Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. gelöst: Frage zu Modbus und Faktor

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.0k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.5k

gelöst: Frage zu Modbus und Faktor

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
7 Beiträge 3 Kommentatoren 451 Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • MatzebhvM Offline
    MatzebhvM Offline
    Matzebhv
    schrieb am zuletzt editiert von Matzebhv
    #1

    Moin,
    ich würde bei meiner Sigenergy-PV jetzt gerne ein paar Register beschreiben.

    Aus der Doku:
    [ESS]Backup SOC
    40046
    1
    RW
    U16
    10
    %
    Range: [0,100.0]

    Der Faktor ist laut Doku 10
    Ich habe also die entsprechenden Eingangs und Holding-Register erzeugt.
    Beim Eingangsregister passt der Faktor nicht, stelle ich den auf 10 ist der Wert bei Änderungen über die App des Herstellers um den Faktor 100 zu klein.
    Beim Holdingregister passt der Wert ebenfalls nicht, stelle ich den auf 10 ist der Wert um den Faktor 10 zu klein. Stelle ich den Faktor auf 100 passiert nichts mehr.

    Ich kann das natürlich umgehen, indem ich 300 schreibe um 30% zu erreichen, aber warum ist das so? Mache ich einen Denkfehler oder ist das Modbus-Protokoll von Sigenergy buggy?

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • MatzebhvM Matzebhv

      Moin,
      ich würde bei meiner Sigenergy-PV jetzt gerne ein paar Register beschreiben.

      Aus der Doku:
      [ESS]Backup SOC
      40046
      1
      RW
      U16
      10
      %
      Range: [0,100.0]

      Der Faktor ist laut Doku 10
      Ich habe also die entsprechenden Eingangs und Holding-Register erzeugt.
      Beim Eingangsregister passt der Faktor nicht, stelle ich den auf 10 ist der Wert bei Änderungen über die App des Herstellers um den Faktor 100 zu klein.
      Beim Holdingregister passt der Wert ebenfalls nicht, stelle ich den auf 10 ist der Wert um den Faktor 10 zu klein. Stelle ich den Faktor auf 100 passiert nichts mehr.

      Ich kann das natürlich umgehen, indem ich 300 schreibe um 30% zu erreichen, aber warum ist das so? Mache ich einen Denkfehler oder ist das Modbus-Protokoll von Sigenergy buggy?

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      @matzebhv sagte in Frage zu Modbus und Faktor:

      Ich habe also die entsprechenden Eingangs und Holding-Register erzeugt.

      seh ich nicht ;-)

      @matzebhv sagte in Frage zu Modbus und Faktor:

      stelle ich den auf 10 ist der Wert bei Änderungen über die App des Herstellers um den Faktor 100 zu klein.

      Vermutlich musst du dann auf 0.1 stellen.
      Enrweder die genaue Definition des Registers oder von "Faktor" in der Bedienungsanleitung prüfen, oder einfach probieren

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      MatzebhvM 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @matzebhv sagte in Frage zu Modbus und Faktor:

        Ich habe also die entsprechenden Eingangs und Holding-Register erzeugt.

        seh ich nicht ;-)

        @matzebhv sagte in Frage zu Modbus und Faktor:

        stelle ich den auf 10 ist der Wert bei Änderungen über die App des Herstellers um den Faktor 100 zu klein.

        Vermutlich musst du dann auf 0.1 stellen.
        Enrweder die genaue Definition des Registers oder von "Faktor" in der Bedienungsanleitung prüfen, oder einfach probieren

        MatzebhvM Offline
        MatzebhvM Offline
        Matzebhv
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        @homoran
        Die sind schon da, funktioniert ja auch. :blush:

        Ja, genauso habe ich das jetzt ja gelöst. Also scheint der Begriff " Faktor" in dem Zusammenhang wohl nichts genormtes zu sein. Schade, so muss man dann ja ständig ausprobieren.

        Gruß
        Matze

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • MatzebhvM Matzebhv

          @homoran
          Die sind schon da, funktioniert ja auch. :blush:

          Ja, genauso habe ich das jetzt ja gelöst. Also scheint der Begriff " Faktor" in dem Zusammenhang wohl nichts genormtes zu sein. Schade, so muss man dann ja ständig ausprobieren.

          Gruß
          Matze

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
          #4

          @matzebhv sagte in Frage zu Modbus und Faktor:

          Die sind schon da

          wo?
          ich sehe die Konfigurationen nicht?

          @matzebhv sagte in Frage zu Modbus und Faktor:

          Also scheint der Begriff " Faktor" in dem Zusammenhang wohl nichts genormtes zu sein.

          naja, die Frage ist

          • liefert das Register den Wert mit Faktor 10
            • dann musst du im Adapter den Faktor 0.1 einstellen, um wieder auf (10*0.1=) 1 zu kommen

          Diese Vorgehensweise ist bei mir bisher überall so

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          MatzebhvM 1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • HomoranH Homoran

            @matzebhv sagte in Frage zu Modbus und Faktor:

            Die sind schon da

            wo?
            ich sehe die Konfigurationen nicht?

            @matzebhv sagte in Frage zu Modbus und Faktor:

            Also scheint der Begriff " Faktor" in dem Zusammenhang wohl nichts genormtes zu sein.

            naja, die Frage ist

            • liefert das Register den Wert mit Faktor 10
              • dann musst du im Adapter den Faktor 0.1 einstellen, um wieder auf (10*0.1=) 1 zu kommen

            Diese Vorgehensweise ist bei mir bisher überall so

            MatzebhvM Offline
            MatzebhvM Offline
            Matzebhv
            schrieb am zuletzt editiert von Matzebhv
            #5

            @homoran
            Ich sitze hier grade mit einem Tablet, daher ist Screenshot eher semi.
            Das wird aber eigentlich auch nicht mehr benötigt, du hast mit deiner Erklärung natürlich 100% recht. Der vom Hersteller angegebene Faktor muss im Adapter jeweils als Kehrwert eingetragen werden. Und das natürlich in beiden Registern.
            Das war genau mein Gedankenfehler, danke für den schubs in die richtige Richtung!
            Gruß
            Matze

            MatzebhvM 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • MatzebhvM Matzebhv

              @homoran
              Ich sitze hier grade mit einem Tablet, daher ist Screenshot eher semi.
              Das wird aber eigentlich auch nicht mehr benötigt, du hast mit deiner Erklärung natürlich 100% recht. Der vom Hersteller angegebene Faktor muss im Adapter jeweils als Kehrwert eingetragen werden. Und das natürlich in beiden Registern.
              Das war genau mein Gedankenfehler, danke für den schubs in die richtige Richtung!
              Gruß
              Matze

              MatzebhvM Offline
              MatzebhvM Offline
              Matzebhv
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              Übrigens sehr spannend.
              Man kommt über Modbus auch an die Einstellungen dran, die normalerweise nur über den Installationszugang zugänglich sind.

              L 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • MatzebhvM Matzebhv

                Übrigens sehr spannend.
                Man kommt über Modbus auch an die Einstellungen dran, die normalerweise nur über den Installationszugang zugänglich sind.

                L Offline
                L Offline
                looxer01
                schrieb am zuletzt editiert von looxer01
                #7

                @matzebhv
                Hi Matze,

                das klingt wirklich spannend. Meine SigEnergy kommt Anfang September. Die Ausleseregister sind ja gut dokumentiert.
                Was aber änderbar ist bzw was Sinn macht zu ändern über Modbus ist für mich noch offen.
                Was genau willst du änderbar machen ?

                @matzebhv sagte in gelöst: Frage zu Modbus und Faktor:

                Man kommt über Modbus auch an die Einstellungen dran, die normalerweise nur über den Installationszugang zugänglich sind.

                ups, vielleicht nicht so gewollt und wird irgendwann ggf blockiert.

                vG Looxer

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                Antworten
                • In einem neuen Thema antworten
                Anmelden zum Antworten
                • Älteste zuerst
                • Neuste zuerst
                • Meiste Stimmen


                Support us

                ioBroker
                Community Adapters
                Donate
                FAQ Cloud / IOT
                HowTo: Node.js-Update
                HowTo: Backup/Restore
                Downloads
                BLOG

                582

                Online

                32.7k

                Benutzer

                82.4k

                Themen

                1.3m

                Beiträge
                Community
                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                ioBroker Community 2014-2025
                logo
                • Anmelden

                • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                • Erster Beitrag
                  Letzter Beitrag
                0
                • Home
                • Aktuell
                • Tags
                • Ungelesen 0
                • Kategorien
                • Unreplied
                • Beliebt
                • GitHub
                • Docu
                • Hilfe