Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Modbus EasyCharge Einstellungen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.4k

Modbus EasyCharge Einstellungen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einbindung von Geräten
modbus-adapter
79 Beiträge 3 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M Mark

    @homoran said in Modbus EasyCharge Einstellungen:

    @mark hab gerade noch etwas gefunden
    Screenshot_20250209-223500_Firefox.jpg

    Was immer das genau bedeutet.
    ggf. musst du tatsächlich die Anzahl zeitgleich ausgelesene Register auf 1 oder einen sehr niedrigen Wert stellen.

    Wie meinst du das? Wo kann ich das einstellen?

    Ich konnte jetzt die dtd2xx.DLL am Windows Pc registrieren und hab dort die Modbussoftware vom Hersteller starten können. Diese findet allerdings den RS485-Adapter nicht, obwohl er von Windows erkannt wird und über ein anderes Programm angesprochen werden kann. Vielleicht liegt es doch am Chipsatz des Konverters. Ich hab jetzt mal einen bestellt, wird am Mittwoch geliefert, dann stell ich hier das Ergebnis wieder rein

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
    #56

    @mark sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:

    Wo kann ich das einstellen?

    hier:

    @homoran sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:

    Man könnte noch

    • Leitungen A/B tauschen
    • Die Anzahl auf einmal gelesene Register begrenzen
      • einige Geräte brauchen das
        Screenshot_20250209-220444_Firefox.jpg

    @mark sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:

    Vielleicht liegt es doch am Chipsatz des Konverters.

    möglich!
    RS485 ist nicht unbedingt Modbus.
    Auch von Waveshare gibt es einen Konverter, bei dem in der Beschreibung steht, dass er Modbus nicht unterstützt.
    Screenshot_20250210-093825_Firefox.jpg
    Ob das an dem Chip liegt kann ich dir nicht sagen.

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    M 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @mark sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:

      Wo kann ich das einstellen?

      hier:

      @homoran sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:

      Man könnte noch

      • Leitungen A/B tauschen
      • Die Anzahl auf einmal gelesene Register begrenzen
        • einige Geräte brauchen das
          Screenshot_20250209-220444_Firefox.jpg

      @mark sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:

      Vielleicht liegt es doch am Chipsatz des Konverters.

      möglich!
      RS485 ist nicht unbedingt Modbus.
      Auch von Waveshare gibt es einen Konverter, bei dem in der Beschreibung steht, dass er Modbus nicht unterstützt.
      Screenshot_20250210-093825_Firefox.jpg
      Ob das an dem Chip liegt kann ich dir nicht sagen.

      M Offline
      M Offline
      Mark
      schrieb am zuletzt editiert von Mark
      #57

      @homoran Mail vom Hersteller:

      Screenshot_20250210_134025_Email.jpg

      Die HEX Adresse entspricht ja der Adress ohne die führende 4.
      Aber was bedeutet read write multi?

      wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M Mark

        @homoran Mail vom Hersteller:

        Screenshot_20250210_134025_Email.jpg

        Die HEX Adresse entspricht ja der Adress ohne die führende 4.
        Aber was bedeutet read write multi?

        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        wendy2702
        schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
        #58

        @mark HEX kann nicht das nur ohne die führende 4 sein.

        Hexadezimal ist ein anders Zahlensystem als Dezimal.

        Wenn das HEX angaben sind müssen die erst nach Dezimal gewandelt werden

        Ich habe mit dem hier immer positive Erfahrungen gemacht

        https://amzn.eu/d/cRYs8Bj

        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          Stop!
          ihr hängt mich ab :grin:

          zuerst kam illegal address
          Screenshot_20250209-214210_Firefox.jpg

          in Verbindung mit function code 3.

          Das ist read holding register
          Screenshot_20250209-214137_Firefox.jpg

          also "eigentlich" alles richtig

          mit even statt none war das weg

          richtig?

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #59

          @homoran sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:

          Das ist read holding register
          Screenshot_20250209-214137_Firefox.jpg

          @mark sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:

          was bedeutet read write multi?

          siehe die function codes

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          M 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • wendy2702W wendy2702

            @mark HEX kann nicht das nur ohne die führende 4 sein.

            Hexadezimal ist ein anders Zahlensystem als Dezimal.

            Wenn das HEX angaben sind müssen die erst nach Dezimal gewandelt werden

            Ich habe mit dem hier immer positive Erfahrungen gemacht

            https://amzn.eu/d/cRYs8Bj

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von Homoran
            #60

            @wendy2702 sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:

            Wenn das HEX angaben sind müssen die erst nach Dezimal gewandelt werden

            aber die Register in der Liste sind nie und nimmer in Hex!

            EDIT:
            Doch sind sie, aber zusätzlich!
            Screenshot_20250210-153705_Firefox.jpg

            Bei dem markierten Register sieht man es deutlich.
            War jetzt aber zu faul es nachzurechnen

            EDIT2:
            Man könnte dann spaßeshalber mal den Hexwert alleine nehmen und mit Alias arbeiten.

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @wendy2702 sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:

              Wenn das HEX angaben sind müssen die erst nach Dezimal gewandelt werden

              aber die Register in der Liste sind nie und nimmer in Hex!

              EDIT:
              Doch sind sie, aber zusätzlich!
              Screenshot_20250210-153705_Firefox.jpg

              Bei dem markierten Register sieht man es deutlich.
              War jetzt aber zu faul es nachzurechnen

              EDIT2:
              Man könnte dann spaßeshalber mal den Hexwert alleine nehmen und mit Alias arbeiten.

              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              wendy2702
              schrieb am zuletzt editiert von
              #61

              @homoran ne, in der Liste nicht aber vielleicht die Werte hinter dem Link aus dem Screenshot

              Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • wendy2702W wendy2702

                @homoran ne, in der Liste nicht aber vielleicht die Werte hinter dem Link aus dem Screenshot

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #62

                @wendy2702 sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                dem Screenshot

                das ist die Liste!

                vorne steht das Register in Dec, incl. Offset für Holding; dahinter in Hex.
                nachdem schon even/none durcheinandergeworfen wurden, traue ich denen Auch einen falschen Offset zu.
                Wenn dieser 40001 wäre passen die angegebenen Register in dec. nocht.
                deswegen unbedingt die in HEX nehmen

                Ist aber alles Glaskugellesen

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @homoran sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                  Das ist read holding register
                  Screenshot_20250209-214137_Firefox.jpg

                  @mark sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                  was bedeutet read write multi?

                  siehe die function codes

                  M Offline
                  M Offline
                  Mark
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #63

                  @homoran said in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                  @homoran sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                  Das ist read holding register
                  Screenshot_20250209-214137_Firefox.jpg

                  @mark sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                  was bedeutet read write multi?

                  siehe die function codes

                  Sorry, ich sehe zwar die codes, weiß aber leide nichts damit anzufangen. Könntest du das einem Laien bitten erklären?

                  Die Richtigen Grundeinstellungen sind:
                  Baud: 9600
                  StopBit: 1
                  Parität: 0 - none
                  ID: 2
                  Zumindest hat das bei der Herstellersoftware funktioniert und mit dem neuen RS485-Controller mit FTDI-chip hat es funktioniert. (bei anderer Parität wurde die Platine nicht gefunden)
                  Beim IoBroker hab ich diese Einstellungen jetzt angegeben.

                  Dann beim Holding Adresse 40035 (HEX: 00 23). Die Herstellersoftware liefert mir einen Wert. Io-Broker nur Fehlerlog:

                  modbus.0
                  	2025-02-11 20:44:39.666	debug	Cleaning up request fifo.
                  modbus.0
                  	2025-02-11 20:44:39.664	debug	Clearing timeout of the current request.
                  modbus.0
                  	2025-02-11 20:44:39.660	info	Disconnected from slave
                  modbus.0
                  	2025-02-11 20:44:38.659	warn	[DevID_2] Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                  modbus.0
                  	2025-02-11 20:44:38.658	error	Request timed out.
                  modbus.0
                  	2025-02-11 20:44:38.655	warn	Error: undefined
                  modbus.0
                  	2025-02-11 20:44:33.689	error	Error response: Data address of some or all the required entities are not allowed or do not exist in slave
                  modbus.0
                  	2025-02-11 20:44:33.688	error	Error response for FCx3: Illegal Data Address
                  modbus.0
                  	2025-02-11 20:44:33.651	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 40035 - 1 registers
                  modbus.0
                  	2025-02-11 20:44:33.650	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                  modbus.0
                  	2025-02-11 20:44:33.647	info	Connected to slave
                  modbus.0
                  	2025-02-11 20:44:33.640	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                  modbus.0
                  	2025-02-11 20:43:33.643	debug	Cleaning up request fifo.
                  modbus.0
                  	2025-02-11 20:43:33.642	debug	Clearing timeout of the current request.
                  modbus.0
                  	2025-02-11 20:43:33.636	info	Disconnected from slave
                  modbus.0
                  	2025-02-11 20:43:32.634	warn	[DevID_2] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                  modbus.0
                  	2025-02-11 20:43:32.628	error	Request timed out.
                  modbus.0
                  	2025-02-11 20:43:32.626	warn	Error: undefined
                  modbus.0
                  	2025-02-11 20:43:27.677	error	Error response: Data address of some or all the required entities are not allowed or do not exist in slave
                  modbus.0
                  	2025-02-11 20:43:27.675	error	Error response for FCx3: Illegal Data Address
                  modbus.0
                  	2025-02-11 20:43:27.610	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 40035 - 1 registers
                  modbus.0
                  	2025-02-11 20:43:27.607	debug	Initialization of scale factors done!
                  modbus.0
                  	2025-02-11 20:43:27.603	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                  modbus.0
                  	2025-02-11 20:43:27.600	info	Connected to slave
                  

                  Das muss jetzt also mit dem "read write multi" zusammenhängen. Was muss ich da im Adapter angeben, dass es funktioniert?

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M Mark

                    @homoran said in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                    @homoran sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                    Das ist read holding register
                    Screenshot_20250209-214137_Firefox.jpg

                    @mark sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                    was bedeutet read write multi?

                    siehe die function codes

                    Sorry, ich sehe zwar die codes, weiß aber leide nichts damit anzufangen. Könntest du das einem Laien bitten erklären?

                    Die Richtigen Grundeinstellungen sind:
                    Baud: 9600
                    StopBit: 1
                    Parität: 0 - none
                    ID: 2
                    Zumindest hat das bei der Herstellersoftware funktioniert und mit dem neuen RS485-Controller mit FTDI-chip hat es funktioniert. (bei anderer Parität wurde die Platine nicht gefunden)
                    Beim IoBroker hab ich diese Einstellungen jetzt angegeben.

                    Dann beim Holding Adresse 40035 (HEX: 00 23). Die Herstellersoftware liefert mir einen Wert. Io-Broker nur Fehlerlog:

                    modbus.0
                    	2025-02-11 20:44:39.666	debug	Cleaning up request fifo.
                    modbus.0
                    	2025-02-11 20:44:39.664	debug	Clearing timeout of the current request.
                    modbus.0
                    	2025-02-11 20:44:39.660	info	Disconnected from slave
                    modbus.0
                    	2025-02-11 20:44:38.659	warn	[DevID_2] Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                    modbus.0
                    	2025-02-11 20:44:38.658	error	Request timed out.
                    modbus.0
                    	2025-02-11 20:44:38.655	warn	Error: undefined
                    modbus.0
                    	2025-02-11 20:44:33.689	error	Error response: Data address of some or all the required entities are not allowed or do not exist in slave
                    modbus.0
                    	2025-02-11 20:44:33.688	error	Error response for FCx3: Illegal Data Address
                    modbus.0
                    	2025-02-11 20:44:33.651	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 40035 - 1 registers
                    modbus.0
                    	2025-02-11 20:44:33.650	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                    modbus.0
                    	2025-02-11 20:44:33.647	info	Connected to slave
                    modbus.0
                    	2025-02-11 20:44:33.640	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                    modbus.0
                    	2025-02-11 20:43:33.643	debug	Cleaning up request fifo.
                    modbus.0
                    	2025-02-11 20:43:33.642	debug	Clearing timeout of the current request.
                    modbus.0
                    	2025-02-11 20:43:33.636	info	Disconnected from slave
                    modbus.0
                    	2025-02-11 20:43:32.634	warn	[DevID_2] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                    modbus.0
                    	2025-02-11 20:43:32.628	error	Request timed out.
                    modbus.0
                    	2025-02-11 20:43:32.626	warn	Error: undefined
                    modbus.0
                    	2025-02-11 20:43:27.677	error	Error response: Data address of some or all the required entities are not allowed or do not exist in slave
                    modbus.0
                    	2025-02-11 20:43:27.675	error	Error response for FCx3: Illegal Data Address
                    modbus.0
                    	2025-02-11 20:43:27.610	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 40035 - 1 registers
                    modbus.0
                    	2025-02-11 20:43:27.607	debug	Initialization of scale factors done!
                    modbus.0
                    	2025-02-11 20:43:27.603	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                    modbus.0
                    	2025-02-11 20:43:27.600	info	Connected to slave
                    

                    Das muss jetzt also mit dem "read write multi" zusammenhängen. Was muss ich da im Adapter angeben, dass es funktioniert?

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #64

                    @mark sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                    Könntest du das einem Laien bitten erklären?

                    bei Modbus gibt es verschiedene Funktions Codes mit denen die Geräte angesprochen werden können oder müssen.
                    Dies kann im Adapter über die Konfigurationen resp. unterschiedliche Reiter erreicht werden.

                    @mark sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                    Dann beim Holding Adresse 40035 (HEX: 00 23). Die Herstellersoftware liefert mir einen Wert. Io-Broker nur Fehlerlog:

                    da greifst du per FunctionCode 3 zu.
                    Entweder stimmt die 40035 nicht (40034 oder 40036 probieren!) oder der FC ist falsch, weil der 3 ggf nochb120 weitere Register liest.

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @mark sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                      Könntest du das einem Laien bitten erklären?

                      bei Modbus gibt es verschiedene Funktions Codes mit denen die Geräte angesprochen werden können oder müssen.
                      Dies kann im Adapter über die Konfigurationen resp. unterschiedliche Reiter erreicht werden.

                      @mark sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                      Dann beim Holding Adresse 40035 (HEX: 00 23). Die Herstellersoftware liefert mir einen Wert. Io-Broker nur Fehlerlog:

                      da greifst du per FunctionCode 3 zu.
                      Entweder stimmt die 40035 nicht (40034 oder 40036 probieren!) oder der FC ist falsch, weil der 3 ggf nochb120 weitere Register liest.

                      M Offline
                      M Offline
                      Mark
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #65

                      @homoran said in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                      @mark sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                      Könntest du das einem Laien bitten erklären?

                      bei Modbus gibt es verschiedene Funktions Codes mit denen die Geräte angesprochen werden können oder müssen.
                      Dies kann im Adapter über die Konfigurationen resp. unterschiedliche Reiter erreicht werden.

                      Ok, das hab ich verstanden.

                      @mark sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                      Dann beim Holding Adresse 40035 (HEX: 00 23). Die Herstellersoftware liefert mir einen Wert. Io-Broker nur Fehlerlog:

                      da greifst du per FunctionCode 3 zu.
                      Entweder stimmt die 40035 nicht (40034 oder 40036 probieren!) oder der FC ist falsch, weil der 3 ggf nochb120 weitere Register liest.

                      Und wie mache ich das? Per FunctionCode 3 zugreifen? Das hab ich nicht verstanden.

                      Im Internet finde ich die Syntax um den Befehl abzusetzen, aber wie mach ich das im modbus-Adapter?
                      writeRead(obj,writeAddress,values,readAddress,readCount)

                      Wenn ich das richtig verstanden habe MUSS ich immer schreiben, aber wie?

                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M Mark

                        @homoran said in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                        @mark sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                        Könntest du das einem Laien bitten erklären?

                        bei Modbus gibt es verschiedene Funktions Codes mit denen die Geräte angesprochen werden können oder müssen.
                        Dies kann im Adapter über die Konfigurationen resp. unterschiedliche Reiter erreicht werden.

                        Ok, das hab ich verstanden.

                        @mark sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                        Dann beim Holding Adresse 40035 (HEX: 00 23). Die Herstellersoftware liefert mir einen Wert. Io-Broker nur Fehlerlog:

                        da greifst du per FunctionCode 3 zu.
                        Entweder stimmt die 40035 nicht (40034 oder 40036 probieren!) oder der FC ist falsch, weil der 3 ggf nochb120 weitere Register liest.

                        Und wie mache ich das? Per FunctionCode 3 zugreifen? Das hab ich nicht verstanden.

                        Im Internet finde ich die Syntax um den Befehl abzusetzen, aber wie mach ich das im modbus-Adapter?
                        writeRead(obj,writeAddress,values,readAddress,readCount)

                        Wenn ich das richtig verstanden habe MUSS ich immer schreiben, aber wie?

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #66

                        @mark stell zum testen mal die Anzahl gleichzeitig zu lesender Register auf 1

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @mark stell zum testen mal die Anzahl gleichzeitig zu lesender Register auf 1

                          M Offline
                          M Offline
                          Mark
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #67

                          @homoran said in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                          @mark stell zum testen mal die Anzahl gleichzeitig zu lesender Register auf 1

                          bringt trotzdem "illegal Data Address". Auch bei Adresse +-1

                          wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M Mark

                            @homoran said in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                            @mark stell zum testen mal die Anzahl gleichzeitig zu lesender Register auf 1

                            bringt trotzdem "illegal Data Address". Auch bei Adresse +-1

                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #68

                            @mark Versuch mal hier mit Haken

                            IMG_7662.jpeg

                            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @mark sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                              Mit dem egal meinte ich, dass bei even immer das selbe kommt (egal welches Register) und bei none kommt auch das selbe (egal welches Register). Aber even und none produzieren unterschiedliche Fehler

                              ja das passt!
                              even war laut Registertanelle fettgedruckt = Werkseinstellumg!?
                              Also bleiben wir erst mal dabei.

                              dieses dämliche

                              @mark sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                              2025-02-09 21:31:34.171 warn Error: undefined

                              hatten wir in einem anderen Fall schon mal.
                              Ich kann mich nur nicht erinnern warum, und ob das gelöst wurde

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #69

                              @homoran sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                              even war laut Registertanelle fettgedruckt = Werkseinstellumg!?
                              Also bleiben wir erst mal dabei.

                              jetzt bist du wieder bei none?

                              da kam die Meldung damals schon

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              M 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • wendy2702W wendy2702

                                @mark Versuch mal hier mit Haken

                                IMG_7662.jpeg

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #70

                                @wendy2702 er schreibt doch nicht!

                                ehervda unten beim Lesen reduzieren Screenshot_20250211-212617_Firefox.jpg

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                M 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #71

                                  @Mark :

                                  Wie sehen die Einstellungen im Hersteller Tool genau aus?

                                  Zeig mal Screenshot

                                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @homoran sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                                    even war laut Registertanelle fettgedruckt = Werkseinstellumg!?
                                    Also bleiben wir erst mal dabei.

                                    jetzt bist du wieder bei none?

                                    da kam die Meldung damals schon

                                    M Offline
                                    M Offline
                                    Mark
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #72

                                    @homoran said in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                                    @homoran sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                                    even war laut Registertanelle fettgedruckt = Werkseinstellumg!?
                                    Also bleiben wir erst mal dabei.

                                    jetzt bist du wieder bei none?

                                    da kam die Meldung damals schon

                                    Ja, bin bei none weil das bei der Herstellersoftware funktioniert, even funktioniert dort nicht.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @wendy2702 er schreibt doch nicht!

                                      ehervda unten beim Lesen reduzieren Screenshot_20250211-212617_Firefox.jpg

                                      M Offline
                                      M Offline
                                      Mark
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #73

                                      @homoran said in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                                      @wendy2702 er schreibt doch nicht!

                                      ehervda unten beim Lesen reduzieren Screenshot_20250211-212617_Firefox.jpg

                                      Hab beides Probiert, mit Haken, ein Wert auf 1, beide auf 1, dann mal mit 2, ohne Haken, ...
                                      Geht alles nicht

                                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • M Mark

                                        @homoran said in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                                        @wendy2702 er schreibt doch nicht!

                                        ehervda unten beim Lesen reduzieren Screenshot_20250211-212617_Firefox.jpg

                                        Hab beides Probiert, mit Haken, ein Wert auf 1, beide auf 1, dann mal mit 2, ohne Haken, ...
                                        Geht alles nicht

                                        M Offline
                                        M Offline
                                        Mark
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #74

                                        @mark puls1.png

                                        Das ist die Herstellersoftware:
                                        Adapter wählen (USB-RS485)
                                        mit Baud und Parität den Scan starten, dann erscheint
                                        die Geräte ID - 2
                                        und bei Gerät Verbinden zeigt er die Infos links an.

                                        Also müssen die Einstellungen richtig sein und es an der Art die die Register gelesen werden liegen.

                                        wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • M Mark

                                          @mark puls1.png

                                          Das ist die Herstellersoftware:
                                          Adapter wählen (USB-RS485)
                                          mit Baud und Parität den Scan starten, dann erscheint
                                          die Geräte ID - 2
                                          und bei Gerät Verbinden zeigt er die Infos links an.

                                          Also müssen die Einstellungen richtig sein und es an der Art die die Register gelesen werden liegen.

                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #75

                                          @mark Kommt da nix im LOG wo man ein register erkennen kann?

                                          Kannst du mal zum testen nur die “35” versuchen?

                                          Ich habe einen Zähler der auch nur was liefert wenn ich, warum auch immer, die “4” weg lasse.

                                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          1
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          683

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe