      Neue Warnung - daher neuer Thread.
      FritzDECT v.2.6.1

      Nach dem Erhalt der Zähler-Pin und Einrichtung der DP meldet der FritzDECT- Adapter

      2025-07-23 16:48:28.012 - warn: fritzdect.0 (102772) State value to set for "fritzdect.0.DECT_152820908708-1.energy_stats.energy_dtd" has value "87925" greater than max "87000"
      2025-07-23 16:48:58.169 - warn: fritzdect.0 (102772) State value to set for "fritzdect.0.DECT_152820908708-1.energy_stats.energy_dtd" has value "87935" greater than max "87000"
      2025-07-23 16:49:27.909 - warn: fritzdect.0 (102772) State value to set for "fritzdect.0.DECT_152820908708-1.energy_stats.energy_dtd" has value "87940" greater than max "87000"
      2025-07-23 16:49:57.851 - warn: fritzdect.0 (102772) State value to set for "fritzdect.0.DECT_152820908708-1.energy_stats.energy_dtd" has value "87944" greater than max "87000"
      2025-07-23 16:50:27.893 - warn: fritzdect.0 (102772) State value to set for "fritzdect.0.DECT_152820908708-1.energy_stats.energy_dtd" has value "87949" greater than max "87000"
      2025-07-23 16:50:58.379 - warn: fritzdect.0 (102772) State value to set for "fritzdect.0.DECT_152820908708-1.energy_stats.energy_dtd" has value "87958" greater than max "87000"
      2025-07-23 16:51:27.784 - warn: fritzdect.0 (102772) State value to set for "fritzdect.0.DECT_152820908708-1.energy_stats.energy_dtd" has value "87963" greater than max "87000"
      2025-07-23 16:51:57.869 - warn: fritzdect.0 (102772) State value to set for "fritzdect.0.DECT_152820908708-1.energy_stats.energy_dtd" has value "87967" greater than max "87000"
      

      Frage:
      Woher nimmt der Adapter diese 87000. Es gibt m.E gar keinen Grenzwert für den Verbrauch - weder im Adapter noch im AVM Energy 250 oder in der Fritte.

      Hängt das wieder mit irgendeinem DP / Zeitstempel zusammen?
      Kann Jemand helfen?

      Edit
      Aha... in den Objektdaten findet sich der Hinweis auf die 8700. Nur welchen Sinn hat das und was sollte dort stehen?
      Offenbar ist das ja ein default-Wert.

      EDIT 2
      Ich kleines Dummerchen...
      Lässt sich bearbeiten - soll ich den Thread löschen oder als gelöst kennzeichnen?

      {
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "energy day to date",
          "type": "number",
          "min": 0,
          "max": 87000,
          "unit": "Wh",
          "read": true,
          "write": false,
          "role": "value",
          "desc": "energy day to date"
        },
        "native": {},
        "from": "system.adapter.fritzdect.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1752674814741,
        "_id": "fritzdect.0.DECT_152820908708-1.energy_stats.energy_dtd",
        "acl": {
          "object": 1638,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "ownerGroup": "system.group.administrator"
        }
      }
      
      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @wcag22 last edited by paul53

        @wcag22 sagte: Offenbar ist das ja ein default-Wert.

        Ja, der Adapter schreibt den Wert in main.js, Zeile 4325. Erstelle ein Github-Issue.

        Anmerkung: AVM Energy 250 mit mehr als 3,6 kW Durchschnittsleistung ist offenbar im Adapter noch nicht vorgesehen.

        wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • wcag22
          wcag22 @paul53 last edited by wcag22

          @paul53 sagte in Nochmal FritzDECT mit Warnungen:

          Anmerkung: AVM Energy 250 mit mehr als 3,6 kW Durchschnittsleistung ist offenbar im Adapter noch nicht vorgesehen.

          Was meinst Du mit diesem Wert?
          Heute max. "gezogene" Leistung 4,3 kW für ca. 3 min. Meinst Du diesen Wert?

          Der Energy250 ist mitten im Monat in Betrieb gegangen und alle DP zeigen zunächst einmal den gleichen Wert.

          a8dc2b56-a157-4cf4-b38a-28b25579864b-grafik.png

          Im Prinzip ist das "nur" der Zählerstand, nachdem der Zähler mit Zählerstand 0 in Betrieb genommen wurde.
          Der Tagesverbrauch liegt aktuell bei einem Durchschnitt von knapp 10 kWh / Tag.

          BTW:
          Es gibt weitere DP mit max-default-Werten, die aber (noch) nicht in Erscheinung getreten sind.
          Und die sind bei allen DECT-Geräten zu finden. Die Werte sind - zumindest für meine Anforderungen - großzügig bemessen, so dass hier keine weiteren Warnungen zu erwarten sind.
          Vermutlich Zufall, dass es ausgerechnet den Energy 250 erwischt hat.

          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @wcag22 last edited by

            @wcag22 sagte: Leistung 4,3 kW für ca. 3 min. Meinst Du diesen Wert?

            Nein, Begrenzung auf 87000 Wh pro Tag entspricht einer Tages-Durchschnittsleistung von ca. 3,6 kW. Bei Steckdosen ist die Begrenzung sinnvoll.

            wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • wcag22
              wcag22 @paul53 last edited by

              @paul53
              Ah, verstehe. Ja, bei Steckdosen macht das Sinn.
              Für den Energy250, der ja nur die Zählerdaten ausliest, ist das natürlich überflüssig. Es sei denn, man will seinen Tagesverbrauch im Haushalt limitieren 🙂 (und bei überschreiten, den TV automatisch abschalten 🤦‍♂️ ).

              Was mir noch nicht ganz klar ist:
              Warum wird der Tageswert nicht zurückgesetzt? Ich vermute, dass der FRitzDECT Adapter mit den Werten des Energy 250 wohl nicht ganz klarkommt. Wobei das auch in der Fritzoberfläche nicht funktioniert. Scheint nicht vorgesehen zu sein.

              Aber ok, wer das will und benötigt, kann das ja selbst berechnen lassen.

              Ich setze damit wieder auf gelöst.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • First post
                Last post

              Support us

              ioBroker
              Community Adapters
              Donate
              FAQ Cloud / IOT
              HowTo: Node.js-Update
              HowTo: Backup/Restore
              Downloads
              BLOG

              858
              Online

              32.0k
              Users

              80.4k
              Topics

              1.3m
              Posts

              2
              5
              146
              Loading More Posts
              • Oldest to Newest
              • Newest to Oldest
              • Most Votes
              Reply
              • Reply as topic
              Log in to reply
              Community
              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
              The ioBroker Community 2014-2023
              logo