NEWS
Salamiofen Steuerung mit Blockly
-
Und die fehlenden Objekt ID's sind auch eingesetzt?
zur Not exportiere nochmal Deinen Stand.
-
-
test.txt `
Hallo tom2964So kann das auch nicht funktionieren.
Du hast zwar ID's eingesetzt, aber die falschen.
Luftfeuchtigkeit und Temperatur werden nie "wahr" oder "unwahr"
"Nur schalten wenn notwendig" bedeutet den Schalter nur schalten wenn notwendig.
Wenn der Schalter.STATE schon "wahr" ist muss er nicht nochmal auf "wahr" gesetzt werden.
Und umgekehrt genauso.
Also da wo Du Temperatur/Luftfeuchtigkeit eingesetzt hast, kommt der .STATE des jeweiligen Schalters rein.
Groschen gefallen?
Grüße
-
Ok habe ich geändert,kann ich jetzt auch irgendwie sehen das das Programm läuft
-
Ok habe ich geändert,kann ich jetzt auch irgendwie sehen das das Programm läuft `
Meldung Telegamm?Du kannst Dir auch an beliebiger Stelle einen Debug-Baustein reinsetzen.
Z.B.
-
Habe ich jetzt so gemacht aber jetzt muss ich doch 24 h warten bis eine Nachricht kommt
-
Der Debug-Baustein gibt jetzt jede Minute eine Meldung ins "Log"
Einfach mal das "Log" im Admin beobachten.
-
Hallo
Also im Log sehe ich leider nicht's
-
Hallo
Also im Log sehe ich leider nicht's `
Da gibt es folgende Möglichkeiten:
1. Script ist nicht gestartet
2. Script ist im Ordner "global" gespeichert
3. Die Standard-Debug-Ausgabe wurde geändert
4. "SalamiOfenAN" ist nicht "wahr".
Der Trigger startet jede Minute.
Es wird nur geprüft ob Datenpunkt "SalamiOfenAN" wahr ist.
Wenn es nicht einer der o.g. Punkte ist, bin ich ratlos.
Grüße
-
Die Standard-Debug-Ausgabe wurde geändert wie kann man das fest stehlen
-
habe das mal geändert jetzt geht es
2554_opera_momentaufnahme_2018-01-19_203908_192.168.178.22.png -
Mal noch eine Frage wenn das Programm jetzt ein paar Tage läuft und es war ein Stromausfall dann startet das Programm ja immer mit Tag1 kann man da vielleicht auch was machen dagegen
-
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Für einen Raspberry zb
-
So geht das nicht!!!!!
Dieser ganze Teil wird NICHT ausgeführt.
Deshalb habe Deine "TagenMinuten" KEINEN Wert sondern nur "NaN" !!!!"SalamiOfenAN" ist ein "Schalter".
Wie womit schaltest Du den?
SalamiOfenAN muss vorher "unwahr" sein.
Wenn "SalamiOfenAN" = "unwahr" ist der Ofen aus.
Dann muss er eingeschaltet werden, also "SalamiOfenAN" auf von "unwahr" auf "wahr" gesetzt werden.
Wenn das passiert wird auch der gezeigte Scriptteil ausgeführt.
Also das Script wieder so ändern wie es war.
Dann "SalamiOfenAN" auf "unwahr" setzen.
Dann "SalamiOfenAn" auf "wahr" setzen.
Wenn das Script seine Tage abgearbeitet hat, wird "SalamiOfenAN" automatisch wieder auf "unwahr" gesetzt.
Du hast wahrscheinlich "SalamiOfenAN" immer auf "wahr" gehabt.
Hast Du Dir dafür in VIS kein Widget angelegt?
Grüße
-
VIis habe ich noch nicht angelegt weiss auch noch nicht so richtig wie das geht
-
Habe es jetzt wieder geändert wie mach ich das jetzt mit dem Schalter in vis
Und danke noch mal für Deine Mühe und Zeit
-
Hast Du in VIS noch gar nichts gemacht?
Auf die Schnelle kannst Du "SalamiOfenAN" auch in den Objekten ändern.
Dort steht aber "true" für "wahr" und "false" für "unwahr".
-
doch etwas habe ein Schalter an gelegt , ist das jetzt so richtig
2554_opera_momentaufnahme_2018-01-19_215001_192.168.178.22.png -
Sieht gut aus. TagesMinuten werden gezählt.
Ist denn eine Nachricht gekommen?
-
Ja (Gestartet) werde es jetzt mal ein paar Tage beobachten und könntest du mir auch dann mal in vis helfen wenn Du Zeit hast und müsste da nicht jetzt stehen (Tag1 gestartet )