    Shelly Plus Uni: Voltmeter in iobroker auslesen

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • wcag22
      wcag22 @Matis last edited by

      @matis
      Ok, Shelly UNI plus kenne ich nicht. Ich habe den Shelly UNI Gen1.

      Und warum geht es im shelly Adapter nicht?

      Was geht denn konkret nicht und wie sieht Deine Config vom Shelly aus? Möglich, dass der Shelly Adapter den UNI Plus (Gen.?) nicht erkennt.

      weiß aber nicht wie die auswerte auf einen Datenpunkt, das ist so ein String {....}.

      Kannst Du das mal konkreter formulieren, bitte.

      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        Matis @wcag22 last edited by Matis

        @wcag22
        Es werden die normalen Datenpunkte wie Input, Relay, ... siehe Bild oben einwandfrei angelegt und auch aktualisiert.
        Das in der Konfiguration selbst anzulegende Voltmeter wird nicht als Datenpunkt (ADC) angelegt und damit auch nicht aktualisiert.
        Ich weiß nicht, ob es eine "alten" und PLUS UNI gibt. Im Datenpunkt class steht: shellyplusuni.
        Einen anderen kann man gar nicht mehr kaufen.
        Könnte aber sein, dass deshalb der Datenpunkt nicht richtig im Adapter übernommen wird.
        aea94cfd-14ea-47a6-8ae6-2982b8e452b8-image.png

        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          Matis @Matis last edited by

          So sieht das im mqtt Adapter aus, dort ist der Datenpunkt vorhanden, d.h. er wird übertragen aber vom shelly-Adapter nicht gelesen:
          66735649-41a8-4839-b77a-ff472753cb38-image.png

          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • B
            benbensimpson2204 @Matis last edited by

            @matis erstell dir ein alias von dem mqtt voltmeter:100 datenpunkt und schreib unter lesen das rein "JSON.parse(val).voltage"

            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              Matis @benbensimpson2204 last edited by

              @benbensimpson2204 Danke, so hab ich's jetzt macht. Schade halt, dass der UNI nicht bei den anderen shelly's ist.

              Thomas Maul 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Thomas Maul
                Thomas Maul @Matis last edited by Thomas Maul

                Hi,

                ich stand genau vor derselben Herausforderung und habe nun auch die Spannung über den alias für den JSON Datenpunkt im MQTT Adapter hineinbekommen. Das war ein super Tipp, danke!

                Aber irgendwie aktualisiert der JSON-Ausdruck nicht, zumindest ändert sich der Zeitstempel für die Aktualisierung und auch eine Änderung nicht.

                Was muss ich im Shelly PlusUni oder im MQTT-Adapter einstellen, dass er den aktuellen Wert zyklisch sendet/abholt?

                Danke für jeden Hinweis 🙂

                UpDate: Hat sich erledigt. Im Shelly habe ich den Haken bei "Enable MQTT Control" entfernt. Seit dem gibt es zyklische Updates/Aktualisierungen.

                J 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • J
                  jan_xx @Thomas Maul last edited by

                  @thomas-maul
                  Hallo, ich habe das gleiche Problem, seit heute habe ich eine Shelly uni plus in Betrieb genommen um mir die Spannungswerte meiner Zisterne anzeigen zu lassen, nur leider kommen keine ADC werte im Biobroker rein.
                  Hast du für mich bitte eine kurze Anleitung wie du es hin bekommen hast den ADC Werte im Biobroker zu sehen?

                  Vielen Dank im Voraus!

                  Grüße

                  Thomas Maul 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Thomas Maul
                    Thomas Maul @jan_xx last edited by Thomas Maul

                    @jan_xx
                    Hi, ich kann es gern probieren. Falls das folgende zu kryptisch klingt, kann ich auch (später am Wochenende) Screenshots mitliefern. Ich gehe davon aus, dass Du schon das Peripheriegerät im Shelly eingebunden hast, dh die shelly-App am Phone zeigt dir den aktuellen Wert.

                    • installiere den mqtt Adapter in iob
                    • dort legst du den eineindeutigen Port (einen anderen als Deine anderen MQTT Adapter, wie TASMOTA, SHELLY ...), einen Namen und ein Passwort fest (das alle mqtt Geräte brauchen, um genau mit diesem Adapter in Kontakt zu treten und von ihm akzeptiert zu werden
                    • der mqtt Adapter als Broker/Server einstellen
                    • einstellungen speichern und schließen
                    • im shelly gehst Du zu den Einstellungen und dort zu mqtt
                    • "Enable mqtt" anhaken, damit es aktiviert ist
                    • den Zugangsnamen, Passwort und Port, genauso wie im MQTT Adapter, eintragen
                    • auch die anderen Häkchen setzen
                    • AUSSER "Enable 'MQTT Control'"
                    • speichern und shelly neu starten
                    • ggf. den MQTT Adapter durchstarten
                    • jetzt sollte in den Objekten des mqtt Adapters der shelly auftauchen
                    • unter "status" findest Du den JSON Ausdruck "Voltmeter:100", der Zeitstempel bei "mouse over" zeigt u.a. die letzte Änderung und Aktualisierung
                    • ich habe jetzt bei den Objekten im Verzeichnis "ALIAS" einen neuen Datenpunkt anlegen (hier gibt es mehrere Wege: direkt über "+", oder die verschiedenen Geräte/Alias Adapter
                    • in den Einstellungen des Datenpunktes den Datenpunkt des Shelly im MQTT auswählen und Konvertierung aktivieren
                    • dort dann, wie oben beschrieben "JASON.parse(val).voltage" eintragen
                    • fertig
                    • Diese Einstellungen kannst Du auch später machen oder ändern, wenn Du im Objektverzeichnis den ALIAS-Datenpunkt auswählst und ganz rechts den "Stift" zum Bearbeiten klickst, dann kommst Du zur Parametrisierung, dort gibt es oben rechts dann die Möglichkeit die Einstellungen für den ALIAS vorzunehmen

                    Das "voltage" im JASON.parse muss exakt so lauten, wie im JSON Ausdruck im Datenpunkt des MQTT (ist sozusagen die zu suchende und auszugebende Zeichenkette für das Parsen), ich habe auch noch "xvoltage" in einem anderen ALIAS dazu geholt, da ich eine Korrektur im Shelly vornehme (offset), um den Messfehler auszugleichen.

                    Viel Erfolg!
                    Melde Dich ruhig, falls noch etwas unklar ist und ich könnte auch noch Screenshots von den Einstellungen machen.

                    J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • J
                      jan_xx @Thomas Maul last edited by

                      @thomas-maul
                      Guten Morgen, danke erstmal für die sehr schöne Anleitung, einiges davon konnte ich gestern Abend bzw. Nacht schon im Selbstversuchen herausfinden. Ich hole generell alle Shelly plus Geräte über mqtt ab, wie ich ja bereits geschrieben hatte wurde hier der ADC Datenpunkt nicht mit übertragen. Ich habe daraufhin einen neuen mqtt Adapter installiert und habe diesen mit dem shelly uni plus verheiratet. Hier wurden dann wie du o.g. beschrieben hast die Daten abgeholt. Es gibt jetzt dort einen Punkt mit Voltmeter:100 von dem sich die Spannung des ADC befindet, jetzt komme ich aber irgendwie noch nicht so richtig weiter. Unter Objekten habe ich mir auch einen neuen DP angelegt, jetzt stellt sich mir aber die Frage wie ich den Spannungswert da rein bekomme. Du hast ja oben geschrieben das unter Eigenschaften des neuen DP ich den mqtt auswählen und Konvertieren aktivieren soll, aber der mqtt Adapter wird dort nicht angeboten. Also vlt. kannst du mich ja bitte an dieser Stelle nochmal abholen da ich irgendwie aktuell da nicht weiter komme?

                      Vielen Dank schon mal vorab!

                      Gruß

                      Thomas Maul 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Thomas Maul
                        Thomas Maul @jan_xx last edited by

                        @jan_xx
                        Ich versuch's mal mit Bidern:
                        Hier der datenpunkt im mqtt
                        3eb5940d-7c4d-4738-850c-39568a8fe969-image.png
                        Hier der ALIAS
                        491ae6ae-0a1d-43e0-897f-2321db6f1a00-image.png
                        Nicht verwirren lassen, die Einheiten stimmen nicht, da bin ich wohl zu schlampig 😉
                        Rechts neben den Zahlen (irgendwie kommt`s beim Screenshot nicht mit) gibt es jeweils einen Stift zum Bearbeiten. Man siht ihn im Bild leider nur oben beim "Klima NS". Dort drauf klicken und Du bist hier:
                        364b65ed-e569-4180-b63e-e3e78bb36080-image.png
                        Jetzt in den Reiter "ALIAS wechseln, den JSON Ausdruck aus dem mqtt als Quell-Datenpunkt wählen und beim Lesen über den Parser den richtigen Wert ermitteln:
                        c364319e-86ac-4f17-bebd-332f6a209d56-image.png

                        Ich hoffe das ist jetzt deutlicher. Viel Erfolg!

                        mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Thomas Maul
                          Thomas Maul last edited by

                          Nochwas: die Zeichenkette "voltage" muss genau die Zeichenkette des Wertes sein, den Du aus dem JSON Ausdruck des MQTT Datenpunktes haben willst. Diesen siehst Du im ersten Bild rechts. Nur draufklicken, dann siehst Du die Werte, die MQTT vom Shelly bekommt und deren Bezeichnung.

                          J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • J
                            jan_xx @Thomas Maul last edited by

                            @thomas-maul
                            oh super, vielen dank! Ich hatte schon den Fehler gemacht den neuen Datenpunkt nicht unter Alias anzulegen, habe jetzt alles wie in den o.g. Bildern eingetragen, nur leider kommt kein Wert im neuen DP an.
                            Ja ja die letzten 100 Meter zum Ziel sind wohl immer die schwierigsten...;-)
                            Hast du vlt. eine Idee wo ich noch schauen kann warum keine Daten kommen?

                            Danke!
                            objekteig.jpg

                            Thomas Maul 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Thomas Maul
                              Thomas Maul @jan_xx last edited by

                              @jan_xx
                              Hm...
                              Der MQTT Datenpunkt ist korrekt?
                              Vielleicht reagiert der auch erst auf einen neuen Wert.
                              ggf. Shelly plusUni neu starten und/oder den MQTT Broker..

                              J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • J
                                jan_xx @Thomas Maul last edited by

                                @thomas-maul
                                Was meinst du mit mqtt Datenpunkt? Bei Alias Zustand ID habe ich auf den Datenpunkt im mqtt Ordner Zustand verlinkt und unten bei Konvertierung das Eingetragen JASON.parse(val).voltage ??

                                Thomas Maul 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Thomas Maul
                                  Thomas Maul @jan_xx last edited by

                                  @jan_xx
                                  Im MQTT den Datenpunkt, mit dem JSON Ausdruck, der die Info enthält. Nur um sicher zu gehen, doppelter check 😉

                                  Wenn Du den Shelly über den Webzugang oder die App im Phone einmal neu startest (reboot), dann sendet der gleich danach den Wert über MQTT raus und der Zeitstempel im MQTT Objekt Datenpunkt sollte sich aktualisieren.

                                  Dann schau, ob der auch beim Alias angekommen ist.

                                  Thomas Maul 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Thomas Maul
                                    Thomas Maul @Thomas Maul last edited by

                                    Ansonstn prüf mal, ob der Wert im MQTT JSON Ausdruck mit dem in der shelly app im Phone übereinstimmt, nur um sicher zu gehen, dass das mit dem MQTT funktioniert.

                                    J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • J
                                      jan_xx @Thomas Maul last edited by

                                      @thomas-maul
                                      Also der Verweis auf den Daten Punkt passt ->Voltmeter:100
                                      Die Werte ändern sich auch in den Objekten unter dem Vortage DP, aber in dem neuen Alias Punkt kommt nix an...

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • J
                                        jan_xx @Thomas Maul last edited by jan_xx

                                        @thomas-maul
                                        werte in der App stimmen mit den Werten im mqtt Adapter überein und ändern sich auch.
                                        Und nun?

                                        Kann ich diesen Wert vlt. irgendwie anders herausholen um erstmal zu sehen woran es liegen könnte?

                                        J Thomas Maul 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • J
                                          jan_xx @jan_xx last edited by

                                          @jan_xx
                                          Guck mal da steht doch sogar Alias als Wert unter Objekten ganz klein mit dabei?

                                          alias.jpg

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Thomas Maul
                                            Thomas Maul @jan_xx last edited by

                                            @jan_xx
                                            Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende 😉

                                            Alternativ könntest Du über Blockly den JSON Datenpunkt des MQTT abfragen (bei Änderung), dann in ein Objekt wandeln und den Wert, den Du benötigst in einen Datenpunkt schreiben.

                                            Das war meine Planung, bevor ich das mit dem Alias hinbekommen hab. Jedenfalls gibt es unter Konvertierung die Funktion JSON nach Objekt 😉
                                            Dann die Attribute mit den Funktionen aus "Objekte" auswerten und in einen benutzerdefinierten Datenpunkt schreiben.

                                            Viel Glück! Ich bin jetzt erstmal ein paar Stunden off...

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            818
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            80.0k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            13
                                            52
                                            2705
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo