@bilbo sagte in Shelly Pro 3EM-3CT63:
Ich bin neu hier und hatte mich mit drangehängt da der Vorredner den 3CT63 bereits erwähnt hat.
Das war kein Vorwurf. Den "Fehler" hatte Dein Vorredner praktisch schon gemacht.
- Soll ich einen neuen Fall für den 3CT63 auf machen?
Ich habe das mal abgespalten und in einen eigenen Post überführt.
- Wie mache ich einen neuen Fall auf?
In der passenden Kategorie einfach einen neuen Beitrag erstellen mit eigenem Titel. Brauchst Du jetzt aber in dem Fall nicht mehr.
-
@samson71
Das hat sich jetzt überschnitten.
kann ich das hier löschen -
@samson71
Danke dir für deine Unterstützung und verzeih mir mein durcheinander. Hatte mich erst gestern hier angemeldet. -
@android51 Hallo, ich ahbe das selbe Problem und bekomme es einfach nicht hin: Der Shelly Adapter will einfach den 3em Pro nicht erkennen. Habe die normale Version und die neueste Beta-Version des Adapters ausprobiert. Hatte die Shelly-ID auch nie geändert. Hab auch versucht, eine zweite Instanz des Adapters zu installieren, aber auch hier erkennt er den 3em pro nicht. Hat jemand noch irgend eine Idee was ich versuchen kann? Habe es zwar geschafft, an Werte über den Modbus TCP zu kommen (über den Modbuis-Adapter), aber egal wie ich das Register einstelle, es kommen nur Werte rein, die offensichtlich erst noch irgendwie umgerechnet werden müssen, denn sie sind nicht plausibel.
-
@klaus-6
Sicher, dass es der normale Pro 3EM ist und nicht der der neue -3CT63? Das hatten wir hier nämlich gerade erst.Sonst das übliche:
Hellsehen kann hier keiner. Wo sind- Fehlermeldungen, Logs, etc?
- Screenshots der Einstellungen vom Shelly und ggf. Adapter?
-
@samson71 Ja, es ist tatsächlich der neue -3CT63! Gibt es dazu tatsächlich Erkenntnisse?
-
@klaus-6
Ja, Du hast Dich an den falschen Post gehängt. Habe das mal zusammengeführt. Bitte von oben mal überfliegen. Vermutlich ist der 3CT63 noch zu neu für den Adapter. -
@samson71 Vielen Dank Markus!
-
Hallo an alle,
ich habe ein wenig rum experimentiert und folgendes festgestellt.Wenn man den Shelly Pro 3EM-3CT63 mit den Device Profile Monophase verwendet, dann tritt das vom mir oben beschriebene Problem auf.
Stellt man aber das Device Profile auf Triphase um und stellt zusätzlich die Client ID auf die vom Shelly Pro 3EM um, scheint der Shelly Pro 3EM-3CT63 sowie der Shelly Pro 3EM im Shelly-Adapter des IOBroker zu arbeiten. Alle Werte sind jetzt vorhanden.
Damit muss ich jetzt den Shelly als 3Pahsen Messgerät einstellen obwohl er bei mir mit allen drei Eingängen nur auf der Phase 2 hängt.
Das bedeutet für die Adapter Entwickler das nur die zusätzliche Funktion Monophase implementiert werden muss und dann noch die Client ID Shelly Pro 3EM-3CT63
Ich hoffe das der Workaround einigen hier hilft.
-
@hsjan Hallo, die API-Doku für den Modbus von Shelly für den Pro 3EM-3CT63 ist fehlerhaft!!! Die korrekte Adresse für die saldierte Momentanleistung über alle Phasen (Total Power All Phases) heißt NICHT 31013 wie in der Doku, sondern 31015! Im Modbus also folgendes einstellen um diesen Wert zu bekommen: Port 502, Im Eingangsregister: Adresse 31015, Float (Big Endian), Faktor 1, Rolle: Value oder "value-power.consumption". Die Adresse 31013 sind Ampere über alle Phasen, nicht Watt!