  4. Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    173

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    12
    1
    571

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.8k

Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
hargassner modbus
99 Beiträge 7 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • CodierknechtC Codierknecht

    @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

    war standardmäßig auf 1000ms gestanden

    Das könnte deutlich zu häufig sein.
    Wenn Dir 10 sek. reichen, lass es erstmal so.

    F Offline
    F Offline
    FloK
    schrieb am zuletzt editiert von
    #80

    @codierknecht @wendy2702 Läuft nun einen Tag zuverlässig. Denke die Erhöhung des Abfrageinterwalls auf 5000ms hat das Problem gelöst. Holding- und Eingangsadressen hab ich in mühevoller Arbeit nun aus mehreren Quellen zusammengetragen. Lade ich hoch sobald alles passt.
    Was mir noch nicht ganz klar ist, wie kann ich auf diskrete Ein- und Ausgänge zugreifen? Hier nochmal die Info zum Datenpunkt von Hargassner:
    f6a49be2-c913-405b-a474-5236554770ef-image.png

    W 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • F FloK

      @codierknecht @wendy2702 Läuft nun einen Tag zuverlässig. Denke die Erhöhung des Abfrageinterwalls auf 5000ms hat das Problem gelöst. Holding- und Eingangsadressen hab ich in mühevoller Arbeit nun aus mehreren Quellen zusammengetragen. Lade ich hoch sobald alles passt.
      Was mir noch nicht ganz klar ist, wie kann ich auf diskrete Ein- und Ausgänge zugreifen? Hier nochmal die Info zum Datenpunkt von Hargassner:
      f6a49be2-c913-405b-a474-5236554770ef-image.png

      W Offline
      W Offline
      warp735
      schrieb am zuletzt editiert von
      #81

      @flok
      Bei den Objekten wird einem ja die Polltime angezeigt. Der Intervall sollte natürlich niemals kleiner sein. Wobei 1s oder 5s bei einer Heizung natürlich eh Quatsch sind.
      Find bisschen unglücklich beim Modbus Adapter, weil 95% das erstmal auf Standard lassen und bei den meisten Geräten ist das dann "zu schnell" und führt zu Problemen

      44ed35f1-4bab-469c-9aa6-19e7a97337c8-grafik.png

      apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • W warp735

        @flok
        Bei den Objekten wird einem ja die Polltime angezeigt. Der Intervall sollte natürlich niemals kleiner sein. Wobei 1s oder 5s bei einer Heizung natürlich eh Quatsch sind.
        Find bisschen unglücklich beim Modbus Adapter, weil 95% das erstmal auf Standard lassen und bei den meisten Geräten ist das dann "zu schnell" und führt zu Problemen

        44ed35f1-4bab-469c-9aa6-19e7a97337c8-grafik.png

        apollon77A Offline
        apollon77A Offline
        apollon77
        schrieb am zuletzt editiert von
        #82

        @warp735 super Feedback. Leg doch mal ein GitHub issue an, erkläre die Hintergründe und schlage gern bessere defaults vor.

        Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

        • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
        • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • apollon77A apollon77

          @warp735 super Feedback. Leg doch mal ein GitHub issue an, erkläre die Hintergründe und schlage gern bessere defaults vor.

          F Offline
          F Offline
          FloK
          schrieb am zuletzt editiert von
          #83

          @apollon77 Kannst du mir noch einen Tipp geben, wie ich die diskreten Ein- und Ausgänge im Adapter einbinden kann? Liste von Hargassner hab ich kurz oberhalb nochmal geteilt

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            schrieb am zuletzt editiert von
            #84

            Was kommt denn wenn du das Register 41001 konfigurierst?

            ich würde vorher einen Export der bereits funktionierenden machen, alles Löschen und nur mit einem starten oder eine zweite Instanz nutzen und dann die andere solange stoppen.

            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            F 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • wendy2702W wendy2702

              Was kommt denn wenn du das Register 41001 konfigurierst?

              ich würde vorher einen Export der bereits funktionierenden machen, alles Löschen und nur mit einem starten oder eine zweite Instanz nutzen und dann die andere solange stoppen.

              F Offline
              F Offline
              FloK
              schrieb am zuletzt editiert von
              #85

              @wendy2702 Ok, aber ich verstehe nicht, wie ich auf einzelne Bits eines Registers zugreifen kann. Ich kann in der Instanz bei diskreten Ein-/ Ausgängen nur ganze Register angeben und keine Bits oder?

              wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • F FloK

                @wendy2702 Ok, aber ich verstehe nicht, wie ich auf einzelne Bits eines Registers zugreifen kann. Ich kann in der Instanz bei diskreten Ein-/ Ausgängen nur ganze Register angeben und keine Bits oder?

                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                wendy2702
                schrieb am zuletzt editiert von
                #86

                @flok beim auslesen kommt halt ein Ergebnis als BIT wert.

                Z.B. 00110001

                Das kann man dann auswerten

                Was kommt denn jetzt wenn du das mal testest?

                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                F 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • wendy2702W wendy2702

                  @flok beim auslesen kommt halt ein Ergebnis als BIT wert.

                  Z.B. 00110001

                  Das kann man dann auswerten

                  Was kommt denn jetzt wenn du das mal testest?

                  F Offline
                  F Offline
                  FloK
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #87

                  @wendy2702 Das bedeutet, ich lese das gesamte Register aus und werte dann einzelne Bits aus? Muss ich das bei den diskreten Ein-/ Ausgängen eintragen oder bei den Registern? Bei den Registern bekomme ich ja nur Dezimalzahlen zurück und keine Bits?!?!
                  Wenn ich die Adresse bei den diskreten Ein-/ Ausgängen eingebe geht der Adapter auf gelb.

                  wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • F FloK

                    @wendy2702 Das bedeutet, ich lese das gesamte Register aus und werte dann einzelne Bits aus? Muss ich das bei den diskreten Ein-/ Ausgängen eintragen oder bei den Registern? Bei den Registern bekomme ich ja nur Dezimalzahlen zurück und keine Bits?!?!
                    Wenn ich die Adresse bei den diskreten Ein-/ Ausgängen eingebe geht der Adapter auf gelb.

                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #88

                    @flok ja. Komplett auslesen und auswerten.

                    Denke zum auslesen da eintragen wo du auch die anderen eingetragen hast.

                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • F Offline
                      F Offline
                      FloK
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #89

                      @wendy2702 Aber ich bekomme dann ja nur Dezimalzahlen zurück und keine Bitwerte oder welchen Datentyp muss ich dann einstellen?

                      wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • F FloK

                        @wendy2702 Aber ich bekomme dann ja nur Dezimalzahlen zurück und keine Bitwerte oder welchen Datentyp muss ich dann einstellen?

                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702
                        schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                        #90

                        @flok wenn das nicht in der Doku steht musst du es durch probieren.

                        Aber auch ein DEZ wert kann man in Bits umwandeln

                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • wendy2702W wendy2702

                          @flok wenn das nicht in der Doku steht musst du es durch probieren.

                          Aber auch ein DEZ wert kann man in Bits umwandeln

                          F Offline
                          F Offline
                          FloK
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #91

                          @wendy2702 Hi ist schon eine Weile her. Kann man mit dem Modbus Tool auch werte senden? Lesen klappt und das auch im ioBroker. Nur senden weder mit dem Tool noch mit ioBroker.
                          Lesen:
                          6a13fb02-798e-4978-819c-4b9431b19e8e-image.png
                          Umstellung auf Schreiben:
                          3d0281c7-2b86-4805-a8c1-2f96a51517c5-image.png
                          Fehler beim Senden:
                          153de987-ffe6-4ebf-bbff-6b6a404284e1-image.png

                          Hast du noch einen Tip für mich???

                          wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • F FloK

                            @wendy2702 Hi ist schon eine Weile her. Kann man mit dem Modbus Tool auch werte senden? Lesen klappt und das auch im ioBroker. Nur senden weder mit dem Tool noch mit ioBroker.
                            Lesen:
                            6a13fb02-798e-4978-819c-4b9431b19e8e-image.png
                            Umstellung auf Schreiben:
                            3d0281c7-2b86-4805-a8c1-2f96a51517c5-image.png
                            Fehler beim Senden:
                            153de987-ffe6-4ebf-bbff-6b6a404284e1-image.png

                            Hast du noch einen Tip für mich???

                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #92

                            @flok senden per Modbus Instanz geht grundsätzlich.

                            Man benötigt das richtige Register und muss wissen in welchem Format gesendet werden muss.

                            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • wendy2702W wendy2702

                              @flok senden per Modbus Instanz geht grundsätzlich.

                              Man benötigt das richtige Register und muss wissen in welchem Format gesendet werden muss.

                              F Offline
                              F Offline
                              FloK
                              schrieb am zuletzt editiert von FloK
                              #93

                              @wendy2702 Schon. Ich würde es erst mal mit dem Tool versuchen. aber wenn ich damit einen ähnlichen Zahlenwert schreibe wie schon im Holding Register steht kommt die Fehlermeldung. Ich gehe davon aus, dass es auch mit der Instanz solange nicht funktionieren kann wie es mit dem Tool das du mir mal empfohlen hast nicht klappt.
                              Laut Hargassner ist alle im Float Big Endian Format. Lesen kann ich auch korrekte werte. Aber wie gesagt nichts schreiben. Dann geht auch der Adapter manchmal auf Orange.
                              Kann beim Schreiben die Firewall noch was blockieren?

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • W Offline
                                W Offline
                                warp735
                                schrieb am zuletzt editiert von warp735
                                #94

                                @flok
                                Es gibt lesbare und les und schreibbare Register... Ist das sichergestellt? Steht in der Doku dann in der Regel ein R oder R/W
                                Man kann nicht einfach jedes beliebige Register einfach beschreiben.

                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • W warp735

                                  @flok
                                  Es gibt lesbare und les und schreibbare Register... Ist das sichergestellt? Steht in der Doku dann in der Regel ein R oder R/W
                                  Man kann nicht einfach jedes beliebige Register einfach beschreiben.

                                  F Offline
                                  F Offline
                                  FloK
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #95

                                  @warp735 Hi, laut Hargassner sind alles Holding Register. Sind die nicht immer beschreibbar? Eine wirklich brauchbare Doku gibt es von Hargassner nicht. Das ist echt schlecht.

                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • F FloK

                                    @warp735 Hi, laut Hargassner sind alles Holding Register. Sind die nicht immer beschreibbar? Eine wirklich brauchbare Doku gibt es von Hargassner nicht. Das ist echt schlecht.

                                    W Offline
                                    W Offline
                                    warp735
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #96

                                    @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                                    Sind die nicht immer beschreibbar?

                                    Nein

                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • W warp735

                                      @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                                      Sind die nicht immer beschreibbar?

                                      Nein

                                      F Offline
                                      F Offline
                                      FloK
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #97

                                      @warp735 Ok, dachte Holding sind immer beschreibbar und Eingangsregister nur gelesen werden können. Dann frag ich bei Hargassner nochmal nach oder?

                                      wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • F FloK

                                        @warp735 Ok, dachte Holding sind immer beschreibbar und Eingangsregister nur gelesen werden können. Dann frag ich bei Hargassner nochmal nach oder?

                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #98

                                        @flok welcher Wert wäre denn interessant zu beschreiben?

                                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • wendy2702W wendy2702

                                          @flok welcher Wert wäre denn interessant zu beschreiben?

                                          F Offline
                                          F Offline
                                          FloK
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #99

                                          @wendy2702 Zum Beispiel "Lagerstand" der Heizung (z.B. wenn das Pelletlager aufgefüllt wird über Vis den Lagerstand eintragen). Aber würde auch gern Pumpen damit ansteuern (heißt einzelne Bits).
                                          Ich glaube aber ich kann aktuell keine Werte schreiben.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          826

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe