NEWS
[Aufruf] ioBroker Jung/Gira eNet Adapter testen
-
Leider aktuell nein, sind alle verbaut…
ich hatte vor alle meine Rollläden damit auszustatten, wenn's denn funktioniert.. und ich auch "remote" drauf zugreifen kann
momentan habe ich überall die Jalousieaktoren mit Memory-funktion und Sensoreingang, mit jeweils einem kabelgebundenen Sonnensensor.
(Technik von vor 20 Jahren) :lol:
Das funktioniert eigentlich prima, nur muß man immer am Aktor selbst Zeiten für auf/zu einstellen, der Aktor wiederholt einfach alle 24 den rauf oder runter Befehl. Will man den Automatismus nicht muß man resetten und später wieder neu einstellen
bin am überlegen ob ich mir so einen eNet-Server besorge ( Preis allerdings: :shock: :oops: )
-
Hast Du einen Windows Rechner zur Verfügung?
-
Hab hier zuhause nur einen I-Mac,
Laptop mit Windows ist im Büro
-
Ok.
Ich werd diese Woche nochmal was am Adapter ändern damit wir die Rolladenaktoren mal auslesen können.
-
Ich entschuldige mich schon mal, das es leider alles nicht auf Anhieb klappt
Kannst Du den Adapter mal deinstallieren und vom GitHub neu installieren?
Nach Installation den Adapter-Modus direkt auf "Debug" stellen und starten.
Dann das KOMPLETTE Log bitte per Copy & Paste hier posten:
Dann werd ich mal die Daten die von Deinem eNet Gateway kommen analysieren und mir mal anschauen, wo es beim Rolladenaktor hakt.
-
Ohh, Respekt… da warst du aber lange aktiv...
Ok, hab den Adapter gelöscht und von Github neu installiert...
wie gewünscht, gestartet, anbei das LogFile ( hoffe, es ist OK so)
habe dann mal den Level von Channel 17 auf 50 geändert, der Wert wurde dann auch übernommen, aber der Rolladen bewegt sich nicht..
es werden jetzt auch Rooms und Szenen angezeigt, unter Szenen finde ich dann auch die Szene "Sonnenschutz", allerdings zweimal, einmal Status "true" und einmal "false", keine Ahnung ob und wie man die aktivieren könnte..
4219_enet.log -
hab mir mal deinen Code angesehen…. :idea:
wenn ich es richtig verstehe, dann müßte ich mit "telnet 9050" folgenden Befehl schicken:
{"CMD":"ITEM_VALUE_SET","PROTOCOL":"0.03","TIMESTAMP":"1410112233","VALUES"[{"STATE":"VALUE_BLINDS","VALUE":"50","NUMBER":"17"}]}
zurück bekomme ich:
{"PROTOCOL":"0.03","TIMESTAMP":"08154711","CMD":"INDICATION","STATE":-10}
aber bewegen tut sich nix… :?
-
Leider ist im Log die Zeile die ich brauche abgeschnitten
Kannst Du mal bitte den Adapter neustarten und mir die LOGDATEI (aus dem IoBroker Log-Verzeichnis) schicken bzw. hier anhängen?
Hast Du mal versucht den Wert per Telnet in prozent zu übermitteln? Also so:
{"CMD":"ITEM_VALUE_SET","PROTOCOL":"0.03","TIMESTAMP":"1410112233","VALUES"[{"STATE":"VALUE_BLINDS","VALUE":"50","NUMBER":"17"}]}
Bitte mal schauen ob 17 auch der Kanal Deines Rolladenaktors ist (müsstest Du in der App irgendwo sehen können).
-
hier das logfile,
habe den oberen teil (vor dem Neustart) abgeschnitten, sonst wärs 5mb groß)
der Befehl unterscheidet sich aber nicht von meinem ( wo sind die 50<u>%</u>)
4219_iobroker.2018-01-17.log -
Sorry hatte das Prozentzeichen vergessen. Bitte ergänzen.
Das Log schau ich mir morgen nal genauer an.
-
Also ich habe mir das Log doch nochmal angeschaut, das scheint nichts auffälliges zu zeigen
Ist echt blöd, dass ich keinen Rolladenaktor hier zum Testen habe.
Versuch mal über Telnet folgendes:
{"CMD":"ITEM_VALUE_SET","PROTOCOL":"0.03","TIMESTAMP":"1410112233","VALUES"[{"STATE":"VALUE_BLINDS","VALUE":"50%","NUMBER":"17"}]}
-
da bekomme ich die Rückmeldung:
{"PROTOCOL":"0.03","TIMESTAMP":"08154711","CMD":"INDICATION","STATE":-11}
aber bewegen tut sich nix… was sagt der "STATE"? -10, -11,-12 ???
ich habe ein IP Gateway (mobile Gateway) von Fa. Jung, wie oben schon erwähnt, das hat mit der Jung App überhaupt
nicht funktioniert, erst nachdem ich die Gira App auf dem Smartphone installiert habe konnte ich auf das Gateway zugreifen und programmieren,
danach war auch alles -ohne zutun- in der Jung App verfügbar... siehe Bilder oben...
die Jung Hotline konnte gar nicht helfen, meinte immer nur Gateway sei abgekündigt, es gebe nur noch den eNet-Server,
Gira Hotline war das hilfsbereiter, aber wichtig! beide beteuerten "kompatibel" zu sein?! ich kann's fast nicht mehr glauben....
-
Hmm, ich glaub ohne einen Rolladenaktor mal hier zu haben zum Testen kommen wir da wohl nicht weiter
Leider scheinst Du auch der einzige Tester zu sein
Ich hab auf Facebook mal nen Aufruf gestartet ob mir jemand einen Aktor leihen kann. Vielleicht meldet sich ja jemand?!
-
Hallo,
habe heute nochmal getestet… mit einer Telnet Session... ( wie letzte Woche auch schon.. :? )
ich gebe folgendes ein:
{"CMD":"ITEM_VALUE_SET","PROTOCOL":"0.03","TIMESTAMP":"1516719696","VALUES":[{"NUMBER":17,"STATE":"VALUE_BLINDS","VALUE":28}]}
Rollladen fährt auf 28% !!!!!!
und diese Rückmeldung kommt sofort…
{"PROTOCOL":"0.03","TIMESTAMP":"08154711","CMD":"ITEM_VALUE_RES","VALUES":[{"NUMBER":"17","STATE":"0"}]}
dann gebe ich folgendes ein:
{"CMD":"ITEM_VALUE_SET","PROTOCOL":"0.03","TIMESTAMP":"1529719712","VALUES":[{"NUMBER":17,"STATE":"VALUE_BLINDS","VALUE":0}]}
Rollladen bewegt sich nicht… nix passiert es kommt diese Meldung zurück:
{"PROTOCOL":"0.03","TIMESTAMP":"08154711","CMD":"INDICATION","STATE":-10}
prinzipiell scheint's zu gehen....
vielleicht hilft's weiter...?
-
Hast Du mal versucht einen negativen Wert zu übergeben?
Also erst
{"CMD":"ITEM_VALUE_SET","PROTOCOL":"0.03","TIMESTAMP":"1516719696","VALUES":[{"NUMBER":17,"STATE":"VALUE_BLINDS","VALUE":28}]}
Und danach
{"CMD":"ITEM_VALUE_SET","PROTOCOL":"0.03","TIMESTAMP":"1516719696","VALUES":[{"NUMBER":17,"STATE":"VALUE_BLINDS","VALUE":-28}]}
-
negative Werte hat auch nichts gebracht…
ich schaff' es auch nur einmal einen Befehl abzusetzen.. danach geht für einige Zeit (k.Ahnung wie lange) nichts mehr
kommt immer Status Meldung .. mal "state" -10 , oder -11 oder -12...
-
Hmm, ohne mal einen Aktor hier zum Testen zu haben kommen wir hier wohl nicht weiter. Leider gibts auch scheinbar keine weiteren Tester…
-
So, habe gestern Abend noch etwas "gelauscht"…(Kabelhai.. )
wenn ich vor dem eigentlichen Fahrbefehl folgendes schicke: (alles mit Telnet)
{"CMD":"ITEM_VALUE_SIGN_IN_REQ","TIMESTAMP":"1423493333","ITEMS":[16],"PROTOCOL":"1.8"}
dann kommt 6x eine "Statusmeldung"
danach kann ich den Fahrbefehl ausführen
{"CMD":"ITEM_VALUE_SET","PROTOCOL":"0.03","TIMESTAMP":"1516719696","VALUES":[{"NUMBER":16,"STATE":"VALUE_BLINDS","VALUE":28}]}
und siehe da…. der Rollladen bewegt sich...
wenn jetzt noch die Sonnensensoren auswertbar wären
-
WAHNSINN! DANKE!
Ich glaube ich habe den Fehler jetzt.
Ich bastel mal dran!
-
Nochmal vielen Dank für den Wireshark-Trace und Deine Geduld als "Tester".
Kannst Du den Adapter bitte nochmal komplett deinstallieren und von der GitHub URL neu installieren und erneut Testen, ob Du jetzt die Rolläden steuern kannst?