NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    510

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

[Gelöst] Zwei Fußbodenheizungen stören sich gegenseitig

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
17 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • paul53P paul53

    @gonzokalle sagte: 300W FBH, bei viel Einspeisung die 700W FBH oder halt beide zusammen.

    Also eine 3-stufige Schaltung?

    Blockly_temp.JPG

    Anmerkung: Wenn der WR abhängig von der Einspeisung runter regelt, ist die Einspeisung als einziges Kriterium ungeeignet! Man müsste die Reduktion der WR-Leistung mit berücksichtigen.

    Blockly_temp.JPG

    Wenn der WR auf Null-Einspeisung geregelt wird, ist der Wert für die Leistungsbegrenzung des WR besser als Trigger geeignet. Im Falle eines WR mit 1500 W:

    Blockly_temp.JPG
    Blockly_temp.JPG

    G Online
    G Online
    Gonzokalle
    schrieb am zuletzt editiert von
    #3

    @paul53
    Jetzt hat mein Kopf aber geraucht.:nerd_face:

    Hätte wohl erwähnen sollen, das es zwei WR sind und die Einspeisung in das Netz sich bei 150W bewegt.

    Ich habe mich erstmal mir diesem Teil beschäftigt. Das ist ja voll genial, wenn ich es richtig verstanden habe.
    Nach 5 Min. wird FBH1 geschaltet, nach weiteren 5 Min. FBH2 und nach wiederum 5 Min. FBH1+2
    Wobei man bestimmt mit der kleinen FBH1 = 300W anfängt.

    7dfa05b5-f44d-4a51-806d-50ca863d797f-image.png

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • paul53P paul53

      @gonzokalle sagte: 300W FBH, bei viel Einspeisung die 700W FBH oder halt beide zusammen.

      Also eine 3-stufige Schaltung?

      Blockly_temp.JPG

      Anmerkung: Wenn der WR abhängig von der Einspeisung runter regelt, ist die Einspeisung als einziges Kriterium ungeeignet! Man müsste die Reduktion der WR-Leistung mit berücksichtigen.

      Blockly_temp.JPG

      Wenn der WR auf Null-Einspeisung geregelt wird, ist der Wert für die Leistungsbegrenzung des WR besser als Trigger geeignet. Im Falle eines WR mit 1500 W:

      Blockly_temp.JPG
      Blockly_temp.JPG

      G Online
      G Online
      Gonzokalle
      schrieb am zuletzt editiert von
      #4

      @paul53
      Ich musste einen Schutz einbauen, dass die FBH nicht einschaltet, wenn die Soll-Temperatur erreicht ist.
      Input Status auf true = Soll-Temperatur ist noch nicht erreicht.
      Input Staus auf false = Soll-Temperatur ist erreicht. Nicht einschalten.
      Paul53 kannst du dir das bitte mal anschauen ob das so richtig ist?

      91c96455-eaa1-4d05-a599-5e7a07a200a7-image.png

      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • G Gonzokalle

        @paul53
        Ich musste einen Schutz einbauen, dass die FBH nicht einschaltet, wenn die Soll-Temperatur erreicht ist.
        Input Status auf true = Soll-Temperatur ist noch nicht erreicht.
        Input Staus auf false = Soll-Temperatur ist erreicht. Nicht einschalten.
        Paul53 kannst du dir das bitte mal anschauen ob das so richtig ist?

        91c96455-eaa1-4d05-a599-5e7a07a200a7-image.png

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von paul53
        #5

        @gonzokalle sagte: Input Status auf true = Soll-Temperatur ist noch nicht erreicht.

        Also Freigabe der FBH. Ich würde die Freigabe so einbauen:

        Blockly_temp.JPG

        Das Ausschalten bei Erreichen der Temperatur funktioniert nur, wenn der delayOff nicht mehr gestoppt wird.

        Funktioniert es denn mit der Zählerleistung als Trigger, obwohl die Leistung geregelt wird?

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • G Online
          G Online
          Gonzokalle
          schrieb am zuletzt editiert von
          #6

          @paul53
          So hatte ich es zuerst.
          Dann arbeiten aber beide Fußbodenheizungen nicht mehr. Richtig?
          Getrennt wäre es natürlich besser.

          Ja, mit dem Zähler als Trigger funktioniert es. Die 30 Sek. reichen um die Leistung vom WR zu erhöhen.

          paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • G Gonzokalle

            @paul53
            So hatte ich es zuerst.
            Dann arbeiten aber beide Fußbodenheizungen nicht mehr. Richtig?
            Getrennt wäre es natürlich besser.

            Ja, mit dem Zähler als Trigger funktioniert es. Die 30 Sek. reichen um die Leistung vom WR zu erhöhen.

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von paul53
            #7

            @gonzokalle sagte: Ja, mit dem Zähler als Trigger funktioniert es.

            Du hast geschrieben, dass auf 150 W Überschuss geregelt wird, also hat der WR bei 100 W Überschuss (= Einschaltschwelle FBH) volle Leistung. Schaltet nun die FBH zu, sinkt der Überschuss um 300 W auf -200 W und die FBH schaltet nach 30 s wieder aus.

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • G Gonzokalle

              @paul53
              So hatte ich es zuerst.
              Dann arbeiten aber beide Fußbodenheizungen nicht mehr. Richtig?
              Getrennt wäre es natürlich besser.

              Ja, mit dem Zähler als Trigger funktioniert es. Die 30 Sek. reichen um die Leistung vom WR zu erhöhen.

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von
              #8

              @gonzokalle sagte: Dann arbeiten aber beide Fußbodenheizungen nicht mehr. Richtig?

              Richtig.

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              G 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • paul53P paul53

                @gonzokalle sagte: Dann arbeiten aber beide Fußbodenheizungen nicht mehr. Richtig?

                Richtig.

                G Online
                G Online
                Gonzokalle
                schrieb am zuletzt editiert von
                #9

                @paul53
                Also die Regelung vom WR funktioniert.
                Aus Sicht des Zählers.
                WR regelt auf -150W
                Ab -100W FBH schaltet ein.
                Sind dann kurz auf +150W
                WR regelt innerhalb von 30 Sekunden wieder auf -150W
                FBH bleibt an. Alles gut

                Es geht jetzt nur darum, wenn die Temperatur einer FBH erreicht ist, die ander FBH noch geregelt wird.

                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • G Gonzokalle

                  @paul53
                  Also die Regelung vom WR funktioniert.
                  Aus Sicht des Zählers.
                  WR regelt auf -150W
                  Ab -100W FBH schaltet ein.
                  Sind dann kurz auf +150W
                  WR regelt innerhalb von 30 Sekunden wieder auf -150W
                  FBH bleibt an. Alles gut

                  Es geht jetzt nur darum, wenn die Temperatur einer FBH erreicht ist, die ander FBH noch geregelt wird.

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                  #10

                  @gonzokalle sagte: wenn die Temperatur einer FBH erreicht ist, die ander FBH noch geregelt wird.

                  Du hast zwei Datenpunkte für "Soll-Temperatur ist noch nicht erreicht"?

                  Blockly_temp.JPG

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  G 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • paul53P paul53

                    @gonzokalle sagte: wenn die Temperatur einer FBH erreicht ist, die ander FBH noch geregelt wird.

                    Du hast zwei Datenpunkte für "Soll-Temperatur ist noch nicht erreicht"?

                    Blockly_temp.JPG

                    G Online
                    G Online
                    Gonzokalle
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #11

                    @paul53
                    Ja, zwei DP für Soll-Temperatur. Sind ja auch zwei FBH.
                    Danke Paul53, schaue ich mir nachher an, bin noch arbeiten. :+1:

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P paul53

                      @gonzokalle sagte: wenn die Temperatur einer FBH erreicht ist, die ander FBH noch geregelt wird.

                      Du hast zwei Datenpunkte für "Soll-Temperatur ist noch nicht erreicht"?

                      Blockly_temp.JPG

                      G Online
                      G Online
                      Gonzokalle
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #12

                      @paul53
                      Nachbauen war einfach.
                      Zum Verständnis.
                      Bei 1 wird die Verzögerung abgebrochen, wenn beide FBH die Temperatur erreicht haben?
                      Bei 2 keinen Plan?
                      Den Rest verstehe ich.:blush:
                      Screenshot 2025-03-14 233708.jpg
                      Screenshot 2025-03-14 233846.jpg

                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • G Gonzokalle

                        @paul53
                        Nachbauen war einfach.
                        Zum Verständnis.
                        Bei 1 wird die Verzögerung abgebrochen, wenn beide FBH die Temperatur erreicht haben?
                        Bei 2 keinen Plan?
                        Den Rest verstehe ich.:blush:
                        Screenshot 2025-03-14 233708.jpg
                        Screenshot 2025-03-14 233846.jpg

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #13

                        @gonzokalle sagte: Bei 2 keinen Plan?

                        Wenn beide FBH die Temperatur erreicht haben, wird nicht gestoppt, sondern auch bei Überschuss > 0 ausgeschaltet.

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • paul53P paul53

                          @gonzokalle sagte: Bei 2 keinen Plan?

                          Wenn beide FBH die Temperatur erreicht haben, wird nicht gestoppt, sondern auch bei Überschuss > 0 ausgeschaltet.

                          G Online
                          G Online
                          Gonzokalle
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #14

                          @paul53
                          Wird schon passen.
                          Heute war leider zu wenig Sonne zum testen.

                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • G Gonzokalle

                            @paul53
                            Wird schon passen.
                            Heute war leider zu wenig Sonne zum testen.

                            G Online
                            G Online
                            Gonzokalle
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #15

                            @gonzokalle
                            Ich habe die Woche ausgiebig getestet.
                            Mir ist aufgefallen, dass die FBH WC sich nicht einschaltet, obwohl nur die FBH Bad (Temp max erreicht) gesperrt ist.
                            Die Sperre (Temp max erreicht) für beide FBH's gilt immer nur beim einschalten FBH, wenn die FBH läuft wird nicht gesperrt.

                            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • G Gonzokalle

                              @gonzokalle
                              Ich habe die Woche ausgiebig getestet.
                              Mir ist aufgefallen, dass die FBH WC sich nicht einschaltet, obwohl nur die FBH Bad (Temp max erreicht) gesperrt ist.
                              Die Sperre (Temp max erreicht) für beide FBH's gilt immer nur beim einschalten FBH, wenn die FBH läuft wird nicht gesperrt.

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #16

                              @gonzokalle sagte: FBH WC sich nicht einschaltet, obwohl nur die FBH Bad (Temp max erreicht) gesperrt ist.

                              Ändere das "und" in ein "oder":

                              Blockly_temp.JPG

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • paul53P paul53

                                @gonzokalle sagte: FBH WC sich nicht einschaltet, obwohl nur die FBH Bad (Temp max erreicht) gesperrt ist.

                                Ändere das "und" in ein "oder":

                                Blockly_temp.JPG

                                G Online
                                G Online
                                Gonzokalle
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #17

                                @paul53
                                Habe ich gemacht.
                                Morgen wird getestet.
                                Dankeschön. :+1:

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                Antworten
                                • In einem neuen Thema antworten
                                Anmelden zum Antworten
                                • Älteste zuerst
                                • Neuste zuerst
                                • Meiste Stimmen


                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate

                                483

                                Online

                                32.5k

                                Benutzer

                                81.8k

                                Themen

                                1.3m

                                Beiträge
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                ioBroker Community 2014-2025
                                logo
                                • Anmelden

                                • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                • Erster Beitrag
                                  Letzter Beitrag
                                0
                                • Home
                                • Aktuell
                                • Tags
                                • Ungelesen 0
                                • Kategorien
                                • Unreplied
                                • Beliebt
                                • GitHub
                                • Docu
                                • Hilfe