Modbus Adapter 8.0.3 - PW11 an Eastron SDM630
-
Hallo,
nach vielem hin und her, möchte ich euch hier die Konfiguration eines Protoss-PW11 (RS485 zu Seriellem WiFi-Server) mitteilen, der dann die Daten von einem Eastron SDM630 Modbus ausliest.
Hier die Einstellungen am PW11


Die anderen Einstellungen sollten klar sein. Aktuelle Firmware Version 1.50
Die Einstellungen im ioBroker:



Zieht euch die Aktuelle Register Liste von Eastron und tragt die Werte in das Eingangsregister ein.
Meine lauten wie folgt:_address name description unit type len factor offset formula role room cw isScale 30001 L1-N_Spannung L1 aktuelle Spannung V floatbe 2 1 0 level enum.rooms.attic false false 30003 L2-N_Spannung L2 aktuelle Spannung V floatbe 2 1 0 level enum.rooms.attic false false 30005 L3-N_Spannung L2 aktuelle Spannung V floatbe 2 1 0 level enum.rooms.attic false false 30007 L1_Strom L1 aktueller Strom A floatbe 2 1 0 level enum.rooms.attic false false 30009 L2_Strom L2 aktueller Strom A floatbe 2 1 0 level enum.rooms.attic false false 30011 L3_Strom L3 aktueller Strom A floatbe 2 1 0 level enum.rooms.attic false false 30047 Durchschnitt_Strom Durchschnittlicher Strom A floatbe 2 1 0 level enum.rooms.attic false false 30049 Summe_Ströme Summe aller Ströme A floatbe 2 1 0 level enum.rooms.attic false false 30053 Gesamt_Leistung Gesamtleistung W floatbe 2 1 0 level enum.rooms.attic false false 30071 Frequenz Frequenz Hz floatbe 2 1 0 level enum.rooms.attic false false 30083 Amperestunden Amperestunden AH/kah floatbe 2 1 0 level enum.rooms.attic false false 30085 Gesamt_Leistung_demand Gesamtleistungsnachfrage W floatbe 2 1 0 level enum.rooms.attic false false 30087 Maximum_Leistung_demand Maximum Leistung Nachfrage VA floatbe 2 1 0 level enum.rooms.attic false false 30201 L1-L2_Spannung L1-L2_Spannung V floatbe 2 1 0 level enum.rooms.attic false false 30203 L2-L3_Spannung L2-L3_Spannung V floatbe 2 1 0 level enum.rooms.attic false false 30205 L3-L1_Spannung L3-L1_Spannung V floatbe 2 1 0 level enum.rooms.attic false false 30259 L1_Strom_demand L1 Strom Anfrage A floatbe 2 1 0 level enum.rooms.attic false false 30261 L2_Strom_demand L2 Strom Anfrage A floatbe 2 1 0 level enum.rooms.attic false false 30343 Total_kwh Total (kWh) kWh floatbe 2 1 0 level enum.rooms.attic false false 30347 L1_Import_kwh L1 Import (kWh) kWh floatbe 2 1 0 level enum.rooms.attic false false 30349 L2_Import_kwh L2 Import (kWh) kWh floatbe 2 1 0 level enum.rooms.attic false false 30351 L3_Import_kwh L3 Import (kWh) kWh floatbe 2 1 0 level enum.rooms.attic false false 30359 L1_Total_kwh L1 Total (kWh) kWh floatbe 2 1 0 level enum.rooms.attic false false 30361 L1_Total_kwh L2 Total (kWh) kWh floatbe 2 1 0 level enum.rooms.attic false false 30363 L1_Total_kwh L3 Total (kWh) kWh floatbe 2 1 0 level enum.rooms.attic false falseAlle Werte sind durch TAB getrennt. Wenn ihr die importieren möchtet prüft das bitte.
Mit diesen Werten läuft der Adapter seit 1 Woche problemlos, Vorraussetzung gut WiFi Verbindung.
Ich hoffe ich konnte damit Leuten helfen.
-
Hallo,
nach vielem hin und her, möchte ich euch hier die Konfiguration eines Protoss-PW11 (RS485 zu Seriellem WiFi-Server) mitteilen, der dann die Daten von einem Eastron SDM630 Modbus ausliest.
Hier die Einstellungen am PW11


Die anderen Einstellungen sollten klar sein. Aktuelle Firmware Version 1.50
Die Einstellungen im ioBroker:



Zieht euch die Aktuelle Register Liste von Eastron und tragt die Werte in das Eingangsregister ein.
Meine lauten wie folgt:_address name description unit type len factor offset formula role room cw isScale 30001 L1-N_Spannung L1 aktuelle Spannung V floatbe 2 1 0 level enum.rooms.attic false false 30003 L2-N_Spannung L2 aktuelle Spannung V floatbe 2 1 0 level enum.rooms.attic false false 30005 L3-N_Spannung L2 aktuelle Spannung V floatbe 2 1 0 level enum.rooms.attic false false 30007 L1_Strom L1 aktueller Strom A floatbe 2 1 0 level enum.rooms.attic false false 30009 L2_Strom L2 aktueller Strom A floatbe 2 1 0 level enum.rooms.attic false false 30011 L3_Strom L3 aktueller Strom A floatbe 2 1 0 level enum.rooms.attic false false 30047 Durchschnitt_Strom Durchschnittlicher Strom A floatbe 2 1 0 level enum.rooms.attic false false 30049 Summe_Ströme Summe aller Ströme A floatbe 2 1 0 level enum.rooms.attic false false 30053 Gesamt_Leistung Gesamtleistung W floatbe 2 1 0 level enum.rooms.attic false false 30071 Frequenz Frequenz Hz floatbe 2 1 0 level enum.rooms.attic false false 30083 Amperestunden Amperestunden AH/kah floatbe 2 1 0 level enum.rooms.attic false false 30085 Gesamt_Leistung_demand Gesamtleistungsnachfrage W floatbe 2 1 0 level enum.rooms.attic false false 30087 Maximum_Leistung_demand Maximum Leistung Nachfrage VA floatbe 2 1 0 level enum.rooms.attic false false 30201 L1-L2_Spannung L1-L2_Spannung V floatbe 2 1 0 level enum.rooms.attic false false 30203 L2-L3_Spannung L2-L3_Spannung V floatbe 2 1 0 level enum.rooms.attic false false 30205 L3-L1_Spannung L3-L1_Spannung V floatbe 2 1 0 level enum.rooms.attic false false 30259 L1_Strom_demand L1 Strom Anfrage A floatbe 2 1 0 level enum.rooms.attic false false 30261 L2_Strom_demand L2 Strom Anfrage A floatbe 2 1 0 level enum.rooms.attic false false 30343 Total_kwh Total (kWh) kWh floatbe 2 1 0 level enum.rooms.attic false false 30347 L1_Import_kwh L1 Import (kWh) kWh floatbe 2 1 0 level enum.rooms.attic false false 30349 L2_Import_kwh L2 Import (kWh) kWh floatbe 2 1 0 level enum.rooms.attic false false 30351 L3_Import_kwh L3 Import (kWh) kWh floatbe 2 1 0 level enum.rooms.attic false false 30359 L1_Total_kwh L1 Total (kWh) kWh floatbe 2 1 0 level enum.rooms.attic false false 30361 L1_Total_kwh L2 Total (kWh) kWh floatbe 2 1 0 level enum.rooms.attic false false 30363 L1_Total_kwh L3 Total (kWh) kWh floatbe 2 1 0 level enum.rooms.attic false falseAlle Werte sind durch TAB getrennt. Wenn ihr die importieren möchtet prüft das bitte.
Mit diesen Werten läuft der Adapter seit 1 Woche problemlos, Vorraussetzung gut WiFi Verbindung.
Ich hoffe ich konnte damit Leuten helfen.
-
Man muss erst einmal die richtigen Communication-Settings am PW11 finden und dann noch die Timings im modbus müssen stimmen.
Aber zu den Werten findet man ja keine vernünftigen Aussagen.Was genau meinst du mit deiner Frage. Die Konfig läuft doch mit den Einstellungen.
-
Man muss erst einmal die richtigen Communication-Settings am PW11 finden und dann noch die Timings im modbus müssen stimmen.
Aber zu den Werten findet man ja keine vernünftigen Aussagen.Was genau meinst du mit deiner Frage. Die Konfig läuft doch mit den Einstellungen.
-
Frage: Wenn ich jetzt einen 2. Zähler an einem 2. PW11 einbinde, muss ich dann eine neue Instanz anlegen?
Ich sehe keine Möglichkeit in den jetzigen Verbindungseinstellungen einen weite Slave Adresse anzugeben.Wenn ja, wie lege ich dann eine neue Instanz an? Muss ich den Adapter nochmals installieren und dann eine eigene Instanz ID vergeben?
-
Frage: Wenn ich jetzt einen 2. Zähler an einem 2. PW11 einbinde, muss ich dann eine neue Instanz anlegen?
Ich sehe keine Möglichkeit in den jetzigen Verbindungseinstellungen einen weite Slave Adresse anzugeben.Wenn ja, wie lege ich dann eine neue Instanz an? Muss ich den Adapter nochmals installieren und dann eine eigene Instanz ID vergeben?
@Purecut ich kenne die pw11 nicht, aber ja, ein weiterer Bus = eine weitere Instanz
Wenn du an dem Bus des Konverters mehrere SDM anschließen kannst, bleibt es bei einer InstanzZur 2.Instanz siehe https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.