      Hallo zusammen,
      irgendwie bekomme ich mein Skript für die Poolpumpe (aktive Überwinterung) nicht gebacken...
      Ziel ist, dass die Pumpe im Intervallmodus läuft (alle 240 Minuten für 30 Minuten) wenn Außentemperatur über 2°C und Pootemperatur über 4°C ist.
      Sollte einer der beiden werte unterschritten sein, dann soll sie durchgehend laufen.

      Hatte ein Javascript laufen, da hat zumindest die Intervallschaltung funktioniert - aber der Dauermodus nicht 🙂

      Hier mein Vorschlag:

      f2dd87dd-9e76-45d2-b2cc-2e6a3d9f4d47-image.png

      Bin mir mit den Stops von Intervall und Timout unsicher...

      Schön wäre natürlich wenn man das so aufbaut, um noch etwas weiter zu ergänzen. Z.b. wenn ein weiterer Temperaturpunkt (je Luft oder Wasser) unterschritten wird, eine andere Schaltstufe der Pumpe aktiviert wird...

      Aber ich wäre schonmal froh wenn es überhaupt so läuft wie ich es mir vorstelle 🙂

      Danke

      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @Habedere last edited by paul53

        @habedere sagte: wenn Außentemperatur über 2°C und Pootemperatur über 4°C ist.

        Du musst die Werte der DP auswerten - nicht die Objekte.

        Blockly_temp.JPG

        H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • H
          Habedere @paul53 last edited by

          @paul53
          oh je... die guten alten Grundlagen 😵

          Danke dir - ich probier es mal aus 👍

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • H
            Habedere @paul53 last edited by

            @paul53

            hmm... leider erfolglos 😞 keine Schaltung. Weder Intervall, noch dauerhaft...
            Hab ich was übersehen?

            1fc1257b-f277-4003-91d2-93019c95f76b-image.png

            H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • H
              Habedere @Habedere last edited by Habedere

              @habedere

              Moment - er hat zumindest versucht zu schalten!

              Rot ist, wenn die Schaltung aktiv wäre. Kommt wohl nur ein kurzer impuls und/oder wird gleich wieder zurück gesetzt!

              ae6de7b1-43f4-49de-bd6a-e6fa88d1d3ea-image.png

              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @Habedere last edited by

                @habedere sagte: nur ein kurzer impuls und/oder wird gleich wieder zurück gesetzt!

                Nicht durch das Skript, denn das schaltet erst nach 30 Minuten wieder aus. Das Intervall läuft offenbar. Prüfe es mittels Logausgabe beim Ein- und Ausschalten.

                @habedere sagte in Wintersteuerung Poolpumpe - Blockly:

                noch dauerhaft...

                Damit nicht immer wieder gesendet wird, ergänze mal um eine Abfrage, ob ausgeschaltet ist:

                Blockly_temp.JPG

                H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • H
                  Habedere @paul53 last edited by

                  @paul53 sagte in Wintersteuerung Poolpumpe - Blockly:

                  Prüfe es mittels Logausgabe beim Ein- und Ausschalten.

                  ähhh - ja 🙂 chatGPT sagt ich muss das mal im javaScript hinzu fügen^^ probiere ich dann mal...

                  damit kommen wir auch nicht weiter oder?
                  483afc93-31f5-4c48-a2e8-156cb23cbb0c-image.png

                  Das Skript habe ich gem. deinem Vorschlag mal ergänzt:
                  ddd24129-e755-4f01-802e-000bc4ad7839-image.png

                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @Habedere last edited by paul53

                    @habedere sagte: damit kommen wir auch nicht weiter oder?

                    Da stimmt was nicht: Javascript sendet alle 4 Stunden nur Wert true und Sonoff antwortet 3,5 s später mit Wert false und nach 3 Stunden und 55 Minuten noch einmal.
                    Hast du bei der Historisierung "nur Änderungen aufzeichnen" aktiviert? Wenn ja, dann nimm diesen Haken mal raus, um alle Aktivitäten zu sehen.

                    H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • H
                      Habedere @paul53 last edited by Habedere

                      @paul53
                      du hast recht - da ist was faul... "sonoff" schaltet alle 5 Minuten aus!

                      17a33fb4-0c40-493f-ae78-b9793eac3667-image.png

                      Ich starte das Relaisboard mal neu...
                      Und/oder hast du eine Idee wo das her kommen könnte?

                      Bei nachfolgendem Skript hat die Intervallschaltung funktioniert - jedoch nicht der Dauermodus:

                      var Intervall, timeout;
                      
                      on({ id: ['javascript.0.variables.Außentemperatur_Durchschnitt', 'javascript.0.variables.Pooltemperatur_Durchschnitt'], change: 'ne' }, async (obj) => {
                        const aussentemperatur = getState('javascript.0.variables.Außentemperatur_Durchschnitt').val;
                        const pooltemperatur = getState('javascript.0.variables.Pooltemperatur_Durchschnitt').val;
                      
                        if (aussentemperatur >= 2 || pooltemperatur >= 4) {
                          if (!Intervall) {
                            Intervall = setInterval(async () => {
                              setState('sonoff.0.DVES_5A88CB.POWER2', true);
                              if (timeout) {
                                clearTimeout(timeout);
                                timeout = null;
                              }
                              timeout = setTimeout(async () => {
                                setState('sonoff.0.DVES_5A88CB.POWER2', false);
                              }, 1800000); // 30 Minuten
                            }, 14400000); // 240 Minuten
                          }
                        } else {
                          if (Intervall) {
                            clearInterval(Intervall);
                            Intervall = null;
                          }
                          setStateDelayed('sonoff.0.DVES_5A88CB.POWER2', true, 3600000, false); // 60 Minuten Verzögerung
                        }
                      });
                      

                      PS: das Problem besteht auch wenn das Script aus ist; das Problem besteht auch bei dem zweiten Relais, das ich testweise komplett tracke

                      H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • H
                        Habedere @Habedere last edited by

                        @habedere
                        es scheint jetzt zu funktionieren! Habe eigentlich nur das Skript nochmal neu gestartet, wie auch das Relaisboard.

                        Info: Der letzte Schaltvorgang auf den Screen war ich heute Morgen per Hand, weil ich nicht erwartet hätte dass es über Nacht funktioniert hat 🙂

                        Vielen Dank!

                        88be6786-2111-4bab-9d64-3ee347984abf-image.png

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • H
                          Habedere @paul53 last edited by

                          @paul53 sagte in Wintersteuerung Poolpumpe - Blockly:

                          Damit nicht immer wieder gesendet wird, ergänze mal um eine Abfrage, ob ausgeschaltet ist:

                          Guten Morgen,
                          also Intervallschaltung funktioniert - allerdings die Dauerschaltung noch nicht. Im Verlauf des Sonoff sehe ich auch nicht dass das Script ein Schaltung hätte ausführen wollen (wie beim "Fehler" zuvor)

                          Deine Ergänzung "Falls mache" mit Wert von Pumpe verstehe ich nicht... vll. habe ich da was falsch verstanden/eingetragen. Welchen Wert von der Pumpenschaltung muss ich da genau abfragen?

                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 @Habedere last edited by paul53

                            @habedere sagte: Ergänzung "Falls mache" mit Wert von Pumpe verstehe ich nicht...

                            Es wird geprüft, ob die Pumpe bereits läuft.

                            Sorry, mein Fehler. Es muss geprüft werden ob die Pumpe noch nicht läuft.

                            H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • H
                              Habedere @paul53 last edited by

                              @paul53
                              ahhh - okay. Neuer Versuch, neues Glück...

                              Quasi so?
                              304f906b-a337-4d73-91d2-e67d4f230b79-image.png

                              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • paul53
                                paul53 @Habedere last edited by

                                @habedere sagte: Quasi so?

                                Ja, oder so:

                                Blockly_temp.JPG

                                Wozu soll die Verzögerung gut sein?

                                H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • H
                                  Habedere @paul53 last edited by

                                  @paul53
                                  sorry übersehen...
                                  Ich wollte ne gewisse Hysterese einbauen, damit die Pumpe nicht dauernd an und aus geht. Habe aber eigentlich eh Durchschnittstemperaturen über eine Liste in eine Variable heran gezogen, somit sollte dass umsonst sein. Habe ich deaktiviert...

                                  Was mir aber noch "negativ" auffällt, dass wenn die Temperaturen wieder über die Schaltschwelle steigen, es wieder erneut 6h dauert bis ausgeschalten wird.
                                  Kann ich bei der sonst/falls noch einen "Stop" einbauen?

                                  so irgendwie:
                                  88857a63-bc09-421b-8a8a-04f9bfcc328e-image.png

                                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • paul53
                                    paul53 @Habedere last edited by

                                    @habedere sagte: so irgendwie:

                                    Ja, so wird sofort ausgeschaltet, wenn die Temperaturen über die Schwelle steigen.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • First post
                                      Last post

                                    Support us

                                    ioBroker
                                    Community Adapters
                                    Donate

                                    694
                                    Online

                                    31.7k
                                    Users

                                    79.8k
                                    Topics

                                    1.3m
                                    Posts

                                    2
                                    16
                                    591
                                    Loading More Posts
                                    • Oldest to Newest
                                    • Newest to Oldest
                                    • Most Votes
                                    Reply
                                    • Reply as topic
                                    Log in to reply
                                    Community
                                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                    The ioBroker Community 2014-2023
                                    logo