Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [Frage] CUxD iob-homematic Kommunikation

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    626

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    628

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    1.9k

[Frage] CUxD iob-homematic Kommunikation

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
cuxd iob homematic
23 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Samson71S Samson71

    @norbert999
    Ich denke Du kannst den Datenpunkt SEND_CMD nicht so direkt beschreiben wie Du Dir das vorstellst. Jedenfalls nicht, wenn ich die CUxD-Anleitung richtig verstehe.

    9211ab4f-4f9c-40d9-a045-936ad3dd8fe2-image.png

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #11

    @samson71 Das wäre mein Workaround geworden, weiss nur nicht wie man einen Wert von iob in ein HM Programm oder gar Script bekommt

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    Samson71S 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • N norbert999

      @homoran

      Objekt bearbeiten: hm-rpc.2.CUX4000001.1.SEND_CMD
      
      {
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "CUX4000001:1.SEND_CMD",
          "role": "",
          "def": "",
          "type": "string",
          "read": false,
          "write": true
        },
        "native": {
          "ID": "SEND_CMD",
          "UNIT": "",
          "TAB_ORDER": 7,
          "OPERATIONS": 2,
          "FLAGS": 1,
          "TYPE": "STRING",
          "MIN": "",
          "MAX": "",
          "DEFAULT": ""
        },
        "from": "system.adapter.hm-rega.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1742205913132,
        "_id": "hm-rpc.2.CUX4000001.1.SEND_CMD"
      }
      
      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #12

      @norbert999 sagte in [Frage] CUxD iob-homematic Kommunikation:

      write": true

      hattest du den Wert bestätigt oder unbestätigt geschrieben?

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      N 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @norbert999 sagte in [Frage] CUxD iob-homematic Kommunikation:

        write": true

        hattest du den Wert bestätigt oder unbestätigt geschrieben?

        N Offline
        N Offline
        norbert999
        schrieb am zuletzt editiert von
        #13

        @homoran Hatte beides ausprobiert, aber ohne Erfolg

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • N norbert999

          @homoran Hatte beides ausprobiert, aber ohne Erfolg

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #14

          @norbert999 sagte in [Frage] CUxD iob-homematic Kommunikation:

          @homoran Hatte beides ausprobiert, aber ohne Erfolg

          ok, unbestätigt wäre richtig gewesen, bestätigt würde die rote Schrift erklären

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @samson71 Das wäre mein Workaround geworden, weiss nur nicht wie man einen Wert von iob in ein HM Programm oder gar Script bekommt

            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            Global Moderator
            schrieb am zuletzt editiert von
            #15

            @homoran
            Ich kann das nur "ableiten". Das ist glaube ich eine generelle CUxD-Logik.

            Ich habe im Bad eine Infarot-Zusatzheizung, die ich per Shelly PlugS schalte. Über eine CUxD-Steckdose (ein 28er Gerät) hole ich mir diese incl. Energiewerte in HM und die TinyMatic App. Aus der schalte ich ggf. auch von Hand.

            Dazu hat das Gerät auch einen SEND-Datenpunkt in den Einstellungen. Den kann ich aber auch nicht direkt beschreiben, sondern das muss per Skript passieren.

            9b0eb831-4e17-4fde-92e6-b2646fa50b11-image.png

            Der Datenpunkt ist auch wie beim 40er Gerät als String ausgelegt.

            487147a3-7ae1-4d25-b9a3-df1cafd48fbd-image.png

            Den beschreibe ich mit einem String, den ich per Blockly bilde und als Trigger wird der Power-Wert der Shelly Steckdose benutzt.

            20a7f71f-535b-410b-ba91-a1871759a95a-image.png

            @norbert999
            Ich denke, dass allein der Wert den Du im Datenpunkt SEND_CMD direkt setzt nicht ausreicht, sondern dass das als String analog meinem Beispiel übergeben werden muss.

            Markus

            Bitte beachten:
            Hinweise für gute Forenbeiträge
            Maßnahmen zum Schutz des Forums

            N 1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • Samson71S Samson71

              @homoran
              Ich kann das nur "ableiten". Das ist glaube ich eine generelle CUxD-Logik.

              Ich habe im Bad eine Infarot-Zusatzheizung, die ich per Shelly PlugS schalte. Über eine CUxD-Steckdose (ein 28er Gerät) hole ich mir diese incl. Energiewerte in HM und die TinyMatic App. Aus der schalte ich ggf. auch von Hand.

              Dazu hat das Gerät auch einen SEND-Datenpunkt in den Einstellungen. Den kann ich aber auch nicht direkt beschreiben, sondern das muss per Skript passieren.

              9b0eb831-4e17-4fde-92e6-b2646fa50b11-image.png

              Der Datenpunkt ist auch wie beim 40er Gerät als String ausgelegt.

              487147a3-7ae1-4d25-b9a3-df1cafd48fbd-image.png

              Den beschreibe ich mit einem String, den ich per Blockly bilde und als Trigger wird der Power-Wert der Shelly Steckdose benutzt.

              20a7f71f-535b-410b-ba91-a1871759a95a-image.png

              @norbert999
              Ich denke, dass allein der Wert den Du im Datenpunkt SEND_CMD direkt setzt nicht ausreicht, sondern dass das als String analog meinem Beispiel übergeben werden muss.

              N Offline
              N Offline
              norbert999
              schrieb am zuletzt editiert von
              #16

              @samson71
              Ich habe das jetzt mal umgesetzt, was Du beschrieben hast, d.h. ich habe folgendes BLOCKLY erstellt:

              Screenshot 2025-03-17 120158.png

              Jede Minute schreibt das script jetzt AA01 in den CUxD Datenpunkt SEND_CMD. Weiter passiert aber nichts. Ich sehe auch im CUxD-Terminalfenster nicht, dass der AA01 Befehl gesendet wurde.

              Ich stehe wirklich auf dem Schlauch und bin am verzweifeln.

              Samson71S 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • N norbert999

                @samson71
                Ich habe das jetzt mal umgesetzt, was Du beschrieben hast, d.h. ich habe folgendes BLOCKLY erstellt:

                Screenshot 2025-03-17 120158.png

                Jede Minute schreibt das script jetzt AA01 in den CUxD Datenpunkt SEND_CMD. Weiter passiert aber nichts. Ich sehe auch im CUxD-Terminalfenster nicht, dass der AA01 Befehl gesendet wurde.

                Ich stehe wirklich auf dem Schlauch und bin am verzweifeln.

                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                Global Moderator
                schrieb am zuletzt editiert von
                #17

                @norbert999
                Ich kann ab hier nur vermuten. Ich gehe davon aus, dass die Syntax nicht passt und das reine Senden von "AA01" nicht das ist was erwartet wird, also der vollständige String. Nur weil Du das im Terminal direkt reinhämmerst, bedeutet das nicht dass das auch im Hintergrund nur so übergeben wird.

                Wenn ich die Beschreibung von CUxD zum 40er Device richtig verstehe, ist auch als Auslöser zwingend der Taster zu benutzen. Hier scheint es Abhängigkeiten zu geben, was aber bei einer Fernsteuerung auch nicht unlogisch ist.

                8f889cc4-e0e4-4a06-bda8-039180822f28-image.png

                Markus

                Bitte beachten:
                Hinweise für gute Forenbeiträge
                Maßnahmen zum Schutz des Forums

                N 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Samson71S Samson71

                  @norbert999
                  Ich kann ab hier nur vermuten. Ich gehe davon aus, dass die Syntax nicht passt und das reine Senden von "AA01" nicht das ist was erwartet wird, also der vollständige String. Nur weil Du das im Terminal direkt reinhämmerst, bedeutet das nicht dass das auch im Hintergrund nur so übergeben wird.

                  Wenn ich die Beschreibung von CUxD zum 40er Device richtig verstehe, ist auch als Auslöser zwingend der Taster zu benutzen. Hier scheint es Abhängigkeiten zu geben, was aber bei einer Fernsteuerung auch nicht unlogisch ist.

                  8f889cc4-e0e4-4a06-bda8-039180822f28-image.png

                  N Offline
                  N Offline
                  norbert999
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #18

                  @samson71
                  Habe es jetzt anders gelöst und jetzt sehe ich im iob unter dem Cuxd-Datenpunkt CUX4000001:1.RCVS die korrekte Antwort:

                  Screenshot 2025-03-17 131620.png

                  Dazu habe ich in homatic ein script erstellt, welches jede Minute den "kurzen Taster" drückt:

                  var cmd = dom.GetObject("CUxD.CUX4000001:1.SEND_CMD").State("AA01");
                  var ret = dom.GetObject("CUxD.CUX4000001:1.RCVS").Value();
                  dom.GetObject("Status_Judo").State(ret);
                  

                  Dabei ist der Taster in homematic wie folgt konfiguriert:

                  Screenshot 2025-03-17 133011.png

                  Samson71S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • N norbert999

                    @samson71
                    Habe es jetzt anders gelöst und jetzt sehe ich im iob unter dem Cuxd-Datenpunkt CUX4000001:1.RCVS die korrekte Antwort:

                    Screenshot 2025-03-17 131620.png

                    Dazu habe ich in homatic ein script erstellt, welches jede Minute den "kurzen Taster" drückt:

                    var cmd = dom.GetObject("CUxD.CUX4000001:1.SEND_CMD").State("AA01");
                    var ret = dom.GetObject("CUxD.CUX4000001:1.RCVS").Value();
                    dom.GetObject("Status_Judo").State(ret);
                    

                    Dabei ist der Taster in homematic wie folgt konfiguriert:

                    Screenshot 2025-03-17 133011.png

                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    Global Moderator
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #19

                    @norbert999
                    Also war zumindest der Hinweis mit dem Taster als Trigger nicht verkehrt. Du kannst auch noch versuchen mit einem Blockly den Taster als Trigger zu benutzen und das nicht stumpf per Cronjob zu machen.

                    Sieht nach einer JUDO-Wasseraufbereitung aus.

                    Markus

                    Bitte beachten:
                    Hinweise für gute Forenbeiträge
                    Maßnahmen zum Schutz des Forums

                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • N Offline
                      N Offline
                      norbert999
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #20

                      @samson71 Ja, das war schon ein entscheidender Hinweis von Dir. Und Du hast auch Recht, ist ein Judo-Wasserstop, aber eben das alte Modell ohne Wifi, aber dafür mit RS232.

                      Tausend Dank Dir!

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Samson71S Samson71

                        @norbert999
                        Also war zumindest der Hinweis mit dem Taster als Trigger nicht verkehrt. Du kannst auch noch versuchen mit einem Blockly den Taster als Trigger zu benutzen und das nicht stumpf per Cronjob zu machen.

                        Sieht nach einer JUDO-Wasseraufbereitung aus.

                        N Offline
                        N Offline
                        norbert999
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #21

                        @samson71 said in [Frage] CUxD iob-homematic Kommunikation:

                        Du kannst auch noch versuchen mit einem Blockly den Taster als Trigger zu benutzen und das nicht stumpf per Cronjob zu machen.

                        Kannst Du mir dazu ein kleines Beispiel zeigen (bin kein Fachmann). Danke Dir!

                        Samson71S 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • N norbert999

                          @samson71
                          Habe es jetzt anders gelöst und jetzt sehe ich im iob unter dem Cuxd-Datenpunkt CUX4000001:1.RCVS die korrekte Antwort:

                          Screenshot 2025-03-17 131620.png

                          Dazu habe ich in homatic ein script erstellt, welches jede Minute den "kurzen Taster" drückt:

                          var cmd = dom.GetObject("CUxD.CUX4000001:1.SEND_CMD").State("AA01");
                          var ret = dom.GetObject("CUxD.CUX4000001:1.RCVS").Value();
                          dom.GetObject("Status_Judo").State(ret);
                          

                          Dabei ist der Taster in homematic wie folgt konfiguriert:

                          Screenshot 2025-03-17 133011.png

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #22

                          @norbert999 sagte in [Frage] CUxD iob-homematic Kommunikation:

                          Dazu habe ich in homatic ein script erstellt, welches jede Minute den "kurzen Taster" drückt:

                          danach hatte ich doch gefragt ob das geht.

                          Dieses Skript kannst du doch so triggern, dass es auf eine von ioBroker geänderte SysVar reagiert.
                          muss doch nicht minütlich sein

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • N norbert999

                            @samson71 said in [Frage] CUxD iob-homematic Kommunikation:

                            Du kannst auch noch versuchen mit einem Blockly den Taster als Trigger zu benutzen und das nicht stumpf per Cronjob zu machen.

                            Kannst Du mir dazu ein kleines Beispiel zeigen (bin kein Fachmann). Danke Dir!

                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            Global Moderator
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #23

                            @norbert999
                            Zum Ausprobieren einfach erstmal so wie Du es schon versucht hattest, aber eben als Auslöser nicht den Zeitplan jede Minute, sondern den Taster Deiner CUxD-Steuerung auf "wahr" prüfen. Nur um erstmal zu sehen ob es an der Abhängigkeit geklemmt hat.
                            Dann den Taster mal "drücken" und schauen ob in HM dann was passiert (bei deaktiviertem HM-Skript).

                            Markus

                            Bitte beachten:
                            Hinweise für gute Forenbeiträge
                            Maßnahmen zum Schutz des Forums

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            Antworten
                            • In einem neuen Thema antworten
                            Anmelden zum Antworten
                            • Älteste zuerst
                            • Neuste zuerst
                            • Meiste Stimmen


                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate
                            FAQ Cloud / IOT
                            HowTo: Node.js-Update
                            HowTo: Backup/Restore
                            Downloads
                            BLOG

                            582

                            Online

                            32.6k

                            Benutzer

                            81.9k

                            Themen

                            1.3m

                            Beiträge
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                            ioBroker Community 2014-2025
                            logo
                            • Anmelden

                            • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                            • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                            • Erster Beitrag
                              Letzter Beitrag
                            0
                            • Home
                            • Aktuell
                            • Tags
                            • Ungelesen 0
                            • Kategorien
                            • Unreplied
                            • Beliebt
                            • GitHub
                            • Docu
                            • Hilfe