<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Modbus Adapter 8.0.3 - PW11 an Eastron SDM630]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,</p>
<p dir="auto">nach vielem hin und her, möchte ich euch hier die Konfiguration eines Protoss-PW11 (RS485 zu Seriellem WiFi-Server) mitteilen, der dann die Daten von einem Eastron SDM630 Modbus ausliest.</p>
<p dir="auto"><strong>Hier die Einstellungen am PW11</strong><br />
<img src="/assets/uploads/files/1782056802461-21-06-2026_17-18-54.png" alt="21-06-2026_17-18-54.png" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
<img src="/assets/uploads/files/1782056815236-21-06-2026_17-21-18.png" alt="21-06-2026_17-21-18.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Die anderen Einstellungen sollten klar sein. Aktuelle Firmware Version 1.50</p>
<p dir="auto"><strong>Die Einstellungen im ioBroker:</strong><br />
<img src="/assets/uploads/files/1782057018493-21-06-2026_17-23-05.png" alt="21-06-2026_17-23-05.png" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
<img src="/assets/uploads/files/1782057026637-21-06-2026_17-23-53-resized.png" alt="21-06-2026_17-23-53.png" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
<img src="/assets/uploads/files/1782057046938-21-06-2026_17-24-18-resized.png" alt="21-06-2026_17-24-18.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Zieht euch die Aktuelle Register Liste von Eastron und tragt die Werte in das Eingangsregister ein.<br />
Meine lauten wie folgt:</p>
<pre><code>_address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
30001	L1-N_Spannung	L1 aktuelle Spannung	V	floatbe	2	1	0		level	enum.rooms.attic	false	false
30003	L2-N_Spannung	L2 aktuelle Spannung	V	floatbe	2	1	0		level	enum.rooms.attic	false	false
30005	L3-N_Spannung	L2 aktuelle Spannung	V	floatbe	2	1	0		level	enum.rooms.attic	false	false
30007	L1_Strom	L1 aktueller Strom    	A  	floatbe	2	1	0		level	enum.rooms.attic	false	false
30009	L2_Strom	L2 aktueller Strom 	A      	floatbe	2	1	0		level	enum.rooms.attic	false	false
30011	L3_Strom	L3 aktueller Strom	A     	floatbe	2	1	0		level	enum.rooms.attic	false	false
30047	Durchschnitt_Strom	Durchschnittlicher Strom	A	floatbe	2	1	0		level	enum.rooms.attic	false	false
30049	Summe_Ströme	Summe aller Ströme	A	floatbe	2	1	0		level	enum.rooms.attic	false	false
30053	Gesamt_Leistung	Gesamtleistung	W	floatbe	2	1	0		level	enum.rooms.attic	false	false
30071	Frequenz	Frequenz	Hz	floatbe	2	1	0		level	enum.rooms.attic	false	false
30083	Amperestunden	Amperestunden	AH/kah	floatbe	2	1	0		level	enum.rooms.attic	false	false
30085	Gesamt_Leistung_demand	Gesamtleistungsnachfrage	W	floatbe	2	1	0		level	enum.rooms.attic	false	false
30087	Maximum_Leistung_demand	Maximum Leistung Nachfrage	VA	floatbe	2	1	0		level	enum.rooms.attic	false	false
30201	L1-L2_Spannung	L1-L2_Spannung	V	floatbe	2	1	0		level	enum.rooms.attic	false	false
30203	L2-L3_Spannung	L2-L3_Spannung	V	floatbe	2	1	0		level	enum.rooms.attic	false	false
30205	L3-L1_Spannung	L3-L1_Spannung	V	floatbe	2	1	0		level	enum.rooms.attic	false	false
30259	L1_Strom_demand	L1 Strom Anfrage	A	floatbe	2	1	0		level	enum.rooms.attic	false	false
30261	L2_Strom_demand	L2 Strom Anfrage	A	floatbe	2	1	0		level	enum.rooms.attic	false	false
30343	Total_kwh	Total (kWh)	kWh	floatbe	2	1	0		level	enum.rooms.attic	false	false
30347	L1_Import_kwh	L1 Import (kWh)	kWh	floatbe	2	1	0		level	enum.rooms.attic	false	false
30349	L2_Import_kwh	L2 Import (kWh)	kWh	floatbe	2	1	0		level	enum.rooms.attic	false	false
30351	L3_Import_kwh	L3 Import (kWh)	kWh	floatbe	2	1	0		level	enum.rooms.attic	false	false
30359	L1_Total_kwh	L1 Total (kWh)	kWh	floatbe	2	1	0		level	enum.rooms.attic	false	false
30361	L1_Total_kwh	L2 Total (kWh)	kWh	floatbe	2	1	0		level	enum.rooms.attic	false	false
30363	L1_Total_kwh	L3 Total (kWh)	kWh	floatbe	2	1	0		level	enum.rooms.attic	false	false
</code></pre>
<p dir="auto">Alle Werte sind durch TAB getrennt. Wenn ihr die importieren möchtet prüft das bitte.<br />
Mit diesen Werten läuft der Adapter seit 1 Woche problemlos, Vorraussetzung gut WiFi Verbindung.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1782057266928-21-06-2026_17-28-21.png" alt="21-06-2026_17-28-21.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Ich hoffe ich konnte damit Leuten helfen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/84829/modbus-adapter-8.0.3-pw11-an-eastron-sdm630</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2026 04:39:22 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/84829.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 21 Jun 2026 15:55:59 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Modbus Adapter 8.0.3 - PW11 an Eastron SDM630 on Sun, 21 Jun 2026 17:02:53 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/purecut" aria-label="Profile: Purecut">@<bdi>Purecut</bdi></a> ich kenne die pw11 nicht, aber ja, ein weiterer Bus = eine weitere Instanz<br />
Wenn du an dem Bus des Konverters mehrere SDM anschließen kannst, bleibt es bei einer Instanz</p>
<p dir="auto">Zur 2.Instanz siehe <a href="https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md" rel="nofollow ugc">https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1345526</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1345526</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sun, 21 Jun 2026 17:02:53 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Modbus Adapter 8.0.3 - PW11 an Eastron SDM630 on Sun, 21 Jun 2026 16:57:14 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Frage: Wenn ich jetzt einen 2. Zähler an einem 2. PW11 einbinde, muss ich dann eine neue Instanz anlegen?<br />
Ich sehe keine Möglichkeit in den jetzigen Verbindungseinstellungen einen weite Slave Adresse anzugeben.</p>
<p dir="auto">Wenn ja, wie lege ich dann eine neue Instanz an? Muss ich den Adapter nochmals installieren und dann eine eigene Instanz ID vergeben?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1345524</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1345524</guid><dc:creator><![CDATA[Purecut]]></dc:creator><pubDate>Sun, 21 Jun 2026 16:57:14 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Modbus Adapter 8.0.3 - PW11 an Eastron SDM630 on Sun, 21 Jun 2026 16:19:23 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/purecut" aria-label="Profile: Purecut">@<bdi>Purecut</bdi></a> <a href="/post/1345515">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">die richtigen Communication-Settings am PW11 finden</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Gehört dann aber eigentlich nach offTopic, da dies nicht zum Adapter gehört<br />
Ich lass das mal hier</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1345516</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1345516</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sun, 21 Jun 2026 16:19:23 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Modbus Adapter 8.0.3 - PW11 an Eastron SDM630 on Sun, 21 Jun 2026 16:18:06 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Man muss erst einmal die richtigen Communication-Settings am PW11 finden und dann noch die Timings im modbus müssen stimmen.<br />
Aber zu den Werten findet man ja keine vernünftigen Aussagen.</p>
<p dir="auto">Was genau meinst du mit deiner Frage. Die Konfig läuft doch mit den Einstellungen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1345515</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1345515</guid><dc:creator><![CDATA[Purecut]]></dc:creator><pubDate>Sun, 21 Jun 2026 16:18:06 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Modbus Adapter 8.0.3 - PW11 an Eastron SDM630 on Sun, 21 Jun 2026 16:10:42 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/purecut" aria-label="Profile: Purecut">@<bdi>Purecut</bdi></a> <a href="/post/1345507">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">die Konfiguration eines Protoss-PW1</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Das hat also nichts mit dem Adapter,  sondern mit Drittanbieter-Hardware zu tun?</p>
<p dir="auto">SDM630 per USB2RS485 läuft ohne weiter Probleme  mit dem Adapter</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1345511</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1345511</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sun, 21 Jun 2026 16:10:42 GMT</pubDate></item></channel></rss>