  4. Einbindung von Geräten
  5. Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.4k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.6k

Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einbindung von Geräten
134 Beiträge 17 Kommentatoren 25.6k Aufrufe 15 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • T tonishi

    @homoran ok jetzt wirds ganz verrückt, zumindest für mich. Habe das gemacht, also INF auf ON gestellt am Zähler. Nun mit der d0 Standardkonfiguration im smartmeter kommt folgender log (nix lesbares mehr)

    2023-09-08 20:49:42.876  - info: admin.0 (738) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113
    2023-09-08 20:49:51.886  - info: admin.0 (738) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113 
    2023-09-08 20:49:56.529  - info: host.raspberrypi "system.adapter.smartmeter.0" enabled
    2023-09-08 20:49:56.614  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 938
    2023-09-08 20:50:00.464  - debug: smartmeter.0 (938) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    2023-09-08 20:50:00.567  - debug: smartmeter.0 (938) Objects client ready ... initialize now
    2023-09-08 20:50:00.574  - debug: smartmeter.0 (938) Objects create System PubSub Client
    2023-09-08 20:50:00.578  - debug: smartmeter.0 (938) Objects create User PubSub Client
    2023-09-08 20:50:00.662  - debug: smartmeter.0 (938) Objects client initialize lua scripts
    2023-09-08 20:50:00.682  - debug: smartmeter.0 (938) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    2023-09-08 20:50:00.729  - debug: smartmeter.0 (938) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    2023-09-08 20:50:00.748  - debug: smartmeter.0 (938) States create System PubSub Client
    2023-09-08 20:50:00.751  - debug: smartmeter.0 (938) States create User PubSub Client
    2023-09-08 20:50:00.779  - debug: smartmeter.0 (938) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    2023-09-08 20:50:00.845  - debug: smartmeter.0 (938) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    2023-09-08 20:50:01.717  - info: smartmeter.0 (938) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
    2023-09-08 20:50:01.804  - debug: smartmeter.0 (938) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"6","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0019-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":1000,"protocolD0WakeupCharacters":null,"obisFallbackMedium":1}
    2023-09-08 20:50:01.810  - debug: smartmeter.0 (938) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
    2023-09-08 20:50:01.835  - debug: smartmeter.0 (938) SERIALPORT OPEN
    2023-09-08 20:50:01.881  - debug: smartmeter.0 (938) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 1000
    2023-09-08 20:50:01.919  - debug: smartmeter.0 (938) connected set to false
    2023-09-08 20:50:02.723  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (0 + NEW 1)
    2023-09-08 20:50:02.726  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
    2023-09-08 20:50:02.727  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "�" -> null
    2023-09-08 20:50:02.734  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (1 + NEW 7)
    2023-09-08 20:50:02.736  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
    2023-09-08 20:50:02.738  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?" -> null
    2023-09-08 20:50:02.743  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (8 + NEW 9)
    2023-09-08 20:50:02.746  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
    2023-09-08 20:50:02.747  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r" -> null
    2023-09-08 20:50:02.753  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (17 + NEW 7)
    2023-09-08 20:50:02.755  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
    2023-09-08 20:50:02.756  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs" -> null
    2023-09-08 20:50:02.763  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (24 + NEW 11)
    2023-09-08 20:50:02.765  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
    2023-09-08 20:50:02.766  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���" -> null
    2023-09-08 20:50:02.775  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (35 + NEW 7)
    2023-09-08 20:50:02.776  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
    2023-09-08 20:50:02.778  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M" -> null
    2023-09-08 20:50:02.785  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (42 + NEW 11)
    2023-09-08 20:50:02.786  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
    2023-09-08 20:50:02.788  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M�û��Kj�1K�" -> null
    2023-09-08 20:50:02.795  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (53 + NEW 8)
    2023-09-08 20:50:02.796  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
    2023-09-08 20:50:02.798  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M�û��Kj�1KӋs�s�S��" -> null
    2023-09-08 20:50:02.806  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (61 + NEW 10)
    2023-09-08 20:50:02.808  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
    2023-09-08 20:50:02.811  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M�û��Kj�1KӋs�s�S���ǃ���ûs�" -> null
    2023-09-08 20:50:02.816  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (71 + NEW 9)
    2023-09-08 20:50:02.818  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
    2023-09-08 20:50:02.819  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M�û��Kj�1KӋs�s�S���ǃ���ûs����SZ�JC�" -> null
    2023-09-08 20:50:02.827  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (80 + NEW 8)
    2023-09-08 20:50:02.829  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
    2023-09-08 20:50:02.830  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M�û��Kj�1KӋs�s�S���ǃ���ûs����SZ�JC�k�ӓs�s�" -> null
    2023-09-08 20:50:02.836  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (88 + NEW 10)
    2023-09-08 20:50:02.838  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
    2023-09-08 20:50:02.839  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M�û��Kj�1KӋs�s�S���ǃ���ûs����SZ�JC�k�ӓs�s�S���C�����" -> null
    2023-09-08 20:50:02.845  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (98 + NEW 8)
    2023-09-08 20:50:02.847  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
    2023-09-08 20:50:02.848  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M�û��Kj�1KӋs�s�S���ǃ���ûs����SZ�JC�k�ӓs�s�S���C������󆇃�S�" -> null
    2023-09-08 20:50:02.855  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (106 + NEW 7)
    2023-09-08 20:50:02.857  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
    2023-09-08 20:50:02.858  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M�û��Kj�1KӋs�s�S���ǃ���ûs����SZ�JC�k�ӓs�s�S���C������󆇃�S��{�Lxk�" -> null
    2023-09-08 20:50:02.864  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (113 + NEW 11)
    2023-09-08 20:50:02.866  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
    2023-09-08 20:50:02.867  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M�û��Kj�1KӋs�s�S���ǃ���ûs����SZ�JC�k�ӓs�s�S���C������󆇃�S��{�Lxk�Ӌ����S���" -> null
    2023-09-08 20:50:02.873  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (124 + NEW 7)
    2023-09-08 20:50:02.874  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
    2023-09-08 20:50:02.876  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M�û��Kj�1KӋs�s�S���ǃ���ûs����SZ�JC�k�ӓs�s�S���C������󆇃�S��{�Lxk�Ӌ����S���C������" -> null
    2023-09-08 20:50:02.882  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (131 + NEW 9)
    2023-09-08 20:50:02.884  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
    2023-09-08 20:50:02.886  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M�û��Kj�1KӋs�s�S���ǃ���ûs����SZ�JC�k�ӓs�s�S���C������󆇃�S��{�Lxk�Ӌ����S���C����������Lxk��" -> null
    2023-09-08 20:50:02.892  - debug: smartmeter.0 (938) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
    2023-09-08 20:50:02.894  - debug: smartmeter.0 (938) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    2023-09-08 20:50:02.898  - warn: smartmeter.0 (938) No or too long answer from Serial Device after last request.
    2023-09-08 20:50:02.899  - debug: smartmeter.0 (938) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    2023-09-08 20:50:02.901  - debug: smartmeter.0 (938) Transport Reset!! Restart = true
    2023-09-08 20:50:02.907  - debug: smartmeter.0 (938) NEW DATA AFTER STOP ... ignore
    2023-09-08 20:50:02.914  - debug: smartmeter.0 (938) SERIALPORT CLOSE
    2023-09-08 20:50:02.917  - debug: smartmeter.0 (938) SCHEDULE NEXT RUN IN 6s
    2023-09-08 20:50:08.919  - debug: smartmeter.0 (938) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
    2023-09-08 20:50:08.930  - debug: smartmeter.0 (938) SERIALPORT OPEN
    2023-09-08 20:50:08.936  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (0 + NEW 6)
    2023-09-08 20:50:08.938  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
    2023-09-08 20:50:08.940  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "�����" -> null
    2023-09-08 20:50:08.943  - debug: smartmeter.0 (938) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 1000
    2023-09-08 20:50:08.949  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (6 + NEW 9)
    2023-09-08 20:50:08.952  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
    2023-09-08 20:50:08.954  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "�����S���C����" -> null
    2023-09-08 20:50:08.963  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (15 + NEW 14)
    2023-09-08 20:50:08.965  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
    2023-09-08 20:50:08.967  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "�����S���C�����S���Lxk�ӛ���" -> null
    2023-09-08 20:50:08.975  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (29 + NEW 11)
    2023-09-08 20:50:08.980  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
    2023-09-08 20:50:08.984  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "�����S���C�����S���Lxk�ӛ�����S���C����" -> null
    2023-09-08 20:50:08.995  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (40 + NEW 14)
    2023-09-08 20:50:09.001  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
    2023-09-08 20:50:09.003  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "�����S���C�����S���Lxk�ӛ�����S���C����S\u001e�����ӫ\u0017��" -> null
    2023-09-08 20:50:09.009  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (54 + NEW 17)
    2023-09-08 20:50:09.011  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
    
    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
    #124

    @tonishi sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:

    Nun mit der d0 Standardkonfiguration im smartmeter kommt folgender log (nix lesbares mehr)

    doch sml?
    ich hab keine Ahnung mehr

    er scheint diverse signon messages durchzuprobieten, jeweils ohne Antwort.
    Dazu gibt es was!
    stay tuned!

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    T 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @tonishi sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:

      Nun mit der d0 Standardkonfiguration im smartmeter kommt folgender log (nix lesbares mehr)

      doch sml?
      ich hab keine Ahnung mehr

      er scheint diverse signon messages durchzuprobieten, jeweils ohne Antwort.
      Dazu gibt es was!
      stay tuned!

      T Offline
      T Offline
      tonishi
      schrieb am zuletzt editiert von
      #125

      @homoran SML hatte ich auch ausprobiert, auch da kommt nix sinnvolles:

      2023-09-08 21:04:12.208  - info: admin.0 (738) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113
      2023-09-08 21:04:23.270  - info: admin.0 (738) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113 
      2023-09-08 21:04:25.742  - info: host.raspberrypi "system.adapter.smartmeter.0" enabled
      2023-09-08 21:04:25.825  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 984
      2023-09-08 21:04:29.645  - debug: smartmeter.0 (984) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2023-09-08 21:04:29.744  - debug: smartmeter.0 (984) Objects client ready ... initialize now
      2023-09-08 21:04:29.751  - debug: smartmeter.0 (984) Objects create System PubSub Client
      2023-09-08 21:04:29.754  - debug: smartmeter.0 (984) Objects create User PubSub Client
      2023-09-08 21:04:29.823  - debug: smartmeter.0 (984) Objects client initialize lua scripts
      2023-09-08 21:04:29.841  - debug: smartmeter.0 (984) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2023-09-08 21:04:29.886  - debug: smartmeter.0 (984) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2023-09-08 21:04:29.905  - debug: smartmeter.0 (984) States create System PubSub Client
      2023-09-08 21:04:29.908  - debug: smartmeter.0 (984) States create User PubSub Client
      2023-09-08 21:04:29.936  - debug: smartmeter.0 (984) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2023-09-08 21:04:30.006  - debug: smartmeter.0 (984) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      2023-09-08 21:04:30.862  - info: smartmeter.0 (984) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
      2023-09-08 21:04:30.933  - debug: smartmeter.0 (984) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"6","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0019-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":false,"obisFallbackMedium":1}
      2023-09-08 21:04:30.939  - debug: smartmeter.0 (984) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
      2023-09-08 21:04:30.960  - debug: smartmeter.0 (984) SERIALPORT OPEN
      2023-09-08 21:04:31.020  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (0 + NEW 17)
      2023-09-08 21:04:31.024  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530f" -> null
      2023-09-08 21:04:31.027  - debug: smartmeter.0 (984) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
      2023-09-08 21:04:31.037  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (17 + NEW 48)
      2023-09-08 21:04:31.039  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be8353" -> null
      2023-09-08 21:04:31.048  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (65 + NEW 16)
      2023-09-08 21:04:31.050  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6ab" -> null
      2023-09-08 21:04:31.061  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (81 + NEW 8)
      2023-09-08 21:04:31.062  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6abab478e8bcf5366d9" -> null
      2023-09-08 21:04:31.070  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (89 + NEW 9)
      2023-09-08 21:04:31.071  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6abab478e8bcf5366d95fa95c386b86d3c38b" -> null
      2023-09-08 21:04:31.073  - debug: smartmeter.0 (984) connected set to false
      2023-09-08 21:04:31.082  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (98 + NEW 9)
      2023-09-08 21:04:31.083  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6abab478e8bcf5366d95fa95c386b86d3c38bf3fef39653b6abaf43" -> null
      2023-09-08 21:04:31.095  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (107 + NEW 10)
      2023-09-08 21:04:31.097  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6abab478e8bcf5366d95fa95c386b86d3c38bf3fef39653b6abaf43b6a3935366d95fee8fcc" -> null
      2023-09-08 21:04:31.105  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (117 + NEW 11)
      2023-09-08 21:04:31.107  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6abab478e8bcf5366d95fa95c386b86d3c38bf3fef39653b6abaf43b6a3935366d95fee8fcccbd3c39ff3fff3e6a796ab" -> null
      2023-09-08 21:04:31.114  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (128 + NEW 9)
      2023-09-08 21:04:31.116  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6abab478e8bcf5366d95fa95c386b86d3c38bf3fef39653b6abaf43b6a3935366d95fee8fcccbd3c39ff3fff3e6a796abab43879faf5723595f" -> null
      2023-09-08 21:04:31.122  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (137 + NEW 9)
      2023-09-08 21:04:31.124  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6abab478e8bcf5366d95fa95c386b86d3c38bf3fef39653b6abaf43b6a3935366d95fee8fcccbd3c39ff3fff3e6a796abab43879faf5723595ff94c286b82d3c38b73" -> null
      2023-09-08 21:04:31.130  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (146 + NEW 7)
      2023-09-08 21:04:31.132  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6abab478e8bcf5366d95fa95c386b86d3c38bf3fef39653b6abaf43b6a3935366d95fee8fcccbd3c39ff3fff3e6a796abab43879faf5723595ff94c286b82d3c38b73fef79eab53b6ab" -> null
      2023-09-08 21:04:31.137  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (153 + NEW 6)
      2023-09-08 21:04:31.139  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6abab478e8bcf5366d95fa95c386b86d3c38bf3fef39653b6abaf43b6a3935366d95fee8fcccbd3c39ff3fff3e6a796abab43879faf5723595ff94c286b82d3c38b73fef79eab53b6abab43869b9357" -> null
      2023-09-08 21:04:31.144  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (159 + NEW 7)
      2023-09-08 21:04:31.145  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6abab478e8bcf5366d95fa95c386b86d3c38bf3fef39653b6abaf43b6a3935366d95fee8fcccbd3c39ff3fff3e6a796abab43879faf5723595ff94c286b82d3c38b73fef79eab53b6abab43869b935766d95ff94c386b" -> null
      2023-09-08 21:04:31.152  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (166 + NEW 6)
      2023-09-08 21:04:31.154  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6abab478e8bcf5366d95fa95c386b86d3c38bf3fef39653b6abaf43b6a3935366d95fee8fcccbd3c39ff3fff3e6a796abab43879faf5723595ff94c286b82d3c38b73fef79eab53b6abab43869b935766d95ff94c386b86d3c38bf3fe" -> null
      2023-09-08 21:04:31.160  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (172 + NEW 6)
      
      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • T tonishi

        @homoran SML hatte ich auch ausprobiert, auch da kommt nix sinnvolles:

        2023-09-08 21:04:12.208  - info: admin.0 (738) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113
        2023-09-08 21:04:23.270  - info: admin.0 (738) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113 
        2023-09-08 21:04:25.742  - info: host.raspberrypi "system.adapter.smartmeter.0" enabled
        2023-09-08 21:04:25.825  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 984
        2023-09-08 21:04:29.645  - debug: smartmeter.0 (984) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2023-09-08 21:04:29.744  - debug: smartmeter.0 (984) Objects client ready ... initialize now
        2023-09-08 21:04:29.751  - debug: smartmeter.0 (984) Objects create System PubSub Client
        2023-09-08 21:04:29.754  - debug: smartmeter.0 (984) Objects create User PubSub Client
        2023-09-08 21:04:29.823  - debug: smartmeter.0 (984) Objects client initialize lua scripts
        2023-09-08 21:04:29.841  - debug: smartmeter.0 (984) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2023-09-08 21:04:29.886  - debug: smartmeter.0 (984) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2023-09-08 21:04:29.905  - debug: smartmeter.0 (984) States create System PubSub Client
        2023-09-08 21:04:29.908  - debug: smartmeter.0 (984) States create User PubSub Client
        2023-09-08 21:04:29.936  - debug: smartmeter.0 (984) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2023-09-08 21:04:30.006  - debug: smartmeter.0 (984) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        2023-09-08 21:04:30.862  - info: smartmeter.0 (984) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
        2023-09-08 21:04:30.933  - debug: smartmeter.0 (984) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"6","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0019-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":false,"obisFallbackMedium":1}
        2023-09-08 21:04:30.939  - debug: smartmeter.0 (984) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
        2023-09-08 21:04:30.960  - debug: smartmeter.0 (984) SERIALPORT OPEN
        2023-09-08 21:04:31.020  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (0 + NEW 17)
        2023-09-08 21:04:31.024  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530f" -> null
        2023-09-08 21:04:31.027  - debug: smartmeter.0 (984) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
        2023-09-08 21:04:31.037  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (17 + NEW 48)
        2023-09-08 21:04:31.039  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be8353" -> null
        2023-09-08 21:04:31.048  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (65 + NEW 16)
        2023-09-08 21:04:31.050  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6ab" -> null
        2023-09-08 21:04:31.061  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (81 + NEW 8)
        2023-09-08 21:04:31.062  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6abab478e8bcf5366d9" -> null
        2023-09-08 21:04:31.070  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (89 + NEW 9)
        2023-09-08 21:04:31.071  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6abab478e8bcf5366d95fa95c386b86d3c38b" -> null
        2023-09-08 21:04:31.073  - debug: smartmeter.0 (984) connected set to false
        2023-09-08 21:04:31.082  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (98 + NEW 9)
        2023-09-08 21:04:31.083  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6abab478e8bcf5366d95fa95c386b86d3c38bf3fef39653b6abaf43" -> null
        2023-09-08 21:04:31.095  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (107 + NEW 10)
        2023-09-08 21:04:31.097  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6abab478e8bcf5366d95fa95c386b86d3c38bf3fef39653b6abaf43b6a3935366d95fee8fcc" -> null
        2023-09-08 21:04:31.105  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (117 + NEW 11)
        2023-09-08 21:04:31.107  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6abab478e8bcf5366d95fa95c386b86d3c38bf3fef39653b6abaf43b6a3935366d95fee8fcccbd3c39ff3fff3e6a796ab" -> null
        2023-09-08 21:04:31.114  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (128 + NEW 9)
        2023-09-08 21:04:31.116  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6abab478e8bcf5366d95fa95c386b86d3c38bf3fef39653b6abaf43b6a3935366d95fee8fcccbd3c39ff3fff3e6a796abab43879faf5723595f" -> null
        2023-09-08 21:04:31.122  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (137 + NEW 9)
        2023-09-08 21:04:31.124  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6abab478e8bcf5366d95fa95c386b86d3c38bf3fef39653b6abaf43b6a3935366d95fee8fcccbd3c39ff3fff3e6a796abab43879faf5723595ff94c286b82d3c38b73" -> null
        2023-09-08 21:04:31.130  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (146 + NEW 7)
        2023-09-08 21:04:31.132  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6abab478e8bcf5366d95fa95c386b86d3c38bf3fef39653b6abaf43b6a3935366d95fee8fcccbd3c39ff3fff3e6a796abab43879faf5723595ff94c286b82d3c38b73fef79eab53b6ab" -> null
        2023-09-08 21:04:31.137  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (153 + NEW 6)
        2023-09-08 21:04:31.139  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6abab478e8bcf5366d95fa95c386b86d3c38bf3fef39653b6abaf43b6a3935366d95fee8fcccbd3c39ff3fff3e6a796abab43879faf5723595ff94c286b82d3c38b73fef79eab53b6abab43869b9357" -> null
        2023-09-08 21:04:31.144  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (159 + NEW 7)
        2023-09-08 21:04:31.145  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6abab478e8bcf5366d95fa95c386b86d3c38bf3fef39653b6abaf43b6a3935366d95fee8fcccbd3c39ff3fff3e6a796abab43879faf5723595ff94c286b82d3c38b73fef79eab53b6abab43869b935766d95ff94c386b" -> null
        2023-09-08 21:04:31.152  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (166 + NEW 6)
        2023-09-08 21:04:31.154  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6abab478e8bcf5366d95fa95c386b86d3c38bf3fef39653b6abaf43b6a3935366d95fee8fcccbd3c39ff3fff3e6a796abab43879faf5723595ff94c286b82d3c38b73fef79eab53b6abab43869b935766d95ff94c386b86d3c38bf3fe" -> null
        2023-09-08 21:04:31.160  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (172 + NEW 6)
        
        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
        #126

        @tonishi sieh mal ob das hier passen könnte
        https://forum.iobroker.net/post/940824

        Ansonsten würde ich den gesamten Adapter mal löschen und neu installieren.
        Dann auf d0 und mit default starten

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        T 1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • T Offline
          T Offline
          tonishi
          schrieb am zuletzt editiert von tonishi
          #127

          ok, hab einfach am Zähler neben INF auf ON die PIN auf ON gehabt. Hab das jetzt auf OFF gestellt. Nun bekomme ich alle Daten:

          2023-09-08 21:13:01.298  - info: admin.0 (738) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113 admin
          2023-09-08 21:13:57.538  - info: admin.0 (738) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113
          2023-09-08 21:14:11.874  - info: admin.0 (738) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113
          2023-09-08 21:14:36.677  - info: admin.0 (738) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113 
          2023-09-08 21:14:38.383  - info: host.raspberrypi "system.adapter.smartmeter.0" enabled
          2023-09-08 21:14:38.500  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1086
          2023-09-08 21:14:42.363  - debug: smartmeter.0 (1086) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2023-09-08 21:14:42.459  - debug: smartmeter.0 (1086) Objects client ready ... initialize now
          2023-09-08 21:14:42.467  - debug: smartmeter.0 (1086) Objects create System PubSub Client
          2023-09-08 21:14:42.471  - debug: smartmeter.0 (1086) Objects create User PubSub Client
          2023-09-08 21:14:42.539  - debug: smartmeter.0 (1086) Objects client initialize lua scripts
          2023-09-08 21:14:42.558  - debug: smartmeter.0 (1086) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2023-09-08 21:14:42.608  - debug: smartmeter.0 (1086) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          2023-09-08 21:14:42.628  - debug: smartmeter.0 (1086) States create System PubSub Client
          2023-09-08 21:14:42.631  - debug: smartmeter.0 (1086) States create User PubSub Client
          2023-09-08 21:14:42.661  - debug: smartmeter.0 (1086) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2023-09-08 21:14:42.774  - debug: smartmeter.0 (1086) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          2023-09-08 21:14:43.682  - info: smartmeter.0 (1086) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
          2023-09-08 21:14:43.765  - debug: smartmeter.0 (1086) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"6","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0019-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":1000,"protocolD0WakeupCharacters":null,"obisFallbackMedium":1}
          2023-09-08 21:14:43.771  - debug: smartmeter.0 (1086) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
          2023-09-08 21:14:43.796  - debug: smartmeter.0 (1086) SERIALPORT OPEN
          2023-09-08 21:14:43.861  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (0 + NEW 21)
          2023-09-08 21:14:43.866  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:43.868  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr�" -> null
          2023-09-08 21:14:43.870  - debug: smartmeter.0 (1086) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 1000
          2023-09-08 21:14:43.882  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (21 + NEW 60)
          2023-09-08 21:14:43.886  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:43.888  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(0003" -> null
          2023-09-08 21:14:43.897  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (81 + NEW 17)
          2023-09-08 21:14:43.899  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:43.902  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0" -> null
          2023-09-08 21:14:43.918  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (98 + NEW 14)
          2023-09-08 21:14:43.919  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:43.920  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r" -> null
          2023-09-08 21:14:43.927  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (112 + NEW 15)
          2023-09-08 21:14:43.930  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:43.932  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255" -> null
          2023-09-08 21:14:43.935  - debug: smartmeter.0 (1086) connected set to false
          2023-09-08 21:14:43.944  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (127 + NEW 12)
          2023-09-08 21:14:43.946  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:43.947  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1" -> null
          2023-09-08 21:14:43.961  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (139 + NEW 15)
          2023-09-08 21:14:43.963  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:43.965  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(2" -> null
          2023-09-08 21:14:43.973  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (154 + NEW 15)
          2023-09-08 21:14:43.975  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:43.977  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31" -> null
          2023-09-08 21:14:43.989  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (169 + NEW 12)
          2023-09-08 21:14:43.991  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:43.995  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001" -> null
          2023-09-08 21:14:44.003  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (181 + NEW 16)
          2023-09-08 21:14:44.005  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:44.007  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7" -> null
          2023-09-08 21:14:44.016  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (197 + NEW 10)
          2023-09-08 21:14:44.018  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:44.020  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000" -> null
          2023-09-08 21:14:44.028  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (207 + NEW 13)
          2023-09-08 21:14:44.029  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:44.031  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:7" -> null
          2023-09-08 21:14:44.040  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (220 + NEW 10)
          2023-09-08 21:14:44.041  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:44.043  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(" -> null
          2023-09-08 21:14:44.050  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (230 + NEW 10)
          2023-09-08 21:14:44.051  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:44.052  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A��" -> null
          2023-09-08 21:14:44.060  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (240 + NEW 8)
          2023-09-08 21:14:44.062  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:44.063  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�" -> null
          2023-09-08 21:14:44.070  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (248 + NEW 11)
          2023-09-08 21:14:44.072  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:44.073  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���R" -> null
          2023-09-08 21:14:44.080  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (259 + NEW 8)
          2023-09-08 21:14:44.081  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:44.083  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-" -> null
          2023-09-08 21:14:44.090  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (267 + NEW 9)
          2023-09-08 21:14:44.092  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:44.093  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*" -> null
          2023-09-08 21:14:44.102  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (276 + NEW 11)
          2023-09-08 21:14:44.103  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:44.105  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg" -> null
          2023-09-08 21:14:44.111  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (287 + NEW 8)
          2023-09-08 21:14:44.113  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:44.114  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:8" -> null
          2023-09-08 21:14:44.121  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (295 + NEW 10)
          2023-09-08 21:14:44.123  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:44.124  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(" -> null
          2023-09-08 21:14:44.131  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (305 + NEW 9)
          2023-09-08 21:14:44.132  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:44.134  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r" -> null
          2023-09-08 21:14:44.141  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (314 + NEW 9)
          2023-09-08 21:14:44.142  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:44.144  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7" -> null
          2023-09-08 21:14:44.150  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (323 + NEW 9)
          2023-09-08 21:14:44.151  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:44.153  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(0" -> null
          2023-09-08 21:14:44.176  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (332 + NEW 7)
          2023-09-08 21:14:44.177  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:44.178  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)" -> null
          2023-09-08 21:14:44.182  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (339 + NEW 23)
          2023-09-08 21:14:44.184  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:44.186  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*d" -> null
          2023-09-08 21:14:44.194  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (362 + NEW 8)
          2023-09-08 21:14:44.196  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:44.197  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0" -> null
          2023-09-08 21:14:44.207  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (370 + NEW 12)
          2023-09-08 21:14:44.209  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:44.210  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(" -> null
          2023-09-08 21:14:44.217  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (382 + NEW 10)
          2023-09-08 21:14:44.220  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:44.221  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f" -> null
          2023-09-08 21:14:44.227  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (392 + NEW 11)
          2023-09-08 21:14:44.229  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:44.231  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*9" -> null
          2023-09-08 21:14:44.238  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (403 + NEW 9)
          2023-09-08 21:14:44.239  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:44.241  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8" -> null
          2023-09-08 21:14:44.247  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (412 + NEW 9)
          2023-09-08 21:14:44.249  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:44.251  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-" -> null
          2023-09-08 21:14:44.258  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (421 + NEW 9)
          2023-09-08 21:14:44.259  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:44.261  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*9" -> null
          2023-09-08 21:14:44.268  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (430 + NEW 9)
          2023-09-08 21:14:44.269  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:44.271  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4" -> null
          2023-09-08 21:14:44.279  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (439 + NEW 11)
          2023-09-08 21:14:44.282  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:44.283  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:" -> null
          2023-09-08 21:14:44.290  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (450 + NEW 10)
          2023-09-08 21:14:44.291  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:44.293  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(0" -> null
          2023-09-08 21:14:44.299  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (460 + NEW 9)
          2023-09-08 21:14:44.301  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:44.303  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kW" -> null
          2023-09-08 21:14:44.309  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (469 + NEW 10)
          2023-09-08 21:14:44.310  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:44.312  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1." -> null
          2023-09-08 21:14:44.320  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (479 + NEW 7)
          2023-09-08 21:14:44.321  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:44.323  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(" -> null
          2023-09-08 21:14:44.328  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (486 + NEW 11)
          2023-09-08 21:14:44.330  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:44.332  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh" -> null
          2023-09-08 21:14:44.338  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (497 + NEW 9)
          2023-09-08 21:14:44.340  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:44.342  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh)\r\n1-0:1." -> null
          2023-09-08 21:14:44.350  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (506 + NEW 8)
          2023-09-08 21:14:44.352  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:44.353  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*100(" -> null
          2023-09-08 21:14:44.360  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (514 + NEW 12)
          2023-09-08 21:14:44.361  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:44.363  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*100(17787.5*kWh)" -> null
          2023-09-08 21:14:44.369  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (526 + NEW 9)
          2023-09-08 21:14:44.371  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:44.372  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*100(17787.5*kWh)\r\n1-0:0.2" -> null
          2023-09-08 21:14:44.380  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (535 + NEW 9)
          2023-09-08 21:14:44.382  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:44.384  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*100(17787.5*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ve" -> null
          2023-09-08 21:14:44.391  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (544 + NEW 11)
          2023-09-08 21:14:44.392  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:44.394  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*100(17787.5*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,2" -> null
          2023-09-08 21:14:44.401  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (555 + NEW 9)
          2023-09-08 21:14:44.402  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:44.404  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*100(17787.5*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r" -> null
          2023-09-08 21:14:44.412  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (564 + NEW 9)
          2023-09-08 21:14:44.413  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:44.415  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*100(17787.5*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.9" -> null
          2023-09-08 21:14:44.422  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (573 + NEW 11)
          2023-09-08 21:14:44.423  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:44.425  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*100(17787.5*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F6" -> null
          2023-09-08 21:14:44.433  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (584 + NEW 9)
          2023-09-08 21:14:44.434  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:44.436  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*100(17787.5*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:9" -> null
          2023-09-08 21:14:44.443  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (593 + NEW 10)
          2023-09-08 21:14:44.444  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:44.446  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*100(17787.5*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255" -> null
          2023-09-08 21:14:44.453  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (603 + NEW 9)
          2023-09-08 21:14:44.454  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:44.456  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*100(17787.5*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000" -> null
          2023-09-08 21:14:44.462  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (612 + NEW 6)
          2023-09-08 21:14:44.465  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:44.467  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*100(17787.5*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n" -> null
          2023-09-08 21:14:44.872  - debug: smartmeter.0 (1086) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
          2023-09-08 21:14:44.874  - debug: smartmeter.0 (1086) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          2023-09-08 21:14:44.877  - warn: smartmeter.0 (1086) No or too long answer from Serial Device after last request.
          2023-09-08 21:14:44.878  - debug: smartmeter.0 (1086) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          2023-09-08 21:14:44.879  - debug: smartmeter.0 (1086) Transport Reset!! Restart = true
          2023-09-08 21:14:44.885  - debug: smartmeter.0 (1086) SERIALPORT CLOSE
          2023-09-08 21:14:44.886  - debug: smartmeter.0 (1086) SCHEDULE NEXT RUN IN 6s
          2023-09-08 21:14:50.887  - debug: smartmeter.0 (1086) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
          2023-09-08 21:14:50.895  - debug: smartmeter.0 (1086) SERIALPORT OPEN
          2023-09-08 21:14:50.898  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (0 + NEW 3)
          2023-09-08 21:14:50.900  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:50.902  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*25" -> null
          2023-09-08 21:14:50.904  - debug: smartmeter.0 (1086) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 1000
          2023-09-08 21:14:50.909  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (3 + NEW 7)
          2023-09-08 21:14:50.910  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:50.913  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8" -> null
          2023-09-08 21:14:50.920  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (10 + NEW 9)
          2023-09-08 21:14:50.922  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:50.923  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:" -> null
          2023-09-08 21:14:50.929  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (19 + NEW 11)
          2023-09-08 21:14:50.931  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:50.933  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(" -> null
          2023-09-08 21:14:50.940  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (30 + NEW 9)
          2023-09-08 21:14:50.942  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:50.944  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r" -> null
          2023-09-08 21:14:50.949  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (39 + NEW 10)
          2023-09-08 21:14:50.951  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:50.952  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7." -> null
          2023-09-08 21:14:50.958  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (49 + NEW 7)
          2023-09-08 21:14:50.960  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:50.962  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(2" -> null
          2023-09-08 21:14:50.968  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (56 + NEW 9)
          2023-09-08 21:14:50.969  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:50.971  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n" -> null
          2023-09-08 21:14:50.976  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (65 + NEW 8)
          2023-09-08 21:14:50.978  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:50.979  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7" -> null
          2023-09-08 21:14:50.984  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (73 + NEW 7)
          2023-09-08 21:14:50.986  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:50.987  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(" -> null
          2023-09-08 21:14:50.993  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (80 + NEW 8)
          2023-09-08 21:14:50.994  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:50.996  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A" -> null
          2023-09-08 21:14:51.002  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (88 + NEW 8)
          2023-09-08 21:14:51.003  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:51.004  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:5" -> null
          2023-09-08 21:14:51.010  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (96 + NEW 7)
          2023-09-08 21:14:51.012  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:51.013  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*2" -> null
          2023-09-08 21:14:51.019  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (103 + NEW 9)
          2023-09-08 21:14:51.020  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:51.022  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04" -> null
          2023-09-08 21:14:51.027  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (112 + NEW 8)
          2023-09-08 21:14:51.029  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:51.030  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0" -> null
          2023-09-08 21:14:51.037  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (120 + NEW 11)
          2023-09-08 21:14:51.038  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:51.040  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255" -> null
          2023-09-08 21:14:51.044  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (131 + NEW 5)
          2023-09-08 21:14:51.046  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:51.047  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000." -> null
          2023-09-08 21:14:51.053  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (136 + NEW 7)
          2023-09-08 21:14:51.054  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:51.056  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n" -> null
          2023-09-08 21:14:51.062  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (143 + NEW 7)
          2023-09-08 21:14:51.064  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:51.066  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81." -> null
          2023-09-08 21:14:51.072  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (150 + NEW 11)
          2023-09-08 21:14:51.075  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:51.077  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121" -> null
          2023-09-08 21:14:51.083  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (161 + NEW 10)
          2023-09-08 21:14:51.084  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:51.085  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0" -> null
          2023-09-08 21:14:51.092  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (171 + NEW 8)
          2023-09-08 21:14:51.093  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:51.095  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*" -> null
          2023-09-08 21:14:51.101  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (179 + NEW 7)
          2023-09-08 21:14:51.102  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:51.103  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240" -> null
          2023-09-08 21:14:51.109  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (186 + NEW 8)
          2023-09-08 21:14:51.110  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:51.111  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1" -> null
          2023-09-08 21:14:51.117  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (194 + NEW 7)
          2023-09-08 21:14:51.119  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:51.120  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7" -> null
          2023-09-08 21:14:51.142  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (201 + NEW 8)
          2023-09-08 21:14:51.144  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:51.145  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(0" -> null
          2023-09-08 21:14:51.152  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (209 + NEW 24)
          2023-09-08 21:14:51.154  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:51.156  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255" -> null
          2023-09-08 21:14:51.164  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (233 + NEW 12)
          2023-09-08 21:14:51.166  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:51.167  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1" -> null
          2023-09-08 21:14:51.173  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (245 + NEW 9)
          2023-09-08 21:14:51.175  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:51.176  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.2" -> null
          2023-09-08 21:14:51.182  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (254 + NEW 8)
          2023-09-08 21:14:51.183  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:51.184  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(06" -> null
          2023-09-08 21:14:51.190  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (262 + NEW 7)
          2023-09-08 21:14:51.192  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:51.193  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r" -> null
          2023-09-08 21:14:51.199  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (269 + NEW 8)
          2023-09-08 21:14:51.200  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:51.202  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14." -> null
          2023-09-08 21:14:51.207  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (277 + NEW 8)
          2023-09-08 21:14:51.209  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:51.210  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(" -> null
          2023-09-08 21:14:51.216  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (285 + NEW 7)
          2023-09-08 21:14:51.217  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:51.219  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz" -> null
          2023-09-08 21:14:51.224  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (292 + NEW 10)
          2023-09-08 21:14:51.226  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:51.227  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8" -> null
          2023-09-08 21:14:51.237  - info: host.raspberrypi "system.adapter.smartmeter.0" disabled
          2023-09-08 21:14:51.232  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (302 + NEW 6)
          2023-09-08 21:14:51.234  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:51.235  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(" -> null
          2023-09-08 21:14:51.241  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
          2023-09-08 21:14:51.241  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (308 + NEW 8)
          2023-09-08 21:14:51.242  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:51.244  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00011.8*" -> null
          2023-09-08 21:14:51.249  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (316 + NEW 8)
          2023-09-08 21:14:51.251  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:51.252  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-" -> null
          2023-09-08 21:14:51.258  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (324 + NEW 8)
          2023-09-08 21:14:51.260  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:51.261  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*" -> null
          2023-09-08 21:14:51.266  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (332 + NEW 9)
          2023-09-08 21:14:51.268  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:51.269  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080." -> null
          2023-09-08 21:14:51.275  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (341 + NEW 7)
          2023-09-08 21:14:51.277  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:51.278  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r" -> null
          2023-09-08 21:14:51.283  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (348 + NEW 8)
          2023-09-08 21:14:51.284  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:51.286  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8" -> null
          2023-09-08 21:14:51.292  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (356 + NEW 7)
          2023-09-08 21:14:51.294  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:51.296  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(0" -> null
          2023-09-08 21:14:51.303  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (363 + NEW 11)
          2023-09-08 21:14:51.305  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 21:14:51.306  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)" -> null
          2023-09-08 21:14:51.313  - info: smartmeter.0 (1086) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2023-09-08 21:14:51.320  - debug: smartmeter.0 (1086) NEW DATA AFTER STOP ... ignore
          2023-09-08 21:14:51.326  - debug: smartmeter.0 (1086) SERIALPORT CLOSE
          2023-09-08 21:14:51.329  - info: smartmeter.0 (1086) terminating
          2023-09-08 21:14:51.332  - debug: smartmeter.0 (1086) Plugin sentry destroyed
          2023-09-08 21:14:51.334  - info: smartmeter.0 (1086) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-09-08 21:14:51.353  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
          2023-09-08 21:14:51.949  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          

          Hier noch die zugehörige Konfiguration, falls doch noch wer ne Idee hat
          dd09b24c-e201-48c4-be20-b0135aa60f68-image.png

          Auch über cat erhalte ich sinnvolle und vollständige Daten:
          fb777fe5-7413-4f09-a8ec-b180eded63ed-image.png

          Leider ist die smartmeter instanz noch immer nicht grün. Ich schaue mir deinen Link mal an

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • T tonishi

            ok, hab einfach am Zähler neben INF auf ON die PIN auf ON gehabt. Hab das jetzt auf OFF gestellt. Nun bekomme ich alle Daten:

            2023-09-08 21:13:01.298  - info: admin.0 (738) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113 admin
            2023-09-08 21:13:57.538  - info: admin.0 (738) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113
            2023-09-08 21:14:11.874  - info: admin.0 (738) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113
            2023-09-08 21:14:36.677  - info: admin.0 (738) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113 
            2023-09-08 21:14:38.383  - info: host.raspberrypi "system.adapter.smartmeter.0" enabled
            2023-09-08 21:14:38.500  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1086
            2023-09-08 21:14:42.363  - debug: smartmeter.0 (1086) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2023-09-08 21:14:42.459  - debug: smartmeter.0 (1086) Objects client ready ... initialize now
            2023-09-08 21:14:42.467  - debug: smartmeter.0 (1086) Objects create System PubSub Client
            2023-09-08 21:14:42.471  - debug: smartmeter.0 (1086) Objects create User PubSub Client
            2023-09-08 21:14:42.539  - debug: smartmeter.0 (1086) Objects client initialize lua scripts
            2023-09-08 21:14:42.558  - debug: smartmeter.0 (1086) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2023-09-08 21:14:42.608  - debug: smartmeter.0 (1086) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2023-09-08 21:14:42.628  - debug: smartmeter.0 (1086) States create System PubSub Client
            2023-09-08 21:14:42.631  - debug: smartmeter.0 (1086) States create User PubSub Client
            2023-09-08 21:14:42.661  - debug: smartmeter.0 (1086) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2023-09-08 21:14:42.774  - debug: smartmeter.0 (1086) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2023-09-08 21:14:43.682  - info: smartmeter.0 (1086) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
            2023-09-08 21:14:43.765  - debug: smartmeter.0 (1086) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"6","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0019-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":1000,"protocolD0WakeupCharacters":null,"obisFallbackMedium":1}
            2023-09-08 21:14:43.771  - debug: smartmeter.0 (1086) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
            2023-09-08 21:14:43.796  - debug: smartmeter.0 (1086) SERIALPORT OPEN
            2023-09-08 21:14:43.861  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (0 + NEW 21)
            2023-09-08 21:14:43.866  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:43.868  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr�" -> null
            2023-09-08 21:14:43.870  - debug: smartmeter.0 (1086) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 1000
            2023-09-08 21:14:43.882  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (21 + NEW 60)
            2023-09-08 21:14:43.886  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:43.888  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(0003" -> null
            2023-09-08 21:14:43.897  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (81 + NEW 17)
            2023-09-08 21:14:43.899  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:43.902  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0" -> null
            2023-09-08 21:14:43.918  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (98 + NEW 14)
            2023-09-08 21:14:43.919  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:43.920  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r" -> null
            2023-09-08 21:14:43.927  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (112 + NEW 15)
            2023-09-08 21:14:43.930  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:43.932  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255" -> null
            2023-09-08 21:14:43.935  - debug: smartmeter.0 (1086) connected set to false
            2023-09-08 21:14:43.944  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (127 + NEW 12)
            2023-09-08 21:14:43.946  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:43.947  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1" -> null
            2023-09-08 21:14:43.961  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (139 + NEW 15)
            2023-09-08 21:14:43.963  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:43.965  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(2" -> null
            2023-09-08 21:14:43.973  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (154 + NEW 15)
            2023-09-08 21:14:43.975  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:43.977  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31" -> null
            2023-09-08 21:14:43.989  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (169 + NEW 12)
            2023-09-08 21:14:43.991  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:43.995  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001" -> null
            2023-09-08 21:14:44.003  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (181 + NEW 16)
            2023-09-08 21:14:44.005  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:44.007  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7" -> null
            2023-09-08 21:14:44.016  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (197 + NEW 10)
            2023-09-08 21:14:44.018  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:44.020  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000" -> null
            2023-09-08 21:14:44.028  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (207 + NEW 13)
            2023-09-08 21:14:44.029  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:44.031  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:7" -> null
            2023-09-08 21:14:44.040  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (220 + NEW 10)
            2023-09-08 21:14:44.041  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:44.043  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(" -> null
            2023-09-08 21:14:44.050  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (230 + NEW 10)
            2023-09-08 21:14:44.051  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:44.052  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A��" -> null
            2023-09-08 21:14:44.060  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (240 + NEW 8)
            2023-09-08 21:14:44.062  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:44.063  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�" -> null
            2023-09-08 21:14:44.070  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (248 + NEW 11)
            2023-09-08 21:14:44.072  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:44.073  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���R" -> null
            2023-09-08 21:14:44.080  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (259 + NEW 8)
            2023-09-08 21:14:44.081  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:44.083  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-" -> null
            2023-09-08 21:14:44.090  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (267 + NEW 9)
            2023-09-08 21:14:44.092  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:44.093  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*" -> null
            2023-09-08 21:14:44.102  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (276 + NEW 11)
            2023-09-08 21:14:44.103  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:44.105  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg" -> null
            2023-09-08 21:14:44.111  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (287 + NEW 8)
            2023-09-08 21:14:44.113  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:44.114  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:8" -> null
            2023-09-08 21:14:44.121  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (295 + NEW 10)
            2023-09-08 21:14:44.123  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:44.124  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(" -> null
            2023-09-08 21:14:44.131  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (305 + NEW 9)
            2023-09-08 21:14:44.132  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:44.134  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r" -> null
            2023-09-08 21:14:44.141  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (314 + NEW 9)
            2023-09-08 21:14:44.142  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:44.144  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7" -> null
            2023-09-08 21:14:44.150  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (323 + NEW 9)
            2023-09-08 21:14:44.151  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:44.153  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(0" -> null
            2023-09-08 21:14:44.176  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (332 + NEW 7)
            2023-09-08 21:14:44.177  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:44.178  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)" -> null
            2023-09-08 21:14:44.182  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (339 + NEW 23)
            2023-09-08 21:14:44.184  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:44.186  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*d" -> null
            2023-09-08 21:14:44.194  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (362 + NEW 8)
            2023-09-08 21:14:44.196  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:44.197  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0" -> null
            2023-09-08 21:14:44.207  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (370 + NEW 12)
            2023-09-08 21:14:44.209  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:44.210  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(" -> null
            2023-09-08 21:14:44.217  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (382 + NEW 10)
            2023-09-08 21:14:44.220  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:44.221  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f" -> null
            2023-09-08 21:14:44.227  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (392 + NEW 11)
            2023-09-08 21:14:44.229  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:44.231  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*9" -> null
            2023-09-08 21:14:44.238  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (403 + NEW 9)
            2023-09-08 21:14:44.239  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:44.241  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8" -> null
            2023-09-08 21:14:44.247  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (412 + NEW 9)
            2023-09-08 21:14:44.249  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:44.251  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-" -> null
            2023-09-08 21:14:44.258  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (421 + NEW 9)
            2023-09-08 21:14:44.259  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:44.261  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*9" -> null
            2023-09-08 21:14:44.268  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (430 + NEW 9)
            2023-09-08 21:14:44.269  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:44.271  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4" -> null
            2023-09-08 21:14:44.279  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (439 + NEW 11)
            2023-09-08 21:14:44.282  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:44.283  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:" -> null
            2023-09-08 21:14:44.290  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (450 + NEW 10)
            2023-09-08 21:14:44.291  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:44.293  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(0" -> null
            2023-09-08 21:14:44.299  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (460 + NEW 9)
            2023-09-08 21:14:44.301  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:44.303  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kW" -> null
            2023-09-08 21:14:44.309  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (469 + NEW 10)
            2023-09-08 21:14:44.310  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:44.312  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1." -> null
            2023-09-08 21:14:44.320  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (479 + NEW 7)
            2023-09-08 21:14:44.321  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:44.323  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(" -> null
            2023-09-08 21:14:44.328  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (486 + NEW 11)
            2023-09-08 21:14:44.330  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:44.332  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh" -> null
            2023-09-08 21:14:44.338  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (497 + NEW 9)
            2023-09-08 21:14:44.340  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:44.342  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh)\r\n1-0:1." -> null
            2023-09-08 21:14:44.350  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (506 + NEW 8)
            2023-09-08 21:14:44.352  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:44.353  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*100(" -> null
            2023-09-08 21:14:44.360  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (514 + NEW 12)
            2023-09-08 21:14:44.361  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:44.363  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*100(17787.5*kWh)" -> null
            2023-09-08 21:14:44.369  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (526 + NEW 9)
            2023-09-08 21:14:44.371  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:44.372  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*100(17787.5*kWh)\r\n1-0:0.2" -> null
            2023-09-08 21:14:44.380  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (535 + NEW 9)
            2023-09-08 21:14:44.382  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:44.384  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*100(17787.5*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ve" -> null
            2023-09-08 21:14:44.391  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (544 + NEW 11)
            2023-09-08 21:14:44.392  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:44.394  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*100(17787.5*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,2" -> null
            2023-09-08 21:14:44.401  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (555 + NEW 9)
            2023-09-08 21:14:44.402  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:44.404  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*100(17787.5*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r" -> null
            2023-09-08 21:14:44.412  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (564 + NEW 9)
            2023-09-08 21:14:44.413  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:44.415  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*100(17787.5*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.9" -> null
            2023-09-08 21:14:44.422  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (573 + NEW 11)
            2023-09-08 21:14:44.423  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:44.425  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*100(17787.5*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F6" -> null
            2023-09-08 21:14:44.433  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (584 + NEW 9)
            2023-09-08 21:14:44.434  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:44.436  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*100(17787.5*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:9" -> null
            2023-09-08 21:14:44.443  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (593 + NEW 10)
            2023-09-08 21:14:44.444  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:44.446  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*100(17787.5*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255" -> null
            2023-09-08 21:14:44.453  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (603 + NEW 9)
            2023-09-08 21:14:44.454  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:44.456  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*100(17787.5*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000" -> null
            2023-09-08 21:14:44.462  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (612 + NEW 6)
            2023-09-08 21:14:44.465  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:44.467  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*100(17787.5*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n" -> null
            2023-09-08 21:14:44.872  - debug: smartmeter.0 (1086) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
            2023-09-08 21:14:44.874  - debug: smartmeter.0 (1086) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
            2023-09-08 21:14:44.877  - warn: smartmeter.0 (1086) No or too long answer from Serial Device after last request.
            2023-09-08 21:14:44.878  - debug: smartmeter.0 (1086) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
            2023-09-08 21:14:44.879  - debug: smartmeter.0 (1086) Transport Reset!! Restart = true
            2023-09-08 21:14:44.885  - debug: smartmeter.0 (1086) SERIALPORT CLOSE
            2023-09-08 21:14:44.886  - debug: smartmeter.0 (1086) SCHEDULE NEXT RUN IN 6s
            2023-09-08 21:14:50.887  - debug: smartmeter.0 (1086) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
            2023-09-08 21:14:50.895  - debug: smartmeter.0 (1086) SERIALPORT OPEN
            2023-09-08 21:14:50.898  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (0 + NEW 3)
            2023-09-08 21:14:50.900  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:50.902  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*25" -> null
            2023-09-08 21:14:50.904  - debug: smartmeter.0 (1086) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 1000
            2023-09-08 21:14:50.909  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (3 + NEW 7)
            2023-09-08 21:14:50.910  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:50.913  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8" -> null
            2023-09-08 21:14:50.920  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (10 + NEW 9)
            2023-09-08 21:14:50.922  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:50.923  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:" -> null
            2023-09-08 21:14:50.929  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (19 + NEW 11)
            2023-09-08 21:14:50.931  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:50.933  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(" -> null
            2023-09-08 21:14:50.940  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (30 + NEW 9)
            2023-09-08 21:14:50.942  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:50.944  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r" -> null
            2023-09-08 21:14:50.949  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (39 + NEW 10)
            2023-09-08 21:14:50.951  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:50.952  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7." -> null
            2023-09-08 21:14:50.958  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (49 + NEW 7)
            2023-09-08 21:14:50.960  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:50.962  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(2" -> null
            2023-09-08 21:14:50.968  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (56 + NEW 9)
            2023-09-08 21:14:50.969  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:50.971  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n" -> null
            2023-09-08 21:14:50.976  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (65 + NEW 8)
            2023-09-08 21:14:50.978  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:50.979  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7" -> null
            2023-09-08 21:14:50.984  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (73 + NEW 7)
            2023-09-08 21:14:50.986  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:50.987  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(" -> null
            2023-09-08 21:14:50.993  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (80 + NEW 8)
            2023-09-08 21:14:50.994  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:50.996  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A" -> null
            2023-09-08 21:14:51.002  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (88 + NEW 8)
            2023-09-08 21:14:51.003  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:51.004  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:5" -> null
            2023-09-08 21:14:51.010  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (96 + NEW 7)
            2023-09-08 21:14:51.012  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:51.013  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*2" -> null
            2023-09-08 21:14:51.019  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (103 + NEW 9)
            2023-09-08 21:14:51.020  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:51.022  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04" -> null
            2023-09-08 21:14:51.027  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (112 + NEW 8)
            2023-09-08 21:14:51.029  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:51.030  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0" -> null
            2023-09-08 21:14:51.037  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (120 + NEW 11)
            2023-09-08 21:14:51.038  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:51.040  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255" -> null
            2023-09-08 21:14:51.044  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (131 + NEW 5)
            2023-09-08 21:14:51.046  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:51.047  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000." -> null
            2023-09-08 21:14:51.053  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (136 + NEW 7)
            2023-09-08 21:14:51.054  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:51.056  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n" -> null
            2023-09-08 21:14:51.062  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (143 + NEW 7)
            2023-09-08 21:14:51.064  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:51.066  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81." -> null
            2023-09-08 21:14:51.072  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (150 + NEW 11)
            2023-09-08 21:14:51.075  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:51.077  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121" -> null
            2023-09-08 21:14:51.083  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (161 + NEW 10)
            2023-09-08 21:14:51.084  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:51.085  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0" -> null
            2023-09-08 21:14:51.092  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (171 + NEW 8)
            2023-09-08 21:14:51.093  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:51.095  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*" -> null
            2023-09-08 21:14:51.101  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (179 + NEW 7)
            2023-09-08 21:14:51.102  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:51.103  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240" -> null
            2023-09-08 21:14:51.109  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (186 + NEW 8)
            2023-09-08 21:14:51.110  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:51.111  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1" -> null
            2023-09-08 21:14:51.117  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (194 + NEW 7)
            2023-09-08 21:14:51.119  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:51.120  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7" -> null
            2023-09-08 21:14:51.142  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (201 + NEW 8)
            2023-09-08 21:14:51.144  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:51.145  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(0" -> null
            2023-09-08 21:14:51.152  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (209 + NEW 24)
            2023-09-08 21:14:51.154  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:51.156  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255" -> null
            2023-09-08 21:14:51.164  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (233 + NEW 12)
            2023-09-08 21:14:51.166  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:51.167  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1" -> null
            2023-09-08 21:14:51.173  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (245 + NEW 9)
            2023-09-08 21:14:51.175  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:51.176  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.2" -> null
            2023-09-08 21:14:51.182  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (254 + NEW 8)
            2023-09-08 21:14:51.183  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:51.184  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(06" -> null
            2023-09-08 21:14:51.190  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (262 + NEW 7)
            2023-09-08 21:14:51.192  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:51.193  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r" -> null
            2023-09-08 21:14:51.199  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (269 + NEW 8)
            2023-09-08 21:14:51.200  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:51.202  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14." -> null
            2023-09-08 21:14:51.207  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (277 + NEW 8)
            2023-09-08 21:14:51.209  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:51.210  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(" -> null
            2023-09-08 21:14:51.216  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (285 + NEW 7)
            2023-09-08 21:14:51.217  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:51.219  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz" -> null
            2023-09-08 21:14:51.224  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (292 + NEW 10)
            2023-09-08 21:14:51.226  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:51.227  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8" -> null
            2023-09-08 21:14:51.237  - info: host.raspberrypi "system.adapter.smartmeter.0" disabled
            2023-09-08 21:14:51.232  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (302 + NEW 6)
            2023-09-08 21:14:51.234  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:51.235  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(" -> null
            2023-09-08 21:14:51.241  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
            2023-09-08 21:14:51.241  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (308 + NEW 8)
            2023-09-08 21:14:51.242  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:51.244  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00011.8*" -> null
            2023-09-08 21:14:51.249  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (316 + NEW 8)
            2023-09-08 21:14:51.251  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:51.252  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-" -> null
            2023-09-08 21:14:51.258  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (324 + NEW 8)
            2023-09-08 21:14:51.260  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:51.261  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*" -> null
            2023-09-08 21:14:51.266  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (332 + NEW 9)
            2023-09-08 21:14:51.268  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:51.269  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080." -> null
            2023-09-08 21:14:51.275  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (341 + NEW 7)
            2023-09-08 21:14:51.277  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:51.278  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r" -> null
            2023-09-08 21:14:51.283  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (348 + NEW 8)
            2023-09-08 21:14:51.284  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:51.286  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8" -> null
            2023-09-08 21:14:51.292  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (356 + NEW 7)
            2023-09-08 21:14:51.294  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:51.296  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(0" -> null
            2023-09-08 21:14:51.303  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (363 + NEW 11)
            2023-09-08 21:14:51.305  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-09-08 21:14:51.306  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)" -> null
            2023-09-08 21:14:51.313  - info: smartmeter.0 (1086) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-09-08 21:14:51.320  - debug: smartmeter.0 (1086) NEW DATA AFTER STOP ... ignore
            2023-09-08 21:14:51.326  - debug: smartmeter.0 (1086) SERIALPORT CLOSE
            2023-09-08 21:14:51.329  - info: smartmeter.0 (1086) terminating
            2023-09-08 21:14:51.332  - debug: smartmeter.0 (1086) Plugin sentry destroyed
            2023-09-08 21:14:51.334  - info: smartmeter.0 (1086) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-09-08 21:14:51.353  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
            2023-09-08 21:14:51.949  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            

            Hier noch die zugehörige Konfiguration, falls doch noch wer ne Idee hat
            dd09b24c-e201-48c4-be20-b0135aa60f68-image.png

            Auch über cat erhalte ich sinnvolle und vollständige Daten:
            fb777fe5-7413-4f09-a8ec-b180eded63ed-image.png

            Leider ist die smartmeter instanz noch immer nicht grün. Ich schaue mir deinen Link mal an

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #128

            @tonishi sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:

            Leider ist die smartmeter instanz noch immer nicht grün.

            nicht das cat noch die Schnittstelle blockiert

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            T 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @tonishi sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:

              Leider ist die smartmeter instanz noch immer nicht grün.

              nicht das cat noch die Schnittstelle blockiert

              T Offline
              T Offline
              tonishi
              schrieb am zuletzt editiert von
              #129

              @homoran ich habe den Pi nochmal neu gestartet, dann dürfte ja nichts den USB Port blockieren --> leider mit dem gleichen Ergebnis

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @tonishi sieh mal ob das hier passen könnte
                https://forum.iobroker.net/post/940824

                Ansonsten würde ich den gesamten Adapter mal löschen und neu installieren.
                Dann auf d0 und mit default starten

                T Offline
                T Offline
                tonishi
                schrieb am zuletzt editiert von
                #130

                @homoran WTF -> Adapter deinstalliert und neu installiert -> und zack nun funzt alles. Hammer vielen vielen Dank nochmal für deine geduldige Hilfe @Homoran!

                1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  apollon77
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #131

                  Ich finde es spitze das Ihr das alles ohne mich hinbekommt. Danke, nimmt mir viel Arbeit ab. Auch Danke @Homoran und alle anderen die Helfen!

                  Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                  • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                  • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • W Wiesel 1

                    Und noch ein TIP, wenn jemand in verzweifelter Suche hier vorbeikommt...
                    In Verbindung mit einen Stromzähler Holley DTZ 541.

                    Hier passen entweder die Nasen am Stromzähler nicht genau (obwohl diese denke ich genormt sind) oder das Gehäuse des Hichi Lesekopfes hat ein anderes Maß. Ich habe den Lesekopf erst nach dem Test mit HTerm zum Laufen gebracht.

                    Siehe YouTube Video von Hichi im Test mit USB Lesekopf.

                    Mein Kopf schwebt jetzt ca. 3mm über den beiden Nasen am Zähler mit entsprechendem Abstandshalter.
                    Das kann einen schon zur Verzweiflung treiben... Weil eine reine Drehbewegung in der Grundposition in diesem Fall überhaupt nichts nützt.

                    Grüße Wiesel

                    C Offline
                    C Offline
                    Copperplate
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #132

                    @wiesel-1 said in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:

                    Und noch ein TIP, wenn jemand in verzweifelter Suche hier vorbeikommt...
                    In Verbindung mit einen Stromzähler Holley DTZ 541.
                    Hier passen entweder die Nasen am Stromzähler nicht genau (obwohl diese denke ich genormt sind) oder das Gehäuse des Hichi Lesekopfes hat ein anderes Maß. Ich habe den Lesekopf erst nach dem Test mit HTerm zum Laufen gebracht.
                    Siehe YouTube Video von Hichi im Test mit USB Lesekopf.
                    Mein Kopf schwebt jetzt ca. 3mm über den beiden Nasen am Zähler mit entsprechendem Abstandshalter.
                    Das kann einen schon zur Verzweiflung treiben... Weil eine reine Drehbewegung in der Grundposition in diesem Fall überhaupt nichts nützt.
                    Grüße Wiesel

                    Oh mein Gott - ich bin Dir SO DANKBAR!!! Stunden lang war ich am verzweifeln - dabei saß der Lesekopf wegen diesen blöden "Nasen" nicht richtig... :joy:

                    T 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • C Copperplate

                      @wiesel-1 said in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:

                      Und noch ein TIP, wenn jemand in verzweifelter Suche hier vorbeikommt...
                      In Verbindung mit einen Stromzähler Holley DTZ 541.
                      Hier passen entweder die Nasen am Stromzähler nicht genau (obwohl diese denke ich genormt sind) oder das Gehäuse des Hichi Lesekopfes hat ein anderes Maß. Ich habe den Lesekopf erst nach dem Test mit HTerm zum Laufen gebracht.
                      Siehe YouTube Video von Hichi im Test mit USB Lesekopf.
                      Mein Kopf schwebt jetzt ca. 3mm über den beiden Nasen am Zähler mit entsprechendem Abstandshalter.
                      Das kann einen schon zur Verzweiflung treiben... Weil eine reine Drehbewegung in der Grundposition in diesem Fall überhaupt nichts nützt.
                      Grüße Wiesel

                      Oh mein Gott - ich bin Dir SO DANKBAR!!! Stunden lang war ich am verzweifeln - dabei saß der Lesekopf wegen diesen blöden "Nasen" nicht richtig... :joy:

                      T Offline
                      T Offline
                      technikaffin
                      schrieb am zuletzt editiert von technikaffin
                      #133

                      Oh wow, was für ein langer thread.

                      Ich fasse das noch mal kurz zusammen:

                      • Doku / Handbuch für euren Smartmeter im Internet suchen und runterladen
                      • PIN für euren Smartmeter von eurem Netzbetreiber erfragen (bei mir Bayernwerke-Netz, da kann man den PIN ganz einfach nach dem Login in deren Webportal nachkucken, sehr komfortabel)
                      • PIN am Smartmeter freischalten (mit der Taschenlampe)
                      • INF am Smartmeter freischalten, damit der auch die erweiterten Infos per IR LED sendet
                      • dann den Lesekopf drauf und im IoBroker den Adapter konfigurieren

                      Tipp: die Einstellungen für den Adapter findet man üblicherweise im Handbuch des Smartmeters! (Read The Fine Manual :grin: )

                      Meiner ist ein Landis & Gyr E320, da sind die settings SML (nicht D0), 9600 Baud, 8-N-1 (also Parität "keine") und Kodierung Binärdaten.

                      Wenn ihr da einfach irgendwelche Einstellungen nehmt, die ihr irgendwo im Internet gefunden habt oder rumprobiert, wird es tendenziell nicht passen - warum sollte es auch?

                      Wenn ihr das Handbuch nicht findet, könnt ihr auch hier kucken: https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels

                      Wenn es dann immer noch nicht geht, ggf. mit dem Terminal / Hterm testen.
                      Mein alter Zähler war ein Holley Zweirichtungszähler, da hab ich es nicht hinbekommen irgendwas auszulesen - allerdings habe ich dann im Internet auch herausgefunden das bei diesem speziellen Modell sehr oft schlicht die IR-Diode kaputt geht.
                      Aber das ist wirklich unwahrscheinlich: wenn der Lesekopf im Terminal irgendwas ausspuckt und sei es nur Binärmüll, dann kommt ja was an und dann liegt es ziemlich sicher an den Einstellungen.

                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • T technikaffin

                        Oh wow, was für ein langer thread.

                        Ich fasse das noch mal kurz zusammen:

                        • Doku / Handbuch für euren Smartmeter im Internet suchen und runterladen
                        • PIN für euren Smartmeter von eurem Netzbetreiber erfragen (bei mir Bayernwerke-Netz, da kann man den PIN ganz einfach nach dem Login in deren Webportal nachkucken, sehr komfortabel)
                        • PIN am Smartmeter freischalten (mit der Taschenlampe)
                        • INF am Smartmeter freischalten, damit der auch die erweiterten Infos per IR LED sendet
                        • dann den Lesekopf drauf und im IoBroker den Adapter konfigurieren

                        Tipp: die Einstellungen für den Adapter findet man üblicherweise im Handbuch des Smartmeters! (Read The Fine Manual :grin: )

                        Meiner ist ein Landis & Gyr E320, da sind die settings SML (nicht D0), 9600 Baud, 8-N-1 (also Parität "keine") und Kodierung Binärdaten.

                        Wenn ihr da einfach irgendwelche Einstellungen nehmt, die ihr irgendwo im Internet gefunden habt oder rumprobiert, wird es tendenziell nicht passen - warum sollte es auch?

                        Wenn ihr das Handbuch nicht findet, könnt ihr auch hier kucken: https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels

                        Wenn es dann immer noch nicht geht, ggf. mit dem Terminal / Hterm testen.
                        Mein alter Zähler war ein Holley Zweirichtungszähler, da hab ich es nicht hinbekommen irgendwas auszulesen - allerdings habe ich dann im Internet auch herausgefunden das bei diesem speziellen Modell sehr oft schlicht die IR-Diode kaputt geht.
                        Aber das ist wirklich unwahrscheinlich: wenn der Lesekopf im Terminal irgendwas ausspuckt und sei es nur Binärmüll, dann kommt ja was an und dann liegt es ziemlich sicher an den Einstellungen.

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #134

                        @technikaffin sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:

                        Oh wow, was für ein langer thread.

                        und jetzt nach fast 2 Jahren wiederbelebt!

                        Darf man Fragen warum du einen User, der genau seit damals nicht wieder hier im Forum aktiv war, nach solanger Zeit versuchst zu erreichen?

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        Antworten
                        • In einem neuen Thema antworten
                        Anmelden zum Antworten
                        • Älteste zuerst
                        • Neuste zuerst
                        • Meiste Stimmen


                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        901

                        Online

                        32.4k

                        Benutzer

                        81.4k

                        Themen

                        1.3m

                        Beiträge
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                        ioBroker Community 2014-2025
                        logo
                        • Anmelden

                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                        • Erster Beitrag
                          Letzter Beitrag
                        0
                        • Home
                        • Aktuell
                        • Tags
                        • Ungelesen 0
                        • Kategorien
                        • Unreplied
                        • Beliebt
                        • GitHub
                        • Docu
                        • Hilfe