  5. [gelöst] Wechselrichter Limit setzen über IO-Broker

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    522

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    620

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    1.9k

[gelöst] Wechselrichter Limit setzen über IO-Broker

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einbindung von Geräten
iobrokerlimitwechselrichterwechselrichter limitwechselrichter regulieren
15 Beiträge 3 Kommentatoren 928 Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • FernetMentaF FernetMenta

    @rayjunx Ich hatte früher auch einen Hoymiles mit OpenDTU. Damals habe ich immer "power_control.current_limit_absolute" im DTU Adapter gesetzt gesetzt. Das hat funktioniert.

    EDIT: MQTT hatte ich nicht dabei. Nicht dass ein eine Änderung mit der anderen API gleich wieder überschreibst.

    RayjunxR Offline
    RayjunxR Offline
    Rayjunx
    schrieb am zuletzt editiert von
    #5

    @fernetmenta
    nope lässt mich nachwie vor nicht den wert editieren. weder von hand bei objekten noch über das script :( hack2.png

    oder muss ich den dynamic power limiter in der dtu aktivieren?
    hab ich probiert aber komm da auch nicht mit klar...
    Scheibenkleister...

    RayjunxR 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • RayjunxR Rayjunx

      @fernetmenta
      nope lässt mich nachwie vor nicht den wert editieren. weder von hand bei objekten noch über das script :( hack2.png

      oder muss ich den dynamic power limiter in der dtu aktivieren?
      hab ich probiert aber komm da auch nicht mit klar...
      Scheibenkleister...

      RayjunxR Offline
      RayjunxR Offline
      Rayjunx
      schrieb am zuletzt editiert von
      #6

      wird auch nicht editierbar wenn ich es in der DTU dynamic power limiter aktiviere.
      der setzt die leistung fest runter, das zeigt er mir dann auch im mqtt, aber ich kann es wieder nicht von mqtt modifizieren....

      FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • RayjunxR Rayjunx

        wird auch nicht editierbar wenn ich es in der DTU dynamic power limiter aktiviere.
        der setzt die leistung fest runter, das zeigt er mir dann auch im mqtt, aber ich kann es wieder nicht von mqtt modifizieren....

        FernetMentaF Online
        FernetMentaF Online
        FernetMenta
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von FernetMenta
        #7

        @rayjunx ich hatte den oben genannten Parameter verwendet mit diesem Board: https://shop.allianceapps.io/products/allianceapps-opendtu-fusion
        Hat immer gut funktioniert.

        EDIT: hab nochmal in das alte Script geschaut. War dieser: "power_control.limit_nonpersistent_absolute"

        RayjunxR 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • FernetMentaF FernetMenta

          @rayjunx ich hatte den oben genannten Parameter verwendet mit diesem Board: https://shop.allianceapps.io/products/allianceapps-opendtu-fusion
          Hat immer gut funktioniert.

          EDIT: hab nochmal in das alte Script geschaut. War dieser: "power_control.limit_nonpersistent_absolute"

          RayjunxR Offline
          RayjunxR Offline
          Rayjunx
          schrieb am zuletzt editiert von
          #8

          @fernetmenta Habe GENAU den gleichen opendtu fusion, ging erst nicht, dann firmware upgrade auf opendtu fusion for battery, funktioniert nach wie vor, aber nach wie vor auch ohne die möglichkeit den Wechselrichter zu steuern. Liegt also vermutlich nicht an ihm....
          und genau DEN wert den du nennst habe ich geändert aber das juckt den wechselrichter nicht. ändert nicht das aktuelle limit.
          Kannst du deinen wechselrichter auf die Art steuern egal ob direkt über objekt editieren im IOBroker, oder ein skript das darauf zugreift. tut ja im endeffekt das gleiche.
          Bei mir behält die variable wie du oben schreibst auch den wert, aber es hat einfach keinen effekt, das current_limit_absolute mit dem der wechselrichter arbeitet bleibt bei 1800W. wie im screenshot oben, und er liefert auch mehr leistung als die zum test 50W oder 1% oder egal was ich auch eingebe unter den editierbaren variablen.... Dafür sind die Variablen aber eigentlich da...denke ich

          FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • FernetMentaF FernetMenta

            @rayjunx ich hatte den oben genannten Parameter verwendet mit diesem Board: https://shop.allianceapps.io/products/allianceapps-opendtu-fusion
            Hat immer gut funktioniert.

            EDIT: hab nochmal in das alte Script geschaut. War dieser: "power_control.limit_nonpersistent_absolute"

            RayjunxR Offline
            RayjunxR Offline
            Rayjunx
            schrieb am zuletzt editiert von
            #9

            @fernetmenta Und dir trozdem schon mal tausend dank. Es ist bestimmt eine Kleinigkeit auf die bald einer kommt. Hoffe ich. Das Problem müssen doch schon viele gehabt haben...könnte ich mir vorstellen...

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • RayjunxR Rayjunx

              @fernetmenta Habe GENAU den gleichen opendtu fusion, ging erst nicht, dann firmware upgrade auf opendtu fusion for battery, funktioniert nach wie vor, aber nach wie vor auch ohne die möglichkeit den Wechselrichter zu steuern. Liegt also vermutlich nicht an ihm....
              und genau DEN wert den du nennst habe ich geändert aber das juckt den wechselrichter nicht. ändert nicht das aktuelle limit.
              Kannst du deinen wechselrichter auf die Art steuern egal ob direkt über objekt editieren im IOBroker, oder ein skript das darauf zugreift. tut ja im endeffekt das gleiche.
              Bei mir behält die variable wie du oben schreibst auch den wert, aber es hat einfach keinen effekt, das current_limit_absolute mit dem der wechselrichter arbeitet bleibt bei 1800W. wie im screenshot oben, und er liefert auch mehr leistung als die zum test 50W oder 1% oder egal was ich auch eingebe unter den editierbaren variablen.... Dafür sind die Variablen aber eigentlich da...denke ich

              FernetMentaF Online
              FernetMentaF Online
              FernetMenta
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #10

              @rayjunx Ich hatte ein Skript, das das Limit von 800W (erst 600W) noch oben setzte, wenn der Verbrauch höher wurde. Es stellte sicher, dass nie mehr als die erlaubten 800W eingespeist wurden.
              Dadurch war der niedrigste Wert, den ich je gesetzt habe, 600W. Hast du mal was anderes als 50W versucht? Vielleicht ist der Wert ja zu klein.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • RayjunxR Offline
                RayjunxR Offline
                Rayjunx
                schrieb am zuletzt editiert von
                #11

                @fernetmenta
                Völlig egal ob 50,500, 800, 1000,1500, der Wert wird
                kurz grün nach der Eingabe, bleibt dann, aber bei current_limit_absolut steht nach wie vor 1800.
                Und beim editieren des Wertes habe ich auch NICHT den Acknowledged Hacken gesetzt,
                denn dann würde er keine Änderung vornehmen im Device.
                Habs eben auch mit Haken probiert, geht in keinem Fall.

                FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • RayjunxR Rayjunx

                  @fernetmenta
                  Völlig egal ob 50,500, 800, 1000,1500, der Wert wird
                  kurz grün nach der Eingabe, bleibt dann, aber bei current_limit_absolut steht nach wie vor 1800.
                  Und beim editieren des Wertes habe ich auch NICHT den Acknowledged Hacken gesetzt,
                  denn dann würde er keine Änderung vornehmen im Device.
                  Habs eben auch mit Haken probiert, geht in keinem Fall.

                  FernetMentaF Online
                  FernetMentaF Online
                  FernetMenta
                  Developer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #12

                  @rayjunx

                  Set the WebUI-Password (this is mandatory, if it is incorrect no limit can be set!)

                  Dann würde ich das nochmal überprüfen.

                  RayjunxR 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • FernetMentaF FernetMenta

                    @rayjunx

                    Set the WebUI-Password (this is mandatory, if it is incorrect no limit can be set!)

                    Dann würde ich das nochmal überprüfen.

                    RayjunxR Offline
                    RayjunxR Offline
                    Rayjunx
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #13

                    @fernetmenta F... Ich depp... Ich hatte echt das Passwort nicht gesetzt im DPU adapter! Klar bekomme ich nur LESEZUGRIFF!!! Tausend Dank dir! Jetzt übernimmt er den wert nach eingabe auch in das Current Limit. Alles perfekt! DANKE, Problem gelöst!

                    Samson71S 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • RayjunxR Rayjunx

                      @fernetmenta F... Ich depp... Ich hatte echt das Passwort nicht gesetzt im DPU adapter! Klar bekomme ich nur LESEZUGRIFF!!! Tausend Dank dir! Jetzt übernimmt er den wert nach eingabe auch in das Current Limit. Alles perfekt! DANKE, Problem gelöst!

                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      Global Moderator
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #14

                      @rayjunx sagte in Wechselrichter Limit setzen über IO-Broker:

                      Problem gelöst!

                      Dann editiere bitte den Titel Deines Posts und setze ein [gelöst] davor, damit das beim Drüberscrollen sichtbar ist, dass hier keine Frage mehr offen ist.

                      Markus

                      Bitte beachten:
                      Hinweise für gute Forenbeiträge
                      Maßnahmen zum Schutz des Forums

                      RayjunxR 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Samson71S Samson71

                        @rayjunx sagte in Wechselrichter Limit setzen über IO-Broker:

                        Problem gelöst!

                        Dann editiere bitte den Titel Deines Posts und setze ein [gelöst] davor, damit das beim Drüberscrollen sichtbar ist, dass hier keine Frage mehr offen ist.

                        RayjunxR Offline
                        RayjunxR Offline
                        Rayjunx
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #15

                        @samson71 Klaro. Danke!

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        Antworten
                        • In einem neuen Thema antworten
                        Anmelden zum Antworten
                        • Älteste zuerst
                        • Neuste zuerst
                        • Meiste Stimmen


                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        857

                        Online

                        32.6k

                        Benutzer

                        81.9k

                        Themen

                        1.3m

                        Beiträge
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                        ioBroker Community 2014-2025
                        logo
                        • Anmelden

                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                        • Erster Beitrag
                          Letzter Beitrag
                        0
                        • Home
                        • Aktuell
                        • Tags
                        • Ungelesen 0
                        • Kategorien
                        • Unreplied
                        • Beliebt
                        • GitHub
                        • Docu
                        • Hilfe