  4. Modbus timeout

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    122

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    562

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

Modbus timeout

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
23 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • J JoergH

    @wendy2702 sagte in Modbus timeout:

    Wenn du den haken bei Aliases entfernst musst du die Register danach neu eingeben.

    Ja, klar. Habe alle Abfragen ausgeschaltet und nur zwei Registern eine neue Adresse ohne Alias gegeben und dann die Abfragen der beiden eingeschaltet. Da kommt nichts. Dann beide noch um eine Adresse verschoben...kommt auch nichts...

    Ich lese 30 Register aus

    Bei mir sind es 92, aber auch wenn ich nur bei einem Teil die Abfrage aktiviere, zeigt er das gleiche Verhalten. Welche Adressen fragst Du denn ab? Wenn ich mal Dein template haben könnte, könnte ich mal schauen, ob es mit dem bei mir laufen würde, ohne Alias, ohne alles selber eingeben zu müssen...danke!

    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    schrieb am zuletzt editiert von
    #11

    @joergh Was kommt denn im log wenn ohne Aliase und mit geändertem Register?

    Hier mein Template:

    _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
    102	4	Battery capacity	Batteriekapazität Ah	Ah	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    500	4	Status	Standby, check, Normal, Alarm, Fehler		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    501	4	active power generation of today	active power generation of today	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    514	4	Today charge of the battery		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    515	4	Today discharge of the battery		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    516	4	Total charge of battery		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    518	4	Total discharge of battery		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    520	4	Day Grid Buy Power Wh	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    521	4	Day Grid Sell Power Wh	Tag Netzverkauf Leistung Wh	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    522	4	Total Grid buy Power		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    524	4	Total Grid sell Power		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    526	4	Day load Power		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    527	4	Total load Power		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    541	4	AC_Temp			int16be	1	0,1	-100		level		true	false	false	false
    586	4	battery temperature	Batterietemperatur	°C	int16be	1	0,1	-100		level		true	false	false	false
    587	4	battery voltage	Batteriespannung	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
    588	4	battery capacity	Batteriekapazität	%	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    590	4	Battery output power	Ausgangsleistung Batterie	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    591	4	Battery output current	Ausgangsstrom Batterie	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
    592	4	Battery capaity after calibration		Ah	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    598	4	Grid phase voltage A	Netzphasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    599	4	Grid phase voltage B	Netzphasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    600	4	Grid phase voltage C	Netzphasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    633	4	Inverter output phase power A	 Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    634	4	Inverter output phase power B	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    635	4	Inverter output phase power C	Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    636	4	Inverter output total power	Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    637	4	Inverter output total apparent power	Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    638	4	Inverter frequency	Wechselrichter frequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
    653	4	Load totalpower	Load totalpower	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    655	4	Load frequency		Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
    

    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    J 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • wendy2702W wendy2702

      @joergh Was kommt denn im log wenn ohne Aliase und mit geändertem Register?

      Hier mein Template:

      _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
      102	4	Battery capacity	Batteriekapazität Ah	Ah	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      500	4	Status	Standby, check, Normal, Alarm, Fehler		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      501	4	active power generation of today	active power generation of today	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      514	4	Today charge of the battery		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      515	4	Today discharge of the battery		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      516	4	Total charge of battery		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      518	4	Total discharge of battery		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      520	4	Day Grid Buy Power Wh	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      521	4	Day Grid Sell Power Wh	Tag Netzverkauf Leistung Wh	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      522	4	Total Grid buy Power		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      524	4	Total Grid sell Power		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      526	4	Day load Power		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      527	4	Total load Power		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      541	4	AC_Temp			int16be	1	0,1	-100		level		true	false	false	false
      586	4	battery temperature	Batterietemperatur	°C	int16be	1	0,1	-100		level		true	false	false	false
      587	4	battery voltage	Batteriespannung	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
      588	4	battery capacity	Batteriekapazität	%	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      590	4	Battery output power	Ausgangsleistung Batterie	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      591	4	Battery output current	Ausgangsstrom Batterie	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
      592	4	Battery capaity after calibration		Ah	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      598	4	Grid phase voltage A	Netzphasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      599	4	Grid phase voltage B	Netzphasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      600	4	Grid phase voltage C	Netzphasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      633	4	Inverter output phase power A	 Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      634	4	Inverter output phase power B	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      635	4	Inverter output phase power C	Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      636	4	Inverter output total power	Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      637	4	Inverter output total apparent power	Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      638	4	Inverter frequency	Wechselrichter frequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
      653	4	Load totalpower	Load totalpower	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      655	4	Load frequency		Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
      
      J Offline
      J Offline
      JoergH
      schrieb am zuletzt editiert von
      #12

      @wendy2702 sagte in Modbus timeout:

      @joergh Was kommt denn im log wenn ohne Aliase und mit geändertem Register?

      Hier mein Template:

      Das template lässt sich komischerweise nicht importieren....

      Screenshot 2024-11-24 200017.png

      wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • J JoergH

        @wendy2702 sagte in Modbus timeout:

        @joergh Was kommt denn im log wenn ohne Aliase und mit geändertem Register?

        Hier mein Template:

        Das template lässt sich komischerweise nicht importieren....

        Screenshot 2024-11-24 200017.png

        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        schrieb am zuletzt editiert von
        #13

        @joergh lösch mal die erste Zeile aus meinem Template, also die Überschriften

        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        J 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • wendy2702W wendy2702

          @joergh lösch mal die erste Zeile aus meinem Template, also die Überschriften

          J Offline
          J Offline
          JoergH
          schrieb am zuletzt editiert von JoergH
          #14

          @wendy2702 sagte in Modbus timeout:

          @joergh lösch mal die erste Zeile aus meinem Template, also die Überschriften

          Ja, klar, hatte ich gemacht

          Screenshot 2024-11-24 200432.png

          wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • J JoergH

            @wendy2702 sagte in Modbus timeout:

            @joergh lösch mal die erste Zeile aus meinem Template, also die Überschriften

            Ja, klar, hatte ich gemacht

            Screenshot 2024-11-24 200432.png

            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            schrieb am zuletzt editiert von
            #15

            @joergh welche Adapter Version?

            Kannst du mal probieren wenn du den Experten Modus im Adapter aktivierst

            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            J 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • wendy2702W wendy2702

              @joergh welche Adapter Version?

              Kannst du mal probieren wenn du den Experten Modus im Adapter aktivierst

              J Offline
              J Offline
              JoergH
              schrieb am zuletzt editiert von
              #16

              @wendy2702 sagte in Modbus timeout:

              @joergh welche Adapter Version?

              Kannst du mal probieren wenn du den Experten Modus im Adapter aktivierst

              V6.3.2 ...den Expertenmodus hatte ich an...vielleicht ohne?

              wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • J JoergH

                @wendy2702 sagte in Modbus timeout:

                @joergh welche Adapter Version?

                Kannst du mal probieren wenn du den Experten Modus im Adapter aktivierst

                V6.3.2 ...den Expertenmodus hatte ich an...vielleicht ohne?

                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                #17

                @joergh dann mal ohne.

                Ich hatte das auch mal komme aber gerade nicht mehr auf die Lösung.

                Kann sein das ich das aus dem Forum erst in ein Textfile kopiert habe. Gespeichert, geöffnet und dann erst importiert. Möglicherweise waren durch das Forum irgendwelche Sonderzeichen drin.

                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                J 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • wendy2702W wendy2702

                  @joergh dann mal ohne.

                  Ich hatte das auch mal komme aber gerade nicht mehr auf die Lösung.

                  Kann sein das ich das aus dem Forum erst in ein Textfile kopiert habe. Gespeichert, geöffnet und dann erst importiert. Möglicherweise waren durch das Forum irgendwelche Sonderzeichen drin.

                  J Offline
                  J Offline
                  JoergH
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #18

                  @wendy2702 Muss ich vielleicht erst alle Datenpunkte löschen, bevor ich importieren kann, da die Adressen die gleichen sind? :thinking_face:

                  wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • J JoergH

                    @wendy2702 Muss ich vielleicht erst alle Datenpunkte löschen, bevor ich importieren kann, da die Adressen die gleichen sind? :thinking_face:

                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #19

                    @joergh mach doch zum Testen eine zweite Instanz und stoppe die alte solange

                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • wendy2702W wendy2702

                      @joergh mach doch zum Testen eine zweite Instanz und stoppe die alte solange

                      J Offline
                      J Offline
                      JoergH
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #20

                      @wendy2702 sagte in Modbus timeout:

                      @joergh mach doch zum Testen eine zweite Instanz und stoppe die alte solange

                      Gute Idee. Leider bringt es auch nichts. Hab den Text in den Editor gepastet, wieder mit Copy ins Clipboard befördert, neue Instanz (leer), Aliases verwenden weggeklickt und er lässt sich immer noch nicht importieren....gibt es doch nicht....vielleicht ein Fehler in der neusten Version, da ich das schon öfter zuvor gemacht hatte und da ging es....

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                        #21

                        @joergh gerade was gefunden wegen Firefox und Chrome.

                        Mit Firefox geht es nicht aber wohl mit Chrome. Welchen Browser verwendest du?

                        Edit: https://forum.iobroker.net/topic/61969/gelöst-modbus-import-tsv-no-field-isscale-in-position-15

                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • wendy2702W wendy2702

                          @joergh gerade was gefunden wegen Firefox und Chrome.

                          Mit Firefox geht es nicht aber wohl mit Chrome. Welchen Browser verwendest du?

                          Edit: https://forum.iobroker.net/topic/61969/gelöst-modbus-import-tsv-no-field-isscale-in-position-15

                          H Offline
                          H Offline
                          Henry 3
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #22

                          Hallo allerseits!

                          Ich benutze ebenfalls den Modbus iobroker zum Lesen uns beschreiben des Deye Sun 1phase.

                          Funktioniert so weit so gut, bis auf das ich regelmäßig ca. alle 10 min einen 'Request time out' auf dem Bus bekomme.

                          Ich habe schon mehrere verschiedene RS485 Adapter, diversere Kabelverbindungen und Terminierungen versucht. Es bringt keine Verbesserung. Mit anderen Modbus Geräten macht selbige Verbindung keine Probleme. Mein BMS wir z.B. fehlerlos ausgelesen.

                          Es scheint so, als wenn der Deye manchmal auf ein Modbus Kommando nicht antwortet.

                          Bin für jeden Tipp dankbar.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • H Offline
                            H Offline
                            Henry 3
                            schrieb am zuletzt editiert von Henry 3
                            #23

                            Ich habe mal mein Ozi auf den RS485 Bus mit dem Deye geklemmt.
                            Ich lese zu zurzeit diese Register aus. Auf dem Ozi sieht man gut, dass bei einem timeout die Anfragen nicht beantwortet werden.

                            Bus ok!
                            modbus_ok.jpg
                            timeout
                            Timeout_error.jpg

                            _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                            40004	SnNr	Ser Nummer		string	5	1	0		level		true	false	false	false
                            40173	Grid_power	Netz Leistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                            40231	amp_laden_netz	Ladestrom Netz	A	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                            40233	netz_laden_an	Einschalten vom Netz laden		uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                            40249	time_of_use	TOF		uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                            
                            modbus.1
                            	2025-01-30 19:25:05.952	error	Request timed out.
                            modbus.1
                            	2025-01-30 19:17:49.641	error	Request timed out.
                            modbus.1
                            	2025-01-30 19:14:41.120	error	Request timed out.
                            modbus.1
                            	2025-01-30 19:04:35.827	error	Request timed out.
                            modbus.1
                            	2025-01-30 18:58:38.503	error	Request timed out.
                            modbus.1
                            	2025-01-30 18:52:41.361	error	Request timed out.
                            modbus.1
                            	2025-01-30 18:46:44.166	error	Request timed out.
                            modbus.1
                            	2025-01-30 18:46:02.193	error	Request timed out.
                            modbus.1
                            	2025-01-30 18:13:25.519	error	Request timed out.
                            
                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            Antworten
                            • In einem neuen Thema antworten
                            Anmelden zum Antworten
                            • Älteste zuerst
                            • Neuste zuerst
                            • Meiste Stimmen


                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate
                            FAQ Cloud / IOT
                            HowTo: Node.js-Update
                            HowTo: Backup/Restore
                            Downloads
                            BLOG

                            862

                            Online

                            32.5k

                            Benutzer

                            81.8k

                            Themen

                            1.3m

                            Beiträge
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                            ioBroker Community 2014-2025
                            logo
                            • Anmelden

                            • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                            • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                            • Erster Beitrag
                              Letzter Beitrag
                            0
                            • Home
                            • Aktuell
                            • Tags
                            • Ungelesen 0
                            • Kategorien
                            • Unreplied
                            • Beliebt
                            • GitHub
                            • Docu
                            • Hilfe