Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. [How-To] Goodwe Wechselrichter und Modbus TCP

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.6k

[How-To] Goodwe Wechselrichter und Modbus TCP

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
goodwemodbustcptcpip
144 Beiträge 40 Kommentatoren 63.3k Aufrufe 39 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • J JayJay 0

    @paeppi sag wie hast du dein problem nun gelöst? Der Adapter von @FossyTom macht bei mir die gleichen Probleme. Ich hätte gerne beides - SEMS Portal (ist einfach schön anzusehen, wenn du bei den Schwiegereltern bist und die dich fragen wie es aussieht) und den Rest brauch ich ja für meine Steuerungen....

    R Offline
    R Offline
    revilo1337
    schrieb am zuletzt editiert von
    #133

    Kleiner Zwischenruf: Ich teste gerade einen bisher vielversprechenden Ansatz mit einer Modbus zu MQTT-Bridge (modbus-2-mqtt-bridge, auch fertig als Container für ARM, also z.B. Raspi, zu haben)

    Damit kann ich einzelne Register zu unterschiedlichen Intervallen abfragen (Leistungswerte z.B. häufig, Fehlerzustände z.B. minütlich, andere Sachen nur einmal am Tag oder seltener), teilweise Codes direkt auf Strings mappen (z.B. einen Fehlermeldungscode direkt auf einen Text) und kann das u.a. in iobroker direkt weiterverwerten, aber z.B. auch in evcc und sonst wo.

    Die Konfiguration für meinen GW20K-ET (also neuere ET-Serie) funktioniert.

    Voraussetzung ist allerdings Modbus TCP, also das passende WiFi/LAN-Kit. Bei Interesse poste ich gerne mehr, ggf. in eigenem Thread.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • X xReactz

      Da ich mich nun schon länger mit der Einbindung der Goodwe Wechselrichter per Modbus TCP beschäftige, und ich ebenfalls von der IoBroker Community viel Hilfe, Scripte oder Adapter nutze, möchte ich meine Erfahrungen mit euch teilen.:hugging_face:

      Grundlegen sind mir 3x Möglichkeiten bekannt um Daten der Goodwe Wechselrichter in IoBroker zu bringen.

      • Daten vom Sems Portal auslesen und in IoBroker Datenpunkte schreiben: Siehe Goodwe Wechselrichter und IoBroker

      • Daten per Modbus RTU und RS485 Konverter per Rasp einlesen und per MQTT an IoBroker senden (Keine Erfahrung).

      • Daten per Modbus TCP/IP (Modbus Adapter) auslesen und in Datenpunkte schreiben (Nachfolgend).

      Welche der mit bekannten Metoden die richtige für euch ist, müsst ihr selbst entscheiden.

      Einrichtung und Installation Modbus TCP/IP Adapter:

      Vorweg soweit mir bekannt, funktioniert Modbus TCP nur mit der Goodwe LAN Box (5-Pin), solltet Ihr weitere Erfahrungen mit dem alten Wifi Dongle oder mit neuen Wifi+LAN Dongle haben, so könnt Ihr diese gerne hier teilen! Eine Hand wäscht die andere :handshake: .

      Außerdem sollte dem LAN Dongle eine feste IP Adresse zugewissen sein, entweder per Heimnetzwerk oder in der Dongle Konfiguration selbst. Ansonsten kann es sporadisch zu Verbindungsabbrüchen kommen.

      1. Installation Modbus Adapter
        Adapter: LINK
        Nach der Installation sollte der Modbus Adapter in den Debug Modus gesetzt werden, damit erleichtert Ihr euch selbst das Leben bei der Fehlersuche.

      2. Einstellungen Modbus Adapter

        Goodwe_Modbus_Protocol_Hybrid_ET_EH_BH_BT__ARM205 HV__V1.7 _ Read Only_20200226 (1).pdf

      • Verbindung per TCP (nicht TCP/RTU !)

      • Eure fest vergebene IP Adresse des Wechselrichters

      • Port 502 (siehe Goodwe Modbus Protokoll)

      • Geräte ID 247 (Standardmäßig in der Konfiguration eingerichtet, kann per Wifi Dongle und PV Master App verändert werden.)
        Sollten mehrere Wechselrichter ausgelesen werden sollen, so muss "Mehrere Geräte ID's" angehackt werden. Nachfolgend muss dann an jedem Wechselrichter eine andere Geräte ID angegeben werden. (Geräte ID == Slave ID)

      • Typ Master

      • Alle weiter Einstellungen können bei erstmaligen Start so bleiben, sollten jedoch nachfolgend auf die persönlichen Bedürfnisse angepasst werden.

        06a02720-c5e0-4e18-b618-199b00e8ca17-grafik.png

        Unter Allgemeine Einstellungen werden die Checkboxen, so wie nachfolgend ersichtlich, gesetzt:
        Mit Aliases sind die definierten Register Ranges gemeint wie z.B. coils, 1-10000, discrete inputs, 10001-30000 ,input register 30001-40000, holding register 40000-65535. Dieser müssen deaktivert werden, da wir nicht mit diesen Bereichen arbeiten können.

        ecf4ce2b-dbb8-43e8-a80b-701712aa0911-grafik.png

      1. Anlegen der Register:

        Die von Goodwe unterstützen und abfragbaren Register findet Ihr im Goodwe Modbus Protokoll.
        Nun geht es an die eigentlichen Arbeit, das befüllen der Register. Da bei uns eigentlich alle Register Holding Register sind (Read Only), müssen wir unsere Register auch hier eintragen.
        Dies sollten dann etwa so aussehen:

        039c0de0-d233-43e6-8879-9a7984448516-grafik.png

        Tragt am besten mal nur 1-2 Register ein, und seht auch dann den Debug Log an, dann seht Ihr schon ob die Funktion gegeben ist.

        Wenn alles klappt, alle für euch notwendigen Register eintragen und sich freuen :grin:

      Solltet Ihr Probleme beim Verbindungsaufbau oder mit den auslesen der Register haben, so kann ich euch das Tool von Schneider Electric ans Herz legen. Modbus Tool

      Damit könnt Ihr prüfen ob der Wechselrichter generell Ansprechbar ist und ihr Rückmeldung bekommt. Sollte das nicht der Fall sein, stimmt schon mal etwas mit euere Konfig bzw. eurer Netzwerksanbdinung nicht.

      Viel Spaß damit!

      Gruß

      E Offline
      E Offline
      enti123
      schrieb am zuletzt editiert von
      #134

      @xreactz Sehr gute Beschreibung - aber ich verzweifele trotzdem!

      Ich fange mal von hinten an: Die Kommunikation grundsätzlich funktioniert offenbar, aber ich bekomme keine Werte.

      Das Protokoll sieht so aus:
      47789732-fa6e-4ba5-8276-8766a2a46484-image.png

      Die Konfiguration:
      481d2ba9-777d-4809-8c9c-87e95fc13d58-image.png
      0952ac3f-a576-40cc-8380-13ae10a3f542-image.png
      a09f8b7a-f3c8-4d5d-b050-cad971f87921-image.png

      Das Ergebnis:
      5f0a4739-3f9d-44a0-a5f9-f8c244b93d1c-image.png

      Mein ioBroker läuft auf einem Rpi4, dort läuft auch der Goodwe-Adapter ohne Probleme.

      Im Keller hängt ein Goodwe GW8K-ET.

      Mit den Einstellungen habe ich intensiv herumprobiert (TCP vs. RTU, Port, Geräte ID, den verschiedenen Zeitparametern). Entweder änderte sich nichts, oder die Fehlermeldungen werden noch gravierender.

      Ich halte "Socket closed with error" und "Clearing timeout of the current request" für die Übeltäter, finde aber leider keine weitere Informationen. Eine Vervielfachung des Timeout-Parameters bringt keine Änderung, gefühlt wird auch gar nicht gewartet.

      Was kann ich noch machen?

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S Offline
        S Offline
        Stromy
        schrieb am zuletzt editiert von
        #135

        Hallo in die Runde,

        ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.

        Habe hier einen Goodwe GW3648-EM mit LX U5.4-L dem ich gerne seine Daten über RS485 seriell entlocken möchte (nicht über TCP).
        Was man vom WR so abrufen konnte:
        FW Version 3121217
        ARM FW 02034.00
        BMS Version 27136

        Ich versuche die RS485 über einen Waveshare Adapter (FTDI) RS485 to USB abzufragen.
        Der Adapter hängt via USB an einem Raspberry 4B mit IOBroker und Modbus Adapter.

        An der RS485 habe ich sowohl die Pins 1 und 2, 3 und 6 sowie 1 mit 3 und 2 mit 6 verbunden getestet
        und auch jeweils + und - vertauscht, leider jeweils ohne Erfolg (im Forum gab's mal einen Tip bezüglich der Parallelschaltung von Pin 1+3 und 2+6. Deswegen auch dies ausprobiert!).

        Die Kommunikation ist konfiguriert mit 9600bit/s, 8/N/1, Geräte-ID mit 247

        Bekomme in keinem Fall eine brauchbare Kommunikation zustande.

        Der Modbus Adapter startet, wird kurz grün und geht dann wieder auf gelb.

        Ich hoffe, dass Ihr mir evtl. auf die Sprünge helfen könnt!

        Hier mal die Meldungen nach Start der Modbus Instanz mit debug:

        modbus.0
        2024-06-05 20:08:22.053 error Error response: Data address of some or all the required entities are not allowed or do not exist in slave

        modbus.0
        2024-06-05 20:08:22.052 error Error response for FCx3: Illegal Data Address

        modbus.0
        2024-06-05 20:08:21.779 debug [DevID_247/holdingRegs] Poll address 35103 - 6 registers

        modbus.0
        2024-06-05 20:08:21.779 debug Initialization of scale factors done!

        modbus.0
        2024-06-05 20:08:21.777 debug [DevID_247] Poll start ---------------------

        modbus.0
        2024-06-05 20:08:21.776 info Connected to slave

        modbus.0
        2024-06-05 20:08:21.762 debug connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600

        modbus.0
        2024-06-05 20:08:21.482 debug Add holdingRegisters.35108_PV2Current: {"_id":"holdingRegisters.35108_PV2Current","type":"state","common":{"name":"","role":"","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":35108,"deviceId":247,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}

        modbus.0
        2024-06-05 20:08:21.482 debug Add holdingRegisters.35107_PV2_Voltage: {"_id":"holdingRegisters.35107_PV2_Voltage","type":"state","common":{"name":"","role":"","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":35107,"deviceId":247,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}

        modbus.0
        2024-06-05 20:08:21.482 debug Add holdingRegisters.35104_PV1_Current: {"_id":"holdingRegisters.35104_PV1_Current","type":"state","common":{"name":"","role":"","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":35104,"deviceId":247,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}

        modbus.0
        2024-06-05 20:08:21.481 debug Add holdingRegisters.35103_PV1_Voltage: {"_id":"holdingRegisters.35103_PV1_Voltage","type":"state","common":{"name":"","role":"","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":35103,"deviceId":247,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}

        modbus.0
        2024-06-05 20:08:21.481 debug Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":35103,"name":"PV1 Voltage","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":35103,"deviceId":247,"id":"holdingRegisters.35103_PV1_Voltage"},{"_address":35104,"name":"PV1 Current","description":"","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":35104,"deviceId":247,"id":"holdingRegisters.35104_PV1_Current"},{"_address":35107,"name":"PV2 Voltage","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","deviceId":247,"address":35107,"id":"holdingRegisters.35107_PV2_Voltage"},{"_address":35108,"name":"PV2Current","description":"","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","deviceId":247,"address":35108,"id":"holdingRegisters.35108_PV2Current"}]

        modbus.0
        2024-06-05 20:08:21.480 debug Initialize Objects for inputRegs: []

        modbus.0
        2024-06-05 20:08:21.479 debug Initialize Objects for coils: []

        modbus.0
        2024-06-05 20:08:21.479 debug Initialize Objects for disInputs: []

        modbus.0
        2024-06-05 20:08:21.326 info starting. Version 6.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19

        modbus.0
        2024-06-05 20:08:20.894 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)

        modbus.0
        2024-06-05 20:08:20.856 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000

        modbus.0
        2024-06-05 20:08:20.796 debug States create User PubSub Client

        modbus.0
        2024-06-05 20:08:20.795 debug States create System PubSub Client

        modbus.0
        2024-06-05 20:08:20.787 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000

        modbus.0
        2024-06-05 20:08:20.768 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001

        modbus.0
        2024-06-05 20:08:20.759 debug Objects client initialize lua scripts

        modbus.0
        2024-06-05 20:08:20.742 debug Objects create User PubSub Client

        modbus.0
        2024-06-05 20:08:20.739 debug Objects create System PubSub Client

        modbus.0
        2024-06-05 20:08:20.728 debug Objects client ready ... initialize now

        modbus.0
        2024-06-05 20:08:20.688 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        host.raspberrypi
        2024-06-05 20:08:19.378 info instance system.adapter.modbus.0 started with pid 3270
        host.raspberrypi
        2024-06-05 20:08:19.252 info "system.adapter.modbus.0" enabled

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • H Offline
          H Offline
          Hochgern
          schrieb am zuletzt editiert von
          #136

          Hallo, ich bin neu hier und habe folgendes Problem.
          Wechselrichter Goodwe ET29.9
          Kann via Modbus RTU Daten lesen und auch schreiben.
          Nur finde ich nicht raus, wie ich den Wechselrichter gezielt sagen kann, dass die Batterie jetzt mit einem Strom von xA geladen werden soll.
          Kann mir jemand weiterhelfen?

          M 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • H Hochgern

            Hallo, ich bin neu hier und habe folgendes Problem.
            Wechselrichter Goodwe ET29.9
            Kann via Modbus RTU Daten lesen und auch schreiben.
            Nur finde ich nicht raus, wie ich den Wechselrichter gezielt sagen kann, dass die Batterie jetzt mit einem Strom von xA geladen werden soll.
            Kann mir jemand weiterhelfen?

            M Offline
            M Offline
            Michi_Pi
            schrieb am zuletzt editiert von
            #137

            Hi @hochgern, es gibt verschiedene Möglichkeiten den Speicher zu laden. Ich selbst steuere das über die Schnelllade Funktion, das sind die Register 47545 = Fast chargin aktivieren, 47646 = SOC Stop und 47603 = Ladeleistung in %. Früher hab ich einfach den SOC minimum 45346 auf den gewünschten SOC wert eingestellt und dann wieder zurück bis der gewünschte Ladezustand erreicht wurde. Das funktioniert nur noch bedingt bei mir, da nur noch mit 450W geladen wird, wieso auch immer. Über die Register 47511 und 47512 würde auch gehen.

            G 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • M Michi_Pi

              Hi @hochgern, es gibt verschiedene Möglichkeiten den Speicher zu laden. Ich selbst steuere das über die Schnelllade Funktion, das sind die Register 47545 = Fast chargin aktivieren, 47646 = SOC Stop und 47603 = Ladeleistung in %. Früher hab ich einfach den SOC minimum 45346 auf den gewünschten SOC wert eingestellt und dann wieder zurück bis der gewünschte Ladezustand erreicht wurde. Das funktioniert nur noch bedingt bei mir, da nur noch mit 450W geladen wird, wieso auch immer. Über die Register 47511 und 47512 würde auch gehen.

              G Offline
              G Offline
              Guzzi-Charlie
              schrieb am zuletzt editiert von
              #138

              @michi_pi
              ich habe auch das Problem das richtige Register für die Steuerung des SoC zu finden. Ich habe einen GW25 und auch die aktuelle Registerbelegung von Goodwe (hoffe ich zumindest), aber ich finde einfach nicht das Register für die Werte die in der PV-Master APP mit "Entladungstiefe Netz/netzunabhängig" einstellbar sind. Der Zugriff über Modbus funktioniert.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • M Michi_Pi

                Hi @hochgern, es gibt verschiedene Möglichkeiten den Speicher zu laden. Ich selbst steuere das über die Schnelllade Funktion, das sind die Register 47545 = Fast chargin aktivieren, 47646 = SOC Stop und 47603 = Ladeleistung in %. Früher hab ich einfach den SOC minimum 45346 auf den gewünschten SOC wert eingestellt und dann wieder zurück bis der gewünschte Ladezustand erreicht wurde. Das funktioniert nur noch bedingt bei mir, da nur noch mit 450W geladen wird, wieso auch immer. Über die Register 47511 und 47512 würde auch gehen.

                G Offline
                G Offline
                Guzzi-Charlie
                schrieb am zuletzt editiert von
                #139

                Update:
                Kaum habe ich mich extra angemeldet um die Frage zu stellen, schon habe ich die Register nun doch gefunden. Es sind die Register 45356 für "Entladungstiefe am Netz" und 45358 für "Entladungstiefe netzunabhängig". Beachten muß man nur, daß man im Unterschied zur APP den SoC eingeben muß. Der Wert für die Entladungstiefe ist also 100-gewünschte Entladungstiefe.

                G 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • G Guzzi-Charlie

                  Update:
                  Kaum habe ich mich extra angemeldet um die Frage zu stellen, schon habe ich die Register nun doch gefunden. Es sind die Register 45356 für "Entladungstiefe am Netz" und 45358 für "Entladungstiefe netzunabhängig". Beachten muß man nur, daß man im Unterschied zur APP den SoC eingeben muß. Der Wert für die Entladungstiefe ist also 100-gewünschte Entladungstiefe.

                  G Offline
                  G Offline
                  Guzzi-Charlie
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #140

                  @michi_pi said in [How-To] Goodwe Wechselrichter und Modbus TCP:

                  Hi @hochgern, es gibt verschiedene Möglichkeiten den Speicher zu laden. Ich selbst steuere das über die Schnelllade Funktion, das sind die Register 47545 = Fast chargin aktivieren, 47646 = SOC Stop und 47603 = Ladeleistung in %. Früher hab ich einfach den SOC minimum 45346 auf den gewünschten SOC wert eingestellt und dann wieder zurück bis der gewünschte Ladezustand erreicht wurde. Das funktioniert nur noch bedingt bei mir, da nur noch mit 450W geladen wird, wieso auch immer. Über die Register 47511 und 47512 würde auch gehen.

                  Jetzt habe ich doch noch ein Problem. Die von mir genutzte Lösung mit dem Register 45356 für "Entladungstiefe am Netz" funktioniert zwar perfekt, aber leider wirkt dieses Register nur auf die Batterie 1. Die Batterie 2 hat einen eigenen Einstellwert (siehe SolarGo-APP), für den ich das zugehörige Register aber bisher nicht gefunden habe. Falls Jemand eine Idee hat, dann immer her damit.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S Offline
                    S Offline
                    Sandmanyz
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #141

                    Bei mir erscheinem im Log jede Minute diese Meldungen obwohl der Datenpunkt (aktuell nur einer) richtig aktualisiert wird...

                    modbus.0	2025-03-04 15:51:09.572	info	Disconnected from slave 192.168.178.45
                    modbus.0	2025-03-04 15:51:08.572	warn	[DevID_247] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                    modbus.0	2025-03-04 15:51:08.571	error	Client in error state.
                    modbus.0	2025-03-04 15:51:08.571	error	Request timed out.
                    modbus.0	2025-03-04 15:51:08.571	warn	Error: undefined
                    modbus.0	2025-03-04 15:47:08.839	info	Connected to slave 192.168.178.45
                    

                    Was ist die Ursache?

                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S Sandmanyz

                      Bei mir erscheinem im Log jede Minute diese Meldungen obwohl der Datenpunkt (aktuell nur einer) richtig aktualisiert wird...

                      modbus.0	2025-03-04 15:51:09.572	info	Disconnected from slave 192.168.178.45
                      modbus.0	2025-03-04 15:51:08.572	warn	[DevID_247] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                      modbus.0	2025-03-04 15:51:08.571	error	Client in error state.
                      modbus.0	2025-03-04 15:51:08.571	error	Request timed out.
                      modbus.0	2025-03-04 15:51:08.571	warn	Error: undefined
                      modbus.0	2025-03-04 15:47:08.839	info	Connected to slave 192.168.178.45
                      

                      Was ist die Ursache?

                      M Offline
                      M Offline
                      Michi_Pi
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #142

                      @sandmanyz Hast du die die Abfragezeit schon mal etwas erhöht? Ich frage direkt über den EMS Port ab mit 8sekunden, das ist da Minimum das bei mir funktioniert.
                      Mit dem WIFI/LAN Dongle musste ich mindestens 12 Sekunden einstellen.

                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M Michi_Pi

                        @sandmanyz Hast du die die Abfragezeit schon mal etwas erhöht? Ich frage direkt über den EMS Port ab mit 8sekunden, das ist da Minimum das bei mir funktioniert.
                        Mit dem WIFI/LAN Dongle musste ich mindestens 12 Sekunden einstellen.

                        S Offline
                        S Offline
                        Sandmanyz
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #143

                        @michi_pi

                        Welchen Wert muss ich ändern? Datenabfrageintervall (schon mit 10000ms getestet) unde/oder Leseintervall (auch schon mit 10000ms getestet).
                        Habe auch mal auf Serial gewechselt aber da erscheinen auch Warnungen...

                        modbus.0	2025-03-13 18:14:24.716	info	Disconnected from slave
                        modbus.0	2025-03-13 18:14:24.666	warn	[DevID_247] Poll error count: 8 code: "App Timeout"
                        modbus.0	2025-03-13 18:14:19.465	info	Connected to slave
                        modbus.0	2025-03-13 18:13:19.451	info	Disconnected from slave
                        modbus.0	2025-03-13 18:13:19.399	warn	[DevID_247] Poll error count: 7 code: "App Timeout"
                        modbus.0	2025-03-13 18:13:14.198	info	Connected to slave
                        modbus.0	2025-03-13 18:12:14.182	info	Disconnected from slave
                        modbus.0	2025-03-13 18:12:14.130	warn	[DevID_247] Poll error count: 6 code: "App Timeout"
                        modbus.0	2025-03-13 18:11:58.878	warn	[DevID_247] Poll error count: 5 code: "App Timeout"
                        modbus.0	2025-03-13 18:11:43.625	warn	[DevID_247] Poll error count: 4 code: "App Timeout"
                        modbus.0	2025-03-13 18:11:28.372	warn	[DevID_247] Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                        modbus.0	2025-03-13 18:11:13.120	warn	[DevID_247] Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                        modbus.0	2025-03-13 18:10:57.867	warn	[DevID_247] Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                        modbus.0	2025-03-13 18:10:52.664	info	Connected to slave
                        modbus.0	2025-03-13 18:10:52.196	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                        

                        Hier meine aktuelle Konfiguration:
                        e94abf7f-22d9-4983-bc60-eaf205d0928d-grafik.png
                        9c037be0-91db-437a-90c4-6435902e08f9-grafik.png
                        4a09cb36-9949-4b23-a171-a0314c209701-grafik.png

                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • S Sandmanyz

                          @michi_pi

                          Welchen Wert muss ich ändern? Datenabfrageintervall (schon mit 10000ms getestet) unde/oder Leseintervall (auch schon mit 10000ms getestet).
                          Habe auch mal auf Serial gewechselt aber da erscheinen auch Warnungen...

                          modbus.0	2025-03-13 18:14:24.716	info	Disconnected from slave
                          modbus.0	2025-03-13 18:14:24.666	warn	[DevID_247] Poll error count: 8 code: "App Timeout"
                          modbus.0	2025-03-13 18:14:19.465	info	Connected to slave
                          modbus.0	2025-03-13 18:13:19.451	info	Disconnected from slave
                          modbus.0	2025-03-13 18:13:19.399	warn	[DevID_247] Poll error count: 7 code: "App Timeout"
                          modbus.0	2025-03-13 18:13:14.198	info	Connected to slave
                          modbus.0	2025-03-13 18:12:14.182	info	Disconnected from slave
                          modbus.0	2025-03-13 18:12:14.130	warn	[DevID_247] Poll error count: 6 code: "App Timeout"
                          modbus.0	2025-03-13 18:11:58.878	warn	[DevID_247] Poll error count: 5 code: "App Timeout"
                          modbus.0	2025-03-13 18:11:43.625	warn	[DevID_247] Poll error count: 4 code: "App Timeout"
                          modbus.0	2025-03-13 18:11:28.372	warn	[DevID_247] Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                          modbus.0	2025-03-13 18:11:13.120	warn	[DevID_247] Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                          modbus.0	2025-03-13 18:10:57.867	warn	[DevID_247] Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                          modbus.0	2025-03-13 18:10:52.664	info	Connected to slave
                          modbus.0	2025-03-13 18:10:52.196	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                          

                          Hier meine aktuelle Konfiguration:
                          e94abf7f-22d9-4983-bc60-eaf205d0928d-grafik.png
                          9c037be0-91db-437a-90c4-6435902e08f9-grafik.png
                          4a09cb36-9949-4b23-a171-a0314c209701-grafik.png

                          M Offline
                          M Offline
                          Michi_Pi
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #144

                          @sandmanyz hier meine Einstellung 7be1c752-8345-4997-853a-870175d2b880-image.png

                          Zu den Verbindungsparameter kann ich jetzt nichts sagen, weil ich nicht weis mit welchem Gerät du abfrägst.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          Antworten
                          • In einem neuen Thema antworten
                          Anmelden zum Antworten
                          • Älteste zuerst
                          • Neuste zuerst
                          • Meiste Stimmen


                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate

                          624

                          Online

                          32.4k

                          Benutzer

                          81.4k

                          Themen

                          1.3m

                          Beiträge
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                          ioBroker Community 2014-2025
                          logo
                          • Anmelden

                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                          • Erster Beitrag
                            Letzter Beitrag
                          0
                          • Home
                          • Aktuell
                          • Tags
                          • Ungelesen 0
                          • Kategorien
                          • Unreplied
                          • Beliebt
                          • GitHub
                          • Docu
                          • Hilfe