  4. modbus adapter akzeptiert keine Werte

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    180

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.4k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

modbus adapter akzeptiert keine Werte

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
13 Beiträge 2 Kommentatoren 428 Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M mirrim

    und hier noch der gleiche Versuch mit RMMS:

    4f34add6-541d-4dd3-bf4f-11403bae11e9-image.png
    ae5e2822-fc1b-43c1-a4dd-1c8b3637aaf2-image.png

    und das Ergebnis im Modbus:
    1184d4ab-b62e-4f05-a536-78ed308ad372-image.png

    Bin für alle Vorschläge dankbar!

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
    #3

    @mirrim erst einmal eine ganz allgemeine Frage:

    wieso nutzt du bei

    @mirrim sagte in modbus adapter akzeptiert keine Werte:

    ich versuche über Modbus Werte von CMI von Technische Alternative einzulesen.

    einen

    @mirrim sagte in modbus adapter akzeptiert keine Werte:

    holding register

    ??

    Diese sind üblicherweise zum Schreiben.

    @mirrim sagte in modbus adapter akzeptiert keine Werte:

    Es scheint also irgendwo in der Iobroker-Modbus Adapter Konfig zu liegen

    Hast du bisher überhaupt ein Register einlesen können?
    Wenn nein, dann beginne mal mit einem einfachen Register.

    Steht denn die Verbindung zum Gerät?

    ich werde aus der Modbus Konfig deines Gerätes nicht ganz schlau?

    Hast du in iobroker die Anzahl zu lesenden Register auf 1 gestellt?

    im screenshot der Registerkonfiguration fehlt der Header.
    Wo bist du da?

    sind das die Holdingregister?
    dann musdt du auch Abfrage anhaken, wenn du lesen willst.

    Alles in allem, zuviele offene Fragen/Möglichkeiten

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    M 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @mirrim erst einmal eine ganz allgemeine Frage:

      wieso nutzt du bei

      @mirrim sagte in modbus adapter akzeptiert keine Werte:

      ich versuche über Modbus Werte von CMI von Technische Alternative einzulesen.

      einen

      @mirrim sagte in modbus adapter akzeptiert keine Werte:

      holding register

      ??

      Diese sind üblicherweise zum Schreiben.

      @mirrim sagte in modbus adapter akzeptiert keine Werte:

      Es scheint also irgendwo in der Iobroker-Modbus Adapter Konfig zu liegen

      Hast du bisher überhaupt ein Register einlesen können?
      Wenn nein, dann beginne mal mit einem einfachen Register.

      Steht denn die Verbindung zum Gerät?

      ich werde aus der Modbus Konfig deines Gerätes nicht ganz schlau?

      Hast du in iobroker die Anzahl zu lesenden Register auf 1 gestellt?

      im screenshot der Registerkonfiguration fehlt der Header.
      Wo bist du da?

      sind das die Holdingregister?
      dann musdt du auch Abfrage anhaken, wenn du lesen willst.

      Alles in allem, zuviele offene Fragen/Möglichkeiten

      M Offline
      M Offline
      mirrim
      schrieb am zuletzt editiert von mirrim
      #4

      @homoran

      @homoran said in modbus adapter akzeptiert keine Werte:

      einzulesen

      ok:
      Verbindung zum Gerät steht. Er empfängt ja auch Anfragen, wenn man dem Log glauben kann.
      47108684-b1b7-4587-a1c6-20e97a5f310e-image.png

      Ich habe bisher weder Werte schreiben noch lesen können. Keine einzelnen Werte und auch keine kompletten Register.

      Die Idee ist 1 Register vom CMI in den iobroker schreiben zu lassen, Testweise. Wenn das klappt dann auch mehr vom CMI schreiben bzw. auch Werte ins CMI holen zu lassen.
      Registerkonfig ist tatsächlich, Holding Register. Das habe jetzt nach deinem Post auf Input Register übertragen. Fehler bleibt aber gleich

      75dfbaeb-ffdf-4485-a745-ad826ae6f00c-image.png
      958d2898-9c40-4c39-b95e-94d077ed9837-image.png

      2f8f6fef-cc99-4350-a979-08748ba8f35d-image.png

      Adresse 1 habe ich sowohl im CMI als auch im IObroker definiert. Länge 1 wird vom Adapter automatisch auf Basis des Datentypes (unsigned 16bit) festgelegt und kann ich nicht ändern.

      @homoran said in modbus adapter akzeptiert keine Werte:

      Hast du in iobroker die Anzahl zu lesenden Register auf 1 gestellt?

      Falls du dich damit auf den Modbus Adapter beziehst, ja. Es ist nur ein Engangsregister Länge 1 definiert und es wird auch nur eines vom CMI geschrieben.

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M mirrim

        @homoran

        @homoran said in modbus adapter akzeptiert keine Werte:

        einzulesen

        ok:
        Verbindung zum Gerät steht. Er empfängt ja auch Anfragen, wenn man dem Log glauben kann.
        47108684-b1b7-4587-a1c6-20e97a5f310e-image.png

        Ich habe bisher weder Werte schreiben noch lesen können. Keine einzelnen Werte und auch keine kompletten Register.

        Die Idee ist 1 Register vom CMI in den iobroker schreiben zu lassen, Testweise. Wenn das klappt dann auch mehr vom CMI schreiben bzw. auch Werte ins CMI holen zu lassen.
        Registerkonfig ist tatsächlich, Holding Register. Das habe jetzt nach deinem Post auf Input Register übertragen. Fehler bleibt aber gleich

        75dfbaeb-ffdf-4485-a745-ad826ae6f00c-image.png
        958d2898-9c40-4c39-b95e-94d077ed9837-image.png

        2f8f6fef-cc99-4350-a979-08748ba8f35d-image.png

        Adresse 1 habe ich sowohl im CMI als auch im IObroker definiert. Länge 1 wird vom Adapter automatisch auf Basis des Datentypes (unsigned 16bit) festgelegt und kann ich nicht ändern.

        @homoran said in modbus adapter akzeptiert keine Werte:

        Hast du in iobroker die Anzahl zu lesenden Register auf 1 gestellt?

        Falls du dich damit auf den Modbus Adapter beziehst, ja. Es ist nur ein Engangsregister Länge 1 definiert und es wird auch nur eines vom CMI geschrieben.

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #5

        @mirrim sagte in modbus adapter akzeptiert keine Werte:

        Länge 1 wird vom Adapter automatisch auf Basis des Datentypes (unsigned 16bit) festgelegt und kann ich nicht ändern.

        aber die Anzahl gleichzeitig abgerufener.

        Hast du leider abgeschnitten in der konfig

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        M 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @mirrim sagte in modbus adapter akzeptiert keine Werte:

          Länge 1 wird vom Adapter automatisch auf Basis des Datentypes (unsigned 16bit) festgelegt und kann ich nicht ändern.

          aber die Anzahl gleichzeitig abgerufener.

          Hast du leider abgeschnitten in der konfig

          M Offline
          M Offline
          mirrim
          schrieb am zuletzt editiert von mirrim
          #6

          @homoran said in modbus adapter akzeptiert keine Werte:

          änge 1 wird vom Adapter automatisch auf Basis des Datentypes (unsigned 16bit) festgelegt und kann ich nicht änd

          es ist nur der 1

          1ffb86cc-d3a0-458c-ad19-594d5bb9a268-image.png

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M mirrim

            @homoran said in modbus adapter akzeptiert keine Werte:

            änge 1 wird vom Adapter automatisch auf Basis des Datentypes (unsigned 16bit) festgelegt und kann ich nicht änd

            es ist nur der 1

            1ffb86cc-d3a0-458c-ad19-594d5bb9a268-image.png

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #7

            @mirrim das ist alles nicht das, was ich schreibe!

            HIER:
            Screenshot_20250412-205229_Firefox.jpg

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            M 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @mirrim das ist alles nicht das, was ich schreibe!

              HIER:
              Screenshot_20250412-205229_Firefox.jpg

              M Offline
              M Offline
              mirrim
              schrieb am zuletzt editiert von mirrim
              #8

              @homoran Das tut mir leid! Ich hatte das nicht verstanden.
              Standardwerte, Bis auf die Aliases

              7da9bc2d-4775-43d0-8aef-3001d15a138d-image.png
              4f87e9e4-66c8-4aff-a111-841272f82173-image.png

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • M mirrim

                @homoran Das tut mir leid! Ich hatte das nicht verstanden.
                Standardwerte, Bis auf die Aliases

                7da9bc2d-4775-43d0-8aef-3001d15a138d-image.png
                4f87e9e4-66c8-4aff-a111-841272f82173-image.png

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #9

                @mirrim sagte in modbus adapter akzeptiert keine Werte:

                Standardwerte

                hatte ich mir gedacht!
                Wie läuft es jetzt mit 1?

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                M 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @mirrim sagte in modbus adapter akzeptiert keine Werte:

                  Standardwerte

                  hatte ich mir gedacht!
                  Wie läuft es jetzt mit 1?

                  M Offline
                  M Offline
                  mirrim
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #10

                  @homoran

                  Macht leider auch keinen Unterschied:
                  72fa581a-568e-4544-9f61-892cfc6026d0-image.png

                  8827e93c-f61a-4cd0-9fe5-db78b7fe044a-image.png

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M mirrim

                    @homoran

                    Macht leider auch keinen Unterschied:
                    72fa581a-568e-4544-9f61-892cfc6026d0-image.png

                    8827e93c-f61a-4cd0-9fe5-db78b7fe044a-image.png

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #11

                    @mirrim Bitte für das log Code-tags verwenden!

                    https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

                    Außerdem
                    Was sagt denn das Handbuch vom Gerät zur Mobus Anbindung?

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @mirrim Bitte für das log Code-tags verwenden!

                      https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

                      Außerdem
                      Was sagt denn das Handbuch vom Gerät zur Mobus Anbindung?

                      M Offline
                      M Offline
                      mirrim
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #12

                      @homoran
                      Der Hersteller schreibt nicht wirklich viel zum Thema.
                      1fd539ff-7f2a-4db2-b462-efa124102440-image.png

                      Mit der geänderten Max Länge habe ich jetzt auch noch einmal mit dem RMMS als Master getestet und da hat es auch funktioniert.

                      Ich werde noch n bissl mit den Datentypen testen.

                      Danke für die Hilfe soweit!
                      Falls weitere Fragen kommen melde ich mich nochmal.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                        #13

                        @mirrim sagte in modbus adapter akzeptiert keine Werte:

                        Der Hersteller schreibt nicht wirklich viel zum Thema.

                        ich kann das kaum entziffern, scheint dabei aber um die Konfiguration der Gegenstelle zu gehen.
                        Wenn selbst diese relativ frei (ver)konfiguriert werden kann, wird es nicht gerade leichter den iob Adapter korrekt anzupassen.

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        Antworten
                        • In einem neuen Thema antworten
                        Anmelden zum Antworten
                        • Älteste zuerst
                        • Neuste zuerst
                        • Meiste Stimmen


                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate
                        FAQ Cloud / IOT
                        HowTo: Node.js-Update
                        HowTo: Backup/Restore
                        Downloads
                        BLOG

                        252

                        Online

                        32.7k

                        Benutzer

                        82.4k

                        Themen

                        1.3m

                        Beiträge
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                        ioBroker Community 2014-2025
                        logo
                        • Anmelden

                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                        • Erster Beitrag
                          Letzter Beitrag
                        0
                        • Home
                        • Aktuell
                        • Tags
                        • Ungelesen 0
                        • Kategorien
                        • Unreplied
                        • Beliebt
                        • GitHub
                        • Docu
                        • Hilfe