NEWS
Zigbee Sensoren verlieren Verbindung
-
Hallo zusammen,
ich mache gerade meine ersten ioBroker Schritte. Dazu habe ich ioBroker auf einem RasberryPI 4b gemäß des Tutorials hier aufgesetzt.
Dann habe ich einen Sonoff Zigbee 3.0 Plus Adapter und 2x
SONOFF SNZB-02P Zigbee Temperatur- und Feuchtigkeitssensor als erstes Testsetup aufgesetzt. Jetzt haben wir seitdem der RasPi mal vom Strom getrennt war das Phänomen dass sich die Sensoren nur nach dem Neustart des Adapters kurz verbinden. Danach bricht die Verbindung ab und wenn ich ZigBee richtig verstehe kann man da nicht pingen oder ähnliches.Wie kann ich mich denn hier mal an die Fehlersuche machen?
Zur Info bei einem neuen Sensor funktioniert alles.
Screenshot des Zigbee netzwerkesSituation nach Adapter Neustart:
Situation nach 2 Minuten:
Log der Situation:
2025-01-30 17:19:34.873 - info: host.homebrain "system.adapter.zigbee.0" disabled 2025-01-30 17:19:34.875 - info: host.homebrain stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true) 2025-01-30 17:19:34.881 - info: zigbee.0 (2080) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2025-01-30 17:19:34.882 - info: zigbee.0 (2080) cleaned everything up... 2025-01-30 17:19:34.884 - info: zigbee.0 (2080) Zigbee: disabling joining new devices. 2025-01-30 17:19:34.922 - info: host.homebrain stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal 2025-01-30 17:19:35.384 - info: zigbee.0 (2080) terminating 2025-01-30 17:19:35.385 - info: zigbee.0 (2080) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2025-01-30 17:19:35.922 - info: host.homebrain stopInstance timeout system.adapter.zigbee.0 killing pid 2080 2025-01-30 17:19:35.944 - info: host.homebrain instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2025-01-30 17:19:39.038 - info: host.homebrain "system.adapter.zigbee.0" enabled 2025-01-30 17:19:39.440 - info: host.homebrain instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.14" started with pid 2306 2025-01-30 17:19:43.622 - info: zigbee.0 (2306) starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6 2025-01-30 17:19:43.717 - info: zigbee.0 (2306) delete old Backup files. keep only last 10 2025-01-30 17:19:43.719 - info: zigbee.0 (2306) Starting Zigbee npm ... 2025-01-30 17:19:44.055 - info: zigbee.0 (2306) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14 2025-01-30 17:19:44.695 - info: zigbee.0 (2306) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}} 2025-01-30 17:19:44.696 - info: zigbee.0 (2306) Unable to disable LED, unsupported function. 2025-01-30 17:19:44.697 - info: zigbee.0 (2306) --> transmitPower : normal 2025-01-30 17:19:44.707 - info: zigbee.0 (2306) Currently 3 devices are joined: 2025-01-30 17:19:44.738 - info: zigbee.0 (2306) 0x44e2f8fffe33bf29 (addr 23730): SNZB-02P - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice) 2025-01-30 17:19:44.742 - info: zigbee.0 (2306) 0x44e2f8fffe27ebc7 (addr 1387): SNZB-02P - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice) 2025-01-30 17:19:44.743 - info: zigbee.0 (2306) 0xd44867fffe4bd5d5 (addr 2996): SNZB-02P - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice) 2025-01-30 17:19:44.744 - info: zigbee.0 (2306) Zigbee started 2025-01-30 17:19:44.770 - info: zigbee.0 (2306) debug devices set to [] 2025-01-30 17:19:53.471 - info: admin.0 (801) ==> Connected system.user.admin from 2a02:8070:d81:4b80:6c0b:292c:8871:c7d4 2025-01-30 17:19:53.716 - info: zigbee.0 (2306) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"2cf6879d4455ef11a93f4e73cc32aab1","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_2cf6879d4455ef11a93f4e73cc32aab1-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}] 2025-01-30 17:21:04.824 - info: admin.0 (801) <== Disconnect system.user.admin from 2a02:8070:d81:4b80:6c0b:292c:8871:c7d4 2025-01-30 17:21:32.047 - info: admin.0 (801) ==> Connected system.user.admin from 2a02:8070:d81:4b80:6c0b:292c:8871:c7d4 2025-01-30 17:21:32.283 - info: zigbee.0 (2306) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"2cf6879d4455ef11a93f4e73cc32aab1","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_2cf6879d4455ef11a93f4e73cc32aab1-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}] 2025-01-30 17:22:34.731 - info: admin.0 (801) <== Disconnect system.user.admin from 2a02:8070:d81:4b80:6c0b:292c:8871:c7d4
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen hier die Sensoren zu überzeugen sich weiterhin zu verbinden.
-
@david-schnitzler Öhm, es sieht alles in Ordnung aus.
Was genau erwartest du denn was passiert?
Die ZigBee Sensoren werden regelmäßig Ihre Daten schicken. Manche schicken alle X Minuten, die meisten bei einer Wertänderung.Nimm mal einen in die Hand, dann wird der seinen Wert aktualiseren.
-
@david-schnitzler
Eventuell zum "Aufwecken" mal den Pairingknopf kurz drücken
-
@david-schnitzler du. Ist da einem Denkfehler aufgesessen:
- bei Adapter Start wird für jedes Gerät die Link Quality auf 10 gesetzt. Dann wartet der Adapter ob sich die Geräte melden. Wenn sie das tun wird der Wert aktualisiert - wenn nicht dann nicht. Je nach dem wann der letzte Wert gesendet wurde meldet der Adapter die Geräte als offline.
Da du nur batteriebetriebene Sensoren hast die um Strom zu sparen nur dann aktiv senden und empfangen wenn etwas “zu melden” ist (Temperaturänderungen z. bsp.). Ansonsten melden sich diese Sensoren zwischen 1x pro Stunde und 1x pro 24 Stunden.
A.
-
Okay danke für die Hinweise, ich denke was mich verwirrt hatte war das mein flot Diagramm auf Basis des History adapters nicht mehr zu funktionieren schien. Aber der History Adapater braucht ja immer eine Zeit um wieder aufzuezichnen.
Also pure Ungeduld. Trotzdem danke für alle die sich die Zeit genommenhaben.
-
ich muss mich da mal danhängen... siehe Foto
Heißt dieses ganz rechte Zeichen NICHT, das das Gerät abgemeldet ist? Was hat es dann zu bedeuten?
-
@gluecksmann ja das heisst es ABER.. der Browser verschluckt sich hier oft.. also schau in die Objekte ..
-
Wenn der Taster anfängt rum zu zicken, dann auch mal die Batterie wechseln.. oft hilft das