ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Wärmepumpe WPCU.C mittels Modbus auslesen

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    535

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

Wärmepumpe WPCU.C mittels Modbus auslesen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @worxweis sagte in Wärmepumpe WPCU.C mittels Modbus auslesen:

    Wie gebe ich denn die USB Schnittstelle wieder frei?

    keine Ahnung.
    Notfalls durch reboot.
    aber

    @worxweis sagte in Wärmepumpe WPCU.C mittels Modbus auslesen:

                            2024-11-01 14:34:18.635	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
    

    scheint zugänglich zu sein.

    @worxweis sagte in Wärmepumpe WPCU.C mittels Modbus auslesen:

    Aufgrund des ModbusMechanic sollten alle unsigned 16 sein

    das ist aber eine sonderbare Registeradresse ;-)
    bitte Definitonen aus dem Manual zeigen!

    Das

    @worxweis sagte in Wärmepumpe WPCU.C mittels Modbus auslesen:

    "regType":"holdingRegs","address":209,"deviceId":1,"type":"uint16le","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":""}}

    wirft einige Fragen auf.

    W Offline
    W Offline
    worxweis
    schrieb am zuletzt editiert von
    #5

    @homoran
    Reboot habe ich schon gemacht. Keine Änderung!

    Es gibt eben kein Manual dazu.
    Aber mit dem modbusMechanic werden sämtliche Adressen durchprobiert.
    Auf einem Laptop habe ich ein Waterkotte Serviceprogramm unter Windows installiert. in diesem gibt eine XML.Datei unter dem Modbus Ordner. In dieser Datei sind sämtliche Adressen aufgelistet und diese decken sich mit denen, die modbusMechanic gefunden hat. Daher gehe ich davon aus, dass diese stimmen. z. Bsp. die Adresse 209. _10011.xml
    Ansonsten findet man nicht sehr viel dazu.

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • W worxweis

      @homoran
      Reboot habe ich schon gemacht. Keine Änderung!

      Es gibt eben kein Manual dazu.
      Aber mit dem modbusMechanic werden sämtliche Adressen durchprobiert.
      Auf einem Laptop habe ich ein Waterkotte Serviceprogramm unter Windows installiert. in diesem gibt eine XML.Datei unter dem Modbus Ordner. In dieser Datei sind sämtliche Adressen aufgelistet und diese decken sich mit denen, die modbusMechanic gefunden hat. Daher gehe ich davon aus, dass diese stimmen. z. Bsp. die Adresse 209. _10011.xml
      Ansonsten findet man nicht sehr viel dazu.

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
      #6

      @worxweis sagte in Wärmepumpe WPCU.C mittels Modbus auslesen:

      Daher gehe ich davon aus, dass diese stimmen.

      ich nicht!

      @worxweis sagte in Wärmepumpe WPCU.C mittels Modbus auslesen:

      . z. Bsp. die Adresse 209

      bitte die relevanten Abschnitte hier in code-tags posten
      Die Konfiguration der Register in der Modbus-Instanz fehlt auch noch

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      W 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @worxweis sagte in Wärmepumpe WPCU.C mittels Modbus auslesen:

        Daher gehe ich davon aus, dass diese stimmen.

        ich nicht!

        @worxweis sagte in Wärmepumpe WPCU.C mittels Modbus auslesen:

        . z. Bsp. die Adresse 209

        bitte die relevanten Abschnitte hier in code-tags posten
        Die Konfiguration der Register in der Modbus-Instanz fehlt auch noch

        W Offline
        W Offline
        worxweis
        schrieb am zuletzt editiert von
        #7

        @homoran

        <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>
        <folder>
             <item>
                  <itemname>Settings</itemname>
                  <caption_EN>Settings</caption_EN>
                  <caption_DE>Einstellungen</caption_DE>
                  <caption_FR>Program.-données</caption_FR>
                  <caption_IT>dati progrmma</caption_IT>
                  <caption_ES>Programova data</caption_ES>
                  <caption_NL></caption_NL>
                  <caption_SV></caption_SV>
                  <caption_NO></caption_NO>
                  <caption_CS></caption_CS>
                  <tag>
                       <name>RTCTime</name>
                       <slaveaddr>1</slaveaddr>
                       <regplc>4</regplc>
                       <regaddr>1</regaddr>
                       <regcnt>13</regcnt>
                       <datatype>VT_DATE</datatype>
                       <dataformat>%H:%M:%S</dataformat>
                       <min></min>
                       <max></max>
                       <accesslev>3</accesslev>
                       <unit></unit>
                       <caption_EN>time</caption_EN>
                       <caption_DE>Uhrzeit</caption_DE>
                       <caption_FR>Heure</caption_FR>
                       <caption_IT>ora</caption_IT>
                       <caption_ES>Cas</caption_ES>
                       <caption_NL></caption_NL>
                       <caption_SV></caption_SV>
                       <caption_NO></caption_NO>
                       <caption_CS></caption_CS>
                  </tag>
                  <tag>
                       <name>RTCDate</name>
                       <slaveaddr>1</slaveaddr>
                       <regplc>4</regplc>
                       <regaddr>209</regaddr>
                       <regcnt>13</regcnt>
                       <datatype>VT_DATE</datatype>
                       <dataformat>%d.%m.%Y</dataformat>
                       <min></min>
                       <max></max>
                       <accesslev>3</accesslev>
                       <unit></unit>
                       <caption_EN>date</caption_EN>
                       <caption_DE>Datum</caption_DE>
                       <caption_FR>Date</caption_FR>
                       <caption_IT>data</caption_IT>
                       <caption_ES>datum</caption_ES>
                       <caption_NL></caption_NL>
                       <caption_SV></caption_SV>
                       <caption_NO></caption_NO>
                       <caption_CS></caption_CS>
                  </tag>
                  <tag>
                       <name>LngSelect</name>
                       <slaveaddr>1</slaveaddr>
                       <regplc>4</regplc>
                       <regaddr>417</regaddr>
                       <regcnt>1</regcnt>
                       <datatype>VT_UI1</datatype>
                       <dataformat>English:Deutsch:Français:Italiano:Español:Nederlands:Português:Svenska:Norsk:Cestina</dataformat>
                       <min>0</min>
                       <max>9</max>
                       <accesslev>3</accesslev>
                       <unit></unit>
                       <caption_EN>language</caption_EN>
                       <caption_DE>Sprache</caption_DE>
                       <caption_FR>Langue</caption_FR>
                       <caption_IT>lingua</caption_IT>
                       <caption_ES></caption_ES>
                       <caption_NL></caption_NL>
                       <caption_SV></caption_SV>
                       <caption_NO></caption_NO>
                       <caption_CS></caption_CS>
                  </tag>
             </item>
             <item>
                  <itemname>MeasuredValue</itemname>
                  <caption_EN>Measured Values</caption_EN>
                  <caption_DE>Messwerte</caption_DE>
                  <caption_FR>Valeurs mesurées</caption_FR>
                  <caption_IT>valori misurati</caption_IT>
                  <caption_ES>Merene hodnoty</caption_ES>
                  <caption_NL></caption_NL>
                  <caption_SV></caption_SV>
                  <caption_NO></caption_NO>
                  <caption_CS></caption_CS>
                  <tag>
                       <name>OutdoorTemp</name>
                       <slaveaddr>1</slaveaddr>
                       <regplc>3</regplc>
                       <regaddr>433</regaddr>
                       <regcnt>2</regcnt>
                       <datatype>VT_R4</datatype>
                       <dataformat>1</dataformat>
                       <min>-3.40282E+38</min>
                       <max>3.40282E+38</max>
                       <accesslev>3</accesslev>
                       <unit>°C</unit>
                       <caption_EN>T outdoor</caption_EN>
                       <caption_DE>Aussentemperatur</caption_DE>
                       <caption_FR>T extérieure</caption_FR>
                       <caption_IT>T esterna</caption_IT>
                       <caption_ES>T venk okamzita</caption_ES>
                       <caption_NL></caption_NL>
                       <caption_SV></caption_SV>
                       <caption_NO></caption_NO>
                       <caption_CS></caption_CS>
                  </tag>
        

        Modbus 4.jpg

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • W worxweis

          @homoran

          <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>
          <folder>
               <item>
                    <itemname>Settings</itemname>
                    <caption_EN>Settings</caption_EN>
                    <caption_DE>Einstellungen</caption_DE>
                    <caption_FR>Program.-données</caption_FR>
                    <caption_IT>dati progrmma</caption_IT>
                    <caption_ES>Programova data</caption_ES>
                    <caption_NL></caption_NL>
                    <caption_SV></caption_SV>
                    <caption_NO></caption_NO>
                    <caption_CS></caption_CS>
                    <tag>
                         <name>RTCTime</name>
                         <slaveaddr>1</slaveaddr>
                         <regplc>4</regplc>
                         <regaddr>1</regaddr>
                         <regcnt>13</regcnt>
                         <datatype>VT_DATE</datatype>
                         <dataformat>%H:%M:%S</dataformat>
                         <min></min>
                         <max></max>
                         <accesslev>3</accesslev>
                         <unit></unit>
                         <caption_EN>time</caption_EN>
                         <caption_DE>Uhrzeit</caption_DE>
                         <caption_FR>Heure</caption_FR>
                         <caption_IT>ora</caption_IT>
                         <caption_ES>Cas</caption_ES>
                         <caption_NL></caption_NL>
                         <caption_SV></caption_SV>
                         <caption_NO></caption_NO>
                         <caption_CS></caption_CS>
                    </tag>
                    <tag>
                         <name>RTCDate</name>
                         <slaveaddr>1</slaveaddr>
                         <regplc>4</regplc>
                         <regaddr>209</regaddr>
                         <regcnt>13</regcnt>
                         <datatype>VT_DATE</datatype>
                         <dataformat>%d.%m.%Y</dataformat>
                         <min></min>
                         <max></max>
                         <accesslev>3</accesslev>
                         <unit></unit>
                         <caption_EN>date</caption_EN>
                         <caption_DE>Datum</caption_DE>
                         <caption_FR>Date</caption_FR>
                         <caption_IT>data</caption_IT>
                         <caption_ES>datum</caption_ES>
                         <caption_NL></caption_NL>
                         <caption_SV></caption_SV>
                         <caption_NO></caption_NO>
                         <caption_CS></caption_CS>
                    </tag>
                    <tag>
                         <name>LngSelect</name>
                         <slaveaddr>1</slaveaddr>
                         <regplc>4</regplc>
                         <regaddr>417</regaddr>
                         <regcnt>1</regcnt>
                         <datatype>VT_UI1</datatype>
                         <dataformat>English:Deutsch:Français:Italiano:Español:Nederlands:Português:Svenska:Norsk:Cestina</dataformat>
                         <min>0</min>
                         <max>9</max>
                         <accesslev>3</accesslev>
                         <unit></unit>
                         <caption_EN>language</caption_EN>
                         <caption_DE>Sprache</caption_DE>
                         <caption_FR>Langue</caption_FR>
                         <caption_IT>lingua</caption_IT>
                         <caption_ES></caption_ES>
                         <caption_NL></caption_NL>
                         <caption_SV></caption_SV>
                         <caption_NO></caption_NO>
                         <caption_CS></caption_CS>
                    </tag>
               </item>
               <item>
                    <itemname>MeasuredValue</itemname>
                    <caption_EN>Measured Values</caption_EN>
                    <caption_DE>Messwerte</caption_DE>
                    <caption_FR>Valeurs mesurées</caption_FR>
                    <caption_IT>valori misurati</caption_IT>
                    <caption_ES>Merene hodnoty</caption_ES>
                    <caption_NL></caption_NL>
                    <caption_SV></caption_SV>
                    <caption_NO></caption_NO>
                    <caption_CS></caption_CS>
                    <tag>
                         <name>OutdoorTemp</name>
                         <slaveaddr>1</slaveaddr>
                         <regplc>3</regplc>
                         <regaddr>433</regaddr>
                         <regcnt>2</regcnt>
                         <datatype>VT_R4</datatype>
                         <dataformat>1</dataformat>
                         <min>-3.40282E+38</min>
                         <max>3.40282E+38</max>
                         <accesslev>3</accesslev>
                         <unit>°C</unit>
                         <caption_EN>T outdoor</caption_EN>
                         <caption_DE>Aussentemperatur</caption_DE>
                         <caption_FR>T extérieure</caption_FR>
                         <caption_IT>T esterna</caption_IT>
                         <caption_ES>T venk okamzita</caption_ES>
                         <caption_NL></caption_NL>
                         <caption_SV></caption_SV>
                         <caption_NO></caption_NO>
                         <caption_CS></caption_CS>
                    </tag>
          

          Modbus 4.jpg

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #8

          @worxweis Schade!
          Mit dem xml komme ich nicht klar.

          Wenn ich das richtig lese ist 209 vom Typ Date.

          Allgemein:
          Holdingregister sind üblicherweise Schreibregister.
          Solltest du sie trotzdem zum lesen nehmen musst du auch "Abfrage" snhaken, sonst wird bichts abgefragt

          Sollte UINT16 trotzdem passen (Register 1 scheint UINT16 zu sein) dann ist es üblicherweise UINT16BE, du hast jedoch le ausgewählt.

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          W 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @worxweis Schade!
            Mit dem xml komme ich nicht klar.

            Wenn ich das richtig lese ist 209 vom Typ Date.

            Allgemein:
            Holdingregister sind üblicherweise Schreibregister.
            Solltest du sie trotzdem zum lesen nehmen musst du auch "Abfrage" snhaken, sonst wird bichts abgefragt

            Sollte UINT16 trotzdem passen (Register 1 scheint UINT16 zu sein) dann ist es üblicherweise UINT16BE, du hast jedoch le ausgewählt.

            W Offline
            W Offline
            worxweis
            schrieb am zuletzt editiert von
            #9

            @homoran
            So, mit dem anhaken von Abfrage bekomme ich jetzt Werte!

            Vielen Dank für diesen Tipp!

            Ich frage mit einem anderen Rechner meine PV-Anlage mittels Modbusadapter ab, da benötige ich diesen Haken nicht, darum bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, das ich den benötige!

            Jetzt muss ich nur mehr die Werte richtig interpretieren!
            Warmwassertemperatur z. B. 17733?

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • W worxweis

              @homoran
              So, mit dem anhaken von Abfrage bekomme ich jetzt Werte!

              Vielen Dank für diesen Tipp!

              Ich frage mit einem anderen Rechner meine PV-Anlage mittels Modbusadapter ab, da benötige ich diesen Haken nicht, darum bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, das ich den benötige!

              Jetzt muss ich nur mehr die Werte richtig interpretieren!
              Warmwassertemperatur z. B. 17733?

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #10

              @worxweis sagte in Wärmepumpe WPCU.C mittels Modbus auslesen:

              Jetzt muss ich nur mehr die Werte richtig interpretieren!

              oder richtig konfigurieren!

              @homoran sagte in Wärmepumpe WPCU.C mittels Modbus auslesen:

              Sollte UINT16 trotzdem passen (Register 1 scheint UINT16 zu sein) dann ist es üblicherweise UINT16BE, du hast jedoch le ausgewählt.

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              W 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @worxweis sagte in Wärmepumpe WPCU.C mittels Modbus auslesen:

                Jetzt muss ich nur mehr die Werte richtig interpretieren!

                oder richtig konfigurieren!

                @homoran sagte in Wärmepumpe WPCU.C mittels Modbus auslesen:

                Sollte UINT16 trotzdem passen (Register 1 scheint UINT16 zu sein) dann ist es üblicherweise UINT16BE, du hast jedoch le ausgewählt.

                W Offline
                W Offline
                worxweis
                schrieb am zuletzt editiert von
                #11

                @homoran
                Ja, da muss man halt wissen wie. Von Waterkotte gibt es dazu keinen Hinweis.

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • W worxweis

                  @homoran
                  Ja, da muss man halt wissen wie. Von Waterkotte gibt es dazu keinen Hinweis.

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                  #12

                  @worxweis sagte in Wärmepumpe WPCU.C mittels Modbus auslesen:

                  Von Waterkotte gibt es dazu keinen Hinweis.

                  und von dir kein Update zu den aktuellen Einstellungen.

                  und bitte keinen zweiten Thread ausgraben.
                  Auch dort kamen keine weiteren Informationen

                  Bitte hier das dort gesagte umsetzen
                  @homoran sagte in Modbus adapter:

                  @socke85 sagte in Modbus adapter:

                  @socke85 Push :busts_in_silhouette: :+1:

                  und wo pushst du die Konfigurationen?
                  https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • W Offline
                    W Offline
                    worxweis
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #13

                    @homoran

                    So, hab's jetzt geschafft! Die Register waren die meisten vom Typ "Float Big Endian Word Swap"!
                    Damit werden jetzt vernünftige Werte angezeigt.

                    Und wenn ein anderer ein ähnliches Problem hatte und das vielleicht bereits gelöst hat, warum soll man den dann nicht auch um Hilfe bitten? Er hat ja dann direkt damit Erfahrung! Also ich hätte kein Problem damit, wenn mich in einem Jahr jemand anschreibt und mich fragt, wie ich das damals gelöst habe.

                    Ich bedanke mich jedenfalls für die Hilfe!

                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • W worxweis

                      @homoran

                      So, hab's jetzt geschafft! Die Register waren die meisten vom Typ "Float Big Endian Word Swap"!
                      Damit werden jetzt vernünftige Werte angezeigt.

                      Und wenn ein anderer ein ähnliches Problem hatte und das vielleicht bereits gelöst hat, warum soll man den dann nicht auch um Hilfe bitten? Er hat ja dann direkt damit Erfahrung! Also ich hätte kein Problem damit, wenn mich in einem Jahr jemand anschreibt und mich fragt, wie ich das damals gelöst habe.

                      Ich bedanke mich jedenfalls für die Hilfe!

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #14

                      @worxweis sagte in Wärmepumpe WPCU.C mittels Modbus auslesen:

                      Die Register waren die meisten vom Typ "Float Big Endian Word Swap"!

                      sicher?
                      du schreibst doch

                      @worxweis sagte in Wärmepumpe WPCU.C mittels Modbus auslesen:

                      sollten alle unsigned 16 sein

                      nur eben nicht Little Endian sondern Big Endian, wie bereits mehrfach geschrieben.

                      hattest du das mal umgesetzt?
                      Da kam leider nie Feedback

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @worxweis sagte in Wärmepumpe WPCU.C mittels Modbus auslesen:

                        Die Register waren die meisten vom Typ "Float Big Endian Word Swap"!

                        sicher?
                        du schreibst doch

                        @worxweis sagte in Wärmepumpe WPCU.C mittels Modbus auslesen:

                        sollten alle unsigned 16 sein

                        nur eben nicht Little Endian sondern Big Endian, wie bereits mehrfach geschrieben.

                        hattest du das mal umgesetzt?
                        Da kam leider nie Feedback

                        W Offline
                        W Offline
                        worxweis
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #15

                        @homoran Mit Unsigned 16 kamen Werte die überhaupt nicht passten. Auch nicht mit Big Endian. nur mit Float Big Endian kommen Werte, die mit der Steuerung der Wärmepumpe ident sind.

                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • W worxweis

                          @homoran Mit Unsigned 16 kamen Werte die überhaupt nicht passten. Auch nicht mit Big Endian. nur mit Float Big Endian kommen Werte, die mit der Steuerung der Wärmepumpe ident sind.

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #16

                          @worxweis sagte in Wärmepumpe WPCU.C mittels Modbus auslesen:

                          Auch nicht mit Big Endian.

                          ok!

                          @worxweis sagte in Wärmepumpe WPCU.C mittels Modbus auslesen:

                          nur mit Float Big Endian kommen Werte, die mit der Steuerung der Wärmepumpe ident sind.

                          passt auch besser, da Temperaturwerte üblicherweise vorzeichenbehaftet sind.

                          Passte halt nicht zu deiner früheren Aussage

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • W worxweis

                            Hallo Leute!

                            Ich besitze eine Waterkotte Wärmepumpe welche ich gerne über Modbus auslesen möchte. Die Steuerung WPCU.C besitzt eine RS232 Schnittstelle für Modbus.
                            Ich habe dazu einen Raspi 4 neu aufgesetzt und IOBROKER installiert. Der IOBROKER ist komplett neu aufgesetzt. Und nur der Adapter Modbus installiert.
                            js-controller: 6.0.11
                            Node.js: v20.18.0
                            NPM: 10.8.2

                            Verbunden ist das ganze mittels USB-Serial Adapter. (https://www.amazon.de/dp/B07VCG1GZJ?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1)
                            Direkt am Raspi habe ich das Tool ModbusMechanic installiert. Mit dem RegisterScanner von diesem Tool bekomme ich eine Verbindung zur Heizung und kann die Register via Modbus Problemlos auslesen.
                            Modbus 1.jpg

                            Wenn ich die in IOBROKER Modbusadapter die selben Verbindungseinstellungen und Testweise nur ein Register auslesen möchte, bekomme ich keine Werte.
                            Modbus 2.jpg

                            Die Instanz wird grün, keine Fehlermeldungen, nur die Objekte bleiben leer.
                            Modbus 3.jpg

                            Hat irgendjemand soviel Erfahrung mit Modbus, um mir zu sagen was ich noch versuchen kann?
                            Die Checkboxen "Die Adressen nicht auf 16 Bits ausrichten, "Mehrere Register schreiben" nicht verwenden und Nur "Write multiple registers" verwenden" habe ich schon in den verschiedensten Kombinationen durchprobiert!

                            marcus irsiglerM Offline
                            marcus irsiglerM Offline
                            marcus irsigler
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #17

                            @worxweis Hi, ich hab das ganze im Home Assistant und mit Node Red gemacht. Bzw. auch über Python. Ich hab mir einen günstigen RS232 to TCP Adapter gekauft und kommuniziere über Modbus TCP, vielleicht wäre das eine Erleichterung.

                            Beschrieben hab ich das hier:
                            https://www.losmuchachos.at/home_assistant/waterkotte-mit-wpcu-c-regler-auf-home-assistant-steuern/

                            Auch die Anbindung mit dem Adapter ist relativ genau beschrieben. Viel Erfolg !

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • marcus irsiglerM marcus irsigler

                              @worxweis Hi, ich hab das ganze im Home Assistant und mit Node Red gemacht. Bzw. auch über Python. Ich hab mir einen günstigen RS232 to TCP Adapter gekauft und kommuniziere über Modbus TCP, vielleicht wäre das eine Erleichterung.

                              Beschrieben hab ich das hier:
                              https://www.losmuchachos.at/home_assistant/waterkotte-mit-wpcu-c-regler-auf-home-assistant-steuern/

                              Auch die Anbindung mit dem Adapter ist relativ genau beschrieben. Viel Erfolg !

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #18

                              @marcus-irsigler sagte in Wärmepumpe WPCU.C mittels Modbus auslesen:

                              Ich hab mir einen günstigen RS232 to TCP Adapter gekauft und kommuniziere über Modbus TCP

                              Dann wohl eher ein RS485toTCP ;-)

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              Antworten
                              • In einem neuen Thema antworten
                              Anmelden zum Antworten
                              • Älteste zuerst
                              • Neuste zuerst
                              • Meiste Stimmen


                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate
                              FAQ Cloud / IOT
                              HowTo: Node.js-Update
                              HowTo: Backup/Restore
                              Downloads
                              BLOG

                              454

                              Online

                              32.5k

                              Benutzer

                              81.8k

                              Themen

                              1.3m

                              Beiträge
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                              ioBroker Community 2014-2025
                              logo
                              • Anmelden

                              • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                              • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                              • Erster Beitrag
                                Letzter Beitrag
                              0
                              • Home
                              • Aktuell
                              • Tags
                              • Ungelesen 0
                              • Kategorien
                              • Unreplied
                              • Beliebt
                              • GitHub
                              • Docu
                              • Hilfe