    {Frage] Erkennen der Geschwindigkeit einer Temperaturänderung

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • L
      Linedancer last edited by

      Das man das so machen kann ist mir schon klar und so ein Script bekomme ich auch hin, aber ist so ein Script das alle 5s läuft nicht zu Ressourcen fressend? In meinem fall würde der Javascript Adapter, der dafür zuständig wäre, auf eine Synology Disk Station im Docker Container laufen.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer last edited by

        @Linedancer:

        ein Script das alle 5s läuft nicht zu Ressourcen fressend? `
        Nee, da mach dir mal keine Sorgen. Wenn es wirklich nur 1 Wert aus 4 berechnet, ist das kein Thema.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • L
          Linedancer last edited by

          Na dann werd ich mal los legen.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 last edited by

            Vorschlag:

            const idTemp = '...';
            
            on(idTemp, function(dp) {  // Triggern bei Wertänderung
               var speed = 60000 * (dp.state.val - dp.oldState.val) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc);  // K/min
            });
            
            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer last edited by

              @paul53:

              Vorschlag:

              const idTemp = '...';
              
              on(idTemp, function(dp) {  // Triggern bei Wertänderung
                 var speed = 60000 * (dp.state.val - dp.oldState.val) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc);  // K/min
              });
              ```` `  
              

              Sollte das nicht ts sein statt lc?

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 last edited by

                @AlCalzone:

                Sollte das nicht ts sein statt lc? `
                Nein, denn es wird auf Wertänderung getriggert. Da z.B. HM-Sensoren ihren Wert auch ohne Wertänderung aktualisieren, kann ein dp.oldState.ts zu jung sein (ist nicht an eine Wertänderung gebunden).

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • P
                  pix last edited by

                  Hallo,

                  hier sind ja die Parameter für die on-Subscriptions aufgelistet: https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja ... some-state

                  Aus "change" und "valGt" dem Operator "and" müsste sich was basteln lassen, das im Fall eines schnellen Anstiegs die Funktion ausführt.

                  Leider habe ich gerade keine Kapazitäten das selbst zu testen (Kinderbetreuung parallel).

                  Gruß

                  Pix

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 last edited by

                    @pix:

                    Aus "change" und "valGt" dem Operator "and" müsste sich was basteln lassen, das im Fall eines schnellen Anstiegs die Funktion ausführt. `
                    Nein, das geht nicht. Die Abhängigkeit von der Änderungsgeschwindigkeit erfordert eine Division dWert/dt.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 last edited by

                      @Linedancer:

                      Wenn die Änderung schnell genug erfolgt wird ein Aktor geschaltet. `
                      Erweiterung des Skriptes um den Aktor.

                      const idTemp = '...';
                      const idAktor = '...';
                      const gw = 2;  // Grenzwert in K/min
                      
                      var aktor = getState(idAktor).val;
                      var timer = null;
                      
                      on(idTemp, function(dp) {  // Triggern bei Wertänderung
                         var speed = 60000 * (dp.state.val - dp.oldState.val) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc);  // K/min
                         if(speed >= gw) {
                            if(!aktor) setState(idAktor,true);
                            clearTimeout(timer);
                            timer = setTimeout(function() {
                               if(aktor) setState(idAktor, false);
                            }, 120000); // 2 Minuten
                         }   
                      });
                      
                      on({id: idAktor, ack: true}, function(dp) {
                         aktor = dp.state.val;
                      });
                      

                      EDIT: Um Auschalten nach 2 Minuten ergänzt.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • AlCalzone
                        AlCalzone Developer last edited by

                        @paul53:

                        Nein, denn es wird auf Wertänderung getriggert. Da z.B. HM-Sensoren ihren Wert auch ohne Wertänderung aktualisieren, kann ein dp.oldState.ts zu jung sein (ist nicht an eine Wertänderung gebunden). `
                        Ok, dann sollte es wahrscheinlich keinen Unterschied machen. Wenn ich im stationären Zustand bin (d.h. keine Wertänderung auftritt), ist die Differenz im Zähler eh 0, egal ob man im Nenner jetzt ts oder lc verwendet.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 last edited by

                          @AlCalzone:

                          dann sollte es wahrscheinlich keinen Unterschied machen Doch, macht es. Beispiel: > Wert 20.0 –> 20.1 °C: ts = lc

                          Wert 20.1 °C bleibt 2,5 Minuten später: ts > lc, oldts = oldlc

                          Wert 20.1 --> 20.2 °C weitere 2,5 Minuten später ts = lc, oldts > oldlc

                          speed mit ts: 0,1/2,5

                          speed mit lc: 0,1/5,0 ` Bei Verwendung von ts kann eine zu hohe Änderungsgeschwindigkeit berechnet werden.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • P
                            pix last edited by

                            Wenn ich mir die Kurve des steigenden Wertes ansehe, wird der Abstand zwischen oldState und newState größer. Darauf kann man reagieren.

                            Pix

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • L
                              Linedancer last edited by

                              Wow, hier ist ja was los

                              Erstmal danke für den Input. Muss erstmal nachlesen, damit ich das alles verstehe…. :?:

                              Da trau ich mich ja fast nicht mein Blockly zu zeigen mit dem ich hier experimentiere.
                              1564_2018-02-21__1_.png

                              Da der Aktor noch nicht existiert hab ich das mal mit einem Datenpunkt nachgebildet. Der Sensor von dem die Temperatur kommt, ist ein One Wire DS18b20

                              der am Raspi im Heizungskeller hängt und alle 10 Sekunden mit dem Parser Adapter ausgelesen wird.

                              Der erste Test mit dem Blockly hat mal nicht soooo schlecht funktioniert, 23 Sekunden nach öffnen des Wasserhahns kam die Telegram message.

                              Jetzt fehlt noch ne Funktion die die Zirkulation nur startet, wenn es auch nötig ist.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • AlCalzone
                                AlCalzone Developer last edited by

                                @paul53:

                                ` > Wert 20.0 –> 20.1 °C: ts = lc

                                Wert 20.1 °C bleibt 2,5 Minuten später: ts > lc, oldts = oldlc

                                Wert 20.1 --> 20.2 °C weitere 2,5 Minuten später ts = lc, oldts > oldlc

                                speed mit ts: 0,1/2,5

                                speed mit lc: 0,1/5,0 Bei Verwendung von ts kann eine zu hohe Änderungsgeschwindigkeit berechnet werden.
                                Okay, du willst auf eine Änderung nach dem stationären Zustand hinaus - macht Sinn. Dennoch stimme ich nicht vollständig zu - die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte:
                                1097_geschwindigkeit.png
                                Rot ist die momentane Geschwindigkeit mit ts. Grün ist die Geschwindigkeit, wenn man wie du vorschlägst statt ts lc verwendet. Mmn ist die im vorliegenden Fall zu gering. Gelb wäre vermutlich die "wahre" Geschwindigkeit.

                                Im Prinzip haben wir hier nur die Stützstellen-Distanz verändert. Welche sinnvoll ist, hängt stark vom Verlauf und der zeitlichen Auflösung ab.

                                Das war auch das was ich vorhin meinte:
                                > Wenn du etwas weniger Schwankungen haben willst, kannst du die Werte über einen größeren Zeitraum vergleichen.
                                Nebeneinanderliegende Datenpunkte führen zu hohen Änderungen in der Ableitung - und damit teils zu hohe oder zu niedrige (bei negativem Trend) Geschwindigkeiten. Je weiter die Datenpunkte auseinanderliegen, desto genauer erfasst du das globale Verhalten, aber umso träger wird es auch.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 last edited by

                                  @Linedancer:

                                  alle 10 Sekunden mit dem Parser Adapter ausgelesen wird. `
                                  Diese Information erspart die Division dWert/dt.
                                  @Linedancer:

                                  Jetzt fehlt noch ne Funktion die die Zirkulation nur startet, wenn es auch nötig ist. `
                                  Wann ist es nötig (Definition) ?

                                  Zu dem Blockly Script:

                                  Die Verzögerung (timeout) startet alle 10 s, solange die Temperatur ansteigt. Es wird dabei jedesmal ein neuer Timer erzeugt. Richtig: Die Verzögerung muss auch innerhalb des Bedingungsblocks (neu > alt + 0.3) gestartet und vorher muss der Timer (timeout) <u>gestoppt</u> werden.

                                  Der "Wert vom Objekt WW _Speicher_Auslauf" existiert bereits als lokale Variable value. Der "Wert vom WW_Speicher_Auslauf_aktuell" existiert bereits als lokale Variable oldValue; der 2. Trigger und der zusätzliche Datenpunkt werden also nicht benötigt.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • L
                                    Linedancer last edited by

                                    @paul53:

                                    Wann ist es nötig (Definition) ? `
                                    Jedwede Zirkulation entläd den Trinkwasserspeicher, deswegen soviel Zirk wie nötig und so wenig wie möglich. Wenn ide Temperatur an den Zapfstellen hoch genug ist muss keine Zirk laufen. Idee ist hier ein Temp Sensor an der höchsten Stelle de Zirkulationsleitung.

                                    @paul53:

                                    Die Verzögerung (timeout) startet alle 10 s, solange die Temperatur ansteigt. Es wird dabei jedesmal ein neuer Timer erzeugt. Richtig: Die Verzögerung muss auch innerhalb des Bedingungsblocks (neu > alt + 0.3) gestartet und vorher muss der Timer (timeout) <u>gestoppt</u> werden. `
                                    Ok, verstanden und umgesetzt.

                                    @paul53:

                                    Der "Wert vom Objekt WW _Speicher_Auslauf" existiert bereits als lokale Variable value. Der "Wert vom WW_Speicher_Auslauf_aktuell" existiert bereits als lokale Variable oldValue; der 2. Trigger und der zusätzliche Datenpunkt werden also nicht benötigt. `
                                    Der zweite Trigger muss den oldValue auch wenn die Zirk nicht aktiv ist (bei fallender Temperatur) aktualisiern, sonst würde er ja bei max stehenbleiben.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • paul53
                                      paul53 last edited by paul53

                                      @Linedancer:

                                      Der zweite Trigger muss den oldValue auch wenn die Zirk nicht aktiv ist (bei fallender Temperatur) aktualisiern, sonst würde er ja bei max stehenbleiben.
                                      Nein, oldValue ist eine lokale Variable, die nur innerhalb der Funktion aktualisiert wird mit oldValue = obj.oldState.val. obj.oldState.val gehört zum Zustand eines Datenpunktes und wird durch ioBroker aktualisiert, nicht durch den Trigger.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • First post
                                        Last post

                                      Support us

                                      ioBroker
                                      Community Adapters
                                      Donate

                                      501
                                      Online

                                      31.8k
                                      Users

                                      80.1k
                                      Topics

                                      1.3m
                                      Posts

                                      4
                                      19
                                      1516
                                      Loading More Posts
                                      • Oldest to Newest
                                      • Newest to Oldest
                                      • Most Votes
                                      Reply
                                      • Reply as topic
                                      Log in to reply
                                      Community
                                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                      The ioBroker Community 2014-2023
                                      logo