Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Salamiofen Steuerung mit Blockly

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Salamiofen Steuerung mit Blockly

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
143 Beiträge 7 Kommentatoren 19.8k Aufrufe
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • rantanplanR Online
    rantanplanR Online
    rantanplan
    schrieb am zuletzt editiert von
    #74

    @tom2964:

    Also die Geräte habe ich noch nicht verbunden ich dachte es läuft auch so `
    Hast Du die fehlenden Objekt-IDs eingesetzt?

    Hast Du schon mal aus Blockly ein Telegramm verschickt?

    Gibt es Meldungen im LOG?

    Wenn die Geräte woanders eingesetzt werden, müssten sie geschaltet werden.

    Ein Test würde ich machen, wenn die Geräte auch angeschlossen sind.

    Muss ja keine Salami im Ofen sein.

    Rantanplan

    CCU3 / MS Server 2019(VM) / Scripten mit Blockly

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • T Offline
      T Offline
      tom2964
      schrieb am zuletzt editiert von
      #75

      Telegramm läuft bei mir ansonsten muss ich noch warten sind alle woanders im Einsatz

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • rantanplanR Online
        rantanplanR Online
        rantanplan
        schrieb am zuletzt editiert von
        #76

        @tom2964:

        Telegramm läuft bei mir ansonsten muss ich noch warten sind alle woanders im Einsatz `
        Dann müssten die aber geschaltet worden sein!?

        Den Steckdosen ist es egal wo sie gerade eingesetzt werden.

        Was ist mit den anderen Fragen die ich gestellt habe?

        Rantanplan

        CCU3 / MS Server 2019(VM) / Scripten mit Blockly

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • T Offline
          T Offline
          tom2964
          schrieb am zuletzt editiert von
          #77

          Hast Du die fehlenden Objekt-IDs eingesetzt?

          Hast Du schon mal aus Blockly ein Telegramm verschickt

          Zu eins Nein

          Zu zwei ja

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • rantanplanR Online
            rantanplanR Online
            rantanplan
            schrieb am zuletzt editiert von
            #78

            Gibt's was neues vom Salamiofen?

            Rantanplan

            CCU3 / MS Server 2019(VM) / Scripten mit Blockly

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • T Offline
              T Offline
              tom2964
              schrieb am zuletzt editiert von
              #79

              Nein leider zurzeit viel zu tun aber werde mich dann melden

              M.f.g Thomas

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • T Offline
                T Offline
                tom2964
                schrieb am zuletzt editiert von
                #80

                Hallo melde mich auch mal wieder zurück

                Habe jetzt alle Steckdosen wieder frei Programm läuft auch schon ein paar Tage aber es tut sich nichts

                Mfg Thomas

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • rantanplanR Online
                  rantanplanR Online
                  rantanplan
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #81

                  @tom2964:

                  Habe jetzt alle Steckdosen wieder frei Programm läuft auch schon ein paar Tage aber es tut sich nichts `
                  Hast Du auch den Datenpunkt "SalamiOfenAN" auf wahr/true gesetzt?

                  Rantanplan

                  CCU3 / MS Server 2019(VM) / Scripten mit Blockly

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • T Offline
                    T Offline
                    tom2964
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #82

                    Ja steht auf war

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • rantanplanR Online
                      rantanplanR Online
                      rantanplan
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #83

                      Und die fehlenden Objekt ID's sind auch eingesetzt?

                      zur Not exportiere nochmal Deinen Stand.

                      Rantanplan

                      CCU3 / MS Server 2019(VM) / Scripten mit Blockly

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • T Offline
                        T Offline
                        tom2964
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #84

                        2554_test.txt

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • rantanplanR Online
                          rantanplanR Online
                          rantanplan
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #85

                          @tom2964:

                          test.txt `
                          Hallo tom2964

                          So kann das auch nicht funktionieren.

                          Du hast zwar ID's eingesetzt, aber die falschen.

                          Luftfeuchtigkeit und Temperatur werden nie "wahr" oder "unwahr" ;)

                          "Nur schalten wenn notwendig" bedeutet den Schalter nur schalten wenn notwendig.

                          Wenn der Schalter.STATE schon "wahr" ist muss er nicht nochmal auf "wahr" gesetzt werden.

                          Und umgekehrt genauso.

                          Also da wo Du Temperatur/Luftfeuchtigkeit eingesetzt hast, kommt der .STATE des jeweiligen Schalters rein.
                          147_salami1.png
                          147_salami2.png

                          Groschen gefallen? :D

                          Grüße

                          Rantanplan

                          CCU3 / MS Server 2019(VM) / Scripten mit Blockly

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • T Offline
                            T Offline
                            tom2964
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #86

                            Ok habe ich geändert,kann ich jetzt auch irgendwie sehen das das Programm läuft

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • rantanplanR Online
                              rantanplanR Online
                              rantanplan
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #87

                              @tom2964:

                              Ok habe ich geändert,kann ich jetzt auch irgendwie sehen das das Programm läuft `
                              Meldung Telegamm?

                              Du kannst Dir auch an beliebiger Stelle einen Debug-Baustein reinsetzen.

                              Z.B.
                              147_salami3.png

                              Rantanplan

                              CCU3 / MS Server 2019(VM) / Scripten mit Blockly

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • T Offline
                                T Offline
                                tom2964
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #88

                                Habe ich jetzt so gemacht aber jetzt muss ich doch 24 h warten bis eine Nachricht kommt

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • rantanplanR Online
                                  rantanplanR Online
                                  rantanplan
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #89

                                  Der Debug-Baustein gibt jetzt jede Minute eine Meldung ins "Log"

                                  Einfach mal das "Log" im Admin beobachten.

                                  Rantanplan

                                  CCU3 / MS Server 2019(VM) / Scripten mit Blockly

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • T Offline
                                    T Offline
                                    tom2964
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #90

                                    Hallo

                                    Also im Log sehe ich leider nicht's

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • rantanplanR Online
                                      rantanplanR Online
                                      rantanplan
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #91

                                      @tom2964:

                                      Hallo

                                      Also im Log sehe ich leider nicht's `

                                      Da gibt es folgende Möglichkeiten:

                                      1. Script ist nicht gestartet

                                      2. Script ist im Ordner "global" gespeichert

                                      3. Die Standard-Debug-Ausgabe wurde geändert

                                      4. "SalamiOfenAN" ist nicht "wahr".

                                      Der Trigger startet jede Minute.

                                      Es wird nur geprüft ob Datenpunkt "SalamiOfenAN" wahr ist.

                                      Wenn es nicht einer der o.g. Punkte ist, bin ich ratlos.

                                      Grüße

                                      Rantanplan

                                      CCU3 / MS Server 2019(VM) / Scripten mit Blockly

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • T Offline
                                        T Offline
                                        tom2964
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #92

                                        Die Standard-Debug-Ausgabe wurde geändert wie kann man das fest stehlen

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • T Offline
                                          T Offline
                                          tom2964
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #93

                                          habe das mal geändert jetzt geht es
                                          2554_opera_momentaufnahme_2018-01-19_203908_192.168.178.22.png

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          823

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe