Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.8k

Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
apiboschbuderusems-espheizungssteuerungjunkerskm200netfit
743 Beiträge 61 Kommentatoren 208.2k Aufrufe 56 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • vowillV Offline
    vowillV Offline
    vowill
    schrieb am zuletzt editiert von
    #671

    Vermutlich funktionieren die Parameter, die über den ems-Adapter kommen, je nach Heizungsanlage unterschiedlich.
    Bei meiner Bosch-Wärmepumpe - Innengerät CS6800i mit Bedienteil UI800, ems-esp V3.7.0 und iobroker-Adapter 4.8.0/4.9.1 - kann ich z. B. den oben erwähnten DP 'ems-esp.0.heatingCircuits.hcx.tempautotemp' zwar setzen; dieser wird vom Bosch-Gerät nach kurzer Zeit (1-2 min) aber wieder zurückgesetzt auf -1°C, wenn nicht gleichzeitig der DP 'ems-esp.0.heatingCircuits.hcx.mode' auf '2' (= auto) steht.
    Daher nutze ich zur Betriebssteuerung vor allem diesen DP 'ems-esp.0.heatingCircuits.hcx.mode', sowohl im Heizkörperkreislauf (=hc1) als auch für die FBH (=hc2). Dabei bleiben die read/write-DPs 'ems-esp.0.heatingCircuits.hcx.hpmode' und 'ems-esp.0.heatingCircuits.hcx.hpoperatingmode' immer konstant (ersterer auf Heizen(0), letzterer auf auto(1)). Den genannten DP '...mode' schalte ich wie folgt:

    • für 'Heizkreis aus' auf '0' = aus
    • für 'Heizkreis abhängig von Sommer-Winter-Umschaltung' auf '2' = auto
      In diesem Fall kann der DP 'ems-esp.0.heatingCircuits.hcx.summertemp' je nach eigener Regelstrategie gesetzt werden. (Dafür verwende ich ein Pop-up in vis.)
      Für eine 'Boost'-Funktion setze ich gleichzeitig mit dem Schalten auf auto den Wert des DP 'ems-esp.0.heatingCircuits.hcx.seltemp' auf 30(°C), was die Zieltemp. im Raum vorgibt.

    Nicht nutzen tue ich hingegen den Eintrag

    • für 'Heizkreis manuell' auf 1 = manuell.
      Diese Auswahl nutzt die Bosch-App 'HomeCom', zusammen mit dem DP 'ems-esp.0.heatingCircuits.hcx.manualtemp' für die Einstellung der Zieltemp. im Raum. Dann wird auch der Wert von '...tempautotemp' antsprechend angepasst.

    Da alle meine FBH-Heizkreise mit (HmIP-)Wandthermostaten und die Heizkörper mit (HmIP-)Ventilen gesteuert werden, weiß ich immer, wieviele 'Verbraucher' eingeschaltet sind (das geben die Wandthermostate zwar nicht aus, aber durch Vergleich der DPs '.actualTemperature' und '.setPointTemperature' ist dies ablesbar). Sind alle Verbraucher aus, schalte ich den zugehörigen Heizkreis ebenfalls aus.

    PS: Die Heizung lässt sich über den Adapter nicht einschalten, wenn das Zeitprogramm - gesetzt über die App oder direkt am Bedienteil UI800 - eine Abschaltung vorgibt. Ich habe zumindest über den Adapter noch keinen Eintrag dazu gefunden.

    ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • B Offline
      B Offline
      blackeagle998
      schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
      #672

      @tp1de
      Hi, meine Wärmepumpe wirft bei der Enteisung manchmal einen Fehler, den ich aktiv am Bedienelement (Buderus RC300) bestätigen muss, danach klickt es innen kurz und die WP läuft normal weiter.
      Gibt es über die Datenpunkte eine Möglichkeit diese Bedienfeld-Bestätigung, also den Druck des Menübuttons zu bestätigen?
      Bisher habe ich dazu keinen geeigneten DP gefunden, aber bei der Masse kann man das ja schon mal übersehen.

      T 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • B blackeagle998

        @tp1de
        Hi, meine Wärmepumpe wirft bei der Enteisung manchmal einen Fehler, den ich aktiv am Bedienelement (Buderus RC300) bestätigen muss, danach klickt es innen kurz und die WP läuft normal weiter.
        Gibt es über die Datenpunkte eine Möglichkeit diese Bedienfeld-Bestätigung, also den Druck des Menübuttons zu bestätigen?
        Bisher habe ich dazu keinen geeigneten DP gefunden, aber bei der Masse kann man das ja schon mal übersehen.

        T Offline
        T Offline
        tp1de
        schrieb am zuletzt editiert von tp1de
        #673

        @blackeagle998
        Benutzt du das ems-esp Gateway? Falls ja musst du ggfs. das Telegramm selber herausfinden und einen eigenen Datenpunkt anlegen.
        Hilfe bekommst du dann im EMS-ESP Discord Forum.

        Beim km200 (ip-inside) wird das wohl nicht funktionieren.

        M 1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • T tp1de

          @blackeagle998
          Benutzt du das ems-esp Gateway? Falls ja musst du ggfs. das Telegramm selber herausfinden und einen eigenen Datenpunkt anlegen.
          Hilfe bekommst du dann im EMS-ESP Discord Forum.

          Beim km200 (ip-inside) wird das wohl nicht funktionieren.

          M Offline
          M Offline
          Mottimuc
          schrieb am zuletzt editiert von
          #674

          Hallo zusammen,

          ich hab über die Forumssuche den Thread hier gefunden. Ich habe eine Buderus GB182i sowie ein KM200 interface.

          (zudem IO Broker für alle möglichen Anwendungen.... :blush: )

          Was ich nicht ganz verstanden habe, kann ich mit dem KM200 direkt alle Funktionen auf dem IOBroker durchführen oder braucht es da noch das Gateway E32 Link Text?

          Wenn mehr Funktionalität über das E32 Gateway geboten wäre, würde das dann parallel zum KM200 angeschlossen werden? Oder anstatt des KM200?

          Was gibt es hinsichtlich des Adapters und der Nutzung KM200 zu beachten?

          Viele Grüße
          Michael

          Viele Grüße
          Michael

          T 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M Mottimuc

            Hallo zusammen,

            ich hab über die Forumssuche den Thread hier gefunden. Ich habe eine Buderus GB182i sowie ein KM200 interface.

            (zudem IO Broker für alle möglichen Anwendungen.... :blush: )

            Was ich nicht ganz verstanden habe, kann ich mit dem KM200 direkt alle Funktionen auf dem IOBroker durchführen oder braucht es da noch das Gateway E32 Link Text?

            Wenn mehr Funktionalität über das E32 Gateway geboten wäre, würde das dann parallel zum KM200 angeschlossen werden? Oder anstatt des KM200?

            Was gibt es hinsichtlich des Adapters und der Nutzung KM200 zu beachten?

            Viele Grüße
            Michael

            T Offline
            T Offline
            tp1de
            schrieb am zuletzt editiert von
            #675

            @mottimuc
            Der km200 verwendet das undokumentierte API der Bosch Gruppe. Damit kannst du Anwender Funktionen nutzen aber keine der Installateurebene.
            Das EMS-ESP Gateway liest die Telegramme des EMS Busses und kann auch Regelungsparameter verändern.
            Das funktioniert ohne km200 Gateway.
            Ich verwende beides parallel und habe deshalb den Adapter geschrieben.

            M 1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • T tp1de

              @mottimuc
              Der km200 verwendet das undokumentierte API der Bosch Gruppe. Damit kannst du Anwender Funktionen nutzen aber keine der Installateurebene.
              Das EMS-ESP Gateway liest die Telegramme des EMS Busses und kann auch Regelungsparameter verändern.
              Das funktioniert ohne km200 Gateway.
              Ich verwende beides parallel und habe deshalb den Adapter geschrieben.

              M Offline
              M Offline
              Mottimuc
              schrieb am zuletzt editiert von
              #676

              @tp1de sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:

              Damit kannst du Anwender Funktionen nutzen

              Danke für die sehr gute Antwort.

              D.h. wenn ich eine Einmalladung Warmwasser, Urlaubsfunktion usw. nutzen möchte, geht das auch über das KM200.
              Sobald ich aber die Heizkurve (keine Ahnung, ob es sowas gibt...) anpassen möchte, wäre das EMS-ESP sinnvoll?

              Viele Grüße
              Michael

              Viele Grüße
              Michael

              T 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • M Mottimuc

                @tp1de sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:

                Damit kannst du Anwender Funktionen nutzen

                Danke für die sehr gute Antwort.

                D.h. wenn ich eine Einmalladung Warmwasser, Urlaubsfunktion usw. nutzen möchte, geht das auch über das KM200.
                Sobald ich aber die Heizkurve (keine Ahnung, ob es sowas gibt...) anpassen möchte, wäre das EMS-ESP sinnvoll?

                Viele Grüße
                Michael

                T Offline
                T Offline
                tp1de
                schrieb am zuletzt editiert von
                #677

                @mottimuc die Regelungsmöglichkeiten hängen vom Thermostat bzw. von dem Temperaturfühler ab.
                Hast du einen Raumthermostaten ... z.B. RC200 oder RC310?
                Die ca. 100 Euro für das Ems-Esp sind gut investiert

                M 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • T tp1de

                  @mottimuc die Regelungsmöglichkeiten hängen vom Thermostat bzw. von dem Temperaturfühler ab.
                  Hast du einen Raumthermostaten ... z.B. RC200 oder RC310?
                  Die ca. 100 Euro für das Ems-Esp sind gut investiert

                  M Offline
                  M Offline
                  Mottimuc
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #678

                  @tp1de

                  Ein RC310...

                  da könnte man auch einiges machen, allerdings ist ein IOBroker-Dashboard auf dem Handy immer noch besser als das Ding an der Wand.

                  Viele Grüße
                  Michael

                  T 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M Mottimuc

                    @tp1de

                    Ein RC310...

                    da könnte man auch einiges machen, allerdings ist ein IOBroker-Dashboard auf dem Handy immer noch besser als das Ding an der Wand.

                    T Offline
                    T Offline
                    tp1de
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #679

                    @mottimuc dann installier erst mal den Adapter mit km200. Beachte dazu die Dokumentation

                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • T tp1de

                      @mottimuc dann installier erst mal den Adapter mit km200. Beachte dazu die Dokumentation

                      M Offline
                      M Offline
                      Mottimuc
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #680

                      @tp1de

                      Ist gemacht und läuft SUPER!! Danke!
                      Soweit ich sehe, reichen mir die Funktionen.
                      Für die Erstellung eines Urlaubsmodus muss ich mir noch Gedanken machen. Da kommt man mit einfachen Widgets nicht ganz hin, da muss ein Script die Daten noch zusammenfriemeln.

                      Viele Grüße
                      Michael

                      Viele Grüße
                      Michael

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • D darkaragon

                        @pedder007
                        Hi,
                        das habe ich mal in irgendeinem Foreneintrag gelesen, finde ich natürlich nicht mehr wieder. Wenn ich mich recht entsinne, ist in diesem Zustand die Frostschutzfunktion ausser Kraft, ausserdem fährt der Kessel da sehr abrupt runter weil die Nachlaufzeiten nicht eingehalten werden (auch für dich mit der Wärmepumpe interessant, da es bei Anlagen mit Plattenwärmetauscher einzuhalten ist. Natürlich nur, wenn sich die Regelung auch identisch verhält).

                        Bei mir steigt dann auch nach Abschaltung rasch die Kesseltemperatur bis über 90°, was auch lieber zu vermeiden wäre.
                        In der Beispieldokumentation steht ja folgendes:

                        
                        Es ist wichtig den zu schaltenden State mit Bedacht zu wählen. Es wäre z.B. möglich den Heizkreis über Sommer /
                        Winterbetrieb aus bzw. einzuschalten (z.B. km200: heatingCircuits.hc1.suWiSwitchMode)
                        Seite 12
                        Dokumentation ioBroker.ems-esp Adapter © tp1de 2023
                        Das hat den Nachteil, dass bei Adapterstop oder Netzwerkproblemen (km200 nicht erreichbar) der Heizkreis ggfs.
                        permanent aus oder eingeschaltet bleibt und manuell am Thermostat neu gesetzt werden muss. Nach Murphy’s Law
                        passiert das in der Regel während des Urlaubs / Abwesenheit ….
                        Ich bevorzuge deshalb den „temporary Setpoint“ (z.B. heatingCircuits.hc1.temporaryRoomSetpoint).
                        Bei meinem RC310 sind diese temporären Einstellmöglichkeiten je Heizkreis vorhanden.
                        Dieser State hat den Vorteil, dass Werteänderung nur temporär bis zum nächsten Schaltzeitpunkt des
                        Heizprogrammes gelten. Der Wert „0“ schaltet den HK aus, der Wert „-1“ wieder an auf Automatikbetrieb. (Es wäre
                        aber auch möglich eine feste Temperatur festzulegen: z.B. „21“ Grad.)
                        Ich nehme den Automatikbetrieb, damit eine automatische Heizkreisabschaltung nach Erreichen der
                        Außentemperaturschwelle des Heizkreises, trotz der aktiven Wärmebedarfs-Regelung weiterhin funktioniert.
                        
                        

                        das funktioniert bei mir aber nicht zufriedenstellend, ich habe das Bediengerät aber auch am Kessel und nicht im Wohnzimmer. Teilweise hat es zwar mal geschaltet aber nicht sehr zuverlässig, mit dem jetzigen Datenpunkt funktioniert es wenigstens.

                        Viele Grüße

                        Pedder007P Offline
                        Pedder007P Offline
                        Pedder007
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #681

                        @darkaragon sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:

                        ausserdem fährt der Kessel da sehr abrupt runter weil die Nachlaufzeiten nicht eingehalten werden (auch für dich mit der Wärmepumpe interessant, da es bei Anlagen mit Plattenwärmetauscher einzuhalten ist. Natürlich nur, wenn sich die Regelung auch identisch verhält).
                        Bei mir steigt dann auch nach Abschaltung rasch die Kesseltemperatur bis über 90°, was auch lieber zu vermeiden wäre.

                        So, für die 'neuen' DP habe ich zwar immer noch keine Zeit gefunden, aber dafür habe ich heute Morgen mal den 'Aus-Knopf' benutzt um zu schauen wie sich die Wärmetauschertemperaturen verhalten. Dabei habe ich allerdings keine Auffälligkeit, Peaks o. ä., festgestellt:

                        08:12 Uhr (noch an)
                        Bildschirmfoto 2024-11-13 um 08.12.23.png
                        08:15 Uhr (aus)
                        Bildschirmfoto 2024-11-13 um 08.15.00.png
                        08:17 Uhr
                        Bildschirmfoto 2024-11-13 um 08.17.13.png
                        08:23 Uhr
                        Bildschirmfoto 2024-11-13 um 08.26.09.png

                        Nur zur Info, ich werde wahrscheinlich trotzdem demnächst mal die andere Methode 'einbauen: :-)

                        Pedder
                        All @Proxmox/Bookworm auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                        Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch 7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Merlin123M Offline
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #682

                          Ich nutze den Adapter jetzt schon länger mit einem Bosch MB LAN 2 Gateway bei unserer Gastherme, was auch gut funktioniert.
                          In letzter Zeit geht aber der
                          ems-esp.0.system.healthStatus
                          auf "0", also "error".
                          In der Bedieneinheit der Heizung sind der Betriebs- und der Statuscode auch auf "0". Scheint also konsistent zu sein. Die Heizung meldet aber keinen Fehler, auch in der App wird alles als OK angezeigt.

                          Hat jemand zufällig eine Ahnung, was das bedeutet? Finde leider gerade keine Erklärung der Codes von der Heizung.

                          Da der "Fehler" aktuell ansteht weiß ich nicht, wie die Codes normalerweise aussehen.

                          Beta-Tester

                          T 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Merlin123M Merlin123

                            Ich nutze den Adapter jetzt schon länger mit einem Bosch MB LAN 2 Gateway bei unserer Gastherme, was auch gut funktioniert.
                            In letzter Zeit geht aber der
                            ems-esp.0.system.healthStatus
                            auf "0", also "error".
                            In der Bedieneinheit der Heizung sind der Betriebs- und der Statuscode auch auf "0". Scheint also konsistent zu sein. Die Heizung meldet aber keinen Fehler, auch in der App wird alles als OK angezeigt.

                            Hat jemand zufällig eine Ahnung, was das bedeutet? Finde leider gerade keine Erklärung der Codes von der Heizung.

                            Da der "Fehler" aktuell ansteht weiß ich nicht, wie die Codes normalerweise aussehen.

                            T Offline
                            T Offline
                            tp1de
                            schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                            #683

                            @merlin123
                            Fehlercodes des Heizkessel stehen in ems-esp.0.heatSources.hs1.lastcode
                            Bei mir steht dort der letzte aufgetretende Fehler und das Datum: 6A(577) 07.11.2024 04:56 - 24.11.2024 18:40
                            6A577 bedeutet das es keine Flammenbildung nach Zündung gibt - 3 mal hintereinander 6A578 --> Verriegelung des Brenners

                            Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • T tp1de

                              @merlin123
                              Fehlercodes des Heizkessel stehen in ems-esp.0.heatSources.hs1.lastcode
                              Bei mir steht dort der letzte aufgetretende Fehler und das Datum: 6A(577) 07.11.2024 04:56 - 24.11.2024 18:40
                              6A577 bedeutet das es keine Flammenbildung nach Zündung gibt - 3 mal hintereinander 6A578 --> Verriegelung des Brenners

                              Merlin123M Offline
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #684

                              @tp1de Hab bei mir leider keinen Lastcode im Objektbaum :(

                              Beta-Tester

                              T 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Merlin123M Merlin123

                                @tp1de Hab bei mir leider keinen Lastcode im Objektbaum :(

                                T Offline
                                T Offline
                                tp1de
                                schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                                #685

                                @merlin123 Dann musst du deinen Heizungsinstallateur fragen.
                                Die häufigsten Fehler sind defekte Zünd- und Ionisationselektroden, zu geringer Druck, Abluftprobleme oder Luft in der Heizungsanlage.
                                Welchen Heizkessel / Thermostat du denn? Musst eventuell die Frage in den Heizungsforen stellen

                                Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • T tp1de

                                  @merlin123 Dann musst du deinen Heizungsinstallateur fragen.
                                  Die häufigsten Fehler sind defekte Zünd- und Ionisationselektroden, zu geringer Druck, Abluftprobleme oder Luft in der Heizungsanlage.
                                  Welchen Heizkessel / Thermostat du denn? Musst eventuell die Frage in den Heizungsforen stellen

                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #686

                                  @tp1de Das Problem ist ja, dass auf dem Display und in der App kein Fehler angezeigt wird.....
                                  Aber ich frag mal in nem Heizungsforum. Danke :)

                                  Beta-Tester

                                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Merlin123M Merlin123

                                    @tp1de Das Problem ist ja, dass auf dem Display und in der App kein Fehler angezeigt wird.....
                                    Aber ich frag mal in nem Heizungsforum. Danke :)

                                    B Offline
                                    B Offline
                                    blackeagle998
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #687

                                    @merlin123
                                    Hast du einen Datenpunkt ems-esp.0.notifications und der hat als Wert ein leeres Array []?
                                    Wenn ja, dann werden dort die Fehler hinein geschrieben, allerdings bleiben die da nicht drin stehen.
                                    Ich habe neben dem EMS-ESP auch noch ein KM200 im Einsatz und da ist das Verhalten exakt so:
                                    Heizung hat einen Fehler, der Datenpunkt notifications erhält kurz einen Wert mit dem Fehlercode und wird danach wieder geleert.

                                    Schau doch mal in der Störungshistorie deiner Heizung, da müssten die Fehler ja drin stehen.
                                    Bei einer Buderus muss man den Menü Button gedrückt halten, dann kommt das Service Menü, da in den Unterpunkt Diagnose und da auf die Störmeldungen. Ist jetzt aus dem Kopf, dürfte aber in etwa hinhauen.

                                    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • B blackeagle998

                                      @merlin123
                                      Hast du einen Datenpunkt ems-esp.0.notifications und der hat als Wert ein leeres Array []?
                                      Wenn ja, dann werden dort die Fehler hinein geschrieben, allerdings bleiben die da nicht drin stehen.
                                      Ich habe neben dem EMS-ESP auch noch ein KM200 im Einsatz und da ist das Verhalten exakt so:
                                      Heizung hat einen Fehler, der Datenpunkt notifications erhält kurz einen Wert mit dem Fehlercode und wird danach wieder geleert.

                                      Schau doch mal in der Störungshistorie deiner Heizung, da müssten die Fehler ja drin stehen.
                                      Bei einer Buderus muss man den Menü Button gedrückt halten, dann kommt das Service Menü, da in den Unterpunkt Diagnose und da auf die Störmeldungen. Ist jetzt aus dem Kopf, dürfte aber in etwa hinhauen.

                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                                      #688

                                      @blackeagle998 Den DP hab ich. Da steht aktuell folgendes drin:

                                      [{"cat":"0","act":"A","dcd":"","ccd":254,"orig":"254","dlv":"0","fc":"0"}]
                                      

                                      Meine Heizung scheint leider keine Historie zu haben.
                                      Ist ein Bosch CW400 Regler. In der Doku für Fachkräfte wird zwar eine Historie erwähnt, aber den Menüpunkt gibt es bei mir nicht.

                                      Ich hab mal bei meinem Heizungsbauer angefragt, woher der Unterschied Schnittstelle <-> Rest kommen kann.

                                      Beta-Tester

                                      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Merlin123M Merlin123

                                        @blackeagle998 Den DP hab ich. Da steht aktuell folgendes drin:

                                        [{"cat":"0","act":"A","dcd":"","ccd":254,"orig":"254","dlv":"0","fc":"0"}]
                                        

                                        Meine Heizung scheint leider keine Historie zu haben.
                                        Ist ein Bosch CW400 Regler. In der Doku für Fachkräfte wird zwar eine Historie erwähnt, aber den Menüpunkt gibt es bei mir nicht.

                                        Ich hab mal bei meinem Heizungsbauer angefragt, woher der Unterschied Schnittstelle <-> Rest kommen kann.

                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #689

                                        So... Störungshistorie gefunden.. Da ist nix aktuelles drin.

                                        Gibt es eine Möglichkeit rauszufinden, ob das ein Fehler im Adapter ist oder was sonst die Ursache sein könnte?

                                        Der DP ems-esp.0.system.healthStatus ist doch der richtige um einen aktuellen Fehler abzufragen, oder?

                                        Beta-Tester

                                        T 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Merlin123M Merlin123

                                          So... Störungshistorie gefunden.. Da ist nix aktuelles drin.

                                          Gibt es eine Möglichkeit rauszufinden, ob das ein Fehler im Adapter ist oder was sonst die Ursache sein könnte?

                                          Der DP ems-esp.0.system.healthStatus ist doch der richtige um einen aktuellen Fehler abzufragen, oder?

                                          T Offline
                                          T Offline
                                          tp1de
                                          schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                                          #690

                                          @merlin123 sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:

                                          Gibt es eine Möglichkeit rauszufinden, ob das ein Fehler im Adapter ist oder was sonst die Ursache sein könnte?

                                          Mit dem Adapter hat das nichts zu tun.
                                          Du hast doch die Meldung [{"cat":"0","act":"A","dcd":"","ccd":254,"orig":"254","dlv":"0","fc":"0"}]
                                          Musst im Heizungsforum nachfragen ( 254 sieht für mich nach UBA Fehler aus (universellen Brennerautomaten)

                                          Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          517

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe