    Script Klima Steuerung

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • B
      Bolli @paul53 last edited by

      @paul53 nein das bleibt an

      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @Bolli last edited by paul53

        @bolli sagte: nein das bleibt an

        Sehr eigenartig!
        Versuche es mal mit den IR-Button-DP:

        Blockly_temp.JPG

        @bolli sagte in Script Klima Steuerung:

        M2= heizen

        Welche Modi sind M0 und M1?

        EDIT: Zeige bitte die komplette ID eines IR-Button-DP.

        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • B
          Bolli @paul53 last edited by Bolli

          @paul53 power_on = einschalten mit der letzten Einstellung (egal woher die kommt)
          M2_T22_S3 schaltet ein mit heizen auf Stufe3

          das ist die ID
          tuya.0.bf7ff3fc63133ab79dbpy0.ir-M2_T30

          paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @Bolli last edited by

            @bolli sagte: M2_T22_S3 schaltet ein mit heizen auf Stufe3

            Dann kann man "power on" weglassen.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @Bolli last edited by paul53

              @bolli sagte: tuya.0.bf7ff3fc63133ab79dbpy0.ir-M2_T30

              Fehlt nicht die Lüfter-Stufe?
              Welche Modi sind M0 und M1?

              B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • B
                Bolli @paul53 last edited by Bolli

                @paul53 sagte in Script Klima Steuerung:

                @bolli sagte: tuya.0.bf7ff3fc63133ab79dbpy0.ir-M2_T30

                Fehlt nicht die Lüfter-Stufe?

                ja bei Modi2 stehen keine Lüfter dabei

                Welche Modi sind M0 und M1?

                wenn ich von der Fernbedienung ausgehe: automatisch , kühlen , trocknen , heizen , lüften

                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @Bolli last edited by

                  @bolli sagte: wenn ich von der Fernbedienung ausgehe: automatisch , kühlen , trocknen , heizen , lüften

                  Dann wäre "Heizen" M3.

                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • B
                    Bolli @paul53 last edited by

                    @paul53 sagte in Script Klima Steuerung:

                    @bolli sagte: wenn ich von der Fernbedienung ausgehe: automatisch , kühlen , trocknen , heizen , lüften

                    Dann wäre "Heizen" M3.

                    heizen ist M2. das sieht man an der klima, weil das heizen leuchtet

                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @Bolli last edited by

                      @bolli sagte: heizen ist M2.

                      Man kann die Button-ID so konstruieren:

                      Blockly_temp.JPG

                      B 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • B
                        Bolli @paul53 last edited by

                        @paul53 wow, das geht !
                        um drehzahl einzustellen. müsste da eine Textzeile / Baustein mehr rein?

                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @Bolli last edited by

                          @bolli sagte: um drehzahl einzustellen. müsste da eine Textzeile / Baustein mehr rein?

                          Ja, z.B. so:

                          Blockly_temp.JPG

                          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • B
                            Bolli @paul53 last edited by

                            @paul53 danke, hier kann ich leider nur starten wenn modus 2 angewählt ist .

                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • B
                              Bolli @Bolli last edited by

                              @bolli sagte in Script Klima Steuerung:

                              @paul53 danke, hier kann ich leider nur starten wenn modus 2 angewählt ist .

                              das = muss kleiner als , weil Stufe 0 und Stufe 1 haben nur Drehzahl.

                              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • paul53
                                paul53 @Bolli last edited by

                                @bolli sagte: Stufe 0 und Stufe 1 haben nur Drehzahl.

                                ??
                                Welcher Modus hat welche Zusätze (Temperatur / Lüfterstufe)?

                                B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • B
                                  Bolli @paul53 last edited by

                                  @paul53 Guten Abend, ich habe heute einiges getestet. Es ist tatsächlich so, dass ich mit deinem Script, nicht die einzelnen Temp und Modis bestimmen kann. Es ist erforderlich die festen "Werte" zu senden 21eca349-30f9-4dfb-99ed-8927d4ad4d01-image.png

                                  damit lässt sich der Modi etc ändern. ich habe zum testen mir 2 Schalter gebastelt um heizen und kühlen zu ändern . ist schon ein guter Anfang, nur mir fällt nichts ein wie man es eleganter lösen könnten. evtl ein dropdown menü?

                                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • paul53
                                    paul53 @Bolli last edited by

                                    @bolli sagte: Es ist erforderlich die festen "Werte" zu senden

                                    Diese DP kenne ich schon. Deshalb beantworte bitte meine Frage:
                                    @paul53 sagte in Script Klima Steuerung:

                                    Welcher Modus hat welche Zusätze (Temperatur / Lüfterstufe)?

                                    Welche Bedeutung haben die Modi M0, M1, M3 und M4?

                                    B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • B
                                      Bolli @paul53 last edited by

                                      @paul53
                                      M0_T17 bis M0_T30 (Drehzahl _S 0 bis 3) =automatikmodus
                                      M1_T17 bis M0_T30 (Drehzahl _S 0 bis 3) =kühlen
                                      M2_T17 bis M2_T30 =heizen
                                      M3_S0 bis M3_S3 = lüften
                                      M4_T17 bis M4_T30 =trocknen

                                      automatik bin ich mir nicht ganz sicher

                                      Homoran paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Homoran
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Bolli last edited by

                                        @bolli sagte in Script Klima Steuerung:

                                        M1_T17 bis M0_T30 (Drehzahl _S 0 bis 3) =kühlen

                                        Kopierfehler?
                                        ergibt so keinen Sinn

                                        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • B
                                          Bolli @Homoran last edited by

                                          @homoran sagte in Script Klima Steuerung:

                                          @bolli sagte in Script Klima Steuerung:

                                          M1_T17 bis M0_T30 (Drehzahl _S 0 bis 3) =kühlen

                                          Kopierfehler?
                                          ergibt so keinen Sinn

                                          Sorry
                                          M0_T17 bis M0_T30_S0 bis _S3
                                          M1_T17 bis M1_T30_S0 bis _S3
                                          M2_T17 bis M2_T30
                                          M3_S0 bis M3_S3
                                          M4_T17 bis M4_T30

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • paul53
                                            paul53 @Bolli last edited by

                                            @bolli
                                            Wann soll was gesteuert werden? Raumfühler vorhanden?
                                            Die Modi M0 und M3 werden sicherlich nicht benötigt?

                                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            821
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.2k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            6
                                            90
                                            5270
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo