascript.0	2020-12-30 20:12:44.444	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Solar_aus_Nacht: fhem.0.01_Thermostat_Wintergarten.valveposition
                                  javascript.0	2020-12-30 20:12:44.443	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Solar_aus_Nacht: fhem.0.01_Thermostat_Vorraum.valveposition
                                  javascript.0	2020-12-30 20:12:44.443	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Solar_aus_Nacht: fhem.0.01_Thermostat_Kueche.valveposition
                                  javascript.0	2020-12-30 20:12:44.443	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Solar_aus_Nacht: fhem.0.01_Thermostat_Kinderzimmer.valveposition
                                  javascript.0	2020-12-30 20:12:44.442	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Solar_aus_Nacht: fhem.0.01_Thermostat_Gaestezimmer.valveposition
                                  javascript.0	2020-12-30 20:12:44.442	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Solar_aus_Nacht: fhem.0.01_Thermostat_Esszimmer.valveposition
                                  javascript.0	2020-12-30 20:12:44.441	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Solar_aus_Nacht: fhem.0.01_Thermostat_Buegelzimmer.valveposition
                                  javascript.0	2020-12-30 20:12:44.413	info	(5874) Start javascript script.js.Zeitschaltuhren.Solar_aus_Nacht
                                  javascript.0	2020-12-30 20:12:44.406	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht: registered 9 subscriptions and 2 schedules
                                  javascript.0	2020-12-30 20:12:44.377	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht: fhem.0.01_Thermostat_Wohnzimmer.valveposition
                                  javascript.0	2020-12-30 20:12:44.377	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht: fhem.0.01_Thermostat_Wintergarten.valveposition
                                  javascript.0	2020-12-30 20:12:44.376	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht: fhem.0.01_Thermostat_Vorraum.valveposition
                                  javascript.0	2020-12-30 20:12:44.376	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht: fhem.0.01_Thermostat_Kueche.valveposition
                                  javascript.0	2020-12-30 20:12:44.375	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht: fhem.0.01_Thermostat_Kinderzimmer.valveposition
                                  javascript.0	2020-12-30 20:12:44.375	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht: fhem.0.01_Thermostat_Gaestezimmer.valveposition
                                  javascript.0	2020-12-30 20:12:44.374	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht: fhem.0.01_Thermostat_Esszimmer.valveposition
                                  javascript.0	2020-12-30 20:12:44.374	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht: fhem.0.01_Thermostat_Buegelzimmer.valveposition
                                  
                                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • N nolimitek

                                    @paul53

                                    Da kommt dann im Log folgendes.
                                    Das Script hat doch mit den anderen Blocklys gar nichts zu tun . ???

                                    javascript.0	2020-12-30 20:12:44.573	info	(5874) script.js.Heizung.Pumpeheizung: registered 10 subscriptions and 0 schedules
                                    javascript.0	2020-12-30 20:12:44.571	info	(5874) script.js.Heizung.Pumpeheizung: fhem.0.01_Thermostat_Wohnzimmer.valveposition
                                    javascript.0	2020-12-30 20:12:44.571	info	(5874) script.js.Heizung.Pumpeheizung: fhem.0.01_Thermostat_Wintergarten.valveposition
                                    javascript.0	2020-12-30 20:12:44.570	info	(5874) script.js.Heizung.Pumpeheizung: fhem.0.01_Thermostat_Vorraum.valveposition
                                    javascript.0	2020-12-30 20:12:44.570	info	(5874) script.js.Heizung.Pumpeheizung: fhem.0.01_Thermostat_Kueche.valveposition
                                    javascript.0	2020-12-30 20:12:44.570	info	(5874) script.js.Heizung.Pumpeheizung: fhem.0.01_Thermostat_Kinderzimmer.valveposition
                                    javascript.0	2020-12-30 20:12:44.569	info	(5874) script.js.Heizung.Pumpeheizung: fhem.0.01_Thermostat_Gaestezimmer.valveposition
                                    javascript.0	2020-12-30 20:12:44.569	info	(5874) script.js.Heizung.Pumpeheizung: fhem.0.01_Thermostat_Esszimmer.valveposition
                                    javascript.0	2020-12-30 20:12:44.566	info	(5874) script.js.Heizung.Pumpeheizung: fhem.0.01_Thermostat_Buegelzimmer.valveposition
                                    javascript.0	2020-12-30 20:12:44.526	info	(5874) Start javascript script.js.Heizung.Pumpeheizung
                                    javascript.0	2020-12-30 20:12:44.525	info	(5874) script.js.Heizung.WCOBEN_Heizung: registered 10 subscriptions and 0 schedules
                                    javascript.0	2020-12-30 20:12:44.524	info	(5874) script.js.Heizung.WCOBEN_Heizung: fhem.0.01_Thermostat_Wohnzimmer.valveposition
                                    javascript.0	2020-12-30 20:12:44.524	info	(5874) script.js.Heizung.WCOBEN_Heizung: fhem.0.01_Thermostat_Wintergarten.valveposition
                                    javascript.0	2020-12-30 20:12:44.523	info	(5874) script.js.Heizung.WCOBEN_Heizung: fhem.0.01_Thermostat_Vorraum.valveposition
                                    javascript.0	2020-12-30 20:12:44.523	info	(5874) script.js.Heizung.WCOBEN_Heizung: fhem.0.01_Thermostat_Kueche.valveposition
                                    javascript.0	2020-12-30 20:12:44.523	info	(5874) script.js.Heizung.WCOBEN_Heizung: fhem.0.01_Thermostat_Kinderzimmer.valveposition
                                    javascript.0	2020-12-30 20:12:44.523	info	(5874) script.js.Heizung.WCOBEN_Heizung: fhem.0.01_Thermostat_Gaestezimmer.valveposition
                                    javascript.0	2020-12-30 20:12:44.523	info	(5874) script.js.Heizung.WCOBEN_Heizung: fhem.0.01_Thermostat_Esszimmer.valveposition
                                    javascript.0	2020-12-30 20:12:44.522	info	(5874) script.js.Heizung.WCOBEN_Heizung: fhem.0.01_Thermostat_Buegelzimmer.valveposition
                                    javascript.0	2020-12-30 20:12:44.508	info	(5874) Start javascript script.js.Heizung.WCOBEN_Heizung
                                    javascript.0	2020-12-30 20:12:44.507	info	(5874) script.js.Heizung.Badezimmer_heizung: registered 10 subscriptions and 0 schedules
                                    javascript.0	2020-12-30 20:12:44.506	info	(5874) script.js.Heizung.Badezimmer_heizung: fhem.0.01_Thermostat_Wohnzimmer.valveposition
                                    javascript.0	2020-12-30 20:12:44.505	info	(5874) script.js.Heizung.Badezimmer_heizung: fhem.0.01_Thermostat_Wintergarten.valveposition
                                    javascript.0	2020-12-30 20:12:44.505	info	(5874) script.js.Heizung.Badezimmer_heizung: fhem.0.01_Thermostat_Vorraum.valveposition
                                    javascript.0	2020-12-30 20:12:44.505	info	(5874) script.js.Heizung.Badezimmer_heizung: fhem.0.01_Thermostat_Kueche.valveposition
                                    javascript.0	2020-12-30 20:12:44.504	info	(5874) script.js.Heizung.Badezimmer_heizung: fhem.0.01_Thermostat_Kinderzimmer.valveposition
                                    javascript.0	2020-12-30 20:12:44.504	info	(5874) script.js.Heizung.Badezimmer_heizung: fhem.0.01_Thermostat_Gaestezimmer.valveposition
                                    javascript.0	2020-12-30 20:12:44.503	info	(5874) script.js.Heizung.Badezimmer_heizung: fhem.0.01_Thermostat_Esszimmer.valveposition
                                    javascript.0	2020-12-30 20:12:44.503	info	(5874) script.js.Heizung.Badezimmer_heizung: fhem.0.01_Thermostat_Buegelzimmer.valveposition
                                    javascript.0	2020-12-30 20:12:44.480	info	(5874) Start javascript script.js.Heizung.Badezimmer_heizung
                                    javascript.0	2020-12-30 20:12:44.479	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht1: registered 9 subscriptions and 2 schedules
                                    javascript.0	2020-12-30 20:12:44.474	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht1: fhem.0.01_Thermostat_Wohnzimmer.valveposition
                                    javascript.0	2020-12-30 20:12:44.474	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht1: fhem.0.01_Thermostat_Wintergarten.valveposition
                                    javascript.0	2020-12-30 20:12:44.473	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht1: fhem.0.01_Thermostat_Vorraum.valveposition
                                    javascript.0	2020-12-30 20:12:44.473	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht1: fhem.0.01_Thermostat_Kueche.valveposition
                                    javascript.0	2020-12-30 20:12:44.472	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht1: fhem.0.01_Thermostat_Kinderzimmer.valveposition
                                    javascript.0	2020-12-30 20:12:44.472	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht1: fhem.0.01_Thermostat_Gaestezimmer.valveposition
                                    javascript.0	2020-12-30 20:12:44.471	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht1: fhem.0.01_Thermostat_Esszimmer.valveposition
                                    javascript.0	2020-12-30 20:12:44.471	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht1: fhem.0.01_Thermostat_Buegelzimmer.valveposition
                                    javascript.0	2020-12-30 20:12:44.453	info	(5874) Start javascript script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht1
                                    javascript.0	2020-12-30 20:12:44.452	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Solar_aus_Nacht: registered 9 subscriptions and 2 schedules
                                    javascript.0	2020-12-30 20:12:44.444	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Solar_aus_Nacht: fhem.0.01_Thermostat_Wohnzimmer.valveposition
                                    javascript.0	2020-12-30 20:12:44.444	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Solar_aus_Nacht: fhem.0.01_Thermostat_Wintergarten.valveposition
                                    javascript.0	2020-12-30 20:12:44.443	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Solar_aus_Nacht: fhem.0.01_Thermostat_Vorraum.valveposition
                                    javascript.0	2020-12-30 20:12:44.443	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Solar_aus_Nacht: fhem.0.01_Thermostat_Kueche.valveposition
                                    javascript.0	2020-12-30 20:12:44.443	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Solar_aus_Nacht: fhem.0.01_Thermostat_Kinderzimmer.valveposition
                                    javascript.0	2020-12-30 20:12:44.442	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Solar_aus_Nacht: fhem.0.01_Thermostat_Gaestezimmer.valveposition
                                    javascript.0	2020-12-30 20:12:44.442	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Solar_aus_Nacht: fhem.0.01_Thermostat_Esszimmer.valveposition
                                    javascript.0	2020-12-30 20:12:44.441	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Solar_aus_Nacht: fhem.0.01_Thermostat_Buegelzimmer.valveposition
                                    javascript.0	2020-12-30 20:12:44.413	info	(5874) Start javascript script.js.Zeitschaltuhren.Solar_aus_Nacht
                                    javascript.0	2020-12-30 20:12:44.406	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht: registered 9 subscriptions and 2 schedules
                                    javascript.0	2020-12-30 20:12:44.377	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht: fhem.0.01_Thermostat_Wohnzimmer.valveposition
                                    javascript.0	2020-12-30 20:12:44.377	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht: fhem.0.01_Thermostat_Wintergarten.valveposition
                                    javascript.0	2020-12-30 20:12:44.376	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht: fhem.0.01_Thermostat_Vorraum.valveposition
                                    javascript.0	2020-12-30 20:12:44.376	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht: fhem.0.01_Thermostat_Kueche.valveposition
                                    javascript.0	2020-12-30 20:12:44.375	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht: fhem.0.01_Thermostat_Kinderzimmer.valveposition
                                    javascript.0	2020-12-30 20:12:44.375	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht: fhem.0.01_Thermostat_Gaestezimmer.valveposition
                                    javascript.0	2020-12-30 20:12:44.374	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht: fhem.0.01_Thermostat_Esszimmer.valveposition
                                    javascript.0	2020-12-30 20:12:44.374	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht: fhem.0.01_Thermostat_Buegelzimmer.valveposition
                                    
                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                    #20

                                    @nolimitek sagte:

                                    Da kommt dann im Log folgendes.

                                    Das scheint zu passen (8 mal valveposition).
                                    FHEM: Ich glaube, der Adapter liefert Strings, die in eine Zahl gewandelt werden müssen.

                                            if (parseFloat(getState(id).val) > highest) {
                                                highest = parseFloat(getState(id).val);
                                            }
                                    

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • paul53P paul53

                                      @nolimitek sagte:

                                      Da kommt dann im Log folgendes.

                                      Das scheint zu passen (8 mal valveposition).
                                      FHEM: Ich glaube, der Adapter liefert Strings, die in eine Zahl gewandelt werden müssen.

                                              if (parseFloat(getState(id).val) > highest) {
                                                  highest = parseFloat(getState(id).val);
                                              }
                                      
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nolimitek
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #21

                                      @paul53

                                      Ahhh das wirds sein . Hatte das bereits bei einem anderen Script das ich in Blockly gemacht habe. Da musste auch in Zahl geändert werden.

                                      Ich teste das mal . Besten Dank für deine Hilfe.
                                      Wenn ich den Fhem Adapter deaktiviere und die Heizungsthermostate direkt in iobroker anlege (letzte Baustelle) kann ich das Script so weiterlaufen lassen oder wieder retour stellen ?

                                      Danke

                                      lg
                                      Chris

                                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • N nolimitek

                                        @paul53

                                        Ahhh das wirds sein . Hatte das bereits bei einem anderen Script das ich in Blockly gemacht habe. Da musste auch in Zahl geändert werden.

                                        Ich teste das mal . Besten Dank für deine Hilfe.
                                        Wenn ich den Fhem Adapter deaktiviere und die Heizungsthermostate direkt in iobroker anlege (letzte Baustelle) kann ich das Script so weiterlaufen lassen oder wieder retour stellen ?

                                        Danke

                                        lg
                                        Chris

                                        paul53P Offline
                                        paul53P Offline
                                        paul53
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #22

                                        @nolimitek sagte:

                                        kann ich das Script so weiterlaufen lassen oder wieder retour stellen ?

                                        parseFloat() funktioniert auch mit Zahlen, verbraucht nur unnötig Ressourcen.

                                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • paul53P paul53

                                          @nolimitek sagte:

                                          kann ich das Script so weiterlaufen lassen oder wieder retour stellen ?

                                          parseFloat() funktioniert auch mit Zahlen, verbraucht nur unnötig Ressourcen.

                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nolimitek
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #23

                                          @paul53 Alles klar dann stelle ich es wieder zurück sobald die Thermostate direkt in Iobroker sind.

                                          Eine letzte Frage hätte ich noch :-)
                                          Ich möchte das Script vormittags von 05:00 bis 06:00 deaktivieren und für diese Stunde die Heizung einschalten da ich das Warmwasser aufheizen möchte.

                                          Einfach über ein Blockly deaktivieren oder ginge das im Script direkt

                                          Danke

                                          lg
                                          Chris

                                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          327

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe