  5. [Gelöst] Zwei Fußbodenheizungen stören sich gegenseitig

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    273

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    589

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    1.8k

[Gelöst] Zwei Fußbodenheizungen stören sich gegenseitig

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
17 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • G Online
    G Online
    Gonzokalle
    schrieb am zuletzt editiert von
    #6

    @paul53
    So hatte ich es zuerst.
    Dann arbeiten aber beide Fußbodenheizungen nicht mehr. Richtig?
    Getrennt wäre es natürlich besser.

    Ja, mit dem Zähler als Trigger funktioniert es. Die 30 Sek. reichen um die Leistung vom WR zu erhöhen.

    paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • G Gonzokalle

      @paul53
      So hatte ich es zuerst.
      Dann arbeiten aber beide Fußbodenheizungen nicht mehr. Richtig?
      Getrennt wäre es natürlich besser.

      Ja, mit dem Zähler als Trigger funktioniert es. Die 30 Sek. reichen um die Leistung vom WR zu erhöhen.

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von paul53
      #7

      @gonzokalle sagte: Ja, mit dem Zähler als Trigger funktioniert es.

      Du hast geschrieben, dass auf 150 W Überschuss geregelt wird, also hat der WR bei 100 W Überschuss (= Einschaltschwelle FBH) volle Leistung. Schaltet nun die FBH zu, sinkt der Überschuss um 300 W auf -200 W und die FBH schaltet nach 30 s wieder aus.

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • G Gonzokalle

        @paul53
        So hatte ich es zuerst.
        Dann arbeiten aber beide Fußbodenheizungen nicht mehr. Richtig?
        Getrennt wäre es natürlich besser.

        Ja, mit dem Zähler als Trigger funktioniert es. Die 30 Sek. reichen um die Leistung vom WR zu erhöhen.

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von
        #8

        @gonzokalle sagte: Dann arbeiten aber beide Fußbodenheizungen nicht mehr. Richtig?

        Richtig.

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        G 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @gonzokalle sagte: Dann arbeiten aber beide Fußbodenheizungen nicht mehr. Richtig?

          Richtig.

          G Online
          G Online
          Gonzokalle
          schrieb am zuletzt editiert von
          #9

          @paul53
          Also die Regelung vom WR funktioniert.
          Aus Sicht des Zählers.
          WR regelt auf -150W
          Ab -100W FBH schaltet ein.
          Sind dann kurz auf +150W
          WR regelt innerhalb von 30 Sekunden wieder auf -150W
          FBH bleibt an. Alles gut

          Es geht jetzt nur darum, wenn die Temperatur einer FBH erreicht ist, die ander FBH noch geregelt wird.

          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • G Gonzokalle

            @paul53
            Also die Regelung vom WR funktioniert.
            Aus Sicht des Zählers.
            WR regelt auf -150W
            Ab -100W FBH schaltet ein.
            Sind dann kurz auf +150W
            WR regelt innerhalb von 30 Sekunden wieder auf -150W
            FBH bleibt an. Alles gut

            Es geht jetzt nur darum, wenn die Temperatur einer FBH erreicht ist, die ander FBH noch geregelt wird.

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von paul53
            #10

            @gonzokalle sagte: wenn die Temperatur einer FBH erreicht ist, die ander FBH noch geregelt wird.

            Du hast zwei Datenpunkte für "Soll-Temperatur ist noch nicht erreicht"?

            Blockly_temp.JPG

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            G 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • paul53P paul53

              @gonzokalle sagte: wenn die Temperatur einer FBH erreicht ist, die ander FBH noch geregelt wird.

              Du hast zwei Datenpunkte für "Soll-Temperatur ist noch nicht erreicht"?

              Blockly_temp.JPG

              G Online
              G Online
              Gonzokalle
              schrieb am zuletzt editiert von
              #11

              @paul53
              Ja, zwei DP für Soll-Temperatur. Sind ja auch zwei FBH.
              Danke Paul53, schaue ich mir nachher an, bin noch arbeiten. :+1:

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • paul53P paul53

                @gonzokalle sagte: wenn die Temperatur einer FBH erreicht ist, die ander FBH noch geregelt wird.

                Du hast zwei Datenpunkte für "Soll-Temperatur ist noch nicht erreicht"?

                Blockly_temp.JPG

                G Online
                G Online
                Gonzokalle
                schrieb am zuletzt editiert von
                #12

                @paul53
                Nachbauen war einfach.
                Zum Verständnis.
                Bei 1 wird die Verzögerung abgebrochen, wenn beide FBH die Temperatur erreicht haben?
                Bei 2 keinen Plan?
                Den Rest verstehe ich.:blush:
                Screenshot 2025-03-14 233708.jpg
                Screenshot 2025-03-14 233846.jpg

                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • G Gonzokalle

                  @paul53
                  Nachbauen war einfach.
                  Zum Verständnis.
                  Bei 1 wird die Verzögerung abgebrochen, wenn beide FBH die Temperatur erreicht haben?
                  Bei 2 keinen Plan?
                  Den Rest verstehe ich.:blush:
                  Screenshot 2025-03-14 233708.jpg
                  Screenshot 2025-03-14 233846.jpg

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #13

                  @gonzokalle sagte: Bei 2 keinen Plan?

                  Wenn beide FBH die Temperatur erreicht haben, wird nicht gestoppt, sondern auch bei Überschuss > 0 ausgeschaltet.

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • paul53P paul53

                    @gonzokalle sagte: Bei 2 keinen Plan?

                    Wenn beide FBH die Temperatur erreicht haben, wird nicht gestoppt, sondern auch bei Überschuss > 0 ausgeschaltet.

                    G Online
                    G Online
                    Gonzokalle
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #14

                    @paul53
                    Wird schon passen.
                    Heute war leider zu wenig Sonne zum testen.

                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • G Gonzokalle

                      @paul53
                      Wird schon passen.
                      Heute war leider zu wenig Sonne zum testen.

                      G Online
                      G Online
                      Gonzokalle
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #15

                      @gonzokalle
                      Ich habe die Woche ausgiebig getestet.
                      Mir ist aufgefallen, dass die FBH WC sich nicht einschaltet, obwohl nur die FBH Bad (Temp max erreicht) gesperrt ist.
                      Die Sperre (Temp max erreicht) für beide FBH's gilt immer nur beim einschalten FBH, wenn die FBH läuft wird nicht gesperrt.

                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • G Gonzokalle

                        @gonzokalle
                        Ich habe die Woche ausgiebig getestet.
                        Mir ist aufgefallen, dass die FBH WC sich nicht einschaltet, obwohl nur die FBH Bad (Temp max erreicht) gesperrt ist.
                        Die Sperre (Temp max erreicht) für beide FBH's gilt immer nur beim einschalten FBH, wenn die FBH läuft wird nicht gesperrt.

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #16

                        @gonzokalle sagte: FBH WC sich nicht einschaltet, obwohl nur die FBH Bad (Temp max erreicht) gesperrt ist.

                        Ändere das "und" in ein "oder":

                        Blockly_temp.JPG

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • paul53P paul53

                          @gonzokalle sagte: FBH WC sich nicht einschaltet, obwohl nur die FBH Bad (Temp max erreicht) gesperrt ist.

                          Ändere das "und" in ein "oder":

                          Blockly_temp.JPG

                          G Online
                          G Online
                          Gonzokalle
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #17

                          @paul53
                          Habe ich gemacht.
                          Morgen wird getestet.
                          Dankeschön. :+1:

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          Antworten
                          • In einem neuen Thema antworten
                          Anmelden zum Antworten
                          • Älteste zuerst
                          • Neuste zuerst
                          • Meiste Stimmen


                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate

                          811

                          Online

                          32.5k

                          Benutzer

                          81.9k

                          Themen

                          1.3m

                          Beiträge
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                          ioBroker Community 2014-2025
                          logo
                          • Anmelden

                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                          • Erster Beitrag
                            Letzter Beitrag
                          0
                          • Home
                          • Aktuell
                          • Tags
                          • Ungelesen 0
                          • Kategorien
                          • Unreplied
                          • Beliebt
                          • GitHub
                          • Docu
                          • Hilfe