    Modbus Adapter - Mehrere Geräte-IDs, GUI Fehlfunktion

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by

      Das hatten wir doch kuerzlich schonmal.

      ID "0" geht nicht.

      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        michael.s 0 @wendy2702 last edited by

        @wendy2702

        Ich glaub euch 100% das es z.B. nicht in der Spezfikation ist.

        Huawai hat es mit dem SmartLogger 3000 jedoch so impementiert.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by

          Dann aendere die ID bei Huawei

          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            michael.s 0 @wendy2702 last edited by

            @wendy2702
            Nichts desto trotz:

            • Ohne den Hacken "Mehrere IDs" kann ich vorne unter Allgemein die 0 eingeben und er speichert diese. Und liest aus.

            • Mit Hacken "Mehrere IDs" kann ich diverse Zeilen bei Register-Adressen eingeben mit Client-ID 0 und er speichert diese. Und liest aus.

            • Mit Hacken "Mehrere IDs" kann ich diverse Zeilen bei Register-Adressen eingeben. Wenn einige Zeilen mit ID=0 sind und andere Zeilen ID!=0, dann ändert er die Eingabe selbstständig von 0 auf 1. Vgl. meine beiden Screenshots oben.

            Das ist unabhängig der Spezifikation inkonsistentes verhalten der GUI und sollte abgestellt werden.
            Aber ich denke ich müsste das im GitHub anbringen und nicht hier.

            Viele Grüße!

            bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @michael.s 0 last edited by

              @michael-s-0 sagte in Modbus Adapter - Mehrere Geräte-IDs, GUI Fehlfunktion:

              Hacken

              schreibt man dies jetzt so ?

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • wendy2702
                wendy2702 last edited by

                @michael-s-0 sagte in Modbus Adapter - Mehrere Geräte-IDs, GUI Fehlfunktion:

                Das ist unabhängig der Spezifikation inkonsistentes verhalten der GUI und sollte abgestellt werden.

                Was soll der Adapter denn deiner Meinung nach machen wenn du einen Wert eingibst der eigentlich ausserhalb der Spezifikation liegt?

                Aber richtig: In Github bekommt der Entwickler das mit. Hier nicht

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  michael.s 0 last edited by

                  @wendy2702 Konsistent die Eingabe einer 0 Ablehnen oder Erlauben.

                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @michael.s 0 last edited by

                    @michael-s-0 sagte in Modbus Adapter - Mehrere Geräte-IDs, GUI Fehlfunktion:

                    @wendy2702 Konsistent die Eingabe einer 0 Ablehnen oder Erlauben.

                    nicht unbedingt.
                    es gibt die 0.
                    Leider bin ich zu kurz in der Materie um dir genau sagen zu können wofür die 0 reserviert ist.

                    G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • G
                      green50 @Homoran last edited by

                      @homoran "0" ist die (fixe) Broadcast-Adresse (Modbus-ID) vom Huawei SmartLogger, der als Master arbeitet, während die Wechelrichter "normale" ID bekommen. Steht jedenfalls so in den "Modbus Interface Definitions" vom SmartLogger. Scheinbar gibt es das unmögliche doch.

                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @green50 last edited by

                        @green50 sagte in Modbus Adapter - Mehrere Geräte-IDs, GUI Fehlfunktion:

                        Scheinbar gibt es das unmögliche doch.

                        wundert mich beim

                        @green50 sagte in Modbus Adapter - Mehrere Geräte-IDs, GUI Fehlfunktion:

                        Huawei SmartLogger,

                        inzwischen nicht mehr.

                        Viele chinesische Hersteller verwenden ja auch Holdingregister für RO Register.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate
                        FAQ Cloud / IOT
                        HowTo: Node.js-Update
                        HowTo: Backup/Restore
                        Downloads
                        BLOG

                        507
                        Online

                        31.7k
                        Users

                        79.8k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        5
                        12
                        627
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo